Bonsoir,
Une question sur le branchement en sortie d'une horloge legrand 412641 qui possède deux sorties programmables, la "1" en haut, la "2" en bas. Je voudrais pas faire de bêtises
L'alimentation de l'horloge se fait par un disjoncteur 2A (P + N) dont je fais aussi entrer la phase sur le haut de l'horloge (gestion circuit de sortie 1, le circuit 2 étant géré en bas) pour alimenter le circuit de commande d'un contacteur cumulus (un Legrand 412501), l'horloge fermant le circuit selon sa programmation.
Pouvez-vous me dire si j'ai tout bon n'étant pas familier des symboles du manuel d'installation... ?
Un grand merci d'avance aux spécialistes !
Gilles
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une question sur le branchement en sortie d'une horloge legrand 412641 qui possède deux sorties programmables, la "1" en haut, la "2" en bas. Je voudrais pas faire de bêtises
L'alimentation de l'horloge se fait par un disjoncteur 2A (P + N) dont je fais aussi entrer la phase sur le haut de l'horloge (gestion circuit de sortie 1, le circuit 2 étant géré en bas) pour alimenter le circuit de commande d'un contacteur cumulus (un Legrand 412501), l'horloge fermant le circuit selon sa programmation.
Pouvez-vous me dire si j'ai tout bon n'étant pas familier des symboles du manuel d'installation... ?
Un grand merci d'avance aux spécialistes !
Gilles
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 septembre 2021 à 21:01
Réponse 1 du forum électricité
Branchement horloge Legrand 412641 vers contacteur Legrand 412501
Bonjour Gilles22. Le schéma est bon.
Actuellement il n'y a plus aucun intérêt à souscrire un double tarif.
Le chauffe-eau peut être alimenté en permanence, et c'est son thermostat interne qui règle le chauffage de l'eau.
Sans compter que l'horloge programmable n'est pas un premier prix.
Cordialement.
Actuellement il n'y a plus aucun intérêt à souscrire un double tarif.
Le chauffe-eau peut être alimenté en permanence, et c'est son thermostat interne qui règle le chauffage de l'eau.
Sans compter que l'horloge programmable n'est pas un premier prix.
Cordialement.
26 septembre 2021 à 22:58
Réponse 2 du forum électricité
Branchement horloge Legrand 412641 vers contacteur Legrand 412501
Bonjour.
Comme l'a dit GL le double est tarif n'est plus vraiment rentable de nos jours.
Tout dépend de vos habitudes d'usage.
Si néanmoins votre calcul montre que cela vaut encore le coup (éventuellement via des offres de certains fournisseurs d'énergie), votre schéma est bon (mais vous aurez du mal à amortir le prix de l'horloge).
Je vous en donne une version complète.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme l'a dit GL le double est tarif n'est plus vraiment rentable de nos jours.
Tout dépend de vos habitudes d'usage.
Si néanmoins votre calcul montre que cela vaut encore le coup (éventuellement via des offres de certains fournisseurs d'énergie), votre schéma est bon (mais vous aurez du mal à amortir le prix de l'horloge).
Je vous en donne une version complète.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2021 à 07:33
Réponse 3 du forum électricité
Branchement horloge Legrand 412641 vers contacteur Legrand 412501
Merci GL et CMT pour votre réponse rapide.
Cordialement.
Gilles
Cordialement.
Gilles
27 septembre 2021 à 09:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement horloge digitale Legrand
- N°14670 : Bonjour à tous, Je rénove mon tableau électrique, ayant un compteur HC HP, par contre je n'ai pas les deux fils noirs pilote pour commander le contacteur. J'ai acheté une horloge digitale Legrand 927 57, je souhaite...
- 2. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
- N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
- 3. Branchement nouvelle horloge Legrand
- N°4977 : Bonjour, La question 3125 ne répond pas totalement à ma question, je me permets donc d'en poser une... Mon installation actuelle est simple : j'ai un chauffe eau en triphasé (3 Phases sans neutre). J'ai un DD qui protège une...
- 4. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
- 5. Branchement horloge Legrand pour chauffe-eau
- N°22153 : Bonjour, Je suis en train de finir d'installer un chauffe-eau électrique 1800 W (Thermor Duralis 150 l) et souhaite le commander via une horloge Legrand réf 412823 (et disjoncteur C16 bien sûr) pour le faire fonctionner la...
- 6. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
- 7. Installation inter horaire Legrand 412641
- N°19128 : Bonjour, J'ai un abonnement HP/HC, mon compteur électrique est au niveau de mon portail, mais mon tableau est dans la maison en lot arrière à plus de 30m, je n'ai donc pas la possibilité de raccorder mon tableau avec le...
- 8. Câblage horloge Legrand 03705
- N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
- 9. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
- 10. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631
- N°17754 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ? Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux. Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite