EDF impose installation compteurs dans chaque appartement
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
2316
Conseils branchement électrique : EDF impose installation compteurs dans chaque appartement
Invité

Bonjour, je suis entrain de rénover 3 appartements, EDF m'oblige à faire un local technique regroupant une colonne montante qui desservira tous les appartements. Je voulais mettre les compteurs dans ce local, mais EDF m'impose de les mettre dans chaque appartement. Ma première question est : EDF peut-il obliger de les mettre dans les appartements ? De plus pour acheminer les courants forts et faibles dans ces appartements, Edf me demande de les protéger, ce que je comprends, mais ne veut pas les voir dans une même goulotte, même si celle-ci a des séparations. Ma deuxième question : EDF peut-il m'imposer de mettre deux goulottes ? Pouvez-vous me dire sur quoi vous vous appuyez pour vos réponses ? Cordialement. Mireille
Avis FAQ 1 electricite
Invité

EDF impose installation compteurs dans chaque appartement
Invité

Il semble que vous devriez respecter la nouvelle norme électrique NF C 15-100 :
www.positron-libre.com/norme-electrique/nfc1500
www.positron-libre.com/norme-electrique/nfc1500
Avis FAQ 2 electricite
Invité

EDF impose installation compteurs dans chaque appartement
Invité

Bonjour,
Je suis dans le même cas que vous, avez-vous avancé sur le problème ?
Je suis dans le même cas que vous, avez-vous avancé sur le problème ?
03 janvier 2013 à 16:22
Avis FAQ 3 electricite
EDF impose installation compteurs dans chaque appartement
Bonjour,
Vous êtes tributaire de l'évolution de la règlementation; Dès l'instant que l'on rénove avec redistribution des cloisons, les derniers textes homologués deviennent applicables, notamment la GTL, hors cette GTL comporte le panneau de comptage, la distribution, la communication; et cette GTL est à l'intérieur du module de vie.
Une installation électrique de batiment est tributaire de (mini) 2 normes: la NFC 14.100 qui va jusqu'aux bornes aval du DB et ensuite la NFC15.100. La diférenciation de ces 2 normes impose que les canalisations doivent être séparées et que pour mettre des canalisations appartenant aux 2 normes dans la même goulotte, celle ci doit avoir des séparations et 2 couvercles ou mettre 2 goulottes.
Le distributeur d'énergie est également en devoir de respecter ces normes (créés par l'UTE et éditées par l'AFNOR), il applique. Cordialement.
Vous êtes tributaire de l'évolution de la règlementation; Dès l'instant que l'on rénove avec redistribution des cloisons, les derniers textes homologués deviennent applicables, notamment la GTL, hors cette GTL comporte le panneau de comptage, la distribution, la communication; et cette GTL est à l'intérieur du module de vie.
Une installation électrique de batiment est tributaire de (mini) 2 normes: la NFC 14.100 qui va jusqu'aux bornes aval du DB et ensuite la NFC15.100. La diférenciation de ces 2 normes impose que les canalisations doivent être séparées et que pour mettre des canalisations appartenant aux 2 normes dans la même goulotte, celle ci doit avoir des séparations et 2 couvercles ou mettre 2 goulottes.
Le distributeur d'énergie est également en devoir de respecter ces normes (créés par l'UTE et éditées par l'AFNOR), il applique. Cordialement.
04 janvier 2013 à 08:00
Avis FAQ 4 electricite
EDF impose installation compteurs dans chaque appartement
Bonjour
Sauf que la GTL ne contient pas forcément le panneau de contrôle avec le compteur ERDF et le disjoncteur ERDF.
La norme dit bien :
"La GTL doit contenir :
- le panneau de contrôle s'il est situé à l'intérieur du logement
- ..."
Donc ce n'est pas de ce côté qu'on peut trouver l'explication.
Peut-être côté NF C 14-100 et de la réalisation de la colonne montante.
@+
Sauf que la GTL ne contient pas forcément le panneau de contrôle avec le compteur ERDF et le disjoncteur ERDF.
La norme dit bien :
"La GTL doit contenir :
- le panneau de contrôle s'il est situé à l'intérieur du logement
- ..."
Donc ce n'est pas de ce côté qu'on peut trouver l'explication.
Peut-être côté NF C 14-100 et de la réalisation de la colonne montante.
@+
04 janvier 2013 à 08:08
Avis FAQ 5 electricite
EDF impose installation compteurs dans chaque appartement
Bonjour,
Bien sûr qu'il en est noté ainsi, de même qu'il est noté que l'emplacement des organes relevant du domaine de la concession doit être décidé en concertation avec le distributeur d'énergie;
Si le panneau de contrôle se trouve dans un local technique, un autre organe de coupure d'urgence devra être mis en tête du tableau de distribution;
Ensuite, comme je l'ai dit dans un autre post, certains districts sont plus pointilleux que d'autres, et que suivant la configuration de la colonne montante, l'agent dans son application du chapitre 7 de la NFC 14-100 ait demandé le panneau de comptage dans le logement ; ceci fait partie de la concertation du 1er alinéa.
Cordialement et bonne entente.
Bien sûr qu'il en est noté ainsi, de même qu'il est noté que l'emplacement des organes relevant du domaine de la concession doit être décidé en concertation avec le distributeur d'énergie;
Si le panneau de contrôle se trouve dans un local technique, un autre organe de coupure d'urgence devra être mis en tête du tableau de distribution;
Ensuite, comme je l'ai dit dans un autre post, certains districts sont plus pointilleux que d'autres, et que suivant la configuration de la colonne montante, l'agent dans son application du chapitre 7 de la NFC 14-100 ait demandé le panneau de comptage dans le logement ; ceci fait partie de la concertation du 1er alinéa.
Cordialement et bonne entente.
04 janvier 2013 à 12:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Surconsommation installation électrique bizarre
- N°20641 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et de formation, je suis électronicien. Cependant, qui peut le plus, peut parfois ignorer certaines bases et j'ai un souci de compréhension dans une installation...
- 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
- 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 4. 2 compteurs reliés arrivée Linky
- N°17151 : Bonjour L'entreprise m'avait installé 2 compteurs (à côté, sur 1 tableau en bois), à mon nom. Lorsque j'ai loué 1 partie du logement, EDF l'a mis au nom du locataire, qui en partant, a résilié. Le pb est que le compteur...
- 5. Problèmes compteurs électrique d'appartements
- N°10803 : Bonjour. J'ai acheté un immeuble composé de 4 appartements. Chaque appartement possède un compteur EDF individuel. Trois compteurs sont implantés dans le mur de façade du bâtiment dans des coffrets EDF individuels. Le...
- 6. Garder deux compteurs edf dans deux appartements reliés par une porte
- N°4326 : Je viens d'acheter l'appartement voisin du mien et je compte faire ouvrir une porte de communication entre les deux appartements. Mon architecte me dit que je dois absolument supprimer un des deux compteurs.... Cela ne me convient...
- 7. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 8. Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
- N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
- 9. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 10. Installation de 4 nouvelles ligne EDF pour 4 compteurs
- N°7875 : Bonjour Je désire faire 4 studios dans une dépendance pour les mettre en location. Est-ce que je peux installer 4 nouvelles lignes EDF pour les 4 compteurs ? Merci de me répondre.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite