Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 519
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, 12kW 64A et 7kW 22A, j'avoue ne pas suivre ! n'y a-t-il pas un délesteur ? les connexions étant révisées, appeler votre fournisseur d'énergie. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:36

Bonjour, c'est un vol d'énergie : constat par huissier, plainte, et facture. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:30

Bonjour, ce doit être 45A et non 45mA ce qui fait un contrat de 9kW en monophasé ; quelle est la puissance des appareils en fonctionnement simultané ? Il semblerait qu'il y ait un défaut d'isolement, si pas de déclenchement sur absence de terre ; je pense qu'il faudra vous faire aider par une personne du métier. Cordialement.
09 décembre 2010 à 19:07

Bonjour, je ne sais pas où vous avez acheté cet équipement, mais comme réponse c'est léger et ça mérite des baffes ! Comment ce matériel s'est-il retrouvé en France s'il est interdit ; pourquoi l'électricien n'a t-il rien vu ! Vous avez 2 personnes nulles. Cordialement.
09 décembre 2010 à 19:01

Bonjour, les circuits éclairage doivent être distincts des circuits prises. Cordialement.
09 décembre 2010 à 18:47

Bonjour, vous ne pouvez pas, du fait de l'obligation de séparer les circuits éclairage des circuits prises. Cordialement.
09 décembre 2010 à 18:44

Bonjour, je suppose que vous avez eu ce diagnostic avant d'acheter et que vous avez négocié ;
pour répondre au 1er point, il faut retirer un conducteur de protection dans tous les circuits, et remplacer quelques prises, les matériels classe II ne sont pas assujettis à cette remarque ;
pour répondre au 2ème point il faut remplacer les protections inadaptées à la section des conducteurs ; cela va vous imposer de mettre des protections ph/N.
Pour répondre au 3ème point, il faut réaliser une liaison équipotentielle dans votre salle d'eau.
Toute modification d'un équipement ou d'un circuit impose l'application des normes d'aujourd'hui pour le travail concerné.
Cordialement.
pour répondre au 1er point, il faut retirer un conducteur de protection dans tous les circuits, et remplacer quelques prises, les matériels classe II ne sont pas assujettis à cette remarque ;
pour répondre au 2ème point il faut remplacer les protections inadaptées à la section des conducteurs ; cela va vous imposer de mettre des protections ph/N.
Pour répondre au 3ème point, il faut réaliser une liaison équipotentielle dans votre salle d'eau.
Toute modification d'un équipement ou d'un circuit impose l'application des normes d'aujourd'hui pour le travail concerné.
Cordialement.
09 décembre 2010 à 18:42

Bonjour, en principe on alimente sur les chiffres impairs et on branche l'utilisation sur les chiffres pairs. Par contre 40A tétra pour alimenter un appareil de 7800W, là je doute, n'y a-t-il pas erreur.
Cordialement.
Cordialement.
09 décembre 2010 à 07:28

Bonjour, c'est un amendement de la NFC 15.100 de 2008 ; hauteur comprise entre 0,90m et 1.30m.
Cordialement.
Cordialement.
09 décembre 2010 à 07:13

Bonjour, un équilibrage est une opération manuelle de sélection/raccordement des phases "utilisation", de façon, que les phases "alimentation" soit chargées le plus régulièrement possible ; je ne connais pas de module pour équilibrer les phases entre elles.
Le coupleur de phases pour CPL est obligatoire pour les réseaux triphasés, sauf si les prises ou vont être connecté le matériel sont sur la même phase. Cordialement.
Le coupleur de phases pour CPL est obligatoire pour les réseaux triphasés, sauf si les prises ou vont être connecté le matériel sont sur la même phase. Cordialement.
09 décembre 2010 à 07:07

Bonjour, je pense que la notice d'instruction doit vous spécifier tout ça ; pour vos conducteurs ce sont (dans l'ordre) terre, neutre, phase. Cordialement.
09 décembre 2010 à 06:57

Bonjour, pour l'internaute 2 ; à ma connaissance le câble 2G n'existe pas, le 2x oui.
Cordialement.
Cordialement.
08 décembre 2010 à 14:22

Bonjour, soit vos appareils sont gros consommateurs, soit vous avez de mauvais contacts ; je vous conseillerais de mettre des socles de pc en fixe, en parallèle, de la prise existante.
Cordialement.
Cordialement.
08 décembre 2010 à 07:00

Bonjour, dans les vides de construction, il n'est pas contraint de mettre de la gaine pour canaliser les câbles ; conseillé : oui pour un éventuel retirage, imposé : non dès l'instant où l'on peut retirer sans détériorer les éléments fixes de la construction. Cordialement.
08 décembre 2010 à 06:53

Bonjour, tous les moyens sont bons pour ne pas payer. Je suppose qu'il n'y a pas eu d'arrangement préalable avant la mise en place du défalqueur ; je crois qu'il a souvent été dit sur ce forum de faire des contrats distincts pour l'habitat et le commerce.
Il est certain que le défalqueur est illégal pour faire de la facturation, mais en vous payant déjà la moitié des factures, elle achète du courant hors concession !
De plus le prix du kWh devra prendre en compte la prime fixe et les taxes.
Un arrangement est toujours possible, sinon séparer les comptages. Cordialement.
Il est certain que le défalqueur est illégal pour faire de la facturation, mais en vous payant déjà la moitié des factures, elle achète du courant hors concession !
De plus le prix du kWh devra prendre en compte la prime fixe et les taxes.
Un arrangement est toujours possible, sinon séparer les comptages. Cordialement.
08 décembre 2010 à 06:47

Bonjour, en 220V oui, mais triphasé. Cordialement.
08 décembre 2010 à 06:33

Bonjour, toute connexion doit demeurer accessible. Cordialement.
08 décembre 2010 à 06:28

Bonjour, la méthode marche, pour ma part, je pars toujours du collecteur de terre, je vais le plus loin possible, et je ne fais les reports qu'en extrémité de mon fil de test, j'évite ainsi tous les mauvais contacts possibles dans les prises ou autres.
Les broches de terre noircies, ça vient de quoi ? Vous pouvez les nettoyer avec de l'émeri en toile fine. Cordialement.
Les broches de terre noircies, ça vient de quoi ? Vous pouvez les nettoyer avec de l'émeri en toile fine. Cordialement.
08 décembre 2010 à 06:27

Bonjour, la liaison à la terre des huisseries métalliques n'est obligatoire qu'en salle d'eau.
Cordialement.
Cordialement.
07 décembre 2010 à 16:36

Bonjour, le DB est sous la responsabilité du distributeur d'énergie. Cordialement.
07 décembre 2010 à 16:27

Bonjour, les formules de calcul pour déterminer une section de câble n'ont pas changé entre 1985 et aujourd'hui. Cordialement.
07 décembre 2010 à 16:26

Bonjour, oui vous devez relier ces éléments à la liaison équipotentielle, ça ne gênera aucunement le volet, même s'il est de classe II, ce ne sera qu'une liaison de fait. Cordialement.
07 décembre 2010 à 16:23

Bonjour, sans problème. Cordialement.
07 décembre 2010 à 06:56

Bonjour, un disjoncteur non, une protection surintensité oui ; Peut on savoir l'origine de la question ? Cordialement.
07 décembre 2010 à 06:55

Bonjour, "le fusible ne semble pas avoir sauté" ! avez vous essayé un fusible neuf ?
Cordialement.
Cordialement.
07 décembre 2010 à 06:52

Bonjour, j'ai envie de vous dire : arrêtez le bricolage ! déterminer d'abord ce manque de puissance, déterminer ce qui déclenche avant d'aller voir un distributeur, oui un DB réglé à 20A ça existe, ou voulez vous rajouter un DJ 10A, comment faites vous, pour tester chez vous, des installations tiers en manque de puissance ?
07 décembre 2010 à 06:49

Bonjour, absolument pas, c'est une platine toute faite, facile à remplacer qui transforme le couplage mono en tri, sans déséquilibre. Cordialement.
07 décembre 2010 à 06:37

Bonjour, la puissance que vous demandez correspond à un tarif jaune, je ne sais si des conributeurs pourront vous répondre, mais je pense que le mieux est de contacter le représentant ERDF de votre secteur. Cordialement.
07 décembre 2010 à 06:33

Bonjour, la fourniture d'énergie est tributaire d'un contrat avec un distributeur, hors cet électricien n'est pas votre fournisseur ; que l'agence EDF mandate un électricien pour modifier un DB, ce pourrait être possible, mais après que vous ayez été d'accord, tarifs et contrat nouveau. Lui avez vous demandé son accréditation EDF ? Appeler votre distributeur. Cordialement.
07 décembre 2010 à 06:15

Bonjour, une prise de courant sous une évacuation ! qui est passé le premier ? pour les conditions d'installation, la notice du constructeur doit vous stipuler tous les interdits.
Cordialement.
Cordialement.
07 décembre 2010 à 06:09

Bonjour, il est bien difficile de vous répondre, un défaut fugitif n'est pas facile à localiser ; s'il n'y a aucun problème d'isolement entre le DB et les ID, si la consommation est inférieure au réglage du DB, si les connexions sont correctes, alors peut être le DB pourrait avoir un problème, mais c'est rare. quelle est la fréquence des déclenchements. Cordialement.
07 décembre 2010 à 06:04

Bonjour, si vous n'avez plus de courant du tout, il faut vérifier vos circuits principaux (DB et ID), si c'est partiel, il faut regarder les protections divisionnaires ; les fusibles n'ont pas de bouton d'enclenchement. Cordialement.
06 décembre 2010 à 12:33

Bonjour, si je comprends bien, vous voulez faire un double allumage à l'intérieur d'une réglette "duo" ; vous devrez modifier le câblage interne ; Et si vous faisiez une réglette sur 2, ce serait peut être plus facile. La réglette duo ne compte que pour 1 point lumineux. Cordialement.
06 décembre 2010 à 12:27

Bonjour, le conducteur de protection n'est pas obligatoire au niveau de l'inter, sauf si celui-ci était de classe 1, ce qui est très rare en habitat. Cordialement.
06 décembre 2010 à 06:38

Bonjour, avec votre multimètre vous avez une fonction ohmmètre, vous pouvez sonnez des fils hors tension. Cordialement.
06 décembre 2010 à 06:32

Bonjour, c'est obligatoire, il faut mettre un interrupteur d'intensité assignée égale ou supérieure au réglage maximum du disjoncteur de branchement et également du même nombre de pôles. Cordialement.
06 décembre 2010 à 06:15

Bonjour, pas du tout, vous laissez le pré-câblage ainsi. Cordialement.
06 décembre 2010 à 06:10

Bonjour, Bob35 vous a bien aidé, ce que je regrette c'est que les phases coupées sont en bleu au niveau de l'inter : source à erreurs ; s'il y avait un Consuel ce serait refusé.
Cordialement.
Cordialement.
05 décembre 2010 à 07:29

Bonjour, si je peux me permettre, vous reliez quoi au circuit de protection, au niveau du disjoncteur de branchement ? Oui vous pouvez mettre le câble d'asservissement dans ce fourreau.
Cordialement.
Cordialement.
05 décembre 2010 à 07:13

Bonjour, IPx3= aspersion d'eau, et IPx4= projection d'eau ; ce n'est pas ceci qui vous empêche de mettre votre miroir au dessus du lavabo, c'est la présence de la prise et de l'interrupteur ; vous devez respecter la notice du constructeur. Cordialement.
05 décembre 2010 à 07:09

Bonjour, il faudrait créér un tableautin avec un ID2x25A 30mA, puis une protection 10A pour l'éclairage, et une protection 16A pour les prises ; par contre la section de la ligne principale est trop faible, 2,5² est un minimum suivant l'utilisation des appareils. Cordialement.
04 décembre 2010 à 16:42

Bonjour, apparemment ce sont de gros moteurs, et la compensation est faite au plus près du récepteur ; mais pourquoi le condensateur de l'équipement n'est pas mis sous tension en même temps que le moteur dudit équipement. Cordialement.
04 décembre 2010 à 16:35

Bonjour, c'est de l'installation ancienne, les conducteurs 750T le prouvent ; avez-vous repéré avant de démonter ? Il faudrait tester les fils au multimètre pour être vraiment sûr.
Cordialement.
Cordialement.
04 décembre 2010 à 16:27

Bonjour, on suppose que vous connaissez l'heure que vous entrez dans votre salle de bain, on devine que vous voulez que ce chauffage se coupe lorsque vous en sortez ; cela doit-il marcher avec plusieurs personnes ; je laisse le soin aux automaticiens de faire ce schéma. Cordialement.
04 décembre 2010 à 16:20

Bonjour, on ne shunte pas une protection, on cherche le défaut et on le corrige.
Avez-vous vérifié les connexions. Cordialement.
Avez-vous vérifié les connexions. Cordialement.
04 décembre 2010 à 16:12

Bonjour, tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement peut être réalisé par vous-même ; effectivement vous pouvez utiliser ce fourreau vide pour passer le conducteur de protection reliant ce comptage, ce qui m'amène à supposer que son ossature est métallique, car on n'amène jamais la terre au comptage. Cordialement.
04 décembre 2010 à 16:09

Bonjour, une photo aurait été bienvenue ; j'aimerais savoir comment cette PC, 2x20A+T, était branchée. Cordialement.
04 décembre 2010 à 16:01

Bonjour, aucune si ce n'est que la tension assignée du 2ème est supérieure de 10V.
Cordialement.
Cordialement.
04 décembre 2010 à 15:55

Bonjour, je pense que le post de CMT en 9690 est très explicite. Cordialement.
04 décembre 2010 à 12:32

Bonjour, en principe quand on vidange on coupe les énergies, c'est comme si vous vidangiez un bac et que vous ne fermiez pas l'eau. Je pense qu'il y a un risque, peut-être des plombiers électriciens vous diront plus précisément. Cordialement.
04 décembre 2010 à 12:25
