Parafoudre est-il obligatoire dans le département du Tarn
Actuellement
26 549
questions dans le
forum électricité
13403
Question forum électricité : Parafoudre est-il obligatoire dans le département du Tarn
Bonsoir,
Je voudrais savoir si le parafoudre est obligatoire dans le département du Tarn afin de l'insérer dans mon tableau si c'est le cas !
Merci par avance.
De plus comment consulter mes anciennes questions et réponses ?
Merci.
Je voudrais savoir si le parafoudre est obligatoire dans le département du Tarn afin de l'insérer dans mon tableau si c'est le cas !
Merci par avance.
De plus comment consulter mes anciennes questions et réponses ?
Merci.
23 février 2014 à 22:18
Conseil bricoleur réponse 1
Parafoudre est-il obligatoire dans le département du Tarn
Bonjour. Le Tarn a un indice kéraunique de 21, ce qui est une valeur "moyenne +" n'entrainant pas une obligation. Voir ce document explicatif : fiche parafoudres.pdf
Pour retrouver vos questions il suffit de cliquer sur votre pseudo.
Cordialement.
Pour retrouver vos questions il suffit de cliquer sur votre pseudo.
Cordialement.
24 février 2014 à 00:24
Conseil bricoleur réponse 2
Parafoudre est-il obligatoire dans le département du Tarn
Merci pour votre aide !
Jean-marc
Jean-marc
24 février 2014 à 22:05
Conseil bricoleur réponse 3
Parafoudre est-il obligatoire dans le département du Tarn
Bien reçu Jean-Marc. Vous avez vu qu'un parafoudre se justifie dans le cas où l'alimentation est en aérien dans une zone où les orages sont fréquents. Faites le bon choix.
24 février 2014 à 22:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 2. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
- N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
- 3. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 5. Interrupteur sectionneur et parafoudre
- N°20060 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement. Le compteur se trouve en dehors du logement et je suis donc obligé d'avoir un interrupteur sectionnaire dans le tableau... Concernant...
- 6. Parafoudre norme et informations
- N°17732 : Bonjour, Encore une précision sur une norme. Selon la région et en fonction de la ligne électrique EDF, aérienne ou souterraine, la pose d'un parafoudre est obligatoire. J'habite donc Marseille, un petit immeuble. La...
- 7. Cohérence tableau électrique
- N°24131 : Bonjour à tous et à toutes. Je suis nouvelle sur ce forum. Je suis en train de rénover une maison de 1700 dont l'électricité a plus de 30 ans, voire plus de 60 ans sur certains points... Je me fais aider, mais j'aime bien...
- 8. Conseils parafoudre installation électrique
- N°2333 : Bonjour. Habitant une zone géographique classé AQ2, j'aimerais savoir si un parafoudre est obligatoire lorsque l'alimentation électrique est amenée par une ligne intégralement enterrée. Le bâtiment n'est pas équipé de...
- 9. Avis efficacité parafoudre sur une multiprise
- N°12264 : Bonjour. Merci de bien vouloir me dire si une multiprise équipée d'un parafoudre assure bien la protection des appareils qui sont branchés, et si oui quelle marque serait à recommander de préférence. Merci.
- 10. Appareil électroménager et inter diff type A ou AC parafoudre
- N°20692 : Bonjour à tous, Je dépanne beaucoup d'électroménager dans ma région (la Manche, pourtant pas réputée pour ses orages) dont les cartes électroniques sont H.S. après un orage. J'aimerai savoir si cela a plus de chance...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite