Connexion de radiateurs électriques au réseau EDF
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
10049
Astuces au problème électrique : Connexion de radiateurs électriques au réseau EDF
Invité

J'ai installé 8 radiateurs électriques à inertie de 700 à 1500 W. Le câblage est effectué, il est en attente d'être connecté au réseau EDF par l'intermédiaire d'un tableau complémentaire que je dois poser.
Je pense installer 8 disjoncteurs de 16 A : est-ce bon ? 1 délesteur et un programmateur dans un second temps.
Combien d'emplacement faut-il dans le tableau ? 12 ?
Comment dois-je m'y prendre pour le branchement au disjoncteur général ?
Il me faudrait le schéma d'installation et les conditions pour être en conformité avec les normes.
Merci à tous ceux qui me répondront.
Je pense installer 8 disjoncteurs de 16 A : est-ce bon ? 1 délesteur et un programmateur dans un second temps.
Combien d'emplacement faut-il dans le tableau ? 12 ?
Comment dois-je m'y prendre pour le branchement au disjoncteur général ?
Il me faudrait le schéma d'installation et les conditions pour être en conformité avec les normes.
Merci à tous ceux qui me répondront.
23 novembre 2010 à 14:29
Réponses 1 au problème électricité
Invité

Connexion de radiateurs électriques au réseau EDF
Invité

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pourriez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Mais votre solution de mettre un disjoncteur 16A par radiateur à l'avantage de rendre la coupure de chaque radiateur indépendante. Donc si vous ne chargez pas à gagner de la place dans votre tableau, avantage à votre solution.
Il faudra mettre un interrupteur différentiel 30mA type AC dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVW de chauffage, 63A au delà.
Prévoir également un disjoncteur 2A pour le programmateur ou le gestionnaire d'énergie.
Ne pas oublier de passer les fil pilote.
Pour le raccordement au tableau principal :
- câble 10² protégé par un disj 40A si 8kW maxi
- câble 16² protégé par un disj 63A si 14kW maxi
Avec 8 radiateurs je vous conseille de toute façon la seconde solution
Pour le gestionnaire d'énergie qui assurera la programmation et le délestage, passez un câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT) entre le compteur électronique et le gestionnaire.
Pour la taille tableau, il faudra le nombre de modules suivants :
- 8 pour les disjoncteurs chauffage
- 2 pour l'ID
- 1 pour le disj 2A
- 3 à 5 pour le gestionnaire d'énergie
- 3 pour les 20% de libre
soient 17 à 19 modules.
Donc 2 solutions :
- Soit vous prenez un tableau 2x13,
- Soit vous prenez un tableau 18 modules en choisissant un gestionnaire de 3 modules.
Pour la coupure des fils pilote :
- soit elle est assurée par l'interrupteur général de chauffage
- soit vous souhaitez une coupure individuelle de chaque fil pilote, dans ce cas il faut ajouter un auxiliaire d'1 demi module pour chaque disjoncteur, soit 4 modules de plus.
Voir ci-joint :
- exemple de raccordement d'un tableau divisionnaire
- exemple de raccordement d'un gestionnaire d'énergie
- principe de sectionnement des fils pilote
- image d'un tableau avec sectionnement individuel (rangée 3) et gestionnaire d'énergie (en bas à droite de la rangée 4). CMT (24/11/10)
Schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Mais votre solution de mettre un disjoncteur 16A par radiateur à l'avantage de rendre la coupure de chaque radiateur indépendante. Donc si vous ne chargez pas à gagner de la place dans votre tableau, avantage à votre solution.
Il faudra mettre un interrupteur différentiel 30mA type AC dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVW de chauffage, 63A au delà.
Prévoir également un disjoncteur 2A pour le programmateur ou le gestionnaire d'énergie.
Ne pas oublier de passer les fil pilote.
Pour le raccordement au tableau principal :
- câble 10² protégé par un disj 40A si 8kW maxi
- câble 16² protégé par un disj 63A si 14kW maxi
Avec 8 radiateurs je vous conseille de toute façon la seconde solution
Pour le gestionnaire d'énergie qui assurera la programmation et le délestage, passez un câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT) entre le compteur électronique et le gestionnaire.
Pour la taille tableau, il faudra le nombre de modules suivants :
- 8 pour les disjoncteurs chauffage
- 2 pour l'ID
- 1 pour le disj 2A
- 3 à 5 pour le gestionnaire d'énergie
- 3 pour les 20% de libre
soient 17 à 19 modules.
Donc 2 solutions :
- Soit vous prenez un tableau 2x13,
- Soit vous prenez un tableau 18 modules en choisissant un gestionnaire de 3 modules.
Pour la coupure des fils pilote :
- soit elle est assurée par l'interrupteur général de chauffage
- soit vous souhaitez une coupure individuelle de chaque fil pilote, dans ce cas il faut ajouter un auxiliaire d'1 demi module pour chaque disjoncteur, soit 4 modules de plus.
Voir ci-joint :
- exemple de raccordement d'un tableau divisionnaire
- exemple de raccordement d'un gestionnaire d'énergie
- principe de sectionnement des fils pilote
- image d'un tableau avec sectionnement individuel (rangée 3) et gestionnaire d'énergie (en bas à droite de la rangée 4). CMT (24/11/10)
Schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




24 novembre 2010 à 08:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Peut-on couper les radiateurs électriques via le compteur EDF ou tableau électrique ?
- N°13502 : Bonjour. Locataire d'une maison je soupçonne le propriétaire d'avoir couper les radiateurs électriques car plus aucun ne s'allume, les branchements ont l'air OK, je pense donc que c'est coupé au niveau du compteur EDF ou du...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
- 5. Problème utilisation radiateurs électriques
- N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
- 6. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
- N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
- 7. Différentiel sur réseau indépendant en continu
- N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
- 8. Disjoncteur saute radiateurs électriques
- N°419 : J'ai aménagé cet été dans une maison. Donc, je n'avais pas testé le chauffage : des radiateurs électriques. L'hiver arrivant, j'ai essayé de mettre en marche les radiateurs électriques. A chaque fois que j'en allume un, j'ai...
- 9. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 10. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite