Quel ampérage minimal est autorisé norme C 15 100
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
5525
Branchements électrique maison : Quel ampérage minimal est autorisé norme C 15 100
Invité

Dans les documents donnés sur les normes C15-100 sont indiquées les valeurs Maximales d'ampérage pour chaque circuit, je voudrais connaître la norme Minimale pour :
1) Les circuits lumières (10 ampères est-ce suffisant ?)
2) Le circuit sèche-linge 16A ou 20A ?
3) Le circuit lave-vaisselle (16A ou 20A) ?
4) Le congélateur (16A ou 20 A) ?
5) Le circuit 6 prises pour la cuisine (16A ou 20A) ?
6) Et les prises branchées avec fils de 1,5 mm2 (10 ou 16 ampères) ?
7) Et le chauffe-eau (16A ou 20A) ?
Merci pour votre réponse.
1) Les circuits lumières (10 ampères est-ce suffisant ?)
2) Le circuit sèche-linge 16A ou 20A ?
3) Le circuit lave-vaisselle (16A ou 20A) ?
4) Le congélateur (16A ou 20 A) ?
5) Le circuit 6 prises pour la cuisine (16A ou 20A) ?
6) Et les prises branchées avec fils de 1,5 mm2 (10 ou 16 ampères) ?
7) Et le chauffe-eau (16A ou 20A) ?
Merci pour votre réponse.
25 avril 2009 à 00:18
Conseils installation électricité 1
Invité

Quel ampérage minimal est autorisé norme C 15 100
Invité

Les réponses sont dans la question.
1) 10A c'est suffisant
2) 16A si c'est une protection par fusible ; si c'est une protection par disjoncteur, un 16A ou un 20A sont suffisant, idem pour les questions 3 & 4.
Question 5 : Il faut bien 16A ou 20A si conducteurs en 2.5mm².
Question 6 : Circuit en 1.5mm² protection 16A maxi. Vous pouvez mettre 10A (quel est l'intérêt).
Question 7 : Pour le chauffe eau il faut un 20A.
Les normes ne sont ni minimales ni maximales, elles sont telles quelles ont été définies par les spécialistes. MF
1) 10A c'est suffisant
2) 16A si c'est une protection par fusible ; si c'est une protection par disjoncteur, un 16A ou un 20A sont suffisant, idem pour les questions 3 & 4.
Question 5 : Il faut bien 16A ou 20A si conducteurs en 2.5mm².
Question 6 : Circuit en 1.5mm² protection 16A maxi. Vous pouvez mettre 10A (quel est l'intérêt).
Question 7 : Pour le chauffe eau il faut un 20A.
Les normes ne sont ni minimales ni maximales, elles sont telles quelles ont été définies par les spécialistes. MF
Conseils installation électricité 2
Invité

Quel ampérage minimal est autorisé norme C 15 100
Invité

Je ne comprends pas vraiment la question, la norme spécifie des calibres maximums de protections pour des circuits d'une longueur et section données.
Qui peut le plus peut le moins. Rien ne vous empêche de protéger une ligne de section 10mm² par un disjoncteur de 2A même si c'est ridicule.
L'intensité maximale admissible dans un câble de section 2,5mm² est de 20A (selon la norme), vous pouvez donc mettre un disjoncteur de 16A si vous le souhaitez. (Attention au cas particulier des fusibles dont le calibre doit être inférieur).
A vous d'évaluer les puissances de vos luminaires et d'adapter le nombre la section et le calibre des protections de vos circuits.
Généralement, les "gros" consommateurs sont protégés par des disjoncteurs de calibre 20A (Four, Machine à laver, Chauffe-eau, Lave-vaisselle). Référez vous et appliquez cette norme, elle est fournie et détaillée, beaucoup d'exemples en sont issus et couvrent la majorité des cas particuliers.
Qui peut le plus peut le moins. Rien ne vous empêche de protéger une ligne de section 10mm² par un disjoncteur de 2A même si c'est ridicule.
L'intensité maximale admissible dans un câble de section 2,5mm² est de 20A (selon la norme), vous pouvez donc mettre un disjoncteur de 16A si vous le souhaitez. (Attention au cas particulier des fusibles dont le calibre doit être inférieur).
A vous d'évaluer les puissances de vos luminaires et d'adapter le nombre la section et le calibre des protections de vos circuits.
Généralement, les "gros" consommateurs sont protégés par des disjoncteurs de calibre 20A (Four, Machine à laver, Chauffe-eau, Lave-vaisselle). Référez vous et appliquez cette norme, elle est fournie et détaillée, beaucoup d'exemples en sont issus et couvrent la majorité des cas particuliers.
Conseils installation électricité 3
Quel ampérage minimal est autorisé norme C 15 100
Il n'y a pas de norme minimale. A vous de mettre ce qui est judicieux en fonction de l'usage prévu.
Je vous propose par exemple :
1/ 10A ou 16A indifféremment
2/ 20A
3/ 20A
4/ 16A
5/ 20A
6/ 16A
7/ 20A
et ceci pour des disjoncteurs, pas des fusibles.
CMT
Je vous propose par exemple :
1/ 10A ou 16A indifféremment
2/ 20A
3/ 20A
4/ 16A
5/ 20A
6/ 16A
7/ 20A
et ceci pour des disjoncteurs, pas des fusibles.
CMT
27 avril 2009 à 01:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 2. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 3. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 4. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 5. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 6. En suivant la norme NF C 15 100 je souhaiterais commander une PC
- N°6591 : Bonjour, suivant norme NF C 15-100, je souhaiterais commander une PC par un inter, le fil de coupure doit-il être en 1,5 ou 2,5 entre inter et prise de courant. Merci de votre réponse.
- 7. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
- 9. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
- N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
- 10. Boitier de communication est-il obligatoire norme NF C 15-100
- N°13011 : Bonjour à toutes et tous, Nous avons fait construire une maison. Permis de construire de 2011. Réception de la maison en avril 2012. La notice descriptive prévoit que les équipements électriques seront conformes à la...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite