Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 515
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, la réponse est à l'article 543.4 de la NFC 15.100, avec une précision importante : le conducteur PEN ne peut être utilisé que dans les installations fixes, et pour des raisons mécaniques, sa section doit être au moins égale à 10² cuivre, ou 16² alu ; c'est différent de votre question.
Il ne faut pas oublier que ce conducteur fait 2 fonctions (neutre et conducteur PE), et qu'il peut être amené à véhiculer des courants importants, sur défauts d'isolements ; ces défauts sont des court-circuits et ce sont uniquement des protections magnétothermiques qui protègent ces canalisations. Cordialement.
Il ne faut pas oublier que ce conducteur fait 2 fonctions (neutre et conducteur PE), et qu'il peut être amené à véhiculer des courants importants, sur défauts d'isolements ; ces défauts sont des court-circuits et ce sont uniquement des protections magnétothermiques qui protègent ces canalisations. Cordialement.
18 octobre 2010 à 07:50

Bonjour, 20A vont très bien pour cet équipement, et remplacer le cordon de l'appareil plutôt que mettre des raccords. Cordialement.
18 octobre 2010 à 07:19

Bonjour, avec tout ce qui est écrit, en supposant du monophasé, cette 2è prise a une borne de terre qui ne serait pas reliée au circuit de protection, et votre machine présente un défaut d'isolement ; si votre alimentation est III+N, le premier circuit pourrait être surchargé ; enfin si cette machine a déjà fonctionné sur cette prise sans problème, je reviens à mon début de post.
Cordialement.
Cordialement.
18 octobre 2010 à 07:06

Bonjour, certainement qu'il y a un couplage à l'arrière de la machine, votre électricien doit savoir. Cordialement.
17 octobre 2010 à 21:36

Bonjour, de toutes ces photos la n°2 est la moins belle ; les câbles enroulés me choquent moins que le calage, on ne peut couper les câbles à la juste longueur à chaque manifestation, la boîte de dérivation "est" fermée (on le suppose), théoriquement il doit y avoir un tableau de protections conforme aux normes du jour, la mise à la terre de la structure peut se faire au niveau de la boîte ou du tableau, la récupération du puits de terre de l'EP n'est pas interdite, la fixation d'un câble provisoire à un balcon ne me choque pas.
Je finirais par le + important : ce sont des travaux d'ordre électrique, que seuls les habilités B1, B2, BR ont le droit d'effectuer, êtes-vous dans ce cas ? Voyez votre DST. Cordialement.
Je finirais par le + important : ce sont des travaux d'ordre électrique, que seuls les habilités B1, B2, BR ont le droit d'effectuer, êtes-vous dans ce cas ? Voyez votre DST. Cordialement.
17 octobre 2010 à 21:35

Bonjour, aucune objection normative à ma connaissance, il m'étonnerait que la notice du radiateur interdise ceci. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:52

Bonjour, tout appareil doit être livré avec sa notice d'instructions (sauf si acheté aux puces). Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:45

Bonjour, si vous faites cette mesure sur un circuit fermé (ex circuit éclairage avec inter fermé) c'est normal. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:43

Bonjour, il est toujours délicat de répondre à ce genre de question ; les piscines sont régies par la NF C 15-100, chapitre 7.702 ; dans quelle zone vont se trouver vos spots et surtout les transfos, la zone 2 (2m du bassin) ne peut contenir que des installations TBTS 12V, la zone 3 est plus souple.
Cordialement.
Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:39

Bonjour, avez-vous regardé au tableau si une protection n'avait pas déclenché ? Pour l'électricien, cela dépend de vos compétences en électricité. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:29

Bonjour, apparemment vous auriez bien des neutres qui ne sont pas à leur place.
Cordialement.
Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:23

Bonjour, si votre machine fonctionne normalement sur une autre prise, et que celle-ci est reliée au circuit de protection, + protégée indépendamment de la première, le premier circuit serait surchargé ; à vérifier. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:21

Bonjour, je suppose que vous êtes un ERP ; les portes automatiques doivent être suivies avec un contrat d'entretien auprès d'une personne compétente, et faire l'objet du contrôle par votre organisme de prévention. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:09

Bonjour, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de ne faire qu'un seul comptage, d'autant plus que vous avez 2 Consuels ; attention à la puissance que vous devrez souscrire, comment ferez-vous la répartition des charges, et si vous décidiez un jour de louer un appartement ? Votre électricien peut vous informer sur la méthode à suivre. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:57

Bonjour, le camion de dépotage se relie à la terre des cuves avant toute opération de transvasement ; il doit y avoir une borne de raccordement pour pince sur l'installation, et vous connectez le camion à cette borne, il vous faut un conducteur souple (16²). Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:51

Bonjour, je n'arrive pas bien à saisir, dois-je comprendre qu'il s'agit de câbles unipolaires ? Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:44

Bonjour ; je pense que CMT a tout dit, rien à rajouter. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:33

Bonjour, je préfère le câble type U1000R2V qui est supérieur au câble 05VV.F de part son intensité admissible ; si vous pouviez tirer plus gros ce serait le top, mais dans une gaine de 25 je doute ; dans votre tableau il faudra vous brancher en aval d'une protection surintensité (peut-être à créer). Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:28

Bonjour, qu'est-ce, cette prise qui rejette les fiches ; je ne vois pas, désolé. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:18

Bonjour, j'ai l'impression que l'internaute a décrit son tableau en commençant par les circuits terminaux ; pour les déclenchements peut-être est-ce dû aux baisses de tension, avez-vous contacté votre distributeur d'énergie ? Êtes-vous isolé ou éloigné du réseau pour constater ces chutes de tension. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:15

Bonjour, même pour un local pro le principe est bon. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:07

Bonjour, "GE" je pense à "Général Electric" et le 2ème symbole c'est protégé contre les déclenchements intempestifs. Cordialement.
16 octobre 2010 à 11:14

Bonjour, DDI= disjoncteur avec différentiel intégré, par rapport au DB90 :
- Sectionnement des contacts de façon apparente,
- Pouvoir de coupure renforcé (4500A au lieu de 2000A pour le DB et 6000A selon l'EN60947-2),
- Comme le DB90, il a ses versions en sélectif S,
- Il existe en seuil différentiel de 30mA à 1A
- Son calibre maxi est 63A.
Cordialement.
- Sectionnement des contacts de façon apparente,
- Pouvoir de coupure renforcé (4500A au lieu de 2000A pour le DB et 6000A selon l'EN60947-2),
- Comme le DB90, il a ses versions en sélectif S,
- Il existe en seuil différentiel de 30mA à 1A
- Son calibre maxi est 63A.
Cordialement.
16 octobre 2010 à 08:21

Bonjour, absolument, vous pouvez utiliser des appareils Ph/N en répartissant les phases.
Cordialement.
Cordialement.
16 octobre 2010 à 07:52

Bonjour, au tableau, sur le collecteur des conducteurs de protection. Cordialement.
14 octobre 2010 à 07:25

Bonjour, peut être ai-je mal compris, mais pour avoir du 220V "en 2 fils" vous pouvez vous brancher entre 2 phases, ce montage se fait couramment dans l'industrie ou le transfo est 3x230V+N ; par contre si vous voulez absolument un neutre au potentiel 0V dans cette alimentation, il faudra appliquer le schéma de Bob35. Cordialement.
13 octobre 2010 à 16:58

Bonjour, 2 barrettes de terre en série sont inutiles, soit vous vous raccordez sur le circuit existant en aval de la barrette, soit si vous mettez cette barrette et vous vous raccordez en amont (côté sol) de l'existante. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:50

Bonjour, je pense que cette question est de l'ordre du syndic ; en principe un disjoncteur de branchement est du ressort du gestionnaire d'énergie. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:40

Bonjour, il suffit de brancher le chauffe-eau en direct sans passer par le contacteur, ou de mettre un inter de marche forcée (du contacteur) dans votre tableau, mais je ne vois plus l'avantage du double tarif, et vous allez augmenter votre consommation. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:38

Bonjour, installation mini : 1 inter simple allumage et une lampe. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:34

Bonjour, avec le peu de données, je répondrais de faire une liaison enterrée, d'un dimensionnement compatible avec la puissance utile de votre abri de jardin. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:32

Bonjour, pour complémenter n° 1, cette installation est-elle ancienne ? Avez-vous un diagnostic ? Certainement qu'il faudra tout réorganiser, demander un contrôle Consuel ; je vous conseille de contacter un électricien sur place pour explications et devis. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:29

Bonjour, les matériels sous contrôle du gestionnaire d'énergie (compteur et disj général) ne peuvent se trouver dans une chambre à coucher, ni les lieux d'aisances, ni les salles d'eau... dixit NF C 14.100. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:22

Bonjour, qu'est-ce cette boîte avec 4 gros fusibles ? J'espère que ce n'est pas les fusibles avant compteur, qui normalement vous sont interdits d'accès et sont plombés ; Il vous faut créer un départ 25A depuis votre tableau général. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:14

Bonjour, je ne comprends pas pourquoi vous parler de + pour une phase ; si vous voulez faire une analogie avec une batterie, je dirais oui. Par contre le fil pilote n'est aucunement une terre, cet appareil est certainement de classe II. Je vous recommande une grande attention, vous êtes dans une salle d'eau. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:10

Bonjour, un multimètre ne possède pas les fonctionnalités pour effectuer ces mesures ; il faut un appareil spécifique que les électriciens ou les bureaux de contrôle possèdent.
Cordialement.
Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:05

Bonjour, tout dépend de la puissance de la plaque, et de l'ex alimentation de la gazinière ; normalement il faut une sortie 32A. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:02

Bonjour, le compteur n'influence aucunement une coupure générale, c'est la position du disjoncteur général (DB ou AGCP) qui fait office de coupure générale ; si celui-ci est éloigné, il faut mettre un inter général en tête de votre tableau (Intensité nominale > ou = à Intensité réglable maxi du DB). Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:30

Bonjour, à part vous dire de les rallonger (si c'est possible) je ne vois pas ce que l'on pourra vous dire ; mais attendons d'autres intervenants.
Avez vous essayer une négociation de reprise auprès du fournisseur ? . Cordialement.
Avez vous essayer une négociation de reprise auprès du fournisseur ? . Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:23

Bonjour, oui dès l'instant ou ces cosses sont adaptées à la tension de service.
Cordialement.
Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:17

Bonjour, s'il y a eu fusion de fusibles, c'est que le système présente un problème :
_Sur une disjonction générale (différentiel), le circuit présente un défaut d'isolement, voir la résistance
_Sur une fusion des fusibles puissance, le circuit puissance est en court circuit, voir la résistance
_Sur l'enclenchement automatique, il faut vérifier le contacteur (circuit bobine), et le circuit HC (par shuntage).
Si vous ne connaissez pas trop, il vaut mieux appeler ou vous faire aider par un pro.
Cordialement.
_Sur une disjonction générale (différentiel), le circuit présente un défaut d'isolement, voir la résistance
_Sur une fusion des fusibles puissance, le circuit puissance est en court circuit, voir la résistance
_Sur l'enclenchement automatique, il faut vérifier le contacteur (circuit bobine), et le circuit HC (par shuntage).
Si vous ne connaissez pas trop, il vaut mieux appeler ou vous faire aider par un pro.
Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:15

Bonjour, oui vous pouvez, mais il faudra loger le "domino", et utiliser des conducteurs souples. Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:05

Bonjour, nous parlerons qu'en alternatif :
_TBT : < ou = à 50V
_BT : < ou = à 1000V, avec BTA (51 à 500V) et BTB (501 à 1000V)
_HT : > à 1000V, avec HTA (1001 à 50 000V) et HTB (> à 50 000V)
Rappel : la MT n'existe plus depuis 1989, de même que la THT est une ancienne division. Cordialement.
_TBT : < ou = à 50V
_BT : < ou = à 1000V, avec BTA (51 à 500V) et BTB (501 à 1000V)
_HT : > à 1000V, avec HTA (1001 à 50 000V) et HTB (> à 50 000V)
Rappel : la MT n'existe plus depuis 1989, de même que la THT est une ancienne division. Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:02

Bonjour, je crois que l'on s'est mal compris ! En les rendant compatibles vous ne modifiez en rien les caractéristiques électriques de la prise, mais vous transgressez la norme et l'article 20 du décret 88-1056. Si vous aviez de la prise P17 vous ne pourriez pas les associer.
Cordialement.
Cordialement.
11 octobre 2010 à 08:01

Bonjour, le radiateur de 2000W appelle 8.7A, ce que le conducteur de 1.5² accepte très bien ; cet électricien s'est branché sur un circuit existant qui doit être protégé via un DJ 16A, et ne comporter que 5 prises. Cordialement.
10 octobre 2010 à 08:16

Bonjour, vous n'aurez aucun problème de surchauffe, ce montage autorise 4600W via le DJ 20A. Cordialement.
10 octobre 2010 à 08:08

Bonjour, la cote de 50mm est prise à l'axe des alvéoles. Cordialement.
10 octobre 2010 à 07:58

Bonjour, absolument pas ! La prise 16A ne peut être protégée à 32A. Cordialement.
09 octobre 2010 à 20:44

Bonjour, ce n'est pas une explication "physique électrique", c'est une dispo des textes (norme et décret) qui dit que les prises de tensions, de valeurs, et de nature différentes, doivent être distinctes et s'opposer au brochage. La présence de la broche neutre ne joue pas sur la section de la broche de terre. Cordialement.
08 octobre 2010 à 10:16

Bonjour, ça c'est la question piège ! je partage l'avis de CMT, mais si l'internaute ne spécifie pas le matériel, qu'il demande s'il peut mettre 2 prises 16A sur un circuit en aval d'un DJ 20A, nous ne pourrions rien opposer ; le fonctionnement simultané sera aléatoire (Puissance matériel).
Cordialement.
Cordialement.
08 octobre 2010 à 10:05
