Bonjour,

Je viens d'emménager dans un appartement un peu vieux et je voudrais brancher ma cuisinière électrique vitrocéramique qui date de 2 ans – noté sur notice Courant nominal 32A - Puissance électrique 7900 Watts – Alimentation 230 V et qui possède une grosse gaine noire avec 3 fils sans prise.
Mon interrogation est la suivante : au mur j'ai une grosse prise 3 broches et un trou d'où sort 3 fils, voir les 2 photos, sur le tableau j'ai un plomb 32A et un 20A.
Je pense que la prise 3 broches est une 20A et quand j'enlève le plomb 32A un petit néon de cuisine ne s’allume plus ainsi qu'une prise de terre cela doit correspondre ou trou où il y a plusieurs dominos 2 branchements de reliés.
Sur quoi brancher ma cuisinière ? Je suis étonnée qu'il y ait de raccordé un néon et une prise de terre sur un plomb 32A ?
Merci de votre retour et bonne journée.
Cécile
12 mars 2016 à 18:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Branchement cuisinière électrique vitrocéramique

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
12 mars 2016 à 20:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Branchement cuisinière électrique vitrocéramique

cecile2016
Membre inscrit
cecile2016
2 messages
Bonsoir.
Désolée voici les photos.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Branchement cuisinière électrique vitrocéramiqueprise branchement cuisinière électrique

12 mars 2016 à 21:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Branchement cuisinière électrique vitrocéramique

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour Cecile2016. Il faut identifier la ligne 32 A en 6 mm² afin d'alimenter la plaque seule. Il se pourrait que ce soit la sortie avec les dominos. Tout est possible en bricolage comme vous pouvez le voir.
Il se pourrait que vous ayez voulu signifier qu'une prise de courant ne fonctionnait plus, et non une prise de terre.
Il faudra aussi identifier le circuit repéré four, avec la prise 20 A, assez peu courante.

Peut-être faudra-t-il vous faire aider par un proche expérimenté si vous n'avez pas trop l'habitude de l'électricité.
On manipule hors tension, en prenant les précautions minimum : gants isolants et lunettes de protection.
Cordialement.
12 mars 2016 à 23:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Branchement cuisinière électrique vitrocéramique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite