Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
23
Question Bricolage : Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique.
Bonjour et bravo pour ce site très intéressant.
Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v entre deux phases pour un poste de soudure à l'arc. Pour le reste tout est en 220v mais j'ai beaucoup de mal à équilibrer les phases. Serait-il possible de distribuer le 220v via un transformateur triphasé -> monophasé ? Le rendement serait-il acceptable ?
Merci par avance pour tout éclaircissement.
Bonjour et bravo pour ce site très intéressant.
Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v entre deux phases pour un poste de soudure à l'arc. Pour le reste tout est en 220v mais j'ai beaucoup de mal à équilibrer les phases. Serait-il possible de distribuer le 220v via un transformateur triphasé -> monophasé ? Le rendement serait-il acceptable ?
Merci par avance pour tout éclaircissement.
Réponses Forum électricité 1
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

Devant le peu d'utilisation de votre triphasé pour votre installation, il serait peut-être moins onéreux d'opter pour un abonnement monophasé, l'usage d'un transformateur triphasé ne résoudrait rien, puisque vous auriez de toutes façons trois phases en sortie, avec un rendement qui n'est valable que pour de fortes puissances. Nous vous conseillons juste de faire le point avec un conseiller EDF, qui saura vous orienter en fonction de votre consommation.
Réponses Forum électricité 2
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

J'ai le même problème que le monsieur, la discussion avec EDF conseiller ou pas est vouée à l'échec, le triphasé est imposé par EDF en raison de la distance trop élevée entre le maillage réseau EDF et la maison. Je suis content de voir que je ne suis pas le seul à avoir pensé au transfo. Le problème c'est que le 220V monophasé n'est pas garanti par EDF. Avec une arrivée triphasée en 380V et un réducteur vers du 220V mono 50Hz on pourrait être sûr d'avoir un courant de qualité sans avoir à équilibrer les phases ou à s'équiper d'un délesteur. Solution que je préconise au monsieur qui a les mêmes problèmes que moi. Mais, quel est le coût d'un tel transfo surtout avec un ampérage de 18KVA ? Quel fournisseur? Sinon le délestage mais il faut faire un choix, surtout en hiver lorsque les radiateurs tournent a fond.
Réponses Forum électricité 3
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

Il est beaucoup plus simple d'équilibrer les phases que de mettre un transfo : prix du transfo élevé, perte due au transformateur.
Réponses Forum électricité 4
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

Je suis dans le même cas. La solution pour équilibrer les phases est de noter vos consommations électriques de vos appareils et de faire la somme de vos consommations par phase. Ceci vous donnera déjà un aperçu de vos déséquilibres possibles.
Réponses Forum électricité 5
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

Bonjour, en ce qui vous concerne il existe dans le commerce des délesteurs de phases qui coupe une phase pour donner priorité à celle qui en a le plus besoin. Par contre, l'abonnement est plus cher, mais la consommation en triphasé est moins grande puisque vous consommez moins d'intensité (Ampères)W=VxAx(1,732).
Réponses Forum électricité 6
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

Les Transfo Tri/mono font du bruit, et ont un mauvais rendement. Et attention à l'Icc en fonction de vos disjoncteurs, de votre régime de neutre... Bref, je vous recommande d'équilibrer votre réseau.
Réponses Forum électricité 7
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

Bonjour, réponse d'un agent EDF pour les problèmes dûs au triphasé.
Il faut comprendre le principe du triphasé d'abord :
1) Votre besoin de puissance générale, de toute l'installation, et besoin du triphasé ou pas (ex : pour un abonnement de 6kva = 2kva par phase. Si vous dépassez les 2 kva par phase, le disjoncteur saute, même s'il n y a rien sur les autres phases.
2) Le transformateur n'est pas une solution adaptée.
3) Faire vérifier l'équilibrage des phases, ne pas rajouter des prises de courant ou autres appareils sur la même phase, et prévoir l'augmentation de puissance du disjoncteur par EDF, si le besoin se fait sentir.
Sinon, la solution si la personne n'a pas besoin du triphasé, c'est de faire une demande à EDF pour passer en monophasé (je le fais très souvent dans notre agence, et les problèmes d'équilibrage ont disparu).
Il faut comprendre le principe du triphasé d'abord :
1) Votre besoin de puissance générale, de toute l'installation, et besoin du triphasé ou pas (ex : pour un abonnement de 6kva = 2kva par phase. Si vous dépassez les 2 kva par phase, le disjoncteur saute, même s'il n y a rien sur les autres phases.
2) Le transformateur n'est pas une solution adaptée.
3) Faire vérifier l'équilibrage des phases, ne pas rajouter des prises de courant ou autres appareils sur la même phase, et prévoir l'augmentation de puissance du disjoncteur par EDF, si le besoin se fait sentir.
Sinon, la solution si la personne n'a pas besoin du triphasé, c'est de faire une demande à EDF pour passer en monophasé (je le fais très souvent dans notre agence, et les problèmes d'équilibrage ont disparu).
Réponses Forum électricité 8
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

Se tourner vers EDF pour le passage en monophasé est le plus simple. S'il ne peuvent pas procéder au changement, il faudra certainement créer des lignes supplémentaires pour séparer au maximum les circuits, pour équilibrer plus facilement le TRI. Il est plus facile d'équilibrer sur 15 circuits que sur 4 ou 5.
Réponses Forum électricité 9
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

En principe, vous n'avez besoin de triphasé que si vous utilisez des moteurs triphasé. En général, pour les habitations, les appareils électro-ménagers de puissance sont alimentés en mono. Si l'appareil a une puissance élevée (plaque de cuisson par exemple), il est alimenté avec 2 phases. On doit pouvoir tout alimenter en mono. Je l'ai fait, chez moi, EDF m'a changé le compteur + disjoncteur de branchement, et moi, j'ai mis un strap entre les 3 phases. D'où, plus de problème d'équilibrage, et baisse de la puissance souscrite, par la même occasion: de 3 x 30A = 18 kVA, je suis passé à 1 x 60A = 12 kVA.
Réponses Forum électricité 10
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

Bonjour, étant actuellement dans un cas similaire : triphasé pour maison de 140 m² au chauffage électrique. Ma question est la suivante : la solution magique au disjonction est le passage en monophasé. OK, mais comme précisé, l'intensité du courant sur la seule phase augmente d'autant. Ne faut-il pas changer également l'installation électrique avec des fils de plus grosses sections ? Merci. SYB
Réponses Forum électricité 11
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

Bonjour,
Je viens d'avoir le même problème que certains. J'ai acheté ma maison il y a deux ans. Installation électrique en triphasé. En novembre 2005 je fais installer une pompe à chaleur, l'hiver arrivant, je constate des disjonctions anormales et aléatoires qui, après enquête, s'avèrent être dues à la pompe à chaleur.
Ce n'est pas dû à une surcharge (à l'allumage d'un appareil), car le compteur pouvait sauter en pleine journée avec juste le chauffage en marche. J'avais à l'époque un abonnement en 18 kW HP-HC.
L'hiver dernier je constate que j'en ai pour environ 500 € sur 4 mois avec pompe à chaleur et double vitrage neuf. En avril dernier je demande qu'un technicien EDF vienne me descendre le compteur en 12 kW, vu que le chauffage ne fonctionne plus en cette saison.
Je lui reparle de mon problème de disjonction. Il me dit que la solution la plus simple est de repasser en monophasé, sachant que je n'ai pas d'appareils nécessitant du triphasé (j'avais 3*30 ampères). Il faut pour cela faire appel à un électricien pour "préparer" l'installation dans la partie privée, pour qu'EDF vienne changer le disjoncteur et le compteur. L'intervention d'EDF est GRATUITE, il suffit d'appeler le service client EDF et demander un rendez-vous auprès d'un service qui s'appelle le GTA, qui s'occupe uniquement d'effectuer des passages tri-mono.
Ils rappellent très vite et vous demandent juste de vous assurer de n'avoir aucun appareil nécessitant du tri. C'est un électricien qui intervient, mais il se présente comme étant EDF. Si vous avez une connaissance qui "touche" en électricité n'hésitez-pas car les artisans ne sont pas enchantés de faire ce genre de chantier (pas assez rentable sûrement).
En ce qui me concerne, j'ai trouvé une bonne âme, il m'a laissé avec 30 ampères pour 24 heures, cela m'a coûté 50 € et une bière. Le lendemain le technicien EDF est venu, il m'a changé compteur et disjoncteur, ça lui a pris une demi-heure. Aujourd'hui je suis en monophasé et j'ai un abonnement HP-HC à 9 kW. Bonjour les économies.
A titre d'info, abonnement 18 kW : 442.21 ttc/an ; 12 kW : 274.04 ttc/an ; 9 kW : 189.95 ttc/an, tarifs 08/2006.
Je viens d'avoir le même problème que certains. J'ai acheté ma maison il y a deux ans. Installation électrique en triphasé. En novembre 2005 je fais installer une pompe à chaleur, l'hiver arrivant, je constate des disjonctions anormales et aléatoires qui, après enquête, s'avèrent être dues à la pompe à chaleur.
Ce n'est pas dû à une surcharge (à l'allumage d'un appareil), car le compteur pouvait sauter en pleine journée avec juste le chauffage en marche. J'avais à l'époque un abonnement en 18 kW HP-HC.
L'hiver dernier je constate que j'en ai pour environ 500 € sur 4 mois avec pompe à chaleur et double vitrage neuf. En avril dernier je demande qu'un technicien EDF vienne me descendre le compteur en 12 kW, vu que le chauffage ne fonctionne plus en cette saison.
Je lui reparle de mon problème de disjonction. Il me dit que la solution la plus simple est de repasser en monophasé, sachant que je n'ai pas d'appareils nécessitant du triphasé (j'avais 3*30 ampères). Il faut pour cela faire appel à un électricien pour "préparer" l'installation dans la partie privée, pour qu'EDF vienne changer le disjoncteur et le compteur. L'intervention d'EDF est GRATUITE, il suffit d'appeler le service client EDF et demander un rendez-vous auprès d'un service qui s'appelle le GTA, qui s'occupe uniquement d'effectuer des passages tri-mono.
Ils rappellent très vite et vous demandent juste de vous assurer de n'avoir aucun appareil nécessitant du tri. C'est un électricien qui intervient, mais il se présente comme étant EDF. Si vous avez une connaissance qui "touche" en électricité n'hésitez-pas car les artisans ne sont pas enchantés de faire ce genre de chantier (pas assez rentable sûrement).
En ce qui me concerne, j'ai trouvé une bonne âme, il m'a laissé avec 30 ampères pour 24 heures, cela m'a coûté 50 € et une bière. Le lendemain le technicien EDF est venu, il m'a changé compteur et disjoncteur, ça lui a pris une demi-heure. Aujourd'hui je suis en monophasé et j'ai un abonnement HP-HC à 9 kW. Bonjour les économies.
A titre d'info, abonnement 18 kW : 442.21 ttc/an ; 12 kW : 274.04 ttc/an ; 9 kW : 189.95 ttc/an, tarifs 08/2006.
Réponses Forum électricité 12
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

Faire le test de ce qui est raccordé phase par phase sur votre installation. En effet, si une phase dépasse le tiers de votre abonnement en puissance, ça disjonctera.
Ensuite faire un dispatch des phases, non pas en fonction de puissances théoriques seulement, mais en tenant compte impérativement de votre utilisation simultanée de matériels.
Attention, en triphasé, à ne jamais débrancher le neutre dans votre tableau divisionnaire ou plus en aval. Auxquels cas, vos appareils vont passer en 380V et poubelle oblige.
Ensuite faire un dispatch des phases, non pas en fonction de puissances théoriques seulement, mais en tenant compte impérativement de votre utilisation simultanée de matériels.
Attention, en triphasé, à ne jamais débrancher le neutre dans votre tableau divisionnaire ou plus en aval. Auxquels cas, vos appareils vont passer en 380V et poubelle oblige.
02 mars 2008 à 15:22
Réponses Forum électricité 13
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

Il faut équilibrer les phases, à l'aide d'une pince ampèremétrique en mettant tout en route dans la maison.
Et là, vous pourrez équilibrer vos circuits et vos phases.
Et là, vous pourrez équilibrer vos circuits et vos phases.
15 mars 2008 à 14:41
Réponses Forum électricité 14
Invité

Installation électrique triphasé équilibrer les phases
Invité

A réponse 5 : l'abonnement triphasé ou monophasé, c'est le même prix à puissance égale.
Pour une même puissance en kilowatts, l'intensité (ampères) sera plus forte en monophasé qu'en triphasé.
Cela ne veut pas dire que le triphasé revient moins cher que le monophasé. EDF vous facture des kilowatt-heures.
Pour une même puissance en kilowatts, l'intensité (ampères) sera plus forte en monophasé qu'en triphasé.
Cela ne veut pas dire que le triphasé revient moins cher que le monophasé. EDF vous facture des kilowatt-heures.
30 octobre 2013 à 21:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
- N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
- 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 3. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 4. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 6. Equilibrer un réseau triphasé
- N°4202 : Bonjour à tous, Jai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien dautres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases dun circuit...
- 7. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 8. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 9. Équilibrage de phases en triphasé
- N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
- 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite