Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 515
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, donc, ce luminaire P est éteint en service normal, il s'allume si la protection surintensité de T1 déclenche ; les installations de comptage différents ne doivent pas se relier dans une même armoire, cependant il est autorisé des circuits d'asservissement, il faut mettre un contact "signal/défaut" sur la protection de T1 qui fera basculer sur P l'éclairage du local ; je suppose que les batteries sont un éclairage de secours.
Vous ne le spécifiez pas, mais faites attention à la réglementation ERP si c'était le cas. Cordialement.
Vous ne le spécifiez pas, mais faites attention à la réglementation ERP si c'était le cas. Cordialement.
25 octobre 2010 à 06:35

Bonjour, je vous sens dépassé, reprenez-vous, vous parlez de 3 va & vient, d'absence de télérupteur, et de bouton poussoir ; précisez votre installation, à moins qu'un autre contributeur intervienne. Cordialement.
24 octobre 2010 à 19:23

Bonjour, votre "ligne existante" serait 3 phases + terre, il vous est impossible de sortir une "prise 2 fils + terre" 230V ; assurez-vous que c'est ainsi. Cordialement.
24 octobre 2010 à 19:16

Bonjour, un voyant. Cordialement.
24 octobre 2010 à 19:09

Bonjour, la réponse à votre question est non, mais comme au départ de cette canalisation il doit y avoir déjà une protection adaptée à la section, vous pouvez mettre une protection 10A en parallèle de la protection 16A pour alimenter votre éclairage. Cordialement.
24 octobre 2010 à 19:08

Bonjour, le risque mécanique est la possibilité que le câble soit détérioré par un objet résultant de l'usage normal du local ou se trouve ladite canalisation ; ça s'appelle les influences externes, et c'est le degré Ik (ne criez pas au secours pour cette phrase, mais c'est ainsi) ; donc si le câble, du fait de son emplacement, n'est pas soumis à un risque mécanique, vous n'êtes pas contraint de lui adjoindre une protection supplémentaire. Cordialement.
24 octobre 2010 à 18:55

Bonjour, oui vous pouvez mettre tout ça sur une protection, vous serez ainsi rassuré sur le congélateur par rapport au visu de votre réfrigérateur.
Attention, dans le cas du neuf et de la rénovation, la norme d'aujourd'hui prévoit un circuit dédié avec protection renforcée, au congélateur lorsque son emplacement est bien défini.
Cordialement.
Attention, dans le cas du neuf et de la rénovation, la norme d'aujourd'hui prévoit un circuit dédié avec protection renforcée, au congélateur lorsque son emplacement est bien défini.
Cordialement.
24 octobre 2010 à 07:33

Bonjour, une fois par an, ce n'est pas grave, serait-ce une surcharge (contrat trop juste) ou un défaut fugitif ? Y a-t-il des fonctions DDR 30mA en aval du DB qui permettraient de localiser un défaut d'isolement. Un congélateur tient 24H sans courant et sans ouverture. Cordialement.
24 octobre 2010 à 07:25

Bonjour, si vous tirez en conducteurs isolés, comment ferez-vous la partie aérienne ?
Faites un câble 3G10 d'un seul tenant, vous n'aurez pas de problèmes. Cordialement.
Faites un câble 3G10 d'un seul tenant, vous n'aurez pas de problèmes. Cordialement.
24 octobre 2010 à 07:15

Bonjour, tout peut se faire, quand vous dites "percer le plastique du compteur", je pense au boîtier enveloppe ou coffret, pour récupérer le contact en attente. Cordialement.
24 octobre 2010 à 07:10

Bonjour, pourquoi une horloge triphasé ! Une horloge délivre un contact que vous devrez relayer (contacteur triphasé si besoin) pour commander votre équipement. Cordialement.
24 octobre 2010 à 07:03

Bonjour, le CD742F est un inter différentiel, et non un disj différentiel ; le MF720 est un disj modulaire 20A et non un fusible ; l'inscription 3000 est son pouvoir de coupure suivant la norme EN 60898, rien à voir avec la puissance disponible.
Donc le disj MF720 vous autorise 4600W où vous pourrez brancher vos 2 radiateurs.
Cordialement.
Donc le disj MF720 vous autorise 4600W où vous pourrez brancher vos 2 radiateurs.
Cordialement.
24 octobre 2010 à 07:00

Bonjour, la question est mal posée :
- tout dépend de la puissance des appareils,
- 1 prise 16A, délivre 3680W
- cette prise fait partie d'un circuit où il peut y en avoir 8 en parallèle, et que l'on ne sait pas s'il y en a déjà d'utilisé.
Cordialement.
- tout dépend de la puissance des appareils,
- 1 prise 16A, délivre 3680W
- cette prise fait partie d'un circuit où il peut y en avoir 8 en parallèle, et que l'on ne sait pas s'il y en a déjà d'utilisé.
Cordialement.
24 octobre 2010 à 06:47

Bonjour, j'ai l'impression que ce sont d'anciens matériels, un disjoncteur que l'on arrive pas à ré-enclencher à vide, est bon pour le remplacement. Cordialement.
24 octobre 2010 à 06:41

Bonjour, dessinez-nous le circuit que vous avez réalisé, nous pourrions plus facilement vous répondre. Cordialement.
24 octobre 2010 à 06:37

Bonjour, pourquoi 195V ? Où avez-vous mesuré ces 195V ? Quelle était la tension avant rénovation ?
J'ai l'impression qu'il y a des bouclages dans vos circuits, voire des connexions litigieuses. Cordialement.
J'ai l'impression qu'il y a des bouclages dans vos circuits, voire des connexions litigieuses. Cordialement.
24 octobre 2010 à 06:35

Bonjour, simple, si le matériel est de classe 1, il doit être relié au circuit de protection.
Cordialement.
Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:44

Bonjour, apparemment aucun critère mécanique ne peut empêcher votre montage.
Cordialement.
Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:42

Bonjour, il est certain qu'ils peuvent refuser de raccorder, le mieux est de leur demander et remplacer si la négociation est infructueuse. Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:37

Bonjour, bien que l'écart est grand, il est difficile de répondre, il faut analyser les descriptifs ou convoquer les prestataires, les fournitures doivent être différentes. Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:21

Bonjour, le changement d'index sur un compteur est uniquement du ressort du gestionnaire d'énergie. Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:14

Bonjour, PC en série ! Les convecteurs se branchent sur sortie de câble. Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:12

Bonjour, je ne comprends pas trop le but de votre question ; je pense que P veut dire prioritaire ; est-ce qu'un local doit être alimenté par des luminaires issus des 2 TGBT ?
Ces TGBT sont-ils issus d'un même transfo, ou différents ? Cordialement.
Ces TGBT sont-ils issus d'un même transfo, ou différents ? Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:11

Bonjour, le câble entre le réseau du domaine public et l'abonné (compteur) a toujours été à la charge de l'abonné, le distributeur est gestionnaire du réseau jusqu'au disj de branchement, si ce câble venait à être accidenté par une cause X et devait être remplacé, ce serait à la charge du distributeur ; là vous demandez un surplus de puissance, le câble est à votre charge, tout au plus vous pouvez garder le câble déposé. Cordialement.
22 octobre 2010 à 17:01

Bonjour, toutes ces valeurs sont décrites dans la norme NFC 13.100,13.200, et l'arrêté de distribution électrique de 2001. Ces valeurs diffèrent selon que l'on est en poste cabine, sur poteau, bas de poteau, elles diffèrent également selon le régime des masses (interconnectées ou pas) et la valeur du courant de défaut homopolaire sur le réseau HTA.
A titre info, pour le neutre le maxi est 5 ohms, pour les masses HT c'est 5 ohms également, pour les éclateurs, ils sont reliés aux masses HT (H61) max 30 ohms.
Je pourrais plus tard vous passer un tableau, mais j'aimerais en connaître un peu plus sur l'origine de la question, car pour travailler dans ce domaine il faut les qualifs et les textes.
Cordialement.
A titre info, pour le neutre le maxi est 5 ohms, pour les masses HT c'est 5 ohms également, pour les éclateurs, ils sont reliés aux masses HT (H61) max 30 ohms.
Je pourrais plus tard vous passer un tableau, mais j'aimerais en connaître un peu plus sur l'origine de la question, car pour travailler dans ce domaine il faut les qualifs et les textes.
Cordialement.
22 octobre 2010 à 07:26

Bonjour, un interrupteur doit toujours être protégé contre les surcharges, c'est à dire qu'il ne doit pas être traversé par un courant > à celui qu'il a été conçu ? donc dans ce cas > à 30A (40A c'est bon).
La puissance disponible en aval de cet inter sera de 18 kW (DG 30A) minorée de besoins annexes (éclairage).
Pour éliminer l'effet stroboscopique sur les machines tournantes, les réglettes fluorescentes doivent être à 2 tubes.
La gaine Canalis (Schneider) ou autre marque est un principe d'alimentation préfabriqué, comme un rail alimenté à une extrémité, sur lequel on connecte des dérivations avec fusibles ou disjoncteurs pour aller sur les machines, ça se calcule, c'est bien.
La coupure d'urgence (différente de l'arrêt d'urgence) peut être assurée par le DG, suivant son accessibilité et la configuration des locaux. Cordialement.
La puissance disponible en aval de cet inter sera de 18 kW (DG 30A) minorée de besoins annexes (éclairage).
Pour éliminer l'effet stroboscopique sur les machines tournantes, les réglettes fluorescentes doivent être à 2 tubes.
La gaine Canalis (Schneider) ou autre marque est un principe d'alimentation préfabriqué, comme un rail alimenté à une extrémité, sur lequel on connecte des dérivations avec fusibles ou disjoncteurs pour aller sur les machines, ça se calcule, c'est bien.
La coupure d'urgence (différente de l'arrêt d'urgence) peut être assurée par le DG, suivant son accessibilité et la configuration des locaux. Cordialement.
21 octobre 2010 à 18:41

Bonjour, effectivement ce pourrait être le bleu, mais sur une vieille installation il faut s'attendre à tout ! Pourquoi 1 conducteur noir ? Il faut bien suivre ces conducteurs pour savoir où ils vont.
Cordialement.
Cordialement.
21 octobre 2010 à 18:23

Bonjour, à mon avis, prendre un abonnement HC pour un chauffe eau n'est pas rentable.
Cordialement.
Cordialement.
21 octobre 2010 à 09:13

Bonjour, vous avez certainement une protection qui a déclenché dans votre tableau ; il conviendrai de consulter un électricien ou une personne compétente. Cordialement.
21 octobre 2010 à 09:09

Bonjour, je crois qu'il a déjà été répondu à cette question 9343. pour info : la section 12² n'existe pas. Cordialement.
21 octobre 2010 à 09:03

Bonjour, il semblerai que les conduits électriques ne pénètrent pas dans les boîtes d'encastrement ; coupés trop court, peut être ? Cordialement.
21 octobre 2010 à 08:58

Bonjour, vous pouvez mettre du câble ou des conducteurs isolés, c'est à votre convenance ; en encastré les conducteurs isolés sont bien suffisants, les câbles sont beaucoup plus utilisés en apparents ou en faux plafonds. Cordialement.
21 octobre 2010 à 08:54

Bonjour, un plafonnier traditionnel a besoin de 2 fils + la terre éventuellement ; n'avez vous pas repérer avant de démonter ? si vous avez tout débrancher il faut "sonner" les fils pour trouver leur destination. Cordialement.
21 octobre 2010 à 08:47

Bonjour, c'est bien la "version moderne" des diruptors ; bien sûr ils peuvent être utilisés, ils sont à la norme EN 60898, pouvoir de coupure 3kA ; ils remplaceront vos fusibles série blanche, mais vous n'aurez pas la séparation du neutre par circuit, et la fonction DDR 30mA n'est pas prévue dans ces modèles. Si vous lisez le $ utilisation, il est bien marqué qu'il convient aux installations existantes, pour remplacer les fusibles avec bases broches. Cordialement.
21 octobre 2010 à 06:21

Bonjour, les essais ont été faits de 2 façons différentes ; le circuit de test est interne à l'appareil, il crée un circuit amont/ aval avec 2 polarités, via une résistance ; pour le circuit défaut réel, il est tributaire de la prise de terre du neutre et de la prise de terre des masses, peut être que l'une d'elle est trop résistante ; pour moi votre DDR est bon. Cordialement.
20 octobre 2010 à 12:43

Bonjour, le 2è peut être un inter seul, ou enlever le DDR de départ et ne laisser que la protection 32A, mais garder le DDR du 2ème tableau. Cordialement.
20 octobre 2010 à 12:32

Bonjour, aucun problème, vous pourriez aller presque à 12kVA. Cordialement.
20 octobre 2010 à 12:28

Bonjour, une photo nous aurait aidé, serait-ce des modèles "diruptors" très anciens et plus utilisés en France. Cordialement.
20 octobre 2010 à 12:07

Bonjour, je ne sais si j'ai bien compris, vous voudriez contrôler depuis la salle de bain, si la lampe du sous sol est allumée, au moyen d'un voyant qui serait connecté sur ce circuit (sous sol) ; je suis désolé, mais la salle de bain ne doit contenir que les canalisations qui la concernent.
Cordialement.
Cordialement.
20 octobre 2010 à 12:05

Bonjour, un différentiel ne protège pas contre les courants de court circuits, par contre si celui-ci est de sensibilité 30mA, il sert de protection contre les contacts directs et indirects, et est demandé dans les diagnostics habitation lors des cessions. Cordialement.
20 octobre 2010 à 11:54

Bonjour, c'est du Gérard Mang ; les 2 bornes de droite sont la commande, et les 2 bornes de gauche sont le contact de puissance (lampe). Cordialement.
20 octobre 2010 à 11:43

Bonjour, lire "coupure d'urgence" au lieu de "arrêt d'urgence", ce dernier est au niveau des machines, le premier agit au niveau des tableaux, ce peut être le disjoncteur général ;
Bien sûr que ces équipements sont obligatoires, de même que l'étanchéité du ou des coffrets IP50 IK05 à 07, des presse-étoupes.. et aussi de la sécurité machines. Cordialement.
Bien sûr que ces équipements sont obligatoires, de même que l'étanchéité du ou des coffrets IP50 IK05 à 07, des presse-étoupes.. et aussi de la sécurité machines. Cordialement.
20 octobre 2010 à 11:39

Bonjour, je ne connais pas l'importance de votre commune, avant d'acheter un telluromètre (qui ne fait que ces mesures), achetez vous un mégohmmètre qui vous sera plus utile pour les recherches de défauts, ou un multifonctions (mais c'est plus cher).
La prise de terre avec un piquet peut être suffisante, sa valeur est rarement > à 1600 ohms ; par contre la réponse des agents EP n'est pas étayée ; demandez leur s'ils préfèrent des puits de terre séparés ou une interconnexion ? Ce dont je suis certain c'est que des masses simultanément accessibles doivent être reliées au même puits de terre ou interconnectées. Cordialement.
La prise de terre avec un piquet peut être suffisante, sa valeur est rarement > à 1600 ohms ; par contre la réponse des agents EP n'est pas étayée ; demandez leur s'ils préfèrent des puits de terre séparés ou une interconnexion ? Ce dont je suis certain c'est que des masses simultanément accessibles doivent être reliées au même puits de terre ou interconnectées. Cordialement.
20 octobre 2010 à 11:19

Bonjour, (pour info) : la société Sécuritas existe, mais elle n'opère pas dans ces contrôles réglementaires (construction, électricité). Cordialement.
19 octobre 2010 à 22:03

Bonjour, votre plan force motrice est correct, pensez à faire de même pour l'éclairage, pensez à l'effet stroboscopique dans le choix des luminaires, et à l'éclairage de sécurité.
Cordialement.
Cordialement.
19 octobre 2010 à 08:12

Bonjour ; je constate que vous avez des divergences avec votre hiérarchie, je comprends vos inquiétudes, car s'il y a un problème c'est vous qui allez au pénal.
Ce qui m'inquiète, c'est que dans vos schémas, je n'ai pas vu de tableau de distribution, la mise à la terre de la structure n'est pas difficile, elle se fait en 1 point, il n'est pas demandé un ceinturage. Pour l'EP, il appartient à la commune, la société de maintenance ne peut qu'émettre des doutes sur la remise en état, et il lui sera bien difficile de fournir un document interdisant ce montage.
Cordialement.
Ce qui m'inquiète, c'est que dans vos schémas, je n'ai pas vu de tableau de distribution, la mise à la terre de la structure n'est pas difficile, elle se fait en 1 point, il n'est pas demandé un ceinturage. Pour l'EP, il appartient à la commune, la société de maintenance ne peut qu'émettre des doutes sur la remise en état, et il lui sera bien difficile de fournir un document interdisant ce montage.
Cordialement.
19 octobre 2010 à 08:06

Bonjour, appel à DB (et à d'autres aussi), je recherche le texte qui impose la TBTS 12V pour une commande qui se situe à l'extérieur, avec ses conditions d'applications : un bouton sonnette placé sous un porche est il assujetti à la TBTS 12V. Merci, Cordialement.
19 octobre 2010 à 07:54

Bonjour, suite au post de GL, effectivement je n'ai pas parlé de protections contre les décharges atmosphériques, car j'ai compris dans la question, que l'élimination des charges statiques du véhicule qui doivent être éliminées d'entrée avant toute opération de raccordement et transvasement.
Bien évidemment, ce genre de question est spécifique, la réponse n'est pas à la portée de tout le monde, mais elle a un côté informatif. Cordialement.
Bien évidemment, ce genre de question est spécifique, la réponse n'est pas à la portée de tout le monde, mais elle a un côté informatif. Cordialement.
19 octobre 2010 à 07:28

Bonjour, certainement que votre 1er circuit est moins isolé que le second et plus sensible à récupérer ces décharges atmosphériques ; Essayer de mettre un DDR "immunisé" SIE ou HPI suivant les fabricants. Cordialement.
18 octobre 2010 à 08:00

Bonjour, il existe des massifs préfabriqués, avec tiges d'ancrage et passages pour les fourreaux des câbles d'alimentation. Cordialement.
18 octobre 2010 à 07:55
