FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 10 932 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Ok.

Vu que les 2 rouges sont dans la même borne et que l'inter ne commande pas la chambre c'est que le rouge est la phase (et un repiquage de phase) et que le marron alimente vos 2 lampes.

De toute façon avec un seul fil vers salle de bain et dressing, ce n'est pas possible de brancher le double interrupteur sans tirer un nouveau fil.

21 octobre 2024 à 17:30
forum consulter ce sujet Dissocier un interrupteur qui alimente 2 lampes sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous voulez dire que les même interrupteur actionne vos 2 lampes + la lampe de la chambre à côté du dressing et de la salle de bain.
J'en doutes

Il faudrait également une photo où l'on voit les connexions.
21 octobre 2024 à 14:26
forum consulter ce sujet Dissocier un interrupteur qui alimente 2 lampes sur le forum Électricité

Publicité

On voit un fil bleu sur le télérupteur, donc si les couleurs normatives sont bien respectées, on peut supposer que les poussoirs sont à la phase.

La photo du télérupteur est floue donc on ne lit pas son schéma.
Je crois deviner que A1 A2 est en bas à gauche, mais à confirmer.
21 octobre 2024 à 08:35
forum consulter ce sujet Télérupteur Gerard Mang 4810P ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui c'est un télérupteur en montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.

Pour rester dans le même esprit, vous pouvez le remplacer par un télérupteur Finder 26.01
20 octobre 2024 à 20:52
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur par un va et vient avec 4 interrupteurs sur le forum Électricité

La phase des poussoirs, n'est pas sur le télérupteur, elle est sur les poussoirs.
20 octobre 2024 à 13:30
forum consulter ce sujet Télérupteur Gerard Mang 4810P ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Si vous ne pouvez pas nous donner plus de précisions (a minima localiser les différents équipements qu'on a évoqué et leur photo), on pourra difficilement vous aider.

A défaut revoyez votre électricien.
20 octobre 2024 à 13:28
forum consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le Linky sur le forum Électricité

Bonjour.
On ne voit pas bien vos connexions.

2 cas de figure possible :
1/
- un rouge est la phase
- l'autre rouge est un repiquage de phase
- le noir est le retour lampe qui se sépare en 2 vers chaque lampe plus loin dans l'installation
C'est le cas galère. Il faudra tirer un nouveau fil entre l'inter et une des lampes ou passer par des solutions radio.

1/
- le noir est la phase
- un rouge est un retour lampe
- l'autre rouge est l'autre retour lampe
Il suffira de mettre un double inter afin de piloter chaque lampe indépendamment.
20 octobre 2024 à 13:27
forum consulter ce sujet Dissocier un interrupteur qui alimente 2 lampes sur le forum Électricité

Bonjour.

Attention l'alimentation d'un garage privatif situé en partie commune d'un immeuble collectif, alimenté à partir d'un appartement privatif doit obéir à certaines règles (voir paragraphe 10.2.2.5 de la NF C15-100 joint).

Il n'est pas nécessaire de faire un tableau dans le garage.

Du 2,5² vous autorisera 2kW avec une chute de tension maxi de 5% sur 75m.

S'il vous faut plus, il faudra augmenter la section.

Voir également le règlement de copropriété. Vu que vous passez en partie commune, il faudra peut-être une autorisation de l'AG (qui vous imposera peut-être de passer par un Pro).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 129692 nf c 15 100 a5 526 caves boxes garages parties communeselectrotechniqueb

20 octobre 2024 à 13:23
forum consulter ce sujet Installation tableau secondaire sur le forum Électricité

Il faut bien nous préciser dans quel schéma vous etes et à quel niveau vous n'avez plus de tension :

Type 1 : Coffret rue --> 100m --> logement --> Linky --> disjoncteur de branchement --> installation privative
Type 2 : Coffret rue --> Linky --> disjoncteur de branchement --> installation privative --> 100m --> logement --> coupure générale
Ancien type : Coffret rue --> Linky --> 100m --> logement --> disjoncteur de branchement --> installation privative
20 octobre 2024 à 09:53
forum consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le Linky sur le forum Électricité

Bonjour.

Le jaune pourrait effectivement être le neutre (un test de continuité avec le bornier de neutre du tableau pourrait le confirmer définitivement).

Dans ce cas, le mettre sur la borne N du télérupteur.
20 octobre 2024 à 08:30
forum consulter ce sujet Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est donc que la phase de vos poussoirs et le neutre du télérupteur ne sont pas issus du même disjoncteur et du même interrupteur différentiel.
20 octobre 2024 à 08:28
forum consulter ce sujet Télérupteur Gerard Mang 4810P ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour compléter :
Le Linlky est de la compétence d'ENEDIS et vous n'y avez pas accès.

C'est la sortie du disjoncteur de branchement (celui qui est plombé) marque la sortie entre le domaine d'ENEDIS et l'installation privative (on croit comprendre qu'il est en limite de propriété).

Si vous avez bien 230V entre les bornes de sortie du disjoncteur de branchement, ENEDIS n'est pas en cause et votre problème se situe sur l'installation privative.
Assurez vous que les fils sur les bornes de sorties sont bien serrée.

On comprends ensuite que vous n'avez plus du tout de courant dans le logement. Vérifiez la présence de tension à l'entrée du dispositif de coupure générale du logement et contrôlez le serrage à ce niveau.

Vous évoquez 100m de liaison. Si les choses ont été faites dans les règles de l'art, il doit y avoir des regards intermédiaires, c'est peut être au niveau de l'un d'eux qu'il y a un soucis.

Sinon, cela voudrait dire un problème au niveau du câble, mais très honnêtement je n'y crois pas sauf si vous avez fait des travaux de terrassement dans le secteur du câble qui auraient pu endommager celui-ci.

S'il fallait changer le câble, on doit pouvoir remplacer le câble dans son fourreau sans recreuser.
L'électricien sur place doit pouvoir vous trouver la solution.

Par contre si le disjoncteur de branchement (celui qui est plombé) est dans le logement au bout des 100m et qu'il n'y a pas de tension en sortie, c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre. Appelez ENEDIS dépannage.
A distance, difficile d'en dire plus.
20 octobre 2024 à 08:11
forum consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le Linky sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui vous pouvez utiliser un petit module Wifi positionné dans le boitier d'encastrement (s'il y a la place) et donc vous raccorderez la sortie sur le fil pilote.

Pour rappel :
- absence de tension : mode Confort
- présence de 230V : mode Eco

Si vous voulez générer un ordre Arrêt ou Hors Gel à la place du mode Eco, il faudra ajouter une diode 1N4004 en sortie (le sens de la diode déterminant le type d'ordre reçu).

doublon 892586 fil pilote

20 octobre 2024 à 08:00
forum consulter ce sujet Programmation radiateur de salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour

Comment étaient raccordés le(s) différentiels sur votre ancien tableau à neutre commun ?
Comment est-ce désormais fait ? Avez-vous conservé le neutre commun ?

Il est probable que certains poussoirs ne soient pas sous le même différentiel que le télérupteur.
19 octobre 2024 à 10:54
forum consulter ce sujet Télérupteur Gerard Mang 4810P ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suppose que vos poussoirs on 3 bornes avec un contact NO et un contact NC.
Il faut utiliser le contact NO et pas le contact NC.
Donc si par exemple vous utilisiez les bornes L et 1, il faut changer pour les bornes L et 2 (ou réciproquement).

Et pour cela fonctionne, il faut que tous les poussoirs soient raccordés comme il faut.
Si un seul n'est pas bon, cela ne fonctionnera pas.

A noter que si un seul poussoir est câblé, il fonctionnera aussi bien en NO qu'en NC, mais en NC le télérupteur va vite se détériorer.
Cela explique le phénomène que vous rencontrez.
19 octobre 2024 à 07:18
forum consulter ce sujet Remplacement va et vient par télérupteurs sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce n'est pas une condition suffisante.

Vous devez tester entre rouge et neutre et voir si vous trouvez 230V.
18 octobre 2024 à 18:14
forum consulter ce sujet Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a déjà un différentiel, inutile d'en ajouter un.

Vu que vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
Contentez vous de remplacer une des prises existante par une prise renforcée.
17 octobre 2024 à 12:00
forum consulter ce sujet Prise renforcée dans garage distant- tableau dans l'appart à l'étage sur le forum Électricité

Bonsoir.

Rien de dramatique.

1/ En général c'est dans les pièces type chambres ou séjour où on raccorde principalement des appareils sans fiche avec terre.
Donc pas très gênant, d'autant plus que la mesure compensatoire avec des 30mA est mise en œuvre.
Bien entendu la terre partout, c'est toujours mieux

2 et 3/ Quelques prises à remplacer (ce n'est pas quantifié, mais cela ne coûte pas une fortune)

4/ Des fils à protéger mieux avec une gaine ou un tube. Vraiment pas grand chose.

Bref rien qui ne doit vous empêcher d'acheter cette maison si elle vous plait (en tout cas au vu des éléments que vous avez indiqués).
16 octobre 2024 à 20:56
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat maison 1981 sur le forum Électricité

Et coupez le disjoncteur 2A qui alimente le Driver pour voir si cela change quelque chose.
16 octobre 2024 à 07:52
forum consulter ce sujet Chauffages électriques impossibles à activer sur le forum Électricité

Bonjour.

Avec un boitier CPL il y a un récepteur derrière chaque radiateur auquel est raccordé le fil pilote du radiateur.
Essayez de débrancher à ce niveau là.

Mais une panne qui touchent tous les radiateurs simultanément est peu probable.
16 octobre 2024 à 07:52
forum consulter ce sujet Chauffages électriques impossibles à activer sur le forum Électricité

Bonjour.

Un enrouleur de 50m en 1,5²
Pour 1500W, chute de tension maxi de 4% ce qui est acceptable.

Prendre un modèle où l'enrouleur est au départ de la rallonge et pas à l'arrivée.

15 octobre 2024 à 12:24
forum consulter ce sujet Conseils achat rallonges électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce qui est bizarre c'est que par défaut, lorsqu'un radiateur ne reçoit pas d'ordre il est en mode confort.

Donc si le Driver était HS ou que le CPL ne fonctionnait pas, vos radiateurs seraient opérationnels.

S'ils ne s'enclenchent pas, c'est donc que les radiateurs reçoivent un ordre arrêt ou hors gel, donc :
- soit parce que le boitier central est positionné sur arrêt
- soit parce que le boitier central est en mode "vacances"
- soit parce que le Driver déleste, mais vous auriez le voyant délestage d'allumé.

Ou alors c'est qu'il ne fait pas suffisamment froid, par rapport au réglage du thermostat sur les radiateurs (mettre ceux-ci à fond pour votre test).
15 octobre 2024 à 09:47
forum consulter ce sujet Chauffages électriques impossibles à activer sur le forum Électricité

Les normes du moment que vous évoquées sont du confort.
On a nul besoin de les appliquer pour mettre une borne IRVE.

Quand à la surchauffe, il faut faire les bilan des gros consommateurs qui sont derrière les ID 40A, mais il est très probable que vous n'ayez aucun risque de dépasser en usage simultané les 9kW fatidiques, surtout si c'est comme cela depuis des années.

Un peigne vertical permet de relier verticalement plusieurs différentiels situés sur des rangées différentes et permettent ainsi de n'avoir qu'une liaison pour l'ensemble vers les borniers.
14 octobre 2024 à 20:30
forum consulter ce sujet Remettre aux normes une installation électrique sur le forum Électricité

Ce qui compte, c'est la sortie du disjoncteur de branchement.
Testez au multimètre, vous devez trouver :
- 230V entre chaque phase et le neutre.
- 400V entre chaque couple de phase.
14 octobre 2024 à 20:26
forum consulter ce sujet Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ? sur le forum Électricité

La sortie du Linky va vers l'entrée du disjoncteur de branchement.
Donc a la limite, peu importe les couleurs utilisées, même si non normatives.
14 octobre 2024 à 20:24
forum consulter ce sujet Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Il n'est pas normal que vous ayez accès à cela, le Linky devrait être plombé : DANGER DE MORT
Et je dirais que c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.

Votre installation privative commence à la sortie du disjoncteur de branchement.
Vous avez accès au capot du bas et vous devriez trouver 4 bornes avec 3 phases et le neutre.
14 octobre 2024 à 18:59
forum consulter ce sujet Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous les réponses au dessus.

Pour 400m en tri et un DB 10/30A, il faudrait en théorie du 4x70² cuivre.

Mais en pratique, vous êtes sans doute rarement aux valeurs limite et sans doute que la tension de base forunée par ENEDIS est correcte.
Et puis beaucoup d'appareil encaisse une tension basse sans soucis, même si hors norme.
14 octobre 2024 à 18:43
forum consulter ce sujet Section câble entre compteur Linky et tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
Avec 42 circuits, suffiraient en respectant la règle des 8 et 4 suffiraient en ne la respectant pas

Lire
Avec 42 circuits, 6 suffiraient en respectant la règle des 8, et 4 suffiraient en ne la respectant pas.
14 octobre 2024 à 15:19
forum consulter ce sujet Remettre aux normes une installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Citation :
Si j'ai bien compris la norme actuelle, j'ai déjà un premier souci : on ne peut pas avoir plus de 8 disjoncteurs par différentiel, ce qui n'est pas mon cas, et mes différentiels ne sont pas tous en 63A.

On s'en fiche, c'est une évolution récente de la norme et la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car il faudrait refaire toutes les installations de France à chaque fois qu'elle bouche.
La limite à 8 c'est du confort afin qu'en cas de coupure de le l'ID un nombre raisonnable de circuits soit HS
Quand aux différentiels 40A, on suppose qu'à l'époque ils ont bien été dimensionné.

Perso je ne vois pas bien pourquoi vous voulez refaire cette installation qui m'a l'air correcte.
Mais admettons que vous décidiez cela
Citation :
Soit 10 différentiels de 63A contre 4 actuellement (3x40A + 1x63)
Suis-je sur la bonne approche pour la répartition et le nombre de différentiels ?

Pourquoi autant ?
Avec 42 circuits, suffiraient en respectant la règle des 8 et 4 suffiraient en ne la respectant pas
Citation :
Dois-je tout passer en câblage 16mm entre mes borniers et mes différentiels ?

Non on câble les différentiels en 10², sauf s'il font l'objet d'un repiquage ou si vous utilisez un peigne vertical (ce que je vous conseille).

Citation :
Que pourriez-vous me conseiller pour aérer au maximum et faire quelque chose de propre ?

Ne rien faire ils me semblent très bien votre tableau.
Le vrai danger ce sont les fils apparents en haut à gauche, pas le tableau.
14 octobre 2024 à 15:18
forum consulter ce sujet Remettre aux normes une installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est acceptable dans le cadre d'une mise en sécurité.

Bien prendre un différentiel de type A.
14 octobre 2024 à 12:39
forum consulter ce sujet Sécurisation ancienne installation électrique neutre commun sur le forum Électricité

Bonjour.

Il suffit de recâbler à l'identique, chacun des 2 va et vient, sachant que les fils rouges vont sur les bornes L.
13 octobre 2024 à 12:53
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur sur le forum Électricité

L'option 6² 32A me plait bien.
Elle est un peu surdimensionné par rapport à un abonnement 15kVA et au besoin des tableaux, mais elle est évolutive pour pas beaucoup plus cher.

Sinon, je vois que vous avez mis les calibres des disjoncteurs des circuits au maxi des calibres permis par la norme.
C'est correct, mais 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage, chaudière et VR est d'usage courant et augmente la marge de sécurité.
Cela vous permet également de tout câbler en 1,5² (nettement plus simple de mise en œuvre)
Par contre pour la Clim, gardez ce que vous avez prévu.
Pour la VMC c'est un disj 2A qu'il faut.
13 octobre 2024 à 11:50
forum consulter ce sujet Dimensionnement protection tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Si vous mettez vos tableaux en cascade, remettre un disjoncteur au départ vers le second tableau.

Voir ces exemples. C'est du mono, mais la philosophie est la même


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 89092 tableau divisionnaire 8doublon 108336 tableau divisionnaire a

13 octobre 2024 à 11:44
forum consulter ce sujet Dimensionnement protection tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ces tableaux (et à corréler avec la puissance d'abonnement probable).
- 5G4² protégé au départ par un disjoncteur tetra 25A maxi pour 5,5kW maxi par phase et 17,5kW en tout
- 5G6² protégé au départ par un disjoncteur tetra 32A pour 7kW maxi par phase et 21kW en tout
- 5G10² protégé au départ par un disjoncteur tetra 40A pour 9kW maxi par phase et 27kW en tout

Pour l'alimentation des tableaux, les 2 solutions sont possibles :
- 2 alimentation distincte
- repiquage d'un tableau l'un sur l'autre (dans ce cas, le 1er câble devra tenir compte de la puissance cumulée des tableaux)

Par ailleurs, inutile de mettre des interrupteurs différentiels et des interrupteur sectionneurs 63A, puisque vous êtes limité en intensité par le disjoncteur au départ (25A ou 32A ou 40A). Des 40A suffiront et vous couteront moins cher.
13 octobre 2024 à 11:41
forum consulter ce sujet Dimensionnement protection tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
les plombs ont sauté
Qu'est ce qui a sauté exactement ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible d'un circuit particulier ?
12 octobre 2024 à 13:46
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Si vous n'avez pas la possibilité de repasser des fils la seule possibilité que je vois est d'utiliser des solutions radio
Voir solution 5 de cet exemple (il existe l'équivalent dans d'autres marques).
Yokis radio exemples projets

12 octobre 2024 à 10:13
forum consulter ce sujet Désolidariser luminaire plafonnier sur le forum Électricité

Il faut aller à l'autre bout voir comment des différentes prises sont raccordées.
Si nécessaire faire des photos.
11 octobre 2024 à 13:29
forum consulter ce sujet Prise RJ 45 ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Voir ce schéma pour vous aider à comprendre le principe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
prise RJ 45

10 octobre 2024 à 23:43
forum consulter ce sujet Prise RJ 45 ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est sans doute parce qu'à l'autre bout du câble se trouve une arrivée téléphonique et pas une sortie de la box.
10 octobre 2024 à 23:42
forum consulter ce sujet Prise RJ 45 ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour.

Je n'ai pas bien compris ce que vous mettez derrière le mot "suive".

Si on trouve un moyen pour asservir une installation à l'autre (sans doute des contacteurs) il y aura danger car 2 éléments sous tension proches issus de 2 installations différentes, donc sans coupure générale unique.

J'avoue que je ne comprends pas bien la finalité de cela.
10 octobre 2024 à 13:43
forum consulter ce sujet Disjoncteur ou interrupteur rénovation installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Je reviens sur B.4.3 f1)
Il y a bien une anomalie, mais pas avec le bon libellé.

On voit sur la photo un disjoncteur 32A avec dessous des fils de sections inférieures à 6² (sans doute 2,5²).
C'est dangereux il faut changer le disjoncteur 32A par un 20A (si c'est bien du 2,5²).

L'anomalie devrait donc être :
"B4.3 e) Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants"

Mais rien à voir avec la section des conducteur alimentant le tableau pas adapté au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
10 octobre 2024 à 10:53
forum consulter ce sujet Comprendre diagnostic électrique achat maison sur le forum Électricité

Oui c'est cela. Ces équipements ne jouent pas le même rôle.

Le disjoncteur tetra 20A protège le câble de liaison contre les surintensités

L'interrupteur différentiel 30mA 25A protège les personnes des défauts d'isolements que pourraient avoir les équipements que vous raccorderez. A savoir que 25A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer, donc ce n'est pas un problème si vous limitez à 20A en amont.

Un petit schéma dont vous pouvez vous inspirer (partie de droite, ici c'est un tableau principal et pas un coffret répartiteur, mais le principe est le même).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 939190 tableau divisionnaire f

09 octobre 2024 à 23:30
forum consulter ce sujet Calibrage et placement disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce n'est pas autorisé d'avoir une même installation connectée via 2 raccordements différents.

A moins que vous soyez dans un contexte particulier (par exemple un centre informatique, qui possède 2 alimentations électriques différentes pour assurer la continuité d'activité).
09 octobre 2024 à 21:07
forum consulter ce sujet Disjoncteur ou interrupteur rénovation installation électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Pas forcément hyper compétent le diagnostiqueur.

Le problème principal B.2.3.A h) et i) : le différentiel ne fonctionne pas, donc il n'assure plus sa fonction sécurité.
Il faudra donc le changer (par quoi nous allons voir plus loin)

Ensuite B.4.3 f1) : Avec un disjoncteur 32A il faut au moins une alimentation en 6², et pour moi c'est bien du 6². Si on se base sur sa photo, il n'a pas regardé les bons fils. Mais bon, on n'a qu'une vue partielle du tableau.

En conclusion 2 options possibles :
1/ remplacer le disjoncteur différentiel 30mA 32A par un disjoncteur différentiel 30mA 32A type A
- avantage : c'est simple
- inconvénient : cela vous limite à un abonnement 6kVA

2/ remplacer le disjoncteur différentiel 30mA 32A par un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- avantage : cela vous permet un abonnement jusqu'à 12kVA
- inconvénient : il faut impérativement changer le câble entre le disjoncteur EDF et l'interrupteur différentiel, actuellement en 6² par du 16². Et sans doute changer le câble qu'il doit y a avoir entre les 2 rangées, mais qu'on ne voit pas sur les photos.
09 octobre 2024 à 17:29
forum consulter ce sujet Comprendre diagnostic électrique achat maison sur le forum Électricité

Plutôt Wago 4 conducteurs.
09 octobre 2024 à 13:42
forum consulter ce sujet Télérupteur MTR500E et ampoule LED sur le forum Électricité

Oui c'est cela.
09 octobre 2024 à 13:27
forum consulter ce sujet Télérupteur MTR500E et ampoule LED sur le forum Électricité

Bonjour.

Éventuellement mettez 2 SMARTCHR en parallèle.
09 octobre 2024 à 12:10
forum consulter ce sujet Télérupteur MTR500E et ampoule LED sur le forum Électricité

Vérifiez également l'affichage du Linky.

En faisant défiler vous devez avoir à un moment :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.

Vérifiez en particulier que c'est bien fermé pendant les HC.

09 octobre 2024 à 11:59
forum consulter ce sujet Problème permutateur heure creuse sur le forum Électricité

Bonjour.

On ne dit pas "permutateur" mais "contacteur"
Il faut vérifier comment est asservi le circuit de commande de ce contacteur, en particulier passe t'il par les bornes C1C2 du Linky ?
A contrôler par rapport au schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 418789 chauffe eau 0

09 octobre 2024 à 11:48
forum consulter ce sujet Problème permutateur heure creuse sur le forum Électricité

Bonjour.

Comme ceci.
Baguez le bleu de l'interrupteur avec une autre couleur car ce n'est pas un neutre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 391497 presentation sans titre

09 octobre 2024 à 11:45
forum consulter ce sujet Raccordement dans une boite de dérivation sur le forum Électricité