Profil du membre CMT
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT

a posté 10 932 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien sûr, du moment que vous ne dépassez pas le courant maximal assigné du contacteur.
CMT
CMT
19 février 2008 à 14:53

Les normes ne sont pas rétroactives et donc il n'y a pas d'obligation d'avoir un logement aux dernières normes.
Néanmoins, le bailleur est tenu de vous délivrer un logement décent avec un minimum de sécurité.
Voir quelques précisions sur le site promotelec ici.
D'un point de vue électricité une mise en sécurité d'une installation électrique peut se limiter aux 5 règles minimales suivantes :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Voir les premières pages de ce guide pour un peu plus de précision :
Guide_NFC15100_Complet_2008 Häger.pdf
Les fils à plomb font partie des matériels proscrits indiqués au point 5.
CMT
Néanmoins, le bailleur est tenu de vous délivrer un logement décent avec un minimum de sécurité.
Voir quelques précisions sur le site promotelec ici.
D'un point de vue électricité une mise en sécurité d'une installation électrique peut se limiter aux 5 règles minimales suivantes :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Voir les premières pages de ce guide pour un peu plus de précision :
Guide_NFC15100_Complet_2008 Häger.pdf
Les fils à plomb font partie des matériels proscrits indiqués au point 5.
CMT
19 février 2008 à 14:53

Bonjour, on se branche toujours en parallèle.
On peut travailler en étoile en ramenant tout à une boîte de dérivation, ou se repiquer d'interrupteur en interrupteur.
Vous pouvez bien sur mixer les 2 techniques. CMT
Voir exemples joints :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Circuit de 5 lampes en partant du disjoncteur
On peut travailler en étoile en ramenant tout à une boîte de dérivation, ou se repiquer d'interrupteur en interrupteur.
Vous pouvez bien sur mixer les 2 techniques. CMT
Voir exemples joints :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Circuit de 5 lampes en partant du disjoncteur
15 février 2008 à 13:45

Les solutions que vous proposez ne sont pas formidables.
Si vraiment vous ne pouvez pas, ne mettez pas de GTL. Ce n'est pas obligatoire sauf dans le cas d'une rénovation totale avec redistribution des cloisons.
CMT
Si vraiment vous ne pouvez pas, ne mettez pas de GTL. Ce n'est pas obligatoire sauf dans le cas d'une rénovation totale avec redistribution des cloisons.
CMT
12 février 2008 à 23:18

En principe il faut passer ce câble dans une gaine.
Tout conducteur doit pouvoir être remplacé ultérieurement.
CMT
Tout conducteur doit pouvoir être remplacé ultérieurement.
CMT
11 février 2008 à 23:18

Normativement vous ne pouvez pas, les circuits prises et chauffage doivent être séparés.
Votre circuit prises serait en 2,5², vous pourriez prendre quelques libertés avec la norme, mais avec un circuit en 1,5² je vous le déconseille fortement.
Pour l'ajout de la prise pour rappel, c'est 5 prises max par circuit avec un circuit en 1,5².
CMT
Votre circuit prises serait en 2,5², vous pourriez prendre quelques libertés avec la norme, mais avec un circuit en 1,5² je vous le déconseille fortement.
Pour l'ajout de la prise pour rappel, c'est 5 prises max par circuit avec un circuit en 1,5².
CMT
11 février 2008 à 20:52

Ce n'est pas à vous de faire le branchement mais à EDF.
EDF fait le branchement Compteur-Disjoncteur. Vous avez accès à la partie aval du disjoncteur pour faire le raccordement à votre tableau.
Les bornes C1 C2 servent pour le contact HC et les bornes I1 I2 pour la téléinfo.
CMT
EDF fait le branchement Compteur-Disjoncteur. Vous avez accès à la partie aval du disjoncteur pour faire le raccordement à votre tableau.
Les bornes C1 C2 servent pour le contact HC et les bornes I1 I2 pour la téléinfo.
CMT
11 février 2008 à 02:12

Il faut impérativement reprendre le neutre sur le même circuit : sur un autre luminaire, dans une boîte de dérivation, voire parfois dans le boîtier de l'encastrement de l'interrupteur s'il passe par là.
CMT
CMT
09 février 2008 à 23:56

Bonjour. Pour l'alimentation principale une gaine de 90, pour la dépendance une gaine de 40, voire plus si la longueur est élevée.
CMT
CMT
09 février 2008 à 23:56

H07VU : ce sont les fils simple conducteurs de couleur qui doit forcément se trouver sous gaine, tube ou goulotte
R02V : c'est du câble noir rigide qui peut être posé en apparent et en extérieur.
1G 2G 3G c'est le nombre de conducteur et s'il y a G cela veut dire qu'il y a un conducteur de terre.
Par exemple du 4G10² c'est 4 conducteurs dont un conducteur de terre alors que 4x10² c'est 4 conducteurs sans conducteur de terre.
CMT
R02V : c'est du câble noir rigide qui peut être posé en apparent et en extérieur.
1G 2G 3G c'est le nombre de conducteur et s'il y a G cela veut dire qu'il y a un conducteur de terre.
Par exemple du 4G10² c'est 4 conducteurs dont un conducteur de terre alors que 4x10² c'est 4 conducteurs sans conducteur de terre.
CMT
08 février 2008 à 11:13

Dans la même gaine oui, mais en principe il faut une gaine de 25.
CMT
CMT
08 février 2008 à 02:25

Soit vous tirez autant de circuits que nécessaire depuis votre tableau :
- congélateur 2,5² 16A ou 20A
- lave-linge 2,5² 20A
- sèche-linge 2,5² 20A
- prises atelier et salle de bain (8 max) 2,5² 16A ou 20A
- radiateur salle de bain 1,5² 10A
- éclairage 1,5² 10A ou 16A
Soit vous tirez un câble en 10² si votre DB est un 15/30/45A ou en 16² si votre DB est un 30/45/60A et vous faites un tableau divisionnaire.
Pour rappel tout cela doit être sous au moins un interrupteur différentiel 30mA (de type A s'il y a un lave-linge)
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- congélateur 2,5² 16A ou 20A
- lave-linge 2,5² 20A
- sèche-linge 2,5² 20A
- prises atelier et salle de bain (8 max) 2,5² 16A ou 20A
- radiateur salle de bain 1,5² 10A
- éclairage 1,5² 10A ou 16A
Soit vous tirez un câble en 10² si votre DB est un 15/30/45A ou en 16² si votre DB est un 30/45/60A et vous faites un tableau divisionnaire.
Pour rappel tout cela doit être sous au moins un interrupteur différentiel 30mA (de type A s'il y a un lave-linge)
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 février 2008 à 02:25

1- Le passage tri mono était gratuit auparavant mais il semble qu'il soit devenu payant depuis juillet
2- Si vous avez un branchement déjà en place, pas de consuel (ce qui n'empêche pas de faire dans les normes).
Mettre au plus vite un tableau avec les protection qui conviennent sur les différents circuits et les DDR 30mA nécessaires.
CMT
2- Si vous avez un branchement déjà en place, pas de consuel (ce qui n'empêche pas de faire dans les normes).
Mettre au plus vite un tableau avec les protection qui conviennent sur les différents circuits et les DDR 30mA nécessaires.
CMT
08 février 2008 à 02:25

Oui, bien sûr mais ne pas mettre plus de 2 conducteurs par borne. Si besoin de plus, faire une dérivation dans le boîtier d'encastrement, par exemple avec une borne type Wago. Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2008 à 19:50

Bonsoir,
- plaque : 6mm² disjoncteur ou fusible 32A
- four : 2,5mm² disjoncteur 20A ou fusible 16A
Tout cela sous un interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Pour savoir d'où repartir, il faudrait un schéma ou une photo de votre tableau actuel.
Le plus vraisemblable sera d'ajouter ces 4 éléments dans votre tableau en repartant des borniers de celui-ci.
L'alimentation borniers interrupteurs différentiel 40A doit être en 10mm².
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- plaque : 6mm² disjoncteur ou fusible 32A
- four : 2,5mm² disjoncteur 20A ou fusible 16A
Tout cela sous un interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Pour savoir d'où repartir, il faudrait un schéma ou une photo de votre tableau actuel.
Le plus vraisemblable sera d'ajouter ces 4 éléments dans votre tableau en repartant des borniers de celui-ci.
L'alimentation borniers interrupteurs différentiel 40A doit être en 10mm².
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2008 à 01:27

Le fusible de votre installation ne protége pas l'appareil mais le circuit électrique jusqu'aux prises.
Vous pouvez utiliser jusqu'à 16A sur ce circuit (3,6kW), donc votre appareil qui ne consomme que 1,45 kW fonctionnera sans problème sur ce circuit et vous pourrez même brancher en même temps d'autres appareils sur les autres prises.
CMT
Vous pouvez utiliser jusqu'à 16A sur ce circuit (3,6kW), donc votre appareil qui ne consomme que 1,45 kW fonctionnera sans problème sur ce circuit et vous pourrez même brancher en même temps d'autres appareils sur les autres prises.
CMT
07 février 2008 à 01:27

Ce n'est effectivement pas conforme.
Il n'y a cependant pas de risque si vous avez câblé en 2,5mm². Seulement du désagrément, si le circuit saute vous n'avez ni prise ni lumière.
C'est également parfois difficile de câbler certains luminaires en 2,5mm².
CMT
Il n'y a cependant pas de risque si vous avez câblé en 2,5mm². Seulement du désagrément, si le circuit saute vous n'avez ni prise ni lumière.
C'est également parfois difficile de câbler certains luminaires en 2,5mm².
CMT
07 février 2008 à 01:27

Il s'agit de prises 32A ou 20A (le trou rectangulaire correspond à la terre). Il ne peut pas s'agir de triphasé 400V car sinon vous auriez au moins un trou de plus.
Vous pouvez les remplacer par des prises traditionnelles à condition :
- que les fils à l'intérieur ne soient pas trop gros. Si c'est du 4mm² cela devrait passer, si c'est du 6mm² c'est beaucoup moins certain. En tout cas ne pas acheter des prises avec connexions automatiques comme on fait maintenant, mais prendre des prises avec connexion traditionnelle à vis.
- que vous remplaciez les disjoncteurs à l'origine du circuit par un disjoncteur 20A (ou un fusible 16A si c'est du fusible).
CMT
Vous pouvez les remplacer par des prises traditionnelles à condition :
- que les fils à l'intérieur ne soient pas trop gros. Si c'est du 4mm² cela devrait passer, si c'est du 6mm² c'est beaucoup moins certain. En tout cas ne pas acheter des prises avec connexions automatiques comme on fait maintenant, mais prendre des prises avec connexion traditionnelle à vis.
- que vous remplaciez les disjoncteurs à l'origine du circuit par un disjoncteur 20A (ou un fusible 16A si c'est du fusible).
CMT
06 février 2008 à 18:50

Bonjour. Oui, la présence d'une terre est un des éléments minimum de la sécurité électrique. Elle doit être présente au minimum sur les prises de la cuisine et sur tous les appareillages électriques de la salle de bain. L'idéal étant bien sûr que l'ensemble des appareillages du logement soit équipé de conducteurs de terre.
CMT
CMT
05 février 2008 à 02:13

Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement.
En revanche, vous pouvez faire une dérivation juste après le disjoncteur avec 2 borniers de dérivation ou des cosses de connexion adaptées.
Mettre une section de câble adaptée de 10 à 25² suivant le calibre max de votre disjoncteur de branchement.
Autre solution, en particulier si vous n'avez pas besoin d'une telle section, faire un mini tableau avec le disjoncteur approprié et utilisez les borniers du tableau pour faire votre dérivation.
CMT
En revanche, vous pouvez faire une dérivation juste après le disjoncteur avec 2 borniers de dérivation ou des cosses de connexion adaptées.
Mettre une section de câble adaptée de 10 à 25² suivant le calibre max de votre disjoncteur de branchement.
Autre solution, en particulier si vous n'avez pas besoin d'une telle section, faire un mini tableau avec le disjoncteur approprié et utilisez les borniers du tableau pour faire votre dérivation.
CMT
04 février 2008 à 01:33

Il faut récupérer le neutre et la terre quelquepart
Voir ma réponse à la question 3221 avec le schéma associé.
CMT
Voir ma réponse à la question 3221 avec le schéma associé.
CMT
02 février 2008 à 13:24

Oui sans problème (4500W maxi).
CMT
CMT
02 février 2008 à 13:24

Mettre le fil qui vient du tableau électrique sur la borne L (ou P). Relier ensemble les 2 bornes L (ou P). Mettre les fils qui vont aux lampes sur les deux bornes 1 (ou 2).
CMT
CMT
02 février 2008 à 13:24

A protéger par un disjoncteur 2A. Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 février 2008 à 00:07

1- c'est effectivement la bonne méthode (et la seule)
2- en général une petite section suffit effectivement pour le neutre du délesteur
CMT
2- en général une petite section suffit effectivement pour le neutre du délesteur
CMT
02 février 2008 à 00:07

Deux hypothèses :
- soit votre installation est repiquée de prise en prise et le fait d'avoir enlevé une prise sur le parcours fait que les suivantes ne fonctionne plus.
- soit en démontant votre prise, vous avez fait bouger les fils et si sur une prise adjacente il y avait un mauvais serrage, le contact ne se fait plus entrainant la coupure des fils suivants.
Vérifier le serrage de toutes les connexions.
CMT
- soit votre installation est repiquée de prise en prise et le fait d'avoir enlevé une prise sur le parcours fait que les suivantes ne fonctionne plus.
- soit en démontant votre prise, vous avez fait bouger les fils et si sur une prise adjacente il y avait un mauvais serrage, le contact ne se fait plus entrainant la coupure des fils suivants.
Vérifier le serrage de toutes les connexions.
CMT
01 février 2008 à 16:05

Le compteur et le disjoncteur se trouvent dans la Gaine Technique Logement qui est un volume de 600 x 200 x hauteur de la pièce où ne se trouvent que des canalisations et appareillages électriques.
La distance entre le compteur délectricité et les parois latérales de la GTL est de 8 cm si la paroi est non isolante ou de 3 cm si la paroi est en matière isolante.
Le point d'eau ne peut pas se trouver dans la GTL mais il peut être juste au bord de celle-ci.
Si vous n'avez pas une vrai GTL (logement ancien) on peut dire en extrapolant ce qui est au dessus qu'il faut laisser une petite dizaine de centimètres entre le point d'eau (ou une canalisation d'eau) et le disjoncteur.
CMT
La distance entre le compteur délectricité et les parois latérales de la GTL est de 8 cm si la paroi est non isolante ou de 3 cm si la paroi est en matière isolante.
Le point d'eau ne peut pas se trouver dans la GTL mais il peut être juste au bord de celle-ci.
Si vous n'avez pas une vrai GTL (logement ancien) on peut dire en extrapolant ce qui est au dessus qu'il faut laisser une petite dizaine de centimètres entre le point d'eau (ou une canalisation d'eau) et le disjoncteur.
CMT
01 février 2008 à 16:05

Non, aucune obligation.
CMT
CMT
01 février 2008 à 16:05

Effectivement, vous ne pouvez pas mettre plus d'un conducteur par borne du disjoncteur de branchement.
Vous pouvez comme vous l'envisager faire une dérivation en utilisant des borniers de répartition ou des bornes de raccordements à condition que ceux ci-soient protégés mécaniquement (par une boîte de dérivation par exemple).
Attention à la section du câble. Le 10² convient si votre DB est un 15/30/45A. Si c'est un 30/45/60A, il faut du 16². Si vous envisagez le changement de votre disjoncteur, sachez qu'EDF ne pose pratiquement plus que des 30/45/60A.
CMT
Vous pouvez comme vous l'envisager faire une dérivation en utilisant des borniers de répartition ou des bornes de raccordements à condition que ceux ci-soient protégés mécaniquement (par une boîte de dérivation par exemple).
Attention à la section du câble. Le 10² convient si votre DB est un 15/30/45A. Si c'est un 30/45/60A, il faut du 16². Si vous envisagez le changement de votre disjoncteur, sachez qu'EDF ne pose pratiquement plus que des 30/45/60A.
CMT
01 février 2008 à 02:53

Ne jamais brancher de prises en série.
Vous voulez par contre peut être parler de repiquage.
Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr utiliser cette technique mais attention pas plus de 8 prises par circuit.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous voulez par contre peut être parler de repiquage.
Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr utiliser cette technique mais attention pas plus de 8 prises par circuit.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 février 2008 à 02:53

Vous pouvez la mettre dans un placard du moment qu'elle reste accessible.
CMT
CMT
30 janvier 2008 à 15:51

Le circuit en 32A a des conducteurs en 6², beaucoup plus gros que le 2,5² habituelle. A l'extrémité de cette ligne, vous pouvez trouver soit une boîte de dérivation, soit un prise plus grosse que les autres.
Une fois que vous pensez avoir trouvé la bonne, branchez quelque chose dessus (une radio par exemple) et enlevez le fusible pour vous assurer que cela coupe bien l'appareil en question et que vous avez trouver le bon circuit.
Pour rappel avec une plaque à induction vous avez intérêt à avoir en amont de votre circuit un interrupteur différentiel 30mA de type A.
CMT
Une fois que vous pensez avoir trouvé la bonne, branchez quelque chose dessus (une radio par exemple) et enlevez le fusible pour vous assurer que cela coupe bien l'appareil en question et que vous avez trouver le bon circuit.
Pour rappel avec une plaque à induction vous avez intérêt à avoir en amont de votre circuit un interrupteur différentiel 30mA de type A.
CMT
29 janvier 2008 à 17:29

Parceque si demain vous décidez d'augmenter la puissance de votre abonnement, il faut pouvoir le faire sans avoir à revoir toute l'installation électrique.
CMT
CMT
29 janvier 2008 à 17:29

Vous ne pouvez intervenir qu'après le disjoncteur de branchement EDF (pas entre le compteur et le disjoncteur), en principe la partie aval n'est pas plombée, mais il est vraisemblable que celui-ci soit dans votre appartement.
CMT
CMT
28 janvier 2008 à 13:19

Vous pouvez utiliser du câble alu.
A vérifier sur des abaques, mais avec 2% de chute de tension, je pense même que du 4x25² alu suffit pour 50m.
CMT
A vérifier sur des abaques, mais avec 2% de chute de tension, je pense même que du 4x25² alu suffit pour 50m.
CMT
26 janvier 2008 à 15:35

C'est plus ou moins facile.
Comme vous pouvez le voir sur le schéma joint, il faut récupérer le neutre (fil bleu) et la terre (fil vert/jaune).
Vous pouvez vous les prendre directement sur la lampe précédente, ou dans une boîte de dérivation sur le circuit (vous assurer que c'est bien le même circuit), voire parfois les trouver dans le boîtier d'encastrement de l'interrupteur.
Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme vous pouvez le voir sur le schéma joint, il faut récupérer le neutre (fil bleu) et la terre (fil vert/jaune).
Vous pouvez vous les prendre directement sur la lampe précédente, ou dans une boîte de dérivation sur le circuit (vous assurer que c'est bien le même circuit), voire parfois les trouver dans le boîtier d'encastrement de l'interrupteur.
Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 janvier 2008 à 14:12

Ce n'est pas normal, vérifiez le serrage de la connexion.
CMT
CMT
24 janvier 2008 à 14:12

Pour rappel il est interdit de revendre de l'électricité autrement que sous la forme d'un forfait inclus dans les charges.
Sinon, faites une mesure en coupant tout sauf un gros appareil genre chauffe-eau que vous laissez tourner pendant une heure et vous comparez à la consommation théorique de l'appareil (il n'y a jamais une stricte égalité mais vous devez être proche).
CMT
Sinon, faites une mesure en coupant tout sauf un gros appareil genre chauffe-eau que vous laissez tourner pendant une heure et vous comparez à la consommation théorique de l'appareil (il n'y a jamais une stricte égalité mais vous devez être proche).
CMT
24 janvier 2008 à 14:12

1) Toutes les couleurs sauf bleu, vert, jaune et jaune/vert. Personnellement j'utilise du fil orange.
2) En principe c'est possible en s'y mettant à deux personnes : l'un qui tire et l'autre qui pousse, en faisant une attache de fil la plus fine possible (c'est souvant là que ça coince). Utilisez si nécessaire un lubrifiant spécial type Yellow. Soit vous retirez à partir des câbles existant ou sinon achetez un tire fil nylon spécialement concu pour (pas cher en GSB), en espérant malgré tout que le rayon de courbure de vos angles ne soit pas trop serré et que vos gaines ne se balladent pas trop dans la cloison.
Sinon mettez un bout de scotch de la bonne couleur sur vos fils bleus, c'est moins risqué !
CMT
2) En principe c'est possible en s'y mettant à deux personnes : l'un qui tire et l'autre qui pousse, en faisant une attache de fil la plus fine possible (c'est souvant là que ça coince). Utilisez si nécessaire un lubrifiant spécial type Yellow. Soit vous retirez à partir des câbles existant ou sinon achetez un tire fil nylon spécialement concu pour (pas cher en GSB), en espérant malgré tout que le rayon de courbure de vos angles ne soit pas trop serré et que vos gaines ne se balladent pas trop dans la cloison.
Sinon mettez un bout de scotch de la bonne couleur sur vos fils bleus, c'est moins risqué !
CMT
24 janvier 2008 à 14:12

Il faut des fils de 6mm² et un disjoncteur 32A (en monophasé). Le disjoncteur d'abonné n'a pas d'influence, rien ne dit que vous n'augmenterez pas la puissance de votre abonnement dans quelques temps.
CMT
CMT
24 janvier 2008 à 14:12

C'est non seulement normal, mais en plus c'est obligatoire.
Toutes les masses métalliques de la salle de bain (chassis métallique, tuyauterie, baignoire fonte...) doivent être reliée en local à la terre des circuits de la sdb.
C'est ce qu'on appelle une liaison équipotentielle.
CMT
Toutes les masses métalliques de la salle de bain (chassis métallique, tuyauterie, baignoire fonte...) doivent être reliée en local à la terre des circuits de la sdb.
C'est ce qu'on appelle une liaison équipotentielle.
CMT
23 janvier 2008 à 12:48

Vous êtes sur des longueurs standard.
Donc 2,5² protégé par un disj 20A.
CMT
Donc 2,5² protégé par un disj 20A.
CMT
23 janvier 2008 à 12:48

Il faut acheter un interrupteur voyant (pas témoin) qui est allumé tout le temps pour signaler la position de l'interrupteur. En principe il n'y a pas besoin du neutre.
A noter que cela fonctionne mal avec les ampoules à économie d'énergie.
CMT
A noter que cela fonctionne mal avec les ampoules à économie d'énergie.
CMT
23 janvier 2008 à 12:48

Vous pouvez rallonger en faisant une connexion soit avec un domino ou des bornes de type Wago.
Cette connexion doit se faire soit dans boîte de connexion, soit dans un boîtier d'encastrement d'appareillage (prise, inter) soit dans une goulotte (plinthe, moulure...).
CMT
Cette connexion doit se faire soit dans boîte de connexion, soit dans un boîtier d'encastrement d'appareillage (prise, inter) soit dans une goulotte (plinthe, moulure...).
CMT
23 janvier 2008 à 12:48

Bonjour, vous trouverez ci-joint une proposition de schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le dimensionnement prévu vous permet d'utiliser jusqu'à 7kW dans la pièce.
Je n'ai pas mis de programmateur pour le chauffage.
Les cheminements et les dérivations seront à adapter en fonction de la configuration de votre pièce.
CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le dimensionnement prévu vous permet d'utiliser jusqu'à 7kW dans la pièce.
Je n'ai pas mis de programmateur pour le chauffage.
Les cheminements et les dérivations seront à adapter en fonction de la configuration de votre pièce.
CMT
23 janvier 2008 à 12:48

En sortie du disjoncteur ce n'est pas du domaine d'EDF.
Cela a du être fait par quelqu'un de pas compétent ou de pas consciencieux.
Permutez les fils en sortie du disjoncteur.
CMT
Cela a du être fait par quelqu'un de pas compétent ou de pas consciencieux.
Permutez les fils en sortie du disjoncteur.
CMT
23 janvier 2008 à 03:22

Entre le coffret d'alimentation et le disjoncteur c'est du ressort d'EDF (voir leurs exigences sur le devis de branchement)
- Si moins de 30m, en principe ils demandent du 25² (en mono)
- Si c'est plus de 30m, disjoncteurs et compteurs sont en limite de propriété. La liaison disjoncteur tableau est à votre charge et la section du câble dépend de la longueur de la liaison et du calibre maximal du disjoncteur de branchement.
CMT
- Si moins de 30m, en principe ils demandent du 25² (en mono)
- Si c'est plus de 30m, disjoncteurs et compteurs sont en limite de propriété. La liaison disjoncteur tableau est à votre charge et la section du câble dépend de la longueur de la liaison et du calibre maximal du disjoncteur de branchement.
CMT
23 janvier 2008 à 03:22

Phénomène de chute de tension.
Sans doute des sections trop faible par rapport aux longueurs de fils, en particulier dans l'alimentation de votre tableau.
Ou alors vous êtes en bout de ligne EDF.
CMT
Sans doute des sections trop faible par rapport aux longueurs de fils, en particulier dans l'alimentation de votre tableau.
Ou alors vous êtes en bout de ligne EDF.
CMT
20 janvier 2008 à 02:16

Bonjour, vous trouverez ci-joint le schéma d'un tableau divisionnaire en tri dont vous pouvez vous inspirer et qui vous apportera une partie des réponses.
A mon avis vous n'avez pas besoin de 10mA.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A mon avis vous n'avez pas besoin de 10mA.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 janvier 2008 à 12:26

La norme ne dit rien.
Vous avez le droit de faire des connexions supplémentaires.
Je vous conseille cependant de l'éviter sur les circuits de grosses puissances : plaques électriques...
Il est préférable dans ce cas de changer ces fils sur toute la longueur.
CMT
Vous avez le droit de faire des connexions supplémentaires.
Je vous conseille cependant de l'éviter sur les circuits de grosses puissances : plaques électriques...
Il est préférable dans ce cas de changer ces fils sur toute la longueur.
CMT
19 janvier 2008 à 12:26
