Profil du membre Bob
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob

a posté 2 509 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vous dîtes "j'ai démonté la vis de face de la pompe pour voir, rien", tourne-t-elle ? Essayez avec un tournevis, lorsque la vis de face est enlevée, avez-vous un thermostat d'ambiance ? Est-il en demande de chauffage ?
"le moteur semble sous tension", avez-vous vérifié avec un multimètre ?
a+Bob35
"le moteur semble sous tension", avez-vous vérifié avec un multimètre ?
a+Bob35
22 novembre 2008 à 03:47

Bonjour, pour la réponse (2) du plombier il s'agit de coude à 67°.
Autrement re-gainez les tuyaux de cuivre dont la gaine est cassée avant de recouvrir. a+ Bob35
Autrement re-gainez les tuyaux de cuivre dont la gaine est cassée avant de recouvrir. a+ Bob35
19 novembre 2008 à 02:59

Bonjour, si le neutre n'est pas raccordé, il n'est pas alimenté.
Le risque c'est que l'on pense qu'il n'y a pas de courant alors qu'il est présent. Bob35
Le risque c'est que l'on pense qu'il n'y a pas de courant alors qu'il est présent. Bob35
14 novembre 2008 à 03:07

Bonjour, au moment où vous avez mis la lampe vous avez provoqué un court-circuit puisque le disjoncteur a sauté et ce court-circuit a provoqué au niveau de l'inter une mini soudure donc soit vous arrivez à le débloquer, soit, (et je pense que d'ailleurs que c'est la solution), il vous faut le remplacer.
a+Bob35
a+Bob35
12 novembre 2008 à 04:28

Bonjour, non cela ne devrait pas se boucher. Mais si cela peut vous tranquilliser vous pouvez mettre à la place du deuxième coude 67° après la pipe un té y a 67° vertical avec bouchon au dessus pour avoir accès. a+

Bonjour, après l'inter dif et le disjoncteur 30 ? Ne serait-ce pas un 32A, à condition que votre compteur modulaire supporte bien un intensité 32A ? a+

Bonjour, voir la question 4557, il y a un schéma qui peut peut-être répondre à vos besoins. a+

Bonjour, peut être une piste, contrôlez la tension sur l'alimentation de la bobine, il y a peut être un courant faible créé par induction puisque la ligne fait 120m,ce qui est suffisant pour maintenir la bobine du contacteur enclenchée.
Pour éviter ce phénomène, installez un petit condensateur du type de ceux que l'on trouve sur les bornes d'un fluo, sur les bornes de la bobine du contacteur Heure Creuse. a+ Bob35
Pour éviter ce phénomène, installez un petit condensateur du type de ceux que l'on trouve sur les bornes d'un fluo, sur les bornes de la bobine du contacteur Heure Creuse. a+ Bob35

Remplacez le contacteur défectueux en prenant soin cette fois de serrer les conducteurs correctement dans les bornes. a+

Les lampes économiques ne supportent pas les variateurs, le même pack sans variateur devrait fonctionner sans problème (chez moi ça marche). a+

Bonjour, attention vous ne dites pas comment sont les fils. Sont-ils séparés ou par paquets de trois? A condition que vos fils noirs soient reliés tous les trois ensemble et les trois blancs ensemble aussi, vous pouvez relier un fil de lustre sur les trois noirs et l'autre fil du lustre sur les trois blancs. Si ce n'est pas le cas, il faut avoir beaucoup plus de détails sur l'installation. a+

Bonjour, si votre convecteur fonctionne en permanence tout dépend du volume de la pièce et de l'isolation, vous multipliez 1,8 kW par le nombre d'heures et par le prix du kW qui est aux alentours de 0.08 et vous saurez. a+

Bonjour, le boîtier actuel vous le retirez et vous en scellez un plus profond, et pour rallonger vos fils de la prise utilisez des bornes type Wago qui prennent moins de place que les dominos et en dressant les fils correctement, vous devriez y arriver. a+

Bonjour, si j'ai bien compris vous voulez connecter une prise à l'extérieur en y mettant un inter de coupure, déjà ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de terre, vous en parlez pas ce n'est pas aux normes il faut y amener la terre.
Autrement le mieux c'est un inter bipolaire (qui coupe les deux conducteurs actifs) vous alimentez à partir de la 1ère prise jusqu'à l'inter en amont et ressortez de l'inter et allez à la prise extérieure qui doit être du type plexo IP55 en rentrant le câble par le dessous ce qui évite à l'eau d'entrer à l'intérieur de celle-ci. a+ Bob35
Autrement le mieux c'est un inter bipolaire (qui coupe les deux conducteurs actifs) vous alimentez à partir de la 1ère prise jusqu'à l'inter en amont et ressortez de l'inter et allez à la prise extérieure qui doit être du type plexo IP55 en rentrant le câble par le dessous ce qui évite à l'eau d'entrer à l'intérieur de celle-ci. a+ Bob35

Bonjour, utilisez un seul transfo supportant les puissances maxi des deux appareils à raccorder. a+

Bonjour, faites-nous un croquis représentant votre couloir avec les lampes et les inters, le nombre de fils, l'endroit où ils vont et les couleurs : ce sera plus clair pour vous trouver une solution s'il y a une. a+Bob35

Bonjour, ni l'un ni l'autre : une alimentation 230 V + Terre coupée éventuellement par un inter si vous voulez qu'ils ne s'allument pas. a+

Bonjour, pas de problème ça marchera 150 W / 230 V = 0.65A. a+

Bonjour, si possible une photo de la plaque moteur et des sorties de fils (8 c'est curieux). a+

Bonjour, peut-être que la résistance est grillée ? Donc à remplacer. a+

Bonjour, s'ils ont trois fils c'est que ce sont des va et vient, donc à remplacer par des va et vient. Normalement vous avez deux fils de la même couleur (navettes) et un d'une autre couleur (phase ou retour lampe) : celui-ci sera à brancher sur la borne repérée P ou L de votre nouvel inter V et V. a+Bob35

Bonjour, le mieux, c'est trois disjoncteurs 16A et ligne en 2.5² pour dissocier chaque appareil en cas de défaut. a+

Bonjour. Je vous conseille des alimentations individuelles (cela permet d'isoler un appareil défectueux). Autrement, vous pouvez relier deux radiateurs par circuit sans utiliser les conducteurs au maximum de leur capacité : 2000 watts en 1,5² protégé avec disjoncteur 10 A (la norme autorise 16A) et 3500 watts en 2,5 protégé par disjoncteur 16 A (la norme autorise 20 A). Cordialement.

Bonjour, Vérifiez hors tension le serrage des bornes sur les conducteurs dans ces prises.

Bonjour
Probablement, normalement la vmc c'est un disjoncteur de 2 Amp a + Bob35. Cordialement.
Probablement, normalement la vmc c'est un disjoncteur de 2 Amp a + Bob35. Cordialement.

Bonjour
Ventilation Mécanique Contrôlée. a+
Ventilation Mécanique Contrôlée. a+

Bonjour
gG ou gl c'est pareil, vous en trouverez dans toutes G S B, fusible aM est utilisé pour la protection des charges à fort courant de pointe (moteurs, primaires de transformateurs,...). Cordialement.
gG ou gl c'est pareil, vous en trouverez dans toutes G S B, fusible aM est utilisé pour la protection des charges à fort courant de pointe (moteurs, primaires de transformateurs,...). Cordialement.

Bonjour, ce n'est pas forcément la bonne solution de regrouper trois appareils sous un même différentiel surtout dans votre cas où chacun avait sa propre protection dif.
Le mieux serait de mettre un tableau plus important, mais bon comme dit un certain humoriste "c'est vous qui voyez".
Donc si vous restez en triphasé + neutre, un inter dif tétra 40A 30mA de type A puis les disjoncteurs de chaque appareil en fonction de la section des conducteurs, mais cela ne vous fera pas gagner beaucoup d'emplacements. Cordialement Bob35
Le mieux serait de mettre un tableau plus important, mais bon comme dit un certain humoriste "c'est vous qui voyez".
Donc si vous restez en triphasé + neutre, un inter dif tétra 40A 30mA de type A puis les disjoncteurs de chaque appareil en fonction de la section des conducteurs, mais cela ne vous fera pas gagner beaucoup d'emplacements. Cordialement Bob35

Bonjour, je pense quun onduleur (pour informatique) devrait faire l'affaire et avoir une autonomie suffisante jusqu'au retour du secteur car c'est un appareil de faible consommation. Cordialement

Bonjour, voir schéma ci-joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

contact HC prendre la sortie C1 et C2. Cordialement
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

contact HC prendre la sortie C1 et C2. Cordialement

Bonjour, lorsque on rallonge un câble ou une ligne il faut conserver la même section de fil, surtout dans votre cas si c'est du 6mm² il semble déjà bien chargé. cordialement

Bonjour, en ce qui concerne le convertisseur, qui peut le plus peut le moins, donc ce n'est pas là la cause. Vérifiez plutôt au niveau de l'inter ou de la liaison entre les lampes et le transfo : fils coupés ou charbonnés au niveau d'une connexion. Cordialement.

Bonjour, Oui c'est même très conseillé de le faire. Sil n'y en a pas, mettez le en tête de tableau, comme ça il servira de coupure générale (lorsqu'il est seul) Inter dif de calibre égal où supérieur au calibre du disjoncteur d'abonné ex. : si disjoncteur réglé à 45A, mettre un ID 63A 30mA de type A
Comme vous y êtes, vérifiez dans la salle de bain si la liaison équipotentielle (prise de terre) est présente sur les tuyaux. Bon travaux. Cordialement.
Comme vous y êtes, vérifiez dans la salle de bain si la liaison équipotentielle (prise de terre) est présente sur les tuyaux. Bon travaux. Cordialement.

Bonjour, non, les borniers sont bien: ils servent pour faire les dérivations qui alimentent les inters dif. J'ai modifié votre schéma pour assurer une protection différentielle du chauffe eau et ajouté un disjoncteur de 2A (obligatoire) pour la protection commande HC. Cordialement
Voir schéma joint ici
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voir schéma joint ici
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Bonjour, noir, (gris), marron ? Normalement sur un convecteur les fils sont : un bleu à raccorder au neutre, un brun à raccorder à la phase et un noir fil pilote à raccorder à un gestionnaire d'énergie.
Si pas de gestionnaire isoler ce fil avec un domino.
Vous nous dîtes au mur : il y a 3 fils bleu, noir et marron d'après vous un de ces fils serait la terre ?
Qu'y a-t-il au mur, une prise où une plaque sortie de câble ?
Si c'est une prise, vous devriez pouvoir identifier la terre, et si votre convecteur est de classe 2, double isolation (symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre), de toute façon il n'est pas à raccorder à la terre. Cordialement Bob35
Si pas de gestionnaire isoler ce fil avec un domino.
Vous nous dîtes au mur : il y a 3 fils bleu, noir et marron d'après vous un de ces fils serait la terre ?
Qu'y a-t-il au mur, une prise où une plaque sortie de câble ?
Si c'est une prise, vous devriez pouvoir identifier la terre, et si votre convecteur est de classe 2, double isolation (symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre), de toute façon il n'est pas à raccorder à la terre. Cordialement Bob35

Bonjour, il s'agit d'un défaut d'isolement sur l'un des appareils, pouvez-vous essayer sans la pompe du puits ? Vous serez fixé si le différentiel ne saute plus. Cordialement

Bonjour, oui de toute façon il faut être repris après un différentiel 30mA, si vous avez la place il est préférable de rajouter un inter dif de type A 40A 30mA et votre disjoncteur 32A. Cordialement

Bonjour, dans le volume 2 (c'est à dire dans les 60cm qui bordent la douche), si convecteur double isolation protéger par différentiel 30 mA; voir documentation ci jointe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement

Bonjour, si possible, il est préférable de prendre l'alimentation de ces lampes à partir d'un circuit éclairage. Pour le schéma, s'inspirer de celui dans la question 4809. cordialement

Bonjour. Branchez les fils du lustre, le bleu sur les trois bleus, dévissez l'embout qui se trouve sur les fils bleus puis mettez un domino pour y raccorder le fil bleu du lustre. Raccordez ensuite le fil brun du lustre avec le rouge qui est seul.

Bonjour, votre allumage se fait-il de jour ou de nuit ? Car en principe il y a un réglage sur l'appareil pour régler l'allumage seulement lorsqu'il fait nuit, autrement vous avez la possibilité de couper l'alimentation de celui-ci à l'aide d'un interrupteur qui couperait l'alimentation.

Bonjour, il faut contrôler tous les luminaires et dérivations où l'eau est susceptible de pénétrer et de provoquer ses disjonctions.

Bonjour, votre bloc de prises pour qu'il fonctionne doit avoir un appareil de branché sur la prise mère et en service pour qu'il y ait du courant sur les trois autres prises. Utilisez plutôt un simple prolongateur multiprises.

Bonjour, alimentation de l'horloge 230 volts sur les bornes L phase borne N neutre pour les trois autres bornes ; il s'agit d'un contact inverseur comme si c'était un simple va et vient.

Bonjour,
Ça ne sert à rien de faire une usine à gaz pour équilibrer en permanence votre installation à partir du moment où c'est bien équilibré en puissance totale et que vous ne déclencherez pas.
S'il n'y a que des appareils sur une seule phase et pratiquement rien sur les deux autres, aucun problème.
Et puis en admettant que vous trouviez (le mouton à cinq pattes), il y aurait des micros coupures à chaque rééquilibrage. Cordialement. Bob35
Ça ne sert à rien de faire une usine à gaz pour équilibrer en permanence votre installation à partir du moment où c'est bien équilibré en puissance totale et que vous ne déclencherez pas.
S'il n'y a que des appareils sur une seule phase et pratiquement rien sur les deux autres, aucun problème.
Et puis en admettant que vous trouviez (le mouton à cinq pattes), il y aurait des micros coupures à chaque rééquilibrage. Cordialement. Bob35

Bonjour à l'internaute de la réponse 2.
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur de 2 A sur la bobine d'un télérupteur, la protection de celle-ci est la même que celle du circuit éclairage concerné, c'est-à-dire le disjoncteur 10 ou 16 A.
Cordialement. Bob35
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur de 2 A sur la bobine d'un télérupteur, la protection de celle-ci est la même que celle du circuit éclairage concerné, c'est-à-dire le disjoncteur 10 ou 16 A.
Cordialement. Bob35

Bonjour. Il faudra peut-être remplacer les douilles, mauvais contact, cela est dû à une surchauffe. Cordialement.

Bonjour,
Le mieux, si vous voulez être aux normes est de séparer les circuits prises des circuits éclairages.
Si vous ne voulez pas, alors, protéger les 3 départs 2,5 par 3 disjoncteurs 16A et un inter dif 30mA en amont des 3 disjoncteurs. Bob35
Le mieux, si vous voulez être aux normes est de séparer les circuits prises des circuits éclairages.
Si vous ne voulez pas, alors, protéger les 3 départs 2,5 par 3 disjoncteurs 16A et un inter dif 30mA en amont des 3 disjoncteurs. Bob35

Bonjour, un appareil de classe II (double isolation) ne se raccorde jamais à la terre. Donc, surtout ne pas y raccorder le réflecteur.
