Profil du membre Bob
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob

a posté 2 509 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, Oui c'est même très conseillé de le faire. Sil n'y en a pas, mettez le en tête de tableau, comme ça il servira de coupure générale (lorsqu'il est seul) Inter dif de calibre égal où supérieur au calibre du disjoncteur d'abonné ex. : si disjoncteur réglé à 45A, mettre un ID 63A 30mA de type A
Comme vous y êtes, vérifiez dans la salle de bain si la liaison équipotentielle (prise de terre) est présente sur les tuyaux. Bon travaux. Cordialement.
Comme vous y êtes, vérifiez dans la salle de bain si la liaison équipotentielle (prise de terre) est présente sur les tuyaux. Bon travaux. Cordialement.

Bonjour, non, les borniers sont bien: ils servent pour faire les dérivations qui alimentent les inters dif. J'ai modifié votre schéma pour assurer une protection différentielle du chauffe eau et ajouté un disjoncteur de 2A (obligatoire) pour la protection commande HC. Cordialement
Voir schéma joint ici
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voir schéma joint ici
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Bonjour, noir, (gris), marron ? Normalement sur un convecteur les fils sont : un bleu à raccorder au neutre, un brun à raccorder à la phase et un noir fil pilote à raccorder à un gestionnaire d'énergie.
Si pas de gestionnaire isoler ce fil avec un domino.
Vous nous dîtes au mur : il y a 3 fils bleu, noir et marron d'après vous un de ces fils serait la terre ?
Qu'y a-t-il au mur, une prise où une plaque sortie de câble ?
Si c'est une prise, vous devriez pouvoir identifier la terre, et si votre convecteur est de classe 2, double isolation (symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre), de toute façon il n'est pas à raccorder à la terre. Cordialement Bob35
Si pas de gestionnaire isoler ce fil avec un domino.
Vous nous dîtes au mur : il y a 3 fils bleu, noir et marron d'après vous un de ces fils serait la terre ?
Qu'y a-t-il au mur, une prise où une plaque sortie de câble ?
Si c'est une prise, vous devriez pouvoir identifier la terre, et si votre convecteur est de classe 2, double isolation (symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre), de toute façon il n'est pas à raccorder à la terre. Cordialement Bob35

Bonjour, il s'agit d'un défaut d'isolement sur l'un des appareils, pouvez-vous essayer sans la pompe du puits ? Vous serez fixé si le différentiel ne saute plus. Cordialement

Bonjour, oui de toute façon il faut être repris après un différentiel 30mA, si vous avez la place il est préférable de rajouter un inter dif de type A 40A 30mA et votre disjoncteur 32A. Cordialement

Bonjour, dans le volume 2 (c'est à dire dans les 60cm qui bordent la douche), si convecteur double isolation protéger par différentiel 30 mA; voir documentation ci jointe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement

Bonjour, si possible, il est préférable de prendre l'alimentation de ces lampes à partir d'un circuit éclairage. Pour le schéma, s'inspirer de celui dans la question 4809. cordialement

Bonjour. Branchez les fils du lustre, le bleu sur les trois bleus, dévissez l'embout qui se trouve sur les fils bleus puis mettez un domino pour y raccorder le fil bleu du lustre. Raccordez ensuite le fil brun du lustre avec le rouge qui est seul.

Bonjour, votre allumage se fait-il de jour ou de nuit ? Car en principe il y a un réglage sur l'appareil pour régler l'allumage seulement lorsqu'il fait nuit, autrement vous avez la possibilité de couper l'alimentation de celui-ci à l'aide d'un interrupteur qui couperait l'alimentation.

Bonjour, il faut contrôler tous les luminaires et dérivations où l'eau est susceptible de pénétrer et de provoquer ses disjonctions.

Bonjour, votre bloc de prises pour qu'il fonctionne doit avoir un appareil de branché sur la prise mère et en service pour qu'il y ait du courant sur les trois autres prises. Utilisez plutôt un simple prolongateur multiprises.

Bonjour, alimentation de l'horloge 230 volts sur les bornes L phase borne N neutre pour les trois autres bornes ; il s'agit d'un contact inverseur comme si c'était un simple va et vient.

Si vous avez une terre sur le lustre, la raccorder sur le vert-jaune.

Bonjour, oui à condition de le raccorder correctement à la prise de terre et assurer une protection différentielle de 30mA ; voir document joint à la réponse 3 de la question n°4801.

Bonjour, tout raccordement électrique doit être fait dans un boîtier avec un degré d'IP correspondant selon l'endroit où il se trouve (intérieur ou extérieur).

Bonjour, 9 chances sur 10 que le problème vient de l'interrupteur pour un dépannage rapide en attendant de le remplacer ouvrir l'inter et connecter les deux fils qui si trouvent sur la même borne (pour les shunter) et vous aurez du courant en permanence sur les prises ; Attention avant d'intervenir coupez le courant.

Bonjour, oui il existe des appareils pour suivre les câbles (à condition qu'ils soient sous tension), mais je ne pense pas que le fait de savoir où est le câble vous donne la solution pour la panne, il faut plutôt rechercher du côté récepteur. Et puis vous parlez d'un télérupteur qui disjoncte ce n'est pas plutôt un disjoncteur où un interrupteur différentiel, précisez un peu plus.

Bonjour, vous devez parler de prise 2 pôles + terre en 230 volts et non de triphasé, vérifiez quand même la tension à l'aide d'un multimètre pour en être sûr. Votre vidéo projecteur est en classe deux, ce qui ne nécessite pas de terre.

Bonjour, oui dans certains cas pour les automatismes TBT il faut relier un pôle du secondaire à la terre.

Bonjour,
Votre problème vient des fils de phase (rouge) ou le marron vers la lampe. Pour ces deux fils il faut qu'ils soient branchés sur la borne repérée P ou L des inters va et vient. Pour les navettes il n'y a pas de sens. Voir le schéma du va-et-vient animé du site www.va-et-vient.com
Bob35
Votre problème vient des fils de phase (rouge) ou le marron vers la lampe. Pour ces deux fils il faut qu'ils soient branchés sur la borne repérée P ou L des inters va et vient. Pour les navettes il n'y a pas de sens. Voir le schéma du va-et-vient animé du site www.va-et-vient.com
Bob35

Bonjour, voir le schéma ci-dessous. Bob35
Schéma de principe d'une gâche à émission :

Schéma de principe d'une gâche à émission :


Bonjour, ce n'est pas le télé-rupteur qui disjoncte mais soit un inter dif ou un disjoncteur, vous dîtes "tout le temps au bout de 30 secondes" quelle puissance d'éclairage y a-t-il ? quel type d'éclairages ? et quel est le calibre du disjoncteur qui disjoncte ? Donnez des réponses à ces questions pour pouvoir vous aider. @+

Bonjour, visiblement vous n'avez pas de prise de terre à votre prise. Donc celle que vous posez pour remplacer ne doit pas avoir de broche de terre, car il ne faut pas que l'on puisse penser qu'il y ait une terre alors que ce n'est pas le cas (ceci pour la sécurité des utilisateurs). Pour le reste, Voir le schéma ci-joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Bonjour, achetez deux lampes 110 volts et de même puissance en watts (le plus difficile sera de les trouver !). Cordialement

Bonjour, avec des petits morceaux de mousse qui peuvent éventuellement être retirés si besoin pour repasser des fils.

Bonjour, mettez des appareils (type hublot) de classe deux pas besoin de terre.

Bonjour, il faudrait vérifier la puissance de votre pompe Ph pour savoir si le fusible de 350mA est suffisant. Si la pompe fait plus de 80 watts le fusible est trop faible. Vérifiez si la pompe n'est pas bloquée.

Bonjour, un peu plus de précisions ?

Bonjour,
la norme impose une prise dédiée pour le four en 2,5² et protégée par disjoncteur 20A maxi, alors si vous ne voulez pas le feu retirez au plus vite la protection 32A que vous avez mis sur ces fils qui est pour du fil de 6mm² ;
la norme impose une prise dédiée pour le four en 2,5² et protégée par disjoncteur 20A maxi, alors si vous ne voulez pas le feu retirez au plus vite la protection 32A que vous avez mis sur ces fils qui est pour du fil de 6mm² ;

Bonjour, pouvez-vous mettre un schéma de votre câblage, avec quoi et comment vous avez pris vos mesures de tension ?

Bonjour, axe à cinq centimètres mini du sol.

Bonjour,
Prendre un fil venant de chaque douille : 5 douilles = 5 fils les mettre dans un domino.
Faire la même chose avec les cinq autres fils des 5 douilles qui restent, puis raccorder les dominos sur les deux fils qui sortent du plafond.
Vérifiez quand même l'état des fils et des connexions dans les douilles de votre lustre, surtout s'il est en métal car apparemment vous n'avez pas de fil de terre en attente au plafond, car si un conducteur touche le lustre et se trouve sous tension, votre disjoncteur ne disjonctera pas forcément et c'est vous qui ferez la prise de terre et là ce sera dangereux pour celui qui y touchera. Donc prudence. Cordialement. Bob35.
Prendre un fil venant de chaque douille : 5 douilles = 5 fils les mettre dans un domino.
Faire la même chose avec les cinq autres fils des 5 douilles qui restent, puis raccorder les dominos sur les deux fils qui sortent du plafond.
Vérifiez quand même l'état des fils et des connexions dans les douilles de votre lustre, surtout s'il est en métal car apparemment vous n'avez pas de fil de terre en attente au plafond, car si un conducteur touche le lustre et se trouve sous tension, votre disjoncteur ne disjonctera pas forcément et c'est vous qui ferez la prise de terre et là ce sera dangereux pour celui qui y touchera. Donc prudence. Cordialement. Bob35.

Bonjour, vous n'avez aucun intérêt à programmer des heures de chauffe pour un ballon qui ne fait que 75 litres sans tarif heures creuses. Il vaut mieux le laisser en permanence s'auto-gérer avec son thermostat. Cordialement.


Bonjour, votre four présente un défaut d'isolement (probablement une résistance qui se dilate en chauffant et met en défaut) car là, c'est le différentiel qui déclenche.

Bonjour, voir le schéma du télérupteur sur ce site télérupteur.com et pour la deuxième lampe repartir de la première en dérivation.

Bonjour, c'est l'intensité maximale qu'il peut supporter.
Bob35
Bob35

Bonjour,
Ça ne sert à rien de faire une usine à gaz pour équilibrer en permanence votre installation à partir du moment où c'est bien équilibré en puissance totale et que vous ne déclencherez pas.
S'il n'y a que des appareils sur une seule phase et pratiquement rien sur les deux autres, aucun problème.
Et puis en admettant que vous trouviez (le mouton à cinq pattes), il y aurait des micros coupures à chaque rééquilibrage. Cordialement. Bob35
Ça ne sert à rien de faire une usine à gaz pour équilibrer en permanence votre installation à partir du moment où c'est bien équilibré en puissance totale et que vous ne déclencherez pas.
S'il n'y a que des appareils sur une seule phase et pratiquement rien sur les deux autres, aucun problème.
Et puis en admettant que vous trouviez (le mouton à cinq pattes), il y aurait des micros coupures à chaque rééquilibrage. Cordialement. Bob35

Bonjour à l'internaute de la réponse 2.
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur de 2 A sur la bobine d'un télérupteur, la protection de celle-ci est la même que celle du circuit éclairage concerné, c'est-à-dire le disjoncteur 10 ou 16 A.
Cordialement. Bob35
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur de 2 A sur la bobine d'un télérupteur, la protection de celle-ci est la même que celle du circuit éclairage concerné, c'est-à-dire le disjoncteur 10 ou 16 A.
Cordialement. Bob35

Bonjour. Il faudra peut-être remplacer les douilles, mauvais contact, cela est dû à une surchauffe. Cordialement.

Bonjour,
Le mieux, si vous voulez être aux normes est de séparer les circuits prises des circuits éclairages.
Si vous ne voulez pas, alors, protéger les 3 départs 2,5 par 3 disjoncteurs 16A et un inter dif 30mA en amont des 3 disjoncteurs. Bob35
Le mieux, si vous voulez être aux normes est de séparer les circuits prises des circuits éclairages.
Si vous ne voulez pas, alors, protéger les 3 départs 2,5 par 3 disjoncteurs 16A et un inter dif 30mA en amont des 3 disjoncteurs. Bob35

Bonjour, un appareil de classe II (double isolation) ne se raccorde jamais à la terre. Donc, surtout ne pas y raccorder le réflecteur.

Bonjour, votre groupe restera dans le sous-sol : je pense que ce n'est pas très conseillé avec les gaz d'échappement. Cordialement.

Bonjour, mettre les deux fils bleus ensemble (dans le sucre) et raccorder au neutre de la sortie en 220 V. Faire la même chose avec les deux bruns et raccorder à la phase. Je suppose que l'alimentation est coupée par un inter...

Bonjour, s'agit-il d'un moteur triphasé 380 V branché en monophasé 230 V ? Faire une photo de la plaque et du bornier : je vous répondrai.

Bonjour, envoyez une photo nette, on devrait pouvoir vous aider.

Bonjour, vous ne pouvez pas vous tromper ; le bleu du plafond avec le bleu du lustre (neutre), le marron du plafond avec le marron du lustre (retour inter phase), et le vert-jaune du plafond avec le vert-jaune du lustre (protection terre).
Pensez à couper le courant pour le branchement. Cordialement.
Pensez à couper le courant pour le branchement. Cordialement.

Bonjour, dans le boîtier inter va et vient où vous avez débranché un fil noir qui est le retour de phase vers la lampe (et non le neutre qui doit être bleu vu l'âge de la maison) il faudrait mettre un inter double va et vient pour transformer ce point lumineux que vous utilisez ponctuellement en simple allumage à condition que la phase (fil rouge) arrive dans ce boîtier et ainsi conserver l'autre éclairage en va et vient. Avec une photo du boîtier ouvert en voyant tous les fils on pourrait vous dire. Cordialement.
