Profil du membre Toscane11
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Toscane11 sur le forum Électricité

a posté 6 messages sur le forum Électricité :
Bonjour et merci pour cette réponse.
J'ai bien conscience que cet appareil va prendre la presque totalité de la puissance de la phase sur laquelle il sera branché.
Pour autant je pense qu'il faut faire un distinguo :
- L'appel de puissance max a probablement lieu au démarrage et est donc ponctuel.
- Le reste du temps, je m'attends plutôt à des appels de puissance de l'ordre de l'ordre des intensités nominales indiquées soit une dizaine d'ampères.
Et effectivement je vais devoir faire très attention à l'équilibrage.
Merci encore.
J'ai bien conscience que cet appareil va prendre la presque totalité de la puissance de la phase sur laquelle il sera branché.
Pour autant je pense qu'il faut faire un distinguo :
- L'appel de puissance max a probablement lieu au démarrage et est donc ponctuel.
- Le reste du temps, je m'attends plutôt à des appels de puissance de l'ordre de l'ordre des intensités nominales indiquées soit une dizaine d'ampères.
Et effectivement je vais devoir faire très attention à l'équilibrage.
Merci encore.
15 mai 2022 à 11:14

Bonjour.
Voici le problème :
Mon installation est en triphasé avec 20 A par phase.
J'envisage l'installation d'un climatiseur et la documentation de l'appareil indique :
- Alimentation par câble 3G4
- Protection électrique recommandée : 25 A
- Intensité nominale en froid : 8.4 A
- Intensité nominale en chaud : 8.8 A
- Courant de service max : 18 A
Si j'ai bien tout compris, et abstraction faite des questions d'équilibrage, en théorie je peux brancher cet appareil sur un circuit dédié, puisque le courant de service max est inférieur à ce que j'ai en théorie sur une seule phase.
Qu'en pensez vous ?
Par ailleurs, pour avoir un peu de sécurité je pense passer ma puissance souscrite de 20 à 25 A par phase.
Le surcoût abonnement est de l'ordre de 30 € par an.
Selon vous est ce suffisant (puissance max possible sur le compteur = 18 KVA, soit 30 A par phase).
Merci de vos suggestions et bonne journée ensoleillée à tous.
Eric
Voici le problème :
Mon installation est en triphasé avec 20 A par phase.
J'envisage l'installation d'un climatiseur et la documentation de l'appareil indique :
- Alimentation par câble 3G4
- Protection électrique recommandée : 25 A
- Intensité nominale en froid : 8.4 A
- Intensité nominale en chaud : 8.8 A
- Courant de service max : 18 A
Si j'ai bien tout compris, et abstraction faite des questions d'équilibrage, en théorie je peux brancher cet appareil sur un circuit dédié, puisque le courant de service max est inférieur à ce que j'ai en théorie sur une seule phase.
Qu'en pensez vous ?
Par ailleurs, pour avoir un peu de sécurité je pense passer ma puissance souscrite de 20 à 25 A par phase.
Le surcoût abonnement est de l'ordre de 30 € par an.
Selon vous est ce suffisant (puissance max possible sur le compteur = 18 KVA, soit 30 A par phase).
Merci de vos suggestions et bonne journée ensoleillée à tous.
Eric
15 mai 2022 à 10:11

Bonjour.
J'ai une prise de courant située à l'extérieur de la maison.
L'ancien propriétaire a tiré un câble à travers le mur extérieur.
Ce câble se termine par une prise mâle.
Pour alimenter la prise extérieure il suffit de brancher ce câble sur une prise intérieure.
Simple, mais pas vraiment joli.
Je souhaiterais maintenir cette prise à l'extérieur ; je souhaite qu'elle soit alimentée uniquement quand j'en ai besoin, mais je voudrais aussi avoir un témoin ou moyen pour savoir en un coup d’œil si la prise est alimentée ou pas, depuis l'intérieur. J'aimerais autant ne pas remonter jusqu'au tableau.
Je pense à un interrupteur type bouton vert enfoncé, alimentation, bouton rouge enfoncé, alimentation coupée.
Je ne sais pas si je m'explique bien.
Auriez-vous une idée sur le type de matériel à utiliser et où le trouver ?
Merci d'avance et bonne soirée. Eric
J'ai une prise de courant située à l'extérieur de la maison.
L'ancien propriétaire a tiré un câble à travers le mur extérieur.
Ce câble se termine par une prise mâle.
Pour alimenter la prise extérieure il suffit de brancher ce câble sur une prise intérieure.
Simple, mais pas vraiment joli.
Je souhaiterais maintenir cette prise à l'extérieur ; je souhaite qu'elle soit alimentée uniquement quand j'en ai besoin, mais je voudrais aussi avoir un témoin ou moyen pour savoir en un coup d’œil si la prise est alimentée ou pas, depuis l'intérieur. J'aimerais autant ne pas remonter jusqu'au tableau.
Je pense à un interrupteur type bouton vert enfoncé, alimentation, bouton rouge enfoncé, alimentation coupée.
Je ne sais pas si je m'explique bien.
Auriez-vous une idée sur le type de matériel à utiliser et où le trouver ?
Merci d'avance et bonne soirée. Eric
05 décembre 2021 à 18:22

Merci à vous pour ces contributions.
Après recherche, je n'ai pas trouvé de climatiseur quadri-split qui puisse fonctionner en triphasé, en tout cas pas dans la gamme de puissance que je recherche. Ça existe, mais pour des puissances nettement plus élevées.
En fait j'ai trouvé un début de solution. L'appareil que j’envisageai, desservait 4 unités et délivrait une puissance frigorifique maxi de 8.8 KW et une puissance calorifique maxi de 10.6 Kw, d'où le branchement sur un C20 et l'intensité maximale de 21 A.
En prenant deux climatiseurs séparés et adaptés à mes besoins, j'ai deux appareils identiques avec puissance frigo max à 4.3 Kw et puissance calorifique max de 4.8 Kw. Branchement sur un C16 ; intensité maxi :12.1 A. Chaque appareil dessert 2 unités.
Le plus étonnant est que le prix des deux appareils correspond à très peu de choses près au prix du plus gros.
En branchant chacun des deux appareils sur des phases distinctes, et en regardant de plus près l'équilibrage actuel, ça doit être jouable. Et si c'est un peu juste, effectivement je peux passer l'abonnement de 12 à 15 KvA.
Bonne journée à tous !
Après recherche, je n'ai pas trouvé de climatiseur quadri-split qui puisse fonctionner en triphasé, en tout cas pas dans la gamme de puissance que je recherche. Ça existe, mais pour des puissances nettement plus élevées.
En fait j'ai trouvé un début de solution. L'appareil que j’envisageai, desservait 4 unités et délivrait une puissance frigorifique maxi de 8.8 KW et une puissance calorifique maxi de 10.6 Kw, d'où le branchement sur un C20 et l'intensité maximale de 21 A.
En prenant deux climatiseurs séparés et adaptés à mes besoins, j'ai deux appareils identiques avec puissance frigo max à 4.3 Kw et puissance calorifique max de 4.8 Kw. Branchement sur un C16 ; intensité maxi :12.1 A. Chaque appareil dessert 2 unités.
Le plus étonnant est que le prix des deux appareils correspond à très peu de choses près au prix du plus gros.
En branchant chacun des deux appareils sur des phases distinctes, et en regardant de plus près l'équilibrage actuel, ça doit être jouable. Et si c'est un peu juste, effectivement je peux passer l'abonnement de 12 à 15 KvA.
Bonne journée à tous !
28 mai 2021 à 13:06

Bonjour.
Soyez indulgents mes connaissances en matière d’électricité remontent au lycée et sont parties bien loin.
J’ai depuis peu acheté une maison des années 70.
Puissance électrique souscrite 12 kW.
Je découvre que je suis en triphasé.
En entrée, j’ai un disjoncteur de branchement 3 phases + neutre, les phases étant calibrées à 20 A.
La mesure entre phases me donne 400 V.
De là, je pars vers un tableau électrique qui comporte :
1 interrupteur différentiel 4 pôles, 40 A, 30 mA et un ensemble de circuits dont une plaque à induction branchée en triphasé sur un disjoncteur 4 pôles 6/10 KA, C 20, le reste en monophasé : lave vaisselle, lave linge, service de 4-5 pièces (prises et éclairage).
1 deuxième interrupteur différentiel identique au précédent.
Tous les disjoncteurs sont en monophasé : sèche linge, chaudière gaz, service de 4 – 5 pièces.
J’ai en tête d’installer une clim multiplit (Mitsubishi MXZ-4F72VF) ; la doc de cet appareil indique qu’il fonctionne en 220 V, avec une charge maxi de 21 A.
Les consignes de branchement sont : circuit spécifique, câblé en 4 mm, avec un disjoncteur C 20
Et là, je commence à me poser des questions. Je crains, si j’installe une nouvelle ligne C20 sur l’un ou l’autre interrupteur différentiel de dépasser les 20 A sur une phase pour autant que d’autres consommations aient lieu sur la même phase.
J’ai pensé installer un troisième interrupteur différentiel + disjoncteur 4 pôles mais encore faut il trouver une climatisation qui prenne du triphasé. Et pour l’instant je ne trouve pas.
Si quelqu’un avait une idée, je suis preneur.
Je voudrais éviter de devoir repasser toute l’installation en monophasé, avec les frais que ça suppose.
Merci d'avance.
Soyez indulgents mes connaissances en matière d’électricité remontent au lycée et sont parties bien loin.
J’ai depuis peu acheté une maison des années 70.
Puissance électrique souscrite 12 kW.
Je découvre que je suis en triphasé.
En entrée, j’ai un disjoncteur de branchement 3 phases + neutre, les phases étant calibrées à 20 A.
La mesure entre phases me donne 400 V.
De là, je pars vers un tableau électrique qui comporte :
1 interrupteur différentiel 4 pôles, 40 A, 30 mA et un ensemble de circuits dont une plaque à induction branchée en triphasé sur un disjoncteur 4 pôles 6/10 KA, C 20, le reste en monophasé : lave vaisselle, lave linge, service de 4-5 pièces (prises et éclairage).
1 deuxième interrupteur différentiel identique au précédent.
Tous les disjoncteurs sont en monophasé : sèche linge, chaudière gaz, service de 4 – 5 pièces.
J’ai en tête d’installer une clim multiplit (Mitsubishi MXZ-4F72VF) ; la doc de cet appareil indique qu’il fonctionne en 220 V, avec une charge maxi de 21 A.
Les consignes de branchement sont : circuit spécifique, câblé en 4 mm, avec un disjoncteur C 20
Et là, je commence à me poser des questions. Je crains, si j’installe une nouvelle ligne C20 sur l’un ou l’autre interrupteur différentiel de dépasser les 20 A sur une phase pour autant que d’autres consommations aient lieu sur la même phase.
J’ai pensé installer un troisième interrupteur différentiel + disjoncteur 4 pôles mais encore faut il trouver une climatisation qui prenne du triphasé. Et pour l’instant je ne trouve pas.
Si quelqu’un avait une idée, je suis preneur.
Je voudrais éviter de devoir repasser toute l’installation en monophasé, avec les frais que ça suppose.
Merci d'avance.
27 mai 2021 à 19:23

Bonjour,
Je dois installer une plaque à induction Sauter SPI 4660 B et je ne suis pas sûr de moi.
Au niveau du tableau électrique, je pars d'un différentiel Hager C20, 400 V 10 Ka
En arrivée j'ai 5 fils en 2.5 mm, répartis comme suit :
2 fils rouge
2 fils bleu
1 fil noir.
Les mesures relevées sont :
400 V entre les deux fils rouge
0 entre les deux fils bleu
400 V entre l'un ou l'autre fil rouge et le fil noir
220 V entre l'un ou l'autre fil bleu et le fil noir.
Au niveau de la table j'ai :
2 fils regroupés par sertissage correspondant à la phase
2 fils regroupés par sertissage correspondant au neutre
1 fil correspondant à la terre (vert jaune).
Voir aussi en fichier joint le détail des branchements à effectuer selon la notice Sauter.
Comment je branche tout ça ???
Merci d'avance de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je dois installer une plaque à induction Sauter SPI 4660 B et je ne suis pas sûr de moi.
Au niveau du tableau électrique, je pars d'un différentiel Hager C20, 400 V 10 Ka
En arrivée j'ai 5 fils en 2.5 mm, répartis comme suit :
2 fils rouge
2 fils bleu
1 fil noir.
Les mesures relevées sont :
400 V entre les deux fils rouge
0 entre les deux fils bleu
400 V entre l'un ou l'autre fil rouge et le fil noir
220 V entre l'un ou l'autre fil bleu et le fil noir.
Au niveau de la table j'ai :
2 fils regroupés par sertissage correspondant à la phase
2 fils regroupés par sertissage correspondant au neutre
1 fil correspondant à la terre (vert jaune).
Voir aussi en fichier joint le détail des branchements à effectuer selon la notice Sauter.
Comment je branche tout ça ???
Merci d'avance de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2018 à 11:40
