Alimentation à deux niveaux ?
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
23035
Question Forum Électricité : Alimentation à deux niveaux ?
Bonjour.
J'ai un appareil en 220v commandé par un interrupteur basique.
Cet interrupteur est alimenté par un relais excité en 12V.
Le relais est commandé par un autre appareil alimenté en 12V.
Je veux que si j'oublie d'ouvrir mon interrupteur, et que je coupe l'alimentation 12V du relais, lorsque que je remettrai le 12V en service, l'appareil 220V ne soit pas alimenté, sauf si je manœuvre l'interrupteur.
Je cherche donc un montage, ou un appareil qui fasse cette fonction.
J'ai un appareil en 220v commandé par un interrupteur basique.
Cet interrupteur est alimenté par un relais excité en 12V.
Le relais est commandé par un autre appareil alimenté en 12V.
Je veux que si j'oublie d'ouvrir mon interrupteur, et que je coupe l'alimentation 12V du relais, lorsque que je remettrai le 12V en service, l'appareil 220V ne soit pas alimenté, sauf si je manœuvre l'interrupteur.
Je cherche donc un montage, ou un appareil qui fasse cette fonction.
15 novembre 2022 à 16:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation à deux niveaux ?
Bonjour agp.
On ne comprend pas qui fait quoi. Un peu de clarté serait bienvenue.
Cordialement.
On ne comprend pas qui fait quoi. Un peu de clarté serait bienvenue.
Cordialement.
15 novembre 2022 à 18:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation à deux niveaux ?
Bonjour.
Merci à GL pour sa réponse.
Donc, je clarifie :
actuellement :
12V on ---> excitation du relais ----> alimentation en 220V -----> interrupteur fermé ----> appareil alimenté.
12V on ---> excitation du relais ----> alimentation en 220V -----> interrupteur ouvert ----> appareil non alimenté.
12V off ------> relais ouvert ------> pas d'alimentation 220 V -----> interrupteur fermé -----> appareil non alimenté.
12V off ------> relais ouvert ------> pas d'alimentation 220 V -----> interrupteur ouvert -----> appareil non alimenté.
Le relais est excité par du 12V et commute du 220V.
Je cherche donc un montage qui remette l'interrupteur en position ouvert à la coupure du 12V, donc qui empêche l'alimentation de l'appareil 220V.
Je pense devoir remplacer l'interrupteur par un bouton poussoir, mais le circuit avant ce bouton m'échappe.
Un peu comme sur les voitures modernes : Si on laisse les essuie-glaces allumés quand on coupe le contact, les essuie-glaces se coupent, et ne se rallument pas si on remet le contact...
J'espère avoir été plus clair.
Cordialement.
Merci à GL pour sa réponse.
Donc, je clarifie :
actuellement :
12V on ---> excitation du relais ----> alimentation en 220V -----> interrupteur fermé ----> appareil alimenté.
12V on ---> excitation du relais ----> alimentation en 220V -----> interrupteur ouvert ----> appareil non alimenté.
12V off ------> relais ouvert ------> pas d'alimentation 220 V -----> interrupteur fermé -----> appareil non alimenté.
12V off ------> relais ouvert ------> pas d'alimentation 220 V -----> interrupteur ouvert -----> appareil non alimenté.
Le relais est excité par du 12V et commute du 220V.
Je cherche donc un montage qui remette l'interrupteur en position ouvert à la coupure du 12V, donc qui empêche l'alimentation de l'appareil 220V.
Je pense devoir remplacer l'interrupteur par un bouton poussoir, mais le circuit avant ce bouton m'échappe.
Un peu comme sur les voitures modernes : Si on laisse les essuie-glaces allumés quand on coupe le contact, les essuie-glaces se coupent, et ne se rallument pas si on remet le contact...
J'espère avoir été plus clair.
Cordialement.
16 novembre 2022 à 08:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation à deux niveaux ?
Bonjour agp. Il va falloir rajouter un relais avec un contact d'auto maintien entre la sortie alimentation 220 V et l'appareil.
On comprend qu'il y a deux commandes, le 12 V et celle de l'interrupteur, qui ne peut donc être un interrupteur classique à deux états stables.
Ce qui fera office d'interrupteur sera donc un BP marche à fermeture et un BP arrêt à ouverture, schéma classique de la commande d'un contacteur. L'ensemble alimenté par la sortie 220 V
Appui sur BP marche à fermeture, la bobine du relais est alimentée, un contact du relais alimente la charge.
Un contact auxiliaire du relais en parallèle avec le BP marche permet d'alimenter le relais dès le relâchement du BP.
Pour couper l'alimentation de la charge on appuie sur le BP arrêt à ouverture en série avec l'alimentation de la bobine du relais et on retrouve l'état initial.
Cordialement.
On comprend qu'il y a deux commandes, le 12 V et celle de l'interrupteur, qui ne peut donc être un interrupteur classique à deux états stables.
Ce qui fera office d'interrupteur sera donc un BP marche à fermeture et un BP arrêt à ouverture, schéma classique de la commande d'un contacteur. L'ensemble alimenté par la sortie 220 V
Appui sur BP marche à fermeture, la bobine du relais est alimentée, un contact du relais alimente la charge.
Un contact auxiliaire du relais en parallèle avec le BP marche permet d'alimenter le relais dès le relâchement du BP.
Pour couper l'alimentation de la charge on appuie sur le BP arrêt à ouverture en série avec l'alimentation de la bobine du relais et on retrouve l'état initial.
Cordialement.
16 novembre 2022 à 14:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Quand le 12 V disparaît, il faut que la commande s'ouvre quand le 12 V est off. D'où l'idée du montage contacteur avec auto-maintien.
Alimentation à deux niveaux ?
Citation :Eh non, car il a 2 états stables, et on ne sait pas lequel.
En fait un télérupteur devrait faire l'affaire.
Quand le 12 V disparaît, il faut que la commande s'ouvre quand le 12 V est off. D'où l'idée du montage contacteur avec auto-maintien.
16 novembre 2022 à 21:08
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation à deux niveaux ?
Bonjour GL.
Merci de votre patience...
Dans l'idéal, je cherche à avoir un BP pour la mise en route, mais que "M" ne soit pas alimenté après une ouverture puis une fermeture du circuit 12V, sans avoir 2 BP pour ouverture et fermeture de la commande.
Ce n'est pas un appareil de forte puissance.
Cordialement.
Merci de votre patience...
Dans l'idéal, je cherche à avoir un BP pour la mise en route, mais que "M" ne soit pas alimenté après une ouverture puis une fermeture du circuit 12V, sans avoir 2 BP pour ouverture et fermeture de la commande.
Ce n'est pas un appareil de forte puissance.
Cordialement.
17 novembre 2022 à 07:05
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation à deux niveaux ?
Bonjour agp. On comprend, mais que pour l'alimentation se coupe, il faut bien qu'il y ait un organe qui se coupe automatiquement quand le 12 V disparaît. Donc vous n'échapperez pas à la commande par contacteur, et cela se fait avec deux BP.
On vous laisse réfléchir et adapter le système.
Cordialement.
On vous laisse réfléchir et adapter le système.
Cordialement.
17 novembre 2022 à 10:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Alimentation spot led conseils
- N°13495 : Bonjour. J'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de faire pour réduire l'intensité lumineuse d'un spot à led 12V alimenté par un transfo...
- 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
- 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
- 4. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 5. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 6. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 7. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 8. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
- N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
- 9. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 10. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite