Profil du membre Bob
Actuellement
26 616
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob

a posté 2 509 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, en fonction de l'eau une anode se remplace régulièrement et dans certains cas parfois tous les ans. Cordialement.
14 octobre 2009 à 19:50

Bonjour, vous avez été mal conseillé, au lieu de mettre un réducteur de pression il fallait mettre un vase d'expansion sanitaire pour éviter que le groupe de sécurité ne goutte, vous dîtes que vous avez refait toute la plomberie, avez-vous passé des tuyaux de section suffisantes ? Cordialement, Bob35.
14 octobre 2009 à 19:39

Bonjour, avec un fer à repasser et une feuille de papier que vous placez entre les deux, surtout pour recoller le chant thermocollant neuf, lorsque c'est chaud vous décollez le chant.
Cordialement.
Cordialement.
04 octobre 2009 à 17:30

Bonjour, cherchez ailleurs cela ne vient pas de la machine à laver, aucun rapport, est-ce l'eau du réseau ou du puits, voir si les robinets d'arrêt sont bien ouverts. Cordialement.
02 octobre 2009 à 18:09

Bonjour, agir sur la molette du réglage du flotteur qui apparemment ne ferme pas assez vite et l'eau passe par dessus le trop plein (on voit des traces sur le bord du trop plein). Cordialement.
02 octobre 2009 à 18:02

Bonjour, utilisez la tulipe qui se trouve sur le tube IRL ou des manchons vendus pour cela.
01 octobre 2009 à 19:14

Bonjour, non il faut mettre le contacteur sur marche forcée et c'est le thermostat du chauffe-eau qui fera le reste.
01 octobre 2009 à 19:11

Bonjour, êtes-vous sûr que le problème de consommation d'eau vient de la chaudière car 200 litres par jour, ce ne doit plus être des gouttes qui sortent du groupe mais un filet d'eau constant.
L'appoint d'eau du circuit chauffage se fait comment ?
Car si c'est une chaudière avec appoint automatique, vérifiez de ce côté car j'ai déjà rencontré le problème où la chaudière faisait l'appoint et l'eau s'écoulait par la soupape de sécurité vers les égouts, Cordialement Bob35.
L'appoint d'eau du circuit chauffage se fait comment ?
Car si c'est une chaudière avec appoint automatique, vérifiez de ce côté car j'ai déjà rencontré le problème où la chaudière faisait l'appoint et l'eau s'écoulait par la soupape de sécurité vers les égouts, Cordialement Bob35.
27 septembre 2009 à 19:03

Bonjour, peut-être une piste, vérifier les cellules et leur alignement. Cordialement.
27 septembre 2009 à 12:01

Bonjour, hors tension vérifiez les connexions dans cette prise, la continuité des autres pourrait être reprise dessus et expliquerait cette panne ; si pas de remarque faire la même chose au niveau du tableau de fusibles, resserrer les bornes. Attention ! Toujours sans courant !
Cordialement, Bob35.
Cordialement, Bob35.
27 septembre 2009 à 11:57

Bonjour,
Si le cadran de cette horloge ne tourne pas, il faut la remplacer ou utiliser le contact heures creuses de votre fournisseur d'énergie.
Cordialement, Bob35.
Si le cadran de cette horloge ne tourne pas, il faut la remplacer ou utiliser le contact heures creuses de votre fournisseur d'énergie.
Cordialement, Bob35.
25 septembre 2009 à 21:39

Bonjour, pour PL, 10 ou 12mm lorsque quelqu'un va tirer de l'eau à l'évier celui qui sera sous la douche criera au secours, c'est juste bon pour les WC.
Pour une maison départ du compteur s'il est à l'extérieur 19 x 25 PVC arrivée au robinet d'arrêt dans la maison départ 20x22 cuivre jusqu'à la chaufferie.
Ensuite vous descendez d'une section 16x18 jusqu'à la salle de bain 14x16 douche ou baignoire, lavabo 10x12, WC 10x12, évier cuisine 14x16 arrivée sous meuble, 12x14 robinet LV, 10x12 robinet évier. Cordialement.
Pour une maison départ du compteur s'il est à l'extérieur 19 x 25 PVC arrivée au robinet d'arrêt dans la maison départ 20x22 cuivre jusqu'à la chaufferie.
Ensuite vous descendez d'une section 16x18 jusqu'à la salle de bain 14x16 douche ou baignoire, lavabo 10x12, WC 10x12, évier cuisine 14x16 arrivée sous meuble, 12x14 robinet LV, 10x12 robinet évier. Cordialement.
21 septembre 2009 à 21:49

Bonjour, oui vous pouvez si vous avez 10cm de PVC accessible pour y coller une selle sur l'évacuation du WC même en position verticale, ci-joint photo.
Cordialement.

Cordialement.

18 septembre 2009 à 18:51

Bonjour, je pense que vous confondez plombs et disjoncteur différentiel.
Même si vous dîtes que tout va bien malgré le fait de déconnecter la prise de terre, moi à votre place je la rebrancherais au plus vite avant qu'il n'y ait un électrocuté dans la maison !
Il y a danger ! Faites contrôler votre frigo au plus vite par un vrai professionnel, pas par un "ami" qui apparemment n'y connait rien. Cordialement, Bob35.
Même si vous dîtes que tout va bien malgré le fait de déconnecter la prise de terre, moi à votre place je la rebrancherais au plus vite avant qu'il n'y ait un électrocuté dans la maison !
Il y a danger ! Faites contrôler votre frigo au plus vite par un vrai professionnel, pas par un "ami" qui apparemment n'y connait rien. Cordialement, Bob35.
18 septembre 2009 à 17:55

Bonjour, peut-être une solution en prenant le diamètre de cette tige, dans un magasin de bricolage vous devriez pouvoir trouver un bouton de tiroir ou porte de meuble qui devrait pouvoir remplacer cette pièce. Cordialement.
15 septembre 2009 à 18:21

Bonjour, changez de plombier il vous raconte des bêtises. Cordialement.
15 septembre 2009 à 18:14

Bonjour,
Vérifiez le robinet d'arrêt du groupe de sécurité, est-il ouvert en grand ? Cordialement.
Vérifiez le robinet d'arrêt du groupe de sécurité, est-il ouvert en grand ? Cordialement.
15 septembre 2009 à 18:12

Bonjour,
Utilisez des carreaux de carrelage superposés et assemblés avec de la colle à faïence pour faire votre calage, cela sera plus solide ne risque pas de pourrir comme de la brique. Cordialement.
Utilisez des carreaux de carrelage superposés et assemblés avec de la colle à faïence pour faire votre calage, cela sera plus solide ne risque pas de pourrir comme de la brique. Cordialement.
15 septembre 2009 à 18:09

Bonjour, votre robinet eau chaude, est-ce un mitigeur thermostatique ? Car il peut être défectueux. Autre possibilité, à l'intérieur de votre chauffe eau le tube qui prend l'eau chaude en partie supérieure du chauffe eau peut être cassé, voir croquis.
Cordialement
Cordialement
13 septembre 2009 à 15:13

Bonjour, une solution qui n'est pas électrique est d'installer un té avec une vanne sur le refoulement de la pompe pour diminuer la quantité d'eau allant vers la cascade et de la renvoyer directement dans le circuit de pompage, voir croquis ci-joint. Cordialement.
13 septembre 2009 à 14:37

Bonjour, je ne connais pas le modèle Hydromotrix, est-ce qu'il y a une réserve d'eau sanitaire ?
Si c'est le cas c'est probablement dû au groupe de sécurité qui goutte lorsque l'eau prend du volume en se réchauffant donc la pression aussi.
Si c'est le cas c'est probablement dû au groupe de sécurité qui goutte lorsque l'eau prend du volume en se réchauffant donc la pression aussi.
11 septembre 2009 à 20:33

Bonjour, peut-être avec un gros aspirateur en sens inverse de la circulation de l'eau ou un compresseur. Cordialement.
11 septembre 2009 à 20:27

Bonjour, oui en mettant de préférence des spots IP64 et en mettant le ou les transformateurs dans le volume 3. Cordialement.
11 septembre 2009 à 20:22

Bonjour, je ne comprends pas bien votre question vous dîtes "mon électricien a réalisé une réparation au niveau du tableau électrique pour repasser en mono ?" donc le câble 3x6mm² est bon.
Ensuite de 12Kw 3p+n 20A par phase donc dans ce cas il faut passer la ligne de cette plaque en triphasé 5 G 2.5mm²autrement c'est sûr il y aura disjonction.
Mais pourquoi ERDF vous impose un comptage tri ? Alors qu'en mono 9 kW serait suffisant si vous n'avez pas le chauffage électrique.
Ensuite de 12Kw 3p+n 20A par phase donc dans ce cas il faut passer la ligne de cette plaque en triphasé 5 G 2.5mm²autrement c'est sûr il y aura disjonction.
Mais pourquoi ERDF vous impose un comptage tri ? Alors qu'en mono 9 kW serait suffisant si vous n'avez pas le chauffage électrique.
11 septembre 2009 à 20:17

Bonjour, pour ce qui est de la coupure de l'éclairage c'est assez simple horloge plus contacteur avec une commande par poussoir et contact de maintien car si c'est un inter la lumière se remettra en service à 7 heures.
Mais vous devez être dans un ERP établissement recevant du public et là ce n'est pas aussi simple que cela.
Il doit y avoir des blocs d'éclairage de sécurité qui eux ne doivent pas être coupés donc il faut agir en aval de la protection et en amont de la commande il faudrait aussi un préavis d'extinction c'est à dire ne pas plonger les occupants dans le noir et là il faut couper une moitié de l'éclairage puis le reste quelques instants plus tard. Ci-joint schéma de principe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Mais vous devez être dans un ERP établissement recevant du public et là ce n'est pas aussi simple que cela.
Il doit y avoir des blocs d'éclairage de sécurité qui eux ne doivent pas être coupés donc il faut agir en aval de la protection et en amont de la commande il faudrait aussi un préavis d'extinction c'est à dire ne pas plonger les occupants dans le noir et là il faut couper une moitié de l'éclairage puis le reste quelques instants plus tard. Ci-joint schéma de principe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
11 septembre 2009 à 19:07

Bonjour, modifier l'évacuation pour que ce soit plus haut peut-être ? Ou mettre moins de liquide vaisselle. Cordialement.
10 septembre 2009 à 22:19

Bonjour, question un peu courte, réponse du même type, en démontant et en remplaçant ce qui est défectueux.
10 septembre 2009 à 22:17

Bonjour, oui possible mais pour faire passer une évacuation de WC par un écoulement de douche il faudra installer un Sanibroyeur, des modifications oui sûrement.
10 septembre 2009 à 22:15

Bonjour, ce que vous allez faire en résumé c'est un grand siphon de la largeur d'une porte sur une hauteur de retenue d'eau d'au moins 25 cm en comptant l'encastrement et ceci indémontable, pas comme un siphon qui lui quand il est bouché est démontable.
Il y a de fortes chances que cela se bouche, il faudrait repartir au ras du sol du côté écoulement pour limiter la retenue d'eau et ne pas augmenter le diamètre du tuyau, Cordialement.
voir croquis :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a de fortes chances que cela se bouche, il faudrait repartir au ras du sol du côté écoulement pour limiter la retenue d'eau et ne pas augmenter le diamètre du tuyau, Cordialement.
voir croquis :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 septembre 2009 à 22:04

Bonjour, Oui bien sûr ce type de joint existe et se remplace, il faut déposer le tuyau en dévissant l'écrou sous le réservoir pour le retirer.
Ensuite vous enlevez le joint et allez avec dans une grande surface de bricolage au rayon plomberie, là vous trouverez ce qu'il faut, en même temps profitez-en pour remplacer celui de l'écrou.
Cordialement.
Ensuite vous enlevez le joint et allez avec dans une grande surface de bricolage au rayon plomberie, là vous trouverez ce qu'il faut, en même temps profitez-en pour remplacer celui de l'écrou.
Cordialement.
10 septembre 2009 à 21:32

Bonjour, pour regarder laissez la protection de l'éclairage extérieur coupé, puis regardez dans ces boîtiers de dérivation, il se peut que des fils se touchent dû au vandalisme.
Mais il est possible que l'eau ait pénétrée dans ces boîtiers de dérivation donc dans ce cas il faudra assécher puis refixer en faisant bien attention.
Par expérience pour que l'eau ne rentre dans les boîtes extérieures ou dans les locaux humides, je fais toujours la pénétration des câbles par le bas. Cordialement.
Mais il est possible que l'eau ait pénétrée dans ces boîtiers de dérivation donc dans ce cas il faudra assécher puis refixer en faisant bien attention.
Par expérience pour que l'eau ne rentre dans les boîtes extérieures ou dans les locaux humides, je fais toujours la pénétration des câbles par le bas. Cordialement.
09 septembre 2009 à 19:24

Bonjour, je vois que votre lampe extérieure n'a pas de conducteur de terre (vert-jaune), j'espère pour votre sécurité que ce n'est pas une lampe métallique.
Autrement repasser une terre ou mettre un appareil de classe 2 (type hublot) comme demandé, l'éclairage pourra rester en marche forcée avec l'inter mais il faudra faire un repère sur cet inter pour savoir quand il est en marche forcée, autrement elle risque de rester allumée. Voir schéma ci-joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Autrement repasser une terre ou mettre un appareil de classe 2 (type hublot) comme demandé, l'éclairage pourra rester en marche forcée avec l'inter mais il faudra faire un repère sur cet inter pour savoir quand il est en marche forcée, autrement elle risque de rester allumée. Voir schéma ci-joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
09 septembre 2009 à 19:09

Bonjour, si les joints de ces vasques sont faits au silicone, les couper tout autour avec un cutter. Cordialement.
09 septembre 2009 à 18:19

Bonjour, l'opération suivante est à faire courant coupé !
Contrôler le serrage de toute les vis au niveau de votre tableau électrique, voir si il n'y a pas de traces de surchauffe (charbonnage). Cordialement
Contrôler le serrage de toute les vis au niveau de votre tableau électrique, voir si il n'y a pas de traces de surchauffe (charbonnage). Cordialement
08 septembre 2009 à 19:49

Bonjour, vous parlez bien de résistance stéatite et non stéatique que je ne connais pas, le fil de résistance doit dépasser de son support et toucher la partie métallique donc disjonction assurée. Cordialement, Bob35.
08 septembre 2009 à 19:27

Bonjour,
Quel joint avez-vous mis ? Car c'est un joint torique qu'il faut et du bon diamètre et de la bonne grosseur, pour que ce soit étanche, puis remonté avec une graisse silicone. Autrement, je pense que c'est une robinetterie de lavabo et cette tige noire qui apparaît au milieu c'est en principe pour commander l'ouverture du clapet de vidange.
Cordialement, Bob35.
Quel joint avez-vous mis ? Car c'est un joint torique qu'il faut et du bon diamètre et de la bonne grosseur, pour que ce soit étanche, puis remonté avec une graisse silicone. Autrement, je pense que c'est une robinetterie de lavabo et cette tige noire qui apparaît au milieu c'est en principe pour commander l'ouverture du clapet de vidange.
Cordialement, Bob35.
08 septembre 2009 à 19:11

Bonjour, de toute façon il faudra couper l'eau à un autre endroit pour intervenir ; soit changer ce robinet d'arrêt par un neuf en prenant la cote entre les tuyaux ou en allant avec ce robinet en GSB (grande surface de bricolage) pour avoir la même cote.
Attention au remontage, ce type de robinets ont un sens de pose, la flèche dans le sens où circule l'eau.
Vous pouvez aussi mettre une vanne quart de tour.
Cordialement, Bob35.
Attention au remontage, ce type de robinets ont un sens de pose, la flèche dans le sens où circule l'eau.
Vous pouvez aussi mettre une vanne quart de tour.
Cordialement, Bob35.
08 septembre 2009 à 19:01

Bonjour, c'est votre bouton de sonnette qui est à 100 mètres de la sonnette ou alors cette sonnette se trouve dans un autre local à 100 mètres de la maison ? De toute façon, il faudra augmenter la section des fils qui ont ces cent mètres à parcourir. Cordialement, Bob35.
08 septembre 2009 à 18:39

Bonjour, le radiateur a son propre thermostat, le fil pilote ne va pas servir, il faut l'isoler et le laisser en attente dans le boîtier de raccordement. Cordialement.
07 septembre 2009 à 18:25

Bonjour, 400 Volts triphasé COS 0.8 - chute de tension 3% maximum,
pour passer 12 kW dans du 10² longueur maximum de la ligne 265 m trop petit,
12 kW dans du 16mm² 415 m maximum,
12 kW 25mm² 640 m maximum,
12 kW en 35mm² 880m maximum.
Donc si vous passez en câble de 35mm² vous pourrez tirer 35 kW sur la distance de 300m, cela vous laisse de la marge pour une future extension.
Vous n'aurez pas non plus de surconsommation du fait que le câble est sur-dimensionné, comme on dit qui peut le plus peut le moins.
Cordialement.
pour passer 12 kW dans du 10² longueur maximum de la ligne 265 m trop petit,
12 kW dans du 16mm² 415 m maximum,
12 kW 25mm² 640 m maximum,
12 kW en 35mm² 880m maximum.
Donc si vous passez en câble de 35mm² vous pourrez tirer 35 kW sur la distance de 300m, cela vous laisse de la marge pour une future extension.
Vous n'aurez pas non plus de surconsommation du fait que le câble est sur-dimensionné, comme on dit qui peut le plus peut le moins.
Cordialement.
07 septembre 2009 à 18:21

Bonjour, la phase ou le retour lampe ne sont pas sur la bonne borne de l'inter va et vient, cette borne est habituellement repérée L ou P. Cordialement.
06 septembre 2009 à 12:10

Bonjour, après le siphon du lavabo de toute façon vous ne pouvez pas faire autrement car c'est pour éviter que le siphon ne se vide par dépression. A installer sur la sortie horizontale ou avec un té à la place du coude.
Cordialement, Bob35.
Cordialement, Bob35.
05 septembre 2009 à 10:10

Bonjour Frédéric, est-ce que l'électricien a contrôlé, à la sortie de ce disjoncteur concerné par cette panne, s'il y a du courant ?
S'assurer qu'il y a bien du courant avec une douille et deux fils rigides isolés et dénudés juste au bout et une lampe en faisant attention, contrôler le serrage des bornes en amont et aval de ce disjoncteur en coupant le disjoncteur général. Cordialement.
S'assurer qu'il y a bien du courant avec une douille et deux fils rigides isolés et dénudés juste au bout et une lampe en faisant attention, contrôler le serrage des bornes en amont et aval de ce disjoncteur en coupant le disjoncteur général. Cordialement.
04 septembre 2009 à 20:31

Bonjour, pour la prise de terre 1 ou deux piquets de terre, puis cuivre nu de 25mm² barrette de coupure accessible, puis 16mm isolé sous gaine jusqu'au tableau général. Cordialement.
04 septembre 2009 à 20:07


04 septembre 2009 à 19:03

Bonjour, coupez la bonde à la scie à métaux entre l'écrou et le joint dessous le lavabo. Cordialement.
04 septembre 2009 à 18:24

Bonjour, remplacez votre siphon, s'il y a de l'air qui passe soit il est défectueux soit il se vide par aspiration lorsque vous videz l'évier, dans ce cas il faudrait mette un clapet à membrane sur cette vidange pour éviter cela. Cordialement.
04 septembre 2009 à 18:21

Bonjour, la puissance dont on a besoin divisée par la tension (volts) I= P/U
Exemple : appareil de 3000 watts / 230volts = 13 A. Cordialement.
Exemple : appareil de 3000 watts / 230volts = 13 A. Cordialement.
04 septembre 2009 à 18:10

Bonjour, c'est quoi comme fusible ? Des cartouches cylindriques 14 x 51 ou 22 x 58 en 45 A ?
C'est pas courant et pour protéger quoi ?
14 x 51 de 2-4-6-10-16-20-25-32-40- et 50A maxi
22 x 58 de 10-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 A
ou cartouches industrielles à couteaux.
Cordialement.
C'est pas courant et pour protéger quoi ?
14 x 51 de 2-4-6-10-16-20-25-32-40- et 50A maxi
22 x 58 de 10-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 A
ou cartouches industrielles à couteaux.
Cordialement.
04 septembre 2009 à 17:58

Bonjour, si c'est pour câbler des disjoncteurs de protection dans un tableau ou une armoire il existe des peignes d'alimentation pour ça, autrement la section des fils qui alimentent un disjoncteur doit être égale ou supérieure à celles des fils en aval de ce disjoncteur qui lui est calibré à la section des fils de ce départ.
Exemple : conducteurs de 2.5 mm², fusibles de 16 A ou disjoncteur de 20 A maxi. Cordialement.
Exemple : conducteurs de 2.5 mm², fusibles de 16 A ou disjoncteur de 20 A maxi. Cordialement.
04 septembre 2009 à 17:35
