Bonjour,

Je viens d'acheter une cuisinière avec un four qui fonctionne sur 12 ampères.
Mon compteur électrique indique 32C pour le four.
Aussi, je dois mettre une rallonge, Darty m'a vendu une rallonge 32A.
Est-ce que tout ceci est compatible selon vous : four 12A + rallonge 32A sur prise domino 32A ?
Car je suis une bille en électricité...

Merci pour vos réponses.
Baptiste.
06 février 2018 à 17:06
Réponse 1 du forum électricité

Brancher cuisinière 12A sur prise 32A

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Je présume que votre four est prévu pour être raccordé sur un circuit de prise 2P+T 16A.
Peut-être avez-vous un circuit spécialisé existant pour le four, ou lave vaisselle, ou lave linge non utilisé qui pourrait servir s'il se trouve à proximité.
Si vous n'avez pas d'autre possibilité, vous pouvez utiliser la sortie 32A, via je présume le morceau de câble de "Darty" (du câble 3G6², ou 3G2.5² qui peut convenir pour ce four).
Que vous raccorderez à la sortie 32A d'un côté, et sur la cuisinière, ou le câble sortant de la cuisinière en utilisant dans ce cas une boite de dérivation par exemple.

Cordialement.
Daniel.
06 février 2018 à 18:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
    N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
  • 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 3. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 4. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
    N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
  • 5. Brancher cuisinière prise murale vieil appartement
    N°14216 : Bonjour, Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nulle en électricité. Je viens d'emménager, et d'acheter une cuisinière électrique que je voulais brancher. Sauf qu'en regardant dans les fils de la prise murale,...
  • 6. Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
    N°7418 : D'après mon propriétaire je peux mettre un T sur une prise 32A pour y brancher un lave vaisselle et une cuisinière. Cela ne me paraît pas logique, qu'en est-il ?
  • 7. Brancher cuisinière 230V-25A choix prise
    N°2171 : J'envisage d'acheter une cuisinière vitrocéramique qui se branche sur du 230V-25A. J'ai remarqué que certaines cuisinières demandaient du 16A, d'autres du 25A et d'autres encore du 32A. Pour du 25A est-ce qu'une prise de 20A...
  • 8. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 10. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
>>> Résultats suivants pour : Brancher cuisinière 12A sur prise 32A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
fournitures electrique 003gaines electriqueprise muralerenovation electricite 003



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite