Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 510
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, à votre énoncé il semblerait que votre chauffe-eau ait un problème d'isolement, mais je n'exclue pas une éventuelle surintensité, bien que nous ne connaissons pas votre installation ; vous pouvez essayer de faire une marche forcée de votre chauffe-eau, le jour, pour confirmer ce fait. Cordialement.
12 janvier 2010 à 21:33

Bonjour, à votre exposé il apparait que le distributeur d'énergie doit renforcer son réseau ; pourquoi avez vous coupé votre pavillon pour faire la mesure ! Demandez la mise en place d'un enregistreur. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:45

Bonjour, aucune, si ce n'est qu'elle ne doit pas être au-dessus ; latéralement c'est le bon sens, une distance de 20cm serait raisonnable. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:42

Bonjour, votre installation "serait" ancienne, ce n'est pas elle qui peut endommager vos appareils, mais ceux ci, car suivant leur puissance, leur circuit d'alimentation n'est peut être pas adapté. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:37

Bonjour, apparemment vous avez un problème d'alimentation qui vient de votre distribution (connexions) ou éventuellement du distributeur d'énergie (connexions également). Vérifier ou faites vérifier. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:33

Bonjour, Les normes et les textes en général n'ont pas d'effet rétroactif.
Lorsqu'il y à rénovation, il y a obligation de respecter les normes applicables au jour de la demande de travaux.
Le remplacement d'un appareillage (qui a cassé par ex) ne fait pas partie de la rénovation.
La remise aux normes (du jour) se fait en fonction de l'étendue de la rénovation ; elle peut être complète ou partielle. Cordialement.
Lorsqu'il y à rénovation, il y a obligation de respecter les normes applicables au jour de la demande de travaux.
Le remplacement d'un appareillage (qui a cassé par ex) ne fait pas partie de la rénovation.
La remise aux normes (du jour) se fait en fonction de l'étendue de la rénovation ; elle peut être complète ou partielle. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:29

Bonjour, dans votre tableau vous devez avoir 2 circuits à 2A : asservissement et VMC (P<450W). Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:21

Bonjour, ? qu'est ce montage ? La prise 380V à 3 phases et éventuellement une borne supplémentaire pour le neutre. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:18

Bonjour, c'est une vieille installation, le disjoncteur est il différentiel ? soit vous avez un défaut d'isolement (si DDR) soit vous avez une surintensité ; une aide professionnelle serait judicieuse si vous ne connaissez pas trop l'électricité. Cordialement.
11 janvier 2010 à 08:15

Bonjour, bien que ce soit possible, la norme et la logique font que vous ne devriez pas effectuer ce branchement, utiliser du matériel classe II ou tirer un conducteur de protection pour assurer la mise à la terre de cet appareil. Cordialement.
11 janvier 2010 à 08:08

Bonsoir, la meilleure connexion, enterrée sans problème, serait la boîte coulée !
Je doute de la tenue dans le temps des autres connexions.
J'attire votre attention que quand vous marquez spots BT, c'est des spots 230V, mais votre câble d'alimentation (6²) me fait penser à de la TBT. Cordialement.
Je doute de la tenue dans le temps des autres connexions.
J'attire votre attention que quand vous marquez spots BT, c'est des spots 230V, mais votre câble d'alimentation (6²) me fait penser à de la TBT. Cordialement.
10 janvier 2010 à 22:43

Bonsoir, comme la question est posée je dis non ; serait-il au moins à une norme de la CE reconnue ? L'indice IK n'est pas toujours marqué, mais vous pouvez trouver une notice d'instruction.
Cordialement.
Cordialement.
10 janvier 2010 à 22:25

Bonjour, en lisant le post GL, il est vrai que ça peut être le même genre de branchement de cuisinière décrit en question 7096, mais avec une tension composée de 230V et 110V avec le neutre. Cordialement.
09 janvier 2010 à 08:17

Bonjour, pour mettre une telle section, soit vous êtes loin du réseau avec une puissance demandée conséquente, soit c'est de l'indus ; vous ne trouverez pas le 2x70², de même que le 1x70² bleu ; vous utilisez du 1x70² noir et vous mettez un repère bleu au thermo-rétractable pour le neutre à chaque extrémité du câble. Cordialement.
09 janvier 2010 à 08:12

Bonjour, seul un agent EDF constatant un dysfonctionnement peut faire ouvrir un dossier de régularisation par le service commercial ; il fait un rapport après constatations et le service commercial / litige peut lancer la régularisation.
Évidemment cela concerne la partie sous responsabilité du distributeur d'énergie. Cordialement.
Évidemment cela concerne la partie sous responsabilité du distributeur d'énergie. Cordialement.
08 janvier 2010 à 23:05

Bonjour, apparemment vous cernez la partie installation, mais la partie contrôle "pêche" ; Votre appareil est costaud, bien que je doute que la fonction ampèremètre marche toujours.
Il est tout à fait normal qu'avec le CC que vous avez fait les 2 DDR aient déclenché. Cordialement.
Il est tout à fait normal qu'avec le CC que vous avez fait les 2 DDR aient déclenché. Cordialement.
08 janvier 2010 à 22:21

Bonjour, théoriquement ça marche, normativement et techniquement ce n'est pas bon.
Cordialement.
Cordialement.
08 janvier 2010 à 22:10

Bonjour, pour l'internaute n°2, soit vous vous expliquez mal, soit vous faites des interprétations erronées !
La tension entre neutre et terre doit rester sensiblement = à 0V (schéma TT, habitation), l'internaute a un problème sur son installation : défaut de liaison à la terre et/ou DDR défectueux ou éventuellement un problème sur le réseau d'alimentation ; dans ce dernier cas plusieurs abonnés sont concernés et il convient de se rapprocher du distributeur d'énergie. Cordialement.
La tension entre neutre et terre doit rester sensiblement = à 0V (schéma TT, habitation), l'internaute a un problème sur son installation : défaut de liaison à la terre et/ou DDR défectueux ou éventuellement un problème sur le réseau d'alimentation ; dans ce dernier cas plusieurs abonnés sont concernés et il convient de se rapprocher du distributeur d'énergie. Cordialement.
08 janvier 2010 à 22:06

Bonjour, il me semble que vous confondez télérupteur et disjoncteur ; votre installation me parait normale. Cordialement.
08 janvier 2010 à 21:53

Bonjour, l'électricité dans les placards est délicate, de plus les tableaux de distribution y sont interdits de nos jours ; vous craignez le courant, aussi je vous conseille de vous faire aider par une personne compétente. Cordialement.
08 janvier 2010 à 21:50

Bonjour, il semblerait que vos appareils soient en tri 220V, si la tension simple aux US est de 110V ; A confirmer, lire la plaque signalétique. Cordialement.
08 janvier 2010 à 21:46

Bonjour, l'intervention du Consuel se fait lorsque le logement est viable ou habitable ; si ce n'est le cas vous risquez des réserves et une contre visite.
Par contre il n'est pas obligatoire d'avoir le courant avant la visite du Consuel ; d'autre part ERDF ne vous mettra pas de disj définitif sans visa du Consuel.
Cordialement.
Par contre il n'est pas obligatoire d'avoir le courant avant la visite du Consuel ; d'autre part ERDF ne vous mettra pas de disj définitif sans visa du Consuel.
Cordialement.
07 janvier 2010 à 08:11

Bonjour, je pense qu'il n'y a rien à rajouter au post de MF. L'agent d'ERDF s'est expliqué dans son jargon qui ne concerne que le distributeur d'énergie. Cordialement.
07 janvier 2010 à 08:00

Bonjour, tout se fait, mais avec certaines précautions ; votre question est imprécise : vous voulez tout passer en monophasé ou faire une sélectivité avec un départ mono ? , pourquoi : est ce un problème d'intensité au niveau du disjoncteur général ? Je pense qu'avec plus de précisons, vous aurez des réponses plus pertinentes. Cordialement.
07 janvier 2010 à 07:55

Bonjour, je suppose que vous voulez parler de la résistance de terre, vous avez fait votre installation, et le formulaire vous demande de mettre une valeur de terre ; Essayer de voir si un électricien peut vous faire cette mesure, ou contacter un bureau de contrôle, vous devez bien trouver dans votre secteur. Cordialement.
07 janvier 2010 à 07:47

Bonjour, ça ressemble beaucoup à une programmation interne ou à un délestage. Cordialement.
05 janvier 2010 à 07:29

Bonjour, pour répondre il faudrait faire un examen du tableau ; peut être des connexions à resserrer. Cordialement.
05 janvier 2010 à 07:27

Bonjour, tout dépend de la nature et de l'étendue de ce "craquement électrique" ; un électricien serai bienvenu. Cordialement.
05 janvier 2010 à 07:24

Bonjour, supposons que votre chauffe eau 220V est monophasé, il faut que le conducteur neutre soit présent dans l'ancienne alimentation (à moins d'autres possibilités de couplage mentionnées sur votre chauffe eau). Cordialement.
05 janvier 2010 à 07:06

Bonjour, ce ne sera pas rentable compte tenu du prix de l'abonnement HP/HC ; désolé. Cordialement.
05 janvier 2010 à 06:52

Bonjour,
_5600W en 230V = 24,4A êtes vous sûr du 1,5², ne serait ce pas du 2,5² ; ce cordon est court et sauf s'il a été changé, le constructeur est responsable de la section fournie.
_Votre schéma de branchement ressemble à la question 7096 ; les fils bleu et marron sont des retours, ils seront connectés au conducteur neutre ; les 2 fils noirs peuvent être ensemble sous une phase ou séparés sous 2 phases pour n'appeler que 15A par phase.
_Sans aller sur le site, votre appareil est un disjoncteur différentiel ; Si la ligne d'alimentation est en 2,5², la protection aurait dû être de 20A ; par contre cette protection est bonne si cette canalisation est en 4² (suivant sa réalisation).
Cordialement.
_5600W en 230V = 24,4A êtes vous sûr du 1,5², ne serait ce pas du 2,5² ; ce cordon est court et sauf s'il a été changé, le constructeur est responsable de la section fournie.
_Votre schéma de branchement ressemble à la question 7096 ; les fils bleu et marron sont des retours, ils seront connectés au conducteur neutre ; les 2 fils noirs peuvent être ensemble sous une phase ou séparés sous 2 phases pour n'appeler que 15A par phase.
_Sans aller sur le site, votre appareil est un disjoncteur différentiel ; Si la ligne d'alimentation est en 2,5², la protection aurait dû être de 20A ; par contre cette protection est bonne si cette canalisation est en 4² (suivant sa réalisation).
Cordialement.
04 janvier 2010 à 06:40

Bonjour, ce treuil est-il équipé de contacteurs ? N'y a-t-il pas un schéma sur le boîtier ?
Vos poussoirs sont à double contact + accrochage ou un seul contact ?
Bien difficile de vous répondre. Cordialement.
Vos poussoirs sont à double contact + accrochage ou un seul contact ?
Bien difficile de vous répondre. Cordialement.
02 janvier 2010 à 10:32

Bonjour, la solution simple serait de mettre un petit compteur digital sur le départ portail et diviser en 2 la charge ; il faut que les 2 propriétaires s'entendent. Cordialement.
02 janvier 2010 à 10:26

Bonjour, ce n'est pas très compliqué : les conducteurs bleu et gris sont des retours, les conducteurs noir et marron sont des phases ; il faut que vous ayez toujours 230V entre ces phases et les retours (noir/bleu ou marron/gris) ; donc le bleu et le gris sont des neutres.
Si le noir et le marron sont ensemble il vous faut une alimentation 32A, s'ils peuvent être sur des phases séparées chacune exigera 16A. Cordialement.
Si le noir et le marron sont ensemble il vous faut une alimentation 32A, s'ils peuvent être sur des phases séparées chacune exigera 16A. Cordialement.
02 janvier 2010 à 10:22

Bonjour, garage d'immeuble S<100m², IP21, IK07 ; si S>100m² IK10. Cordialement.
02 janvier 2010 à 10:08

Bonjour, dans le volume 2, vous avez le choix entre la TBTS (recommandée), la BT avec DDR 30mA, la BT avec séparation de circuit. Pour le parallèle je n'ai pas compris ? Le soin et la qualité sont de rigueur dans cette réalisation. Section 702 de la norme, ou document Promotelec. Cordialement.
31 décembre 2009 à 08:07

Bonjour, je ne connais pas ce contrat à 17 kW, ce serait plutôt 18 kW ; les condensateurs ne servent pas à équilibrer les phases (de plus elles sont équilibrées..), ils servent à compenser le réactif produit par vos moteurs.
Pour 4 moteurs en utilisation épisodique, est-ce bien utile ? Ce sont des 10 kvar, sont ils à gradins ?
Ils pourraient être enclenchés lors de la mise en route de vos moteurs (ils sont inutiles pour le chauffage), mais 10 kvar pour un moteur de 2CV c'est trop ! Je me demande si vous n'avez pas un autre problème, il faudrait en savoir un peu plus sur votre installation, à moins que vous consultiez un électricien "industriel" sur place.
Cordialement.
Pour 4 moteurs en utilisation épisodique, est-ce bien utile ? Ce sont des 10 kvar, sont ils à gradins ?
Ils pourraient être enclenchés lors de la mise en route de vos moteurs (ils sont inutiles pour le chauffage), mais 10 kvar pour un moteur de 2CV c'est trop ! Je me demande si vous n'avez pas un autre problème, il faudrait en savoir un peu plus sur votre installation, à moins que vous consultiez un électricien "industriel" sur place.
Cordialement.
31 décembre 2009 à 07:55

Bonjour, en normatif, la câblette de terre doit être en contact avec "la terre" ; par contre le vérificateur du Consuel n'y verra pas, seule sa mesure le guidera dans son analyse, pour acceptation ou non. A titre indicatif cette valeur ne doit pas excéder 100 ohms. Cordialement.
31 décembre 2009 à 07:37

Bonjour, si vous êtes inversés par rapport aux cordons de mesure, l'aiguille dévie à gauche, ou en digital la valeur est précédée du signe (-). Cordialement.
31 décembre 2009 à 07:31

Bonjour, quel genre de dégâts ? 235V n'est pas excessif, la tension nominale est 230V, et la tolérance est +5%/-10%. Soit il y a des surtensions de réseau, soit vous avez un problème sur votre installation.
Un recours EDF est toujours possible, ils mettront un enregistreur, demander également l'avis de votre électricien.
Cordialement.
Un recours EDF est toujours possible, ils mettront un enregistreur, demander également l'avis de votre électricien.
Cordialement.
31 décembre 2009 à 07:26

Bonjour, 1W sera toujours égal à 1W ; donc un appareil de puissance P, consommera cette puissance quelque soit la tension d'alimentation, seule l'intensité varie (application de la formule P=U*I). Attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez connecter votre appareil 110V sur le 230V.
Par contre, où êtes vous pour avoir du 110V ? Cordialement.
Par contre, où êtes vous pour avoir du 110V ? Cordialement.
31 décembre 2009 à 07:18

Bonjour, merci MF ; ma réponse pour le 3ème fil supposait les commandes à l'entrée de la pièce, ou alors il faut fermer l'interrupteur et actionner les chainettes ensuite.
Bien sûr qu'avec une simple alimentation Ph/N, il est possible de faire fonctionner en indépendant "éclairage" et "ventilateur" si l'appareil est équipé de chainettes, mais l'internaute ne spécifie pas qu'il y en a, par contre il spécifie bien qu'il y a 3 conducteurs + la terre à raccorder à l'alimentation. Normalement cet appareil est livré avec une notice d'instruction ! Nous attendons des précisions de l'internaute. Cordialement.
Bien sûr qu'avec une simple alimentation Ph/N, il est possible de faire fonctionner en indépendant "éclairage" et "ventilateur" si l'appareil est équipé de chainettes, mais l'internaute ne spécifie pas qu'il y en a, par contre il spécifie bien qu'il y a 3 conducteurs + la terre à raccorder à l'alimentation. Normalement cet appareil est livré avec une notice d'instruction ! Nous attendons des précisions de l'internaute. Cordialement.
31 décembre 2009 à 06:58

Bonjour, vous spécifiez un radiateur, est-ce un appareil mobile ? Si c'est le cas il peut se brancher par PC ; sinon il devrait être sur une ligne chauffage dédiée.
Je ne lis pas que c'est dans une salle d'eau ; par contre, 2002 est l'année de parution de la norme qui autorise de câbler les PC en 1,5² (avec ses limitations). Cordialement.
Je ne lis pas que c'est dans une salle d'eau ; par contre, 2002 est l'année de parution de la norme qui autorise de câbler les PC en 1,5² (avec ses limitations). Cordialement.
30 décembre 2009 à 16:08

Bonjour, bien que le 380V, 2 phases existent en chauffage de base, je ne le connais pas en films rayonnants ; donc il faut faire une mesure au voltmètre sur les fils d'arrivée.
Pour le sèche serviette 2x1 000W, je pense qu'il s'agit d'un appareil à 2 allures de chauffe, mais un seul cordon 3 conducteurs, donc une seule alimentation ph/N/ et terre si utile. Reprenez vos mesures pour être plus sûr. Cordialement.
Pour le sèche serviette 2x1 000W, je pense qu'il s'agit d'un appareil à 2 allures de chauffe, mais un seul cordon 3 conducteurs, donc une seule alimentation ph/N/ et terre si utile. Reprenez vos mesures pour être plus sûr. Cordialement.
30 décembre 2009 à 15:53

Bonjour, je constate que l'on arrive à écrire qu'une installation est non conforme sans savoir sa date de réalisation ! et puis conforme à quoi ? à la NF de 2003 ? et si l'installation est plus ancienne ! ou est l'arrêté d'application ? je suis dans le regret de dire que toute installation < à 2005 a un degré de non-conformité aux derniers textes parus, et on ne les modifie pas pour autant.
D'abord l'internaute a un problème de connexion d'un lustre/ventilateur, que son installation ne lui permet pas, car il lui manque 1 conducteur pour faire fonctionner le ventilateur sans éclairer ce lustre.
Après il est tout à fait normal d'avertir qu'il lui manque un conducteur de protection pour raccorder ce lustre qui doit être de classe I ; mais cela ne traduit pas que son installation est non conforme. Cordialement.
D'abord l'internaute a un problème de connexion d'un lustre/ventilateur, que son installation ne lui permet pas, car il lui manque 1 conducteur pour faire fonctionner le ventilateur sans éclairer ce lustre.
Après il est tout à fait normal d'avertir qu'il lui manque un conducteur de protection pour raccorder ce lustre qui doit être de classe I ; mais cela ne traduit pas que son installation est non conforme. Cordialement.
30 décembre 2009 à 07:44

Bonjour, un inverseur de source, qu'il soit mono ou tétra, est un interrupteur à 3 jeux de bornes (secteur/groupe/utilisation) et à 3 positions (Arrêt ou 0/ utilisation-secteur/ utilisation-groupe); le schéma est sur la notice accompagnant l'inverseur.
Cordialement.
Cordialement.
30 décembre 2009 à 07:24

Bonjour, vous avez un DDR 30mA en aval de votre DB, c'est ce 30mA qui déclenchera ;
Par contre, il serait judicieux d'avoir plusieurs(2) DDR en sélectivité horizontale, pour éviter une disjonction totale sur un simple défaut.
D'autre part le petit orifice central que l'on voit sur le disjoncteur n'est pas, et n'a pas été l'emplacement d'un bouton test, c'était la vis de maintien du cache de réglage de contrat ; le bouton test lorsqu'il existe est en haut à droite ou à gauche. Cordialement.
Par contre, il serait judicieux d'avoir plusieurs(2) DDR en sélectivité horizontale, pour éviter une disjonction totale sur un simple défaut.
D'autre part le petit orifice central que l'on voit sur le disjoncteur n'est pas, et n'a pas été l'emplacement d'un bouton test, c'était la vis de maintien du cache de réglage de contrat ; le bouton test lorsqu'il existe est en haut à droite ou à gauche. Cordialement.
30 décembre 2009 à 07:11

Bonjour, la tension de 230V triphasée est très rare sur le réseau de distribution public, sans doute êtes vous dans un quartier non rénové, mais j'ai un petit doute... Il serait bon de connaître la tension assignée de cette nouvelle chaudière ; mais est ce un problème électrique ou gaz ? Cordialement.
29 décembre 2009 à 11:34

Bonjour, La résistance d'isolement de 1 000 ohms par volt est une règle générale, elle peut être mesurée pour toute l'installation, ou par groupe de circuits si la résistance globale est < à cette valeur, qui a été fixée à 500 000 ohms pour les installations alimentées sous une tension < à 500V (hormis la TBT).
Les câbles chauffants bénéficient d'une dérogation : 250 000 ohms pour ceux alimentés en 230V et 400 000 ohms s'ils sont alimentés en 400V.
Pour le DDR 30mA, celui ci déclenche lorsque la résistance d'isolement (par rapport à la terre) est < à 7666 ohms ; mais comme ces appareils déclenchent généralement à 20mA, cette valeur est portée à 11 500 Ohms (application de la loi d'ohm).
Cordialement.
Les câbles chauffants bénéficient d'une dérogation : 250 000 ohms pour ceux alimentés en 230V et 400 000 ohms s'ils sont alimentés en 400V.
Pour le DDR 30mA, celui ci déclenche lorsque la résistance d'isolement (par rapport à la terre) est < à 7666 ohms ; mais comme ces appareils déclenchent généralement à 20mA, cette valeur est portée à 11 500 Ohms (application de la loi d'ohm).
Cordialement.
29 décembre 2009 à 11:26

Bonjour, si votre luminaire est de classe I, il est équipé d'une borne prévue à cet effet. Cordialement.
29 décembre 2009 à 10:56
