Bonjour,
Je suis en train de rénover l’électricité de mon appartement.
Sur un circuit 20A, est-il autorisé de connecter les luminaires (plafonniers) avec des câbles de section 1.5mm² et les prises avec des fils de section 2.5mm² ?
Merci pour votre aide.
Wladimir
Je suis en train de rénover l’électricité de mon appartement.
Sur un circuit 20A, est-il autorisé de connecter les luminaires (plafonniers) avec des câbles de section 1.5mm² et les prises avec des fils de section 2.5mm² ?
Merci pour votre aide.
Wladimir
09 février 2022 à 22:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Branchement luminaires sur circuit 20A
Bonsoir.
Non à 2 titres :
- Mélange prises et éclairage sur un même circuit, mais c'est du confort donc pas essentiel.
- Protection du 1,5² avec un disjoncteur 20A. Là c'est dangereux.
Remplacer le disjoncteur 20A par un 16A. Ainsi cela deviendra sécurisé et ce sera amplement suffisant pour l'usage (3600W).
Non à 2 titres :
- Mélange prises et éclairage sur un même circuit, mais c'est du confort donc pas essentiel.
- Protection du 1,5² avec un disjoncteur 20A. Là c'est dangereux.
Remplacer le disjoncteur 20A par un 16A. Ainsi cela deviendra sécurisé et ce sera amplement suffisant pour l'usage (3600W).
09 février 2022 à 22:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Branchement luminaires sur circuit 20A
Bonjour.
Je pose un câble NYMJ 5*6 dans ma cuisine pour alimenter mes plaques.
Est-il obligatoire de passer le câble sous gaine ?
Merci pour vos conseils.
Je pose un câble NYMJ 5*6 dans ma cuisine pour alimenter mes plaques.
Est-il obligatoire de passer le câble sous gaine ?
Merci pour vos conseils.
17 février 2022 à 15:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 2. Prise électrique branchement en parallèle
- N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
- 3. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
- 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 6. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 7. Problème branchement four sur une prise de 20A
- N°4417 : Bonjour, mon four est branché sur une prise de 20A avec des câbles de 2,5mm², et j'ai les plombs qui sautent quand même. Faut il, du coup, que je branche mon four avec celle des plaques de cuissons (6mm² 32A) ? (Pour info la...
- 8. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 10. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
- N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite