Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 519
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, aucun problème pour le local TGBT. Cordialement.
23 décembre 2010 à 06:05

Bonjour, vous êtes débutant et déjà installateur (!), donc vous savez que tout se détermine en fonction du courant absorbé par ledit matériel.
Pour la plaque vitro, la notice doit vous stipuler les différents mode de branchements en fonction des couplage possibles ; voir également plusieurs réponses sur ce thème sur le site.
Pour le four, la puissance est inconnue.
Sachez qu'en neuf ces matériels doivent avoir une ligne dédiée.
Cordialement.
Pour la plaque vitro, la notice doit vous stipuler les différents mode de branchements en fonction des couplage possibles ; voir également plusieurs réponses sur ce thème sur le site.
Pour le four, la puissance est inconnue.
Sachez qu'en neuf ces matériels doivent avoir une ligne dédiée.
Cordialement.
22 décembre 2010 à 09:32

Bonjour, avec une boîte de connexion. Cordialement.
22 décembre 2010 à 09:24

Bonjour, les résistances sont certainement coupées. Cordialement.
22 décembre 2010 à 08:14

Bonjour, les habilitations sont complètement indépendantes du cycle de formation écolier ; effectivement il appartient à votre employeur de vous habiliter, après avoir suivi un stage tel que prévu par la publication C 18-510 qui est en cours de refonte. Cordialement.
22 décembre 2010 à 08:13

Bonjour, ce que nous essayons de savoir c'est si la protection différentielle déclenche, ce ne "devrait" pas être le cas vu que ça marche hors puits ; ce pourrait être la fonction surcharge du DB avec du matériel en + par cette saison. Y a-t-il une fonction DDR 30mA sur ce circuit ?
Cordialement.
Cordialement.
21 décembre 2010 à 17:11

Bonjour, je suis désolé, mais tous les schémas proposés sont aux normes ; le contacteur est toujours en amont du câble, dans le tableau généralement ; qu'est ce ces 2 fils de 0,75², auriez vous un relais de chauffe eau déporté ? Cordialement.
21 décembre 2010 à 07:38

Bonjour, il m'étonnerait que votre solution soit réalisable, vous êtes avec un moteur frein ; je pense que le mieux est de trouver un palan avec 2 vitesses de levage. peut être d'autres avis.
Cordialement.
Cordialement.
21 décembre 2010 à 07:33

Bonjour, un fusible de 10A supporte 2300W en monophasé (P=U*I). Cordialement.
21 décembre 2010 à 07:28

Bonjour, le câble du téléreport utilise la technique du courant faible pour la transmission des infos, mais il doit être dans une gaine rouge et non verte. Cordialement.
20 décembre 2010 à 07:37

Bonjour, si vous savez lire un schéma, vous en avez un, en réponse 9851.
Cordialement.
Cordialement.
19 décembre 2010 à 22:34

Bonjour, je n'arrive pas à comprendre votre branchement, un schéma serait bienvenu.
Cordialement.
Cordialement.
19 décembre 2010 à 22:21

Bonjour, le DB tombe soit par défaut d'isolement, soit par surcharge ; si ça disjoncte après avoir isolé tout le matériel cité, c'est que le défaut est sur le ou les circuits restant.
Cordialement.
Cordialement.
18 décembre 2010 à 12:00

Bonjour, cette question et la 10453 sont les mêmes ; il faut créer un départ depuis votre tableau existant ; le 5G10 est bon mais du 6² serai bien suffisant pour 20A (voire même 2,5²).
Il faut mettre un disjoncteur approprié à la section du câble au départ, et la protection DDR 30mA en tête du tableau secondaire. Cordialement.
Il faut mettre un disjoncteur approprié à la section du câble au départ, et la protection DDR 30mA en tête du tableau secondaire. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:47

Bonjour, personnellement je ne connais pas ! il faut que votre ami s'explique car ce pourrait intéresser beaucoup de monde. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:28

Bonjour, si c'est une disjonction différentielle c'est un défaut d'isolement, si c'est une disjonction thermique c'est une surcharge. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:24

Bonjour, pas de solution miracle, il faut aller à la pêche avec du fil rigide entre les 2 trous.
Cordialement.
Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:18

Bonjour, une résistance électrique lorsqu'elle lâche, se met en défaut après un certain temps de chauffe ; si en marche forcée, il n'y a pas déclenchement, ce n'est pas la résistance.
Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas surcharge ? Cordialement.
Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas surcharge ? Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:12

Bonjour, 400W mono=1,73A ; un DJ2A fera très bien l'affaire. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:01

Bonjour, en théorie vous avez raison, encore faut il voir les années de réalisation ; peut-être des précisions d'un autre contributeur, mais je pense que ce problème est à développer avec ERDF. Cordialement.
18 décembre 2010 à 08:00

Bonjour, il vous faudra un compteur pour les communs, et certainement une gaine de distribution pour les appartements. Cordialement.
18 décembre 2010 à 07:54

Bonjour, votre question n'est-elle pas apparentée à celle de 10468, ou CMT fait une réponse complète.
Cordialement.
Cordialement.
18 décembre 2010 à 07:50

Bonjour, comme quoi un écrit sans précision peut être mal interprété ; si j'avais lu un contrat de 12kW, je n'aurais pu écrire mon post en 1 ; reportez vous au post de GL, bien que je sois étonné de lire 31A avec un réglage 20A. Cordialement.
16 décembre 2010 à 07:27

Bonjour, si vous avez du courant en entrée du DJ32A et pas en sortie, c'est que le DJ est défectueux. Cordialement.
16 décembre 2010 à 07:14

Bonjour, à vous lire le problème se situe sur la canalisation ; ce peut être un défaut d'isolement, mais également un court circuit sur cette ligne. Cordialement.
16 décembre 2010 à 07:02

Bonjour, ce sont des circuits distincts au niveau des conducteurs, mais ils peuvent emprunter le même conduit. Cordialement.
16 décembre 2010 à 06:50

Bonjour, pourriez-vous être plus explicite pour vos 3ème et 4ème alinéa du post 5, je ne comprends pas trop. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:46

Bonjour, le document fait ressortir une absence de réseau de terre, il ne parle pas de valeur de 2 ohms ; la valeur d'une prise de terre doit être < à 100 ohms, et la valeur de la résistance de continuité entre le collecteur de terre et le point de mesure doit être < à 2 ohms ; ce n'est pas la même chose. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:23

Bonjour, il s'agit de la consommation par phase, et votre contrat vous autorise 60A par phase, donc vous avez de la marge. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:15

Bonjour, c'est une mesure transitoire, mais la rénovation vous conduit à mettre le conducteur de protection partout. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:07

Bonjour, je dirais non, mais tout dépend de sa puissance ; le mieux est de consulter un électricien ou une personne du métier. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:04

Bonjour, si vous n'arrivez pas à remettre le DB, alors que tous les circuits divisionnaires sont ouverts, il faut appeler le distributeur d'énergie. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:00

Bonjour, on dirait qu'il y a une connexion qui lâche (mauvais contact) il faut revisser toutes ces connexions, faire un contrôle à l'enclenchement ; peut-être le contact EDF déficient ; vous allez trouver. Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:56

Bonjour, vous avez certainement fait un court-circuit ; Question : avez-vous dessiné votre circuit auparavant ! Avant de passer au montage, on fait des plans !
Désolé d'être si direct, car l'électricité est un danger corporel et matériel (incendies).
Cordialement.
Désolé d'être si direct, car l'électricité est un danger corporel et matériel (incendies).
Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:50

Bonjour, votre four est aux normes de construction, et doit être branché tel que spécifié dans la notice d'instruction. Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:45

Bonjour, pouvez vous être plus précis dans "plus de courant en sortie", on comprendrait que c'est en aval du DJ32A, or vous l'avez remplacé, s'il n'arrive pas au tableau secondaire, c'est la canalisation, et les connexions. Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:43

Bonjour, s'il y a un transfo (230/24) c'est que les lampes sont en TBT, vous ne pouvez pas occulter ce transfo ; ce matériel fait partie, dans la plupart des cas, des consommables non réparables. Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:38

Bonjour, je vais abonder : pour les normes c'est 14-100 et 15-100 ; je pense comme CMT qu'ERDF change une longueur de câble, car les connexions sont interdites avant comptage en neuf, après c'est le distributeur qui décide vu qu'il est gestionnaire jusqu'aux bornes aval du DB ; et vous pouvez très bien installer cet organe de coupure à hauteur sans demander l'avis de personne. Cordialement.
13 décembre 2010 à 07:16

Bonjour, oui nous sommes pessimistes, cette intensité de 15A est vite atteinte par le matériel que vous avez énoncé, mais ce n'est pas insurmontable ; il conviendrai de recenser tout le matériel de façon que chaque phase ne soit pas chargée au delà de 3450W, ce qui vous ferait 10350W au total.
la 2è solution est de passer à 12kW soit 20A au DB, (augmentation de la prime fixe)
La 3è solution est de passer en mono 9kW 45A, mais cette solution s'étudie avant de passer à l'acte : besoin de triphasé ? , modification du tableau ! , modification de l'alimentation, du comptage, et du DB, et c'est payant.
Pour le délestage, tout dépend de l'installation. Cordialement.
la 2è solution est de passer à 12kW soit 20A au DB, (augmentation de la prime fixe)
La 3è solution est de passer en mono 9kW 45A, mais cette solution s'étudie avant de passer à l'acte : besoin de triphasé ? , modification du tableau ! , modification de l'alimentation, du comptage, et du DB, et c'est payant.
Pour le délestage, tout dépend de l'installation. Cordialement.
13 décembre 2010 à 07:04

Bonjour, aucune, le "o" fait partie de l'ancienne appellation. Cordialement.
12 décembre 2010 à 07:43

Bonjour, je ne comprends pas votre question, les 60cm sont une zone qui se dessine depuis tous les points du bord de la balnéo, cette zone peut être droite ou arrondie. Cordialement.
11 décembre 2010 à 16:05

Bonjour, serait-il possible d'avoir plus de précisions : année de construction, hauteur du disjoncteur (pas du compteur), que dit le diagnostic de sécurité.
Je rappelle que les normes n'ont pas d'effets rétroactifs, et que celles citées n'existent pas. Cordialement.
Je rappelle que les normes n'ont pas d'effets rétroactifs, et que celles citées n'existent pas. Cordialement.
11 décembre 2010 à 07:49

Bonjour, 30A en triphasé= 18kW ; si vous maintenez 9kW c'est 15A au DB, ou effectivement cela vous donne 3450W par phase, et un équilibrage difficile à réaliser. Attendons plus de précisions. Cordialement.
11 décembre 2010 à 07:39

Bonjour,
Pour alimenter 5583W en 230V il faut une prise 32A, cependant, je doute que vous ayez dit que vous n'utiliseriez pas la plaque, donc ils vous ont répondu en prenant en compte cette puissance de 3383W, ou une prise 16A est suffisante, mais si vous branchez tout, ça va fondre. Cordialement.
Pour alimenter 5583W en 230V il faut une prise 32A, cependant, je doute que vous ayez dit que vous n'utiliseriez pas la plaque, donc ils vous ont répondu en prenant en compte cette puissance de 3383W, ou une prise 16A est suffisante, mais si vous branchez tout, ça va fondre. Cordialement.
10 décembre 2010 à 07:15

Bonjour, il faut mettre un onduleur de capacité suffisante pour compenser ces désagréments ; par contre un congélateur tient un jour sur coupure, mais il ne faut pas l'ouvrir tant qu'il n'a pas récupérer sa température. Cordialement.
10 décembre 2010 à 07:08

Bonjour, sauf à douter de votre raccordement, je pense que vous devriez voir le SAV du magasin ou vous avez acheté ce matériel. Cordialement.
10 décembre 2010 à 07:02

Bonjour, et pourquoi ne pas mettre un ID directement au tableau général. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:59

Bonjour, j'ai répondu à cette question 4072, en habitat et en tarif bleu (P<36kVA), on applique la NF EN 60898, l'intensité de court circuit est prise par convention à 3kA ; des disjoncteurs avec pouvoir de coupure de 4500A sont largement suffisants. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:57

Bonjour, voir réponse 10156 à une question similaire le 01/12. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:46

Bonjour, on doit deviner que c'est votre DB (ou ID) qui déclenche lorsque ce fusible est en place ; remplacer le fusible par un plus "haut" en tension ou en intensité ne sert à rien, vous avez un défaut d'isolement sur ce circuit, qu'il conviendra de localiser et de réparer. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:40
