Branchement 16 ou 20 A
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
1446
Astuces FAQ electricite : Branchement 16 ou 20 A
Invité

Bonjour, peut-on brancher une chaudière 16 A sur une arrivée 20 A sans risquer de l'endommager ?
Réponse 2 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité

Oui ! C'est l'inverse qui n'est pas souhaitable.
Réponse 3 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité

Sous 20A, vous êtes bien calibré pour l'intensité de votre chaudière. En dessous vous risquez simplement de disjoncter à tout moment, l'intensité étant trop faible pour la puissance demandée.
Réponse 4 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité

Il y aura moins de sécurité (pour vous et la chaudière), du fait de l'ampérage plus élevé.
Réponse 5 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité

N'importe quoi, c'est le différentiel qui vous protège, et non les deux. Alors, que ce soit un 16 ou 20 ampères, ça marche pour protéger la chaudière.
Réponse 6 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité

Alimentez la chaudière par un câble de 2,5 mm².
Réponse 7 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité

Attention, le différentiel protège des défauts de liaison à la terre. C'est à dire en cas de panne interne. Il protège l'utilisateur mais pas forcément la chaudière elle-même. Le branchement de la chaudière sur un rupteur / disjoncteur d'ampérage adéquat protège la chaudière en empêchant l'aggravation d'un défaut, l'incendie voire l'explosion. Je vous l'assure!
Réponse 8 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité

De toute manière, les chaudières ont une protection interne vous protéger la ligne électrique.
05 février 2008 à 16:01
Réponse 9 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité

J'ai moi-même fait l'électricité de ma maison, et la chaudière je l'ai branché sur une prise avec disjoncteur divisionnaire de 16 A lui-même branché sur un interrupteur différentiel 40 A (pour pouvoir brancher plusieurs circuits) 30 mA (obligatoire).
Si vous mettez un 20 A c'est bon, surtout si votre chaudière prend 16 A, il faut mettre un disjoncteur de calibre supérieur. A 20 A votre circuit sera quand même protégé pour les court-circuits et les surcharges ; Bien entendu, il faut un différentiel 30 mA en amont de disjoncteur...
Si vous mettez un 20 A c'est bon, surtout si votre chaudière prend 16 A, il faut mettre un disjoncteur de calibre supérieur. A 20 A votre circuit sera quand même protégé pour les court-circuits et les surcharges ; Bien entendu, il faut un différentiel 30 mA en amont de disjoncteur...
14 juillet 2009 à 16:40
Réponse 10 au problème electricite
Invité

Branchement 16 ou 20 A
Invité

Le disjoncteur est destiné à protéger la ligne électrique et donc le câble de liaison entre le disjoncteur et la prise à hauteur du courant indique sur le disjoncteur ici 20 ampères le câble est choisi pour supporter cette intensité.
Dans ce cas 2.5 mm² mini (section ou surface de chaque conducteur en cuivre du câble concerné).
Ce disjoncteur magnéto thermique protège la ligne en court-circuit pour la partie thermique et en surcharge pour la partie thermique, exemple : si I est de 23 ampères pendant un court instant le disjoncteur ne déclenchera pas ; par contre si cela se prolonge dans le temps alors la partie thermique va chauffer et fera basculer l'interrupteur interne du disjoncteur, coupant ainsi le courant devenu dangereux pour le câble de liaison qui dans le cas contraire dans un cas extrême peut être porté à incandescence et provoquer un incendie (l'interrupteur interne est commun au magnétique et au thermique du disjoncteur).
La chaudière est normalement équipée de son propre circuit de protection.
Le différentiel en amont du disjoncteur ici de 0,03 ampères de sensibilité est chargé de couper le circuit chaque fois que la fuite de courant est supérieure à la valeur pré-citée (dans le cas où la carrosserie de la chaudière ne serait plus reliée à la masse et que le câble de phase la toucherait).
Enfin le disjoncteur est destiné à la protection des biens ; le différentiel protège les personnes.
Dans ce cas 2.5 mm² mini (section ou surface de chaque conducteur en cuivre du câble concerné).
Ce disjoncteur magnéto thermique protège la ligne en court-circuit pour la partie thermique et en surcharge pour la partie thermique, exemple : si I est de 23 ampères pendant un court instant le disjoncteur ne déclenchera pas ; par contre si cela se prolonge dans le temps alors la partie thermique va chauffer et fera basculer l'interrupteur interne du disjoncteur, coupant ainsi le courant devenu dangereux pour le câble de liaison qui dans le cas contraire dans un cas extrême peut être porté à incandescence et provoquer un incendie (l'interrupteur interne est commun au magnétique et au thermique du disjoncteur).
La chaudière est normalement équipée de son propre circuit de protection.
Le différentiel en amont du disjoncteur ici de 0,03 ampères de sensibilité est chargé de couper le circuit chaque fois que la fuite de courant est supérieure à la valeur pré-citée (dans le cas où la carrosserie de la chaudière ne serait plus reliée à la masse et que le câble de phase la toucherait).
Enfin le disjoncteur est destiné à la protection des biens ; le différentiel protège les personnes.
30 janvier 2010 à 13:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement condensateur compresseur
- N°18193 : Bonjour, En nettoyant mon compresseur avec de l'eau, j'ai grillé le contacteur à côté du condensateur, alors j'ai tout démonté et je ne sais plus comment rebrancher. N'y connaissant rien en électricité je fais appel à...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- N°13541 : Bonjour à tous. Voilà j'aimerai brancher ce moteur de machine à laver sur secteur mais je ne sais pas quelle borne choisir (le bornier possède 7 fils) ! Cela doit me servir pour faire tourner 2 roues de vélo avec un poids...
- 5. Conseils branchement variateur de fréquences
- N°14332 : Bonjour. Je souhaiterai équiper le pont élévateur de marque Colibri avec un moteur 220V tri et 380 tri d'un variateur de fréquences en changeant les barrettes. Variateur altivar 11... pour mon moteur 0.75 kW et 1CV, entrée...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 7. Prise électrique branchement en parallèle
- N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
- 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- N°13615 : Bonjour à tous ! J'aurai besoin d'un petit coup de main concernant le branchement d'une commande murale de ventilateur de plafond. Je souhaite faire ce branchement sur un va-et-vient équipé de 2 interrupteurs muraux...
- 9. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
- 10. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
- N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite