Bonjour à tous.

Je veux installer une climatisation réversible de 3,5kW.
Je compte mettre un disjoncteur de 20A.
Dois-je mettre un à courbe C ou D ?
Merci.
23 juin 2021 à 18:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Disjoncteur courbe C ou D pour une climatisation

GL
Membre inscrit
GL
29 753 messages
Bonjour Fernando25. Le DJ courbe C convient. Il déclenche entre 5 et 8 Inominal.
La notice de la climatisation doit préciser les caractéristiques du branchement. Vous y référer.
Cordialement.
23 juin 2021 à 21:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Disjoncteur courbe C ou D pour une climatisation

fernando25
Membre inscrit
fernando25
6 messages
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
23 juin 2021 à 22:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Disjoncteur courbe C ou D pour une climatisation

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 479 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Étretat noir et blanc 1978. Photo Patrice Faro. Nikon FM, objectif Nikkor 24mm Kodak TRI-X 400. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
24 juin 2021 à 17:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 3. Choix disjoncteur pour climatisation
    N°19256 : Bonsoir, Je souhaite installer une climatisation monobloc sans groupe extérieur (Unico Air Inverter 8 SF). On m'a conseillé d'installer un disjoncteur 20 ampères courbe D. Savez-vous quel type de fil électrique dois-je...
  • 4. Validation schéma électrique
    N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
  • 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 6. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 7. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 8. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
    N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
  • 9. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 10. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur courbe C ou D pour une climatisation >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite