Différentiel 45mA sur circuit de radiateurs à accumulation
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
6179
Question Electricite : Différentiel 45mA sur circuit de radiateurs à accumulation
Invité

Bonjour. Je prévois de remplacer mes anciens convecteurs "Néro" par des radiateurs électriques à accumulation commandés individuellement par radio depuis le thermostat.
J'en ai pour une puissance de moins de 4500W.
L'installateur me parle d'ajouter un différentiel supplémentaire de 45mA au tableau, conformément m'a-t-il dit, à la "nouvelle norme" moyennant une facture de 150 Euros !
Qu'en est-t-il au juste de cette "nouvelle norme" compte tenu du fait que je suis en mesure de faire cette éventuelle modification moi même, ayant 30 ans de pratique dans l'électricité industrielle et le bâtiment ? Merci.
J'en ai pour une puissance de moins de 4500W.
L'installateur me parle d'ajouter un différentiel supplémentaire de 45mA au tableau, conformément m'a-t-il dit, à la "nouvelle norme" moyennant une facture de 150 Euros !
Qu'en est-t-il au juste de cette "nouvelle norme" compte tenu du fait que je suis en mesure de faire cette éventuelle modification moi même, ayant 30 ans de pratique dans l'électricité industrielle et le bâtiment ? Merci.
Solution 1 au problème électrique
Différentiel 45mA sur circuit de radiateurs à accumulation
Bonjour, le DDR de sensibilité nominale de 45mA n'existe pas ; étant du métier pourquoi ne vous êtes vous pas proposé pour faire l'alimentation ?
Par contre vous avez raison de lui demander de vous fournir le texte qui dit ceci ! Ça sent la vente forcée !
Cordialement.
Par contre vous avez raison de lui demander de vous fournir le texte qui dit ceci ! Ça sent la vente forcée !
Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:23
Solution 2 au problème électrique
Différentiel 45mA sur circuit de radiateurs à accumulation
Tout circuit de l'habitation doit être protégé par un interrupteur différentiel 30mA.
La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas obligation de le faire, mais je vous le conseille vivement pour mettre en sécurité votre installation.
CMT
La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas obligation de le faire, mais je vous le conseille vivement pour mettre en sécurité votre installation.
CMT
04 septembre 2009 à 09:06
Solution 3 au problème électrique
Différentiel 45mA sur circuit de radiateurs à accumulation
Bonjour, je pense que l'installateur parle d'un inter différentiel de 30 mA car vous ne devez pas avoir de protection 30 mA sur votre tableau, ce qui est maintenant obligatoire pour la protection des personnes et ceci dès que l'on intervient sur une installation. Norme NF C 15-100. Cordialement.
04 septembre 2009 à 17:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 3. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 5. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 6. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 7. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 8. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 9. Aide branchement radiateurs à accumulation
- N°6899 : Bonjour, et merci d'avance pour votre réponse. J'ai acheté deux radiateurs à accumulation de chez Noirot Samson 8106-1+ 8106-2, j'ai aussi acheté un contacteur jour/nuit 25A Häger + un coupe circuit 20A Häger + un coupe...
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- N°7333 : Bonjour à tous Je ne suis bricoleur qu'à mes heures perdues, mais là, j'ai beau tourner toutes les possibilités dans ma tête, je suis complètement perdu. Voilà mon problème... Quel que soit l'heure de la journée, mon...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite