Profil du membre ZENIT
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit ZENIT sur le forum Électricité

a posté 27 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
J'ai un mur en pierre dans une ancienne maison qui a été doubler a l'intérieur de la cuisine avec une brique rouge et entre les deux mur (pierre et brique).
Il ont poser un isolant en plaque polystyrène blanc petite bille friable au toucher....!!
1) puis-je passer contre le polystyrène une gaine ou tube électrique pour installer mais nouveau circuit ..?
Si oui, avec quel gaine....ou tube....?
Exemple : boite pour le 6mm² plaque de cuisson... boite 2,5mm² pour le four, et prise machine a laver 2,5mm².
Ni a t'il pas un risque si chauffe des circuit, ou autres, qui pourrai incendier les plaque polystyrène qui brule assez vites. ??
Merci d'avance pour votre aides car je bloque là dessus.
J'ai un mur en pierre dans une ancienne maison qui a été doubler a l'intérieur de la cuisine avec une brique rouge et entre les deux mur (pierre et brique).
Il ont poser un isolant en plaque polystyrène blanc petite bille friable au toucher....!!
1) puis-je passer contre le polystyrène une gaine ou tube électrique pour installer mais nouveau circuit ..?
Si oui, avec quel gaine....ou tube....?
Exemple : boite pour le 6mm² plaque de cuisson... boite 2,5mm² pour le four, et prise machine a laver 2,5mm².
Ni a t'il pas un risque si chauffe des circuit, ou autres, qui pourrai incendier les plaque polystyrène qui brule assez vites. ??
Merci d'avance pour votre aides car je bloque là dessus.
14 décembre 2024 à 09:59

Bonjour et merci pour votre retour.
Donc si j'ai bien compris, il n'est pas nécessaire que je repique un nouveau fil de terre en 2,5mm² de la prise de la machine à laver vers les tuyaux en cuivre d'eau ou tout est déjà repiqué ?
Ensuite, même opération avec un fil de terre en 2,5mm² de la prise du sèche-serviette vers les tuyaux ?
Comme ces deux prises vont directement au tableau avec leur terre, cela ne semble pas nécessaire, est-ce bien ce que vous voulez dire ?
Mon tableau électrique se trouve à environ 9 ou 10 mètres de la salle de bain, est-ce que cela pose un problème pour équilibrer les circuits en cas de fuite à la terre ?
Merci beaucoup. Grâce à vous, j'avance doucement mais sûrement pour éviter de faire des erreurs.
Donc si j'ai bien compris, il n'est pas nécessaire que je repique un nouveau fil de terre en 2,5mm² de la prise de la machine à laver vers les tuyaux en cuivre d'eau ou tout est déjà repiqué ?
Ensuite, même opération avec un fil de terre en 2,5mm² de la prise du sèche-serviette vers les tuyaux ?
Comme ces deux prises vont directement au tableau avec leur terre, cela ne semble pas nécessaire, est-ce bien ce que vous voulez dire ?
Mon tableau électrique se trouve à environ 9 ou 10 mètres de la salle de bain, est-ce que cela pose un problème pour équilibrer les circuits en cas de fuite à la terre ?
Merci beaucoup. Grâce à vous, j'avance doucement mais sûrement pour éviter de faire des erreurs.
12 décembre 2024 à 09:40

Merci.
Oui, je suis hors volume, mais le robinet de la machine à laver est juste à côté du meuble lavabo.
C'est pourquoi, pour plus de praticité et pour ne pas être trop éloigné du lavabo et du miroir, je compte le rajouter dans le même alignement que le robinet, car il est collé au meuble du lavabo.
Donc, pour la prise du sèche-cheveux, il faut que je la place à la verticale au-dessus du robinet de la machine à laver, pour qu'elle soit alignée et pas trop éloignée du lavabo et du miroir, juste en face.
De plus, cela me permettra de poser une goulotte à ras du carrelage, car le robinet de la machine à laver est également posé à ras du carrelage, fixé sur le mur qui est peint.
Je me demandais donc jusqu'à quelle hauteur il est autorisé de poser une prise dans la salle de bain ?
En sachant que mon robinet est à 100cm du sol fini, je poserai alors ma prise le plus haut possible pour m'éloigner un peu du robinet qui sera juste en dessous, à la verticale, sur le même axe.
Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous.
Merci d'avance.
Oui, je suis hors volume, mais le robinet de la machine à laver est juste à côté du meuble lavabo.
C'est pourquoi, pour plus de praticité et pour ne pas être trop éloigné du lavabo et du miroir, je compte le rajouter dans le même alignement que le robinet, car il est collé au meuble du lavabo.
Donc, pour la prise du sèche-cheveux, il faut que je la place à la verticale au-dessus du robinet de la machine à laver, pour qu'elle soit alignée et pas trop éloignée du lavabo et du miroir, juste en face.
De plus, cela me permettra de poser une goulotte à ras du carrelage, car le robinet de la machine à laver est également posé à ras du carrelage, fixé sur le mur qui est peint.
Je me demandais donc jusqu'à quelle hauteur il est autorisé de poser une prise dans la salle de bain ?
En sachant que mon robinet est à 100cm du sol fini, je poserai alors ma prise le plus haut possible pour m'éloigner un peu du robinet qui sera juste en dessous, à la verticale, sur le même axe.
Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous.
Merci d'avance.
11 décembre 2024 à 13:13

Bonjour.
Excusez-moi pour la confusion.
En fait, il s'agit d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble.
Je voulais dire que j'ai tiré un fil de terre de 6mm² depuis le tableau électrique principal du logement et que je l'ai amené par une goulotte où passent déjà les autres circuits, vers la salle de bain où se trouve l'arrivée d'eau pour le logement (le compteur). Avant, je n'avais jamais vu de fil de terre piqué dessus.
Un ami m'a dit que peut-être il était déjà relié en bas de l'immeuble pour tous les étages, je n'en ai aucune idée.
À part ça, j'ai vu qu'il y a bien un fil de terre qui arrive au tableau principal, donc je suppose que tout a été fait depuis la construction de l'immeuble ancien. Est-ce que mon fil de 6mm² est suffisant ?
Mais bon, maintenant toutes les goulottes sont fermées et peintes, je ne peux plus les rouvrir sans devoir tout repeindre.
Ensuite, avec ce fil de 6mm², j'ai repiqué tous les tuyaux d'eau et le châssis de porte métallique de la salle de bain, sauf la prise de la machine à laver et la prise pour le sèche-cheveux, car elles sont déjà reliées directement au tableau.
Malgré cela, je me pose la question car on m'a dit qu'il aurait fallu que je repique aussi les deux fils de terre des deux prises ensemble avec le reste des tuyaux dans la salle de bain pour que ma liaison équipotentielle soit aux normes.
Sinon, il paraît que ce n'est pas bon car mon tableau électrique est à environ 9 ou 10 mètres de la salle de bain.
Voilà, je ne sais plus trop si je suis en règle malgré une rénovation au possible.
Merci encore pour votre aide.
Excusez-moi pour la confusion.
En fait, il s'agit d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble.
Je voulais dire que j'ai tiré un fil de terre de 6mm² depuis le tableau électrique principal du logement et que je l'ai amené par une goulotte où passent déjà les autres circuits, vers la salle de bain où se trouve l'arrivée d'eau pour le logement (le compteur). Avant, je n'avais jamais vu de fil de terre piqué dessus.
Un ami m'a dit que peut-être il était déjà relié en bas de l'immeuble pour tous les étages, je n'en ai aucune idée.
À part ça, j'ai vu qu'il y a bien un fil de terre qui arrive au tableau principal, donc je suppose que tout a été fait depuis la construction de l'immeuble ancien. Est-ce que mon fil de 6mm² est suffisant ?
Mais bon, maintenant toutes les goulottes sont fermées et peintes, je ne peux plus les rouvrir sans devoir tout repeindre.
Ensuite, avec ce fil de 6mm², j'ai repiqué tous les tuyaux d'eau et le châssis de porte métallique de la salle de bain, sauf la prise de la machine à laver et la prise pour le sèche-cheveux, car elles sont déjà reliées directement au tableau.
Malgré cela, je me pose la question car on m'a dit qu'il aurait fallu que je repique aussi les deux fils de terre des deux prises ensemble avec le reste des tuyaux dans la salle de bain pour que ma liaison équipotentielle soit aux normes.
Sinon, il paraît que ce n'est pas bon car mon tableau électrique est à environ 9 ou 10 mètres de la salle de bain.
Voilà, je ne sais plus trop si je suis en règle malgré une rénovation au possible.
Merci encore pour votre aide.
11 décembre 2024 à 12:59

Bonjour.
J'ai déjà des circuits directs depuis le tableau électrique vers ma salle de bains, tels que le sèche-serviettes, la machine à laver, le sèche-cheveux et la lampe miroir.
Ensuite, j'ai tiré un fil de terre de 6mm² depuis le tableau d'un appartement situé à environ 9m vers les tuyaux d'arrivée d'eau de cette salle de bain.
À partir de là, j'ai repiqué les autres tuyaux en cuivre pour l'eau chaude et l'eau froide, ainsi que le châssis de la porte métallique de la salle de bain.
Est-ce correct ? Suis-je aux normes NFC15100 ?
Dois-je également repiquer les 2 fils de terre des prises de la machine à laver et du sèche-cheveux, car le reste est en IP24 ?
Merci.
J'ai déjà des circuits directs depuis le tableau électrique vers ma salle de bains, tels que le sèche-serviettes, la machine à laver, le sèche-cheveux et la lampe miroir.
Ensuite, j'ai tiré un fil de terre de 6mm² depuis le tableau d'un appartement situé à environ 9m vers les tuyaux d'arrivée d'eau de cette salle de bain.
À partir de là, j'ai repiqué les autres tuyaux en cuivre pour l'eau chaude et l'eau froide, ainsi que le châssis de la porte métallique de la salle de bain.
Est-ce correct ? Suis-je aux normes NFC15100 ?
Dois-je également repiquer les 2 fils de terre des prises de la machine à laver et du sèche-cheveux, car le reste est en IP24 ?
Merci.
11 décembre 2024 à 10:06

Bonjour.
Je voudrais savoir si je peut installé une prise électrique dans la salle de bain pour le sèche cheveu, juste au dessus d'un robinet prévue pour la machine a laver qui et placer a 100cm du sol juste a coter du lavabo.
Je dirai entre 140cm ou 160cm pour m'éloigner un peut du robinet de la machine a laver, suis-je dans les normes nfc15100 ?
Sinon à quel hauteur maximum, j'ai le droit de positionner cette prise coté lavabo ?
Merci à toute l'équipe pour votre aide.
Je voudrais savoir si je peut installé une prise électrique dans la salle de bain pour le sèche cheveu, juste au dessus d'un robinet prévue pour la machine a laver qui et placer a 100cm du sol juste a coter du lavabo.
Je dirai entre 140cm ou 160cm pour m'éloigner un peut du robinet de la machine a laver, suis-je dans les normes nfc15100 ?
Sinon à quel hauteur maximum, j'ai le droit de positionner cette prise coté lavabo ?
Merci à toute l'équipe pour votre aide.
11 décembre 2024 à 09:35

Merci du retour.
Mais du coup je ne c'est plus trop , si jais des gaines genre tube irl ancien IRO ?
Ou si c'est plutôt ictl ancien ICD..?
Car pour ictl y a écrie / ISOLANT CINTRABLE TRANSVERSALEMENT LISSE....
ORANGE = propagateur de la flamme ......
MONTAGE noyé dans matériaux incombustible .
Et pour irl ou ancien IRO
y a écrie / isolant RIGIDE LISSE / MONTAGE EN APPARENT.
Mais gaine que je vois dans les mur, sont en tube rigide gris lisse intérieur et extérieur...
Et je croie bien que la plus grosse gaine que J'ai dans mon ancienne installation pour la boite de la plaque de cuisson POUR FAIRE PASSER LE 6mm² Et de diamètre 25 et un peut gris bleu claire ont dirait...?
Car J'ai vue le tableau pour UNE GAINE en 16mm de diamètre pour 1/3 ET 2/3...
Ça donne ça ,si jais du genre tube IRL OU IRO
1/3 = 44mm² disponible si gaine encastrer ou 2/3 = 88mm disponible si pas encore encastrer.
Alors, que si j'ai des gaine plutôt genre ICTL ANCIEN ICD
Pour 1/3 = 30mm² disponible ou 2/3 60mm disponible.
Donc ça change un peut la donne.
Pourtant mais gaines sont bien rigide lisse intérieurs et extérieur.
Mais je ne c'est pas trop quel modèle je doit suivre pour appliquer le 1/3 OU 2/3........?
Citation quand vous dite :
D'ailleurs la règle des 1/3 n'existe plus si on passe les fils fils avant encastrement, donc on peut la "remplir au maximum.
pourtant J'ai lue, que l'on peut le faire, mais la norme autorise 2/3 au maximum pour ne pas chauffée surement les fils pour laissai un espace pour la ventilation des fils affin d'éviter l'échauffement des fils de ce que j'ai pu comprendre........?
C'est pour ça que j'ai réussi a passer mais 6 fils de 2,5mm dans une gaine de 16mm² mais ils reste de la place je croie suffisante pour que les fils ne chauffe pas j'espère..?
Car si dans mon cas, je suis avec des gaine genre tube irl...
J'ai rempli moins de 2/3
DONC je doit être bon pour qu'il ne puisse pas chauffé ?
ça sera juste pour alimenter un radiateur 1500 watts et 2 prise salon ..ou les fils cohabite dans cette même gaine sur environ 6m sinon je suis obliger de laisser tel quel un circuit... et repartir depuis le tableau avec des goulotte pour revenir au même points et allez juste 3 m plus loin pour poser la boite du futur radiateur .......
ça serai dommage si cela ne craint rien et que ça reste au normes........?
D'accord les gaines sont déjà encastrer , mais je renouvelle l'ancien circuit fils un peut vieux gens et profiter pour tout enlever et repasser d'un seul coup tout les fils nouveaux, c'est passer facilement avec le tir fil.
Donc je me dit c'est comme si les ancien de l'époque Lauret fait donc je peut être dans le cas de figure autoriser par la normes des 2/3
Bref c'est normes sont dur a comprendre des fois entre le bâtiment neuf.
Et de la rénovation ça m'empêche d'avancer.....et me retarde beaucoup dans mais travaux....
Merci à l'équipe du forum pour votre soutien.
Mais du coup je ne c'est plus trop , si jais des gaines genre tube irl ancien IRO ?
Ou si c'est plutôt ictl ancien ICD..?
Car pour ictl y a écrie / ISOLANT CINTRABLE TRANSVERSALEMENT LISSE....
ORANGE = propagateur de la flamme ......
MONTAGE noyé dans matériaux incombustible .
Et pour irl ou ancien IRO
y a écrie / isolant RIGIDE LISSE / MONTAGE EN APPARENT.
Mais gaine que je vois dans les mur, sont en tube rigide gris lisse intérieur et extérieur...
Et je croie bien que la plus grosse gaine que J'ai dans mon ancienne installation pour la boite de la plaque de cuisson POUR FAIRE PASSER LE 6mm² Et de diamètre 25 et un peut gris bleu claire ont dirait...?
Car J'ai vue le tableau pour UNE GAINE en 16mm de diamètre pour 1/3 ET 2/3...
Ça donne ça ,si jais du genre tube IRL OU IRO
1/3 = 44mm² disponible si gaine encastrer ou 2/3 = 88mm disponible si pas encore encastrer.
Alors, que si j'ai des gaine plutôt genre ICTL ANCIEN ICD
Pour 1/3 = 30mm² disponible ou 2/3 60mm disponible.
Donc ça change un peut la donne.
Pourtant mais gaines sont bien rigide lisse intérieurs et extérieur.
Mais je ne c'est pas trop quel modèle je doit suivre pour appliquer le 1/3 OU 2/3........?
Citation quand vous dite :
D'ailleurs la règle des 1/3 n'existe plus si on passe les fils fils avant encastrement, donc on peut la "remplir au maximum.
pourtant J'ai lue, que l'on peut le faire, mais la norme autorise 2/3 au maximum pour ne pas chauffée surement les fils pour laissai un espace pour la ventilation des fils affin d'éviter l'échauffement des fils de ce que j'ai pu comprendre........?
C'est pour ça que j'ai réussi a passer mais 6 fils de 2,5mm dans une gaine de 16mm² mais ils reste de la place je croie suffisante pour que les fils ne chauffe pas j'espère..?
Car si dans mon cas, je suis avec des gaine genre tube irl...
J'ai rempli moins de 2/3
DONC je doit être bon pour qu'il ne puisse pas chauffé ?
ça sera juste pour alimenter un radiateur 1500 watts et 2 prise salon ..ou les fils cohabite dans cette même gaine sur environ 6m sinon je suis obliger de laisser tel quel un circuit... et repartir depuis le tableau avec des goulotte pour revenir au même points et allez juste 3 m plus loin pour poser la boite du futur radiateur .......
ça serai dommage si cela ne craint rien et que ça reste au normes........?
D'accord les gaines sont déjà encastrer , mais je renouvelle l'ancien circuit fils un peut vieux gens et profiter pour tout enlever et repasser d'un seul coup tout les fils nouveaux, c'est passer facilement avec le tir fil.
Donc je me dit c'est comme si les ancien de l'époque Lauret fait donc je peut être dans le cas de figure autoriser par la normes des 2/3
Bref c'est normes sont dur a comprendre des fois entre le bâtiment neuf.
Et de la rénovation ça m'empêche d'avancer.....et me retarde beaucoup dans mais travaux....
Merci à l'équipe du forum pour votre soutien.
09 décembre 2024 à 11:10

Bonjour à tous.
Je voudrais savoir s'il est possible de passer 6 fils en 2,5 mm² dans une ancienne gaine PVC lisse de diamètre intérieur 16 mm.
La gaine vient directement du tableau électrique sur une longueur de 6 mètres et alimentait à l'époque seulement 2 prises dans le salon. Je souhaite maintenant ajouter un circuit pour un radiateur de 1500 watts maximum dans le salon et profiter de ce passage pour éviter d'ajouter des goulottes.
J'ai lu et cherché sur internet et il semblerait que la norme autorise l'utilisation d'1/3 de la gaine si elle est déjà encastrée dans le mur, ou 2/3 de la gaine si les fils sont passés avant l'encastrer. J'ai testé avec un tire-fil et cela passe sans problème car il n'y a que 2 courbes puis une ligne droite.
J'ai également coupé un petit bout de gaine de 2 cm pour voir combien de fils de 2,5 mm pouvaient rentrer sans forcer, et le résultat est de 10 fils, avec un peu de difficulté pour le 11ème.
Je pense donc que je suis large pour laisser de l'espace dans la gaine afin d'éviter que les fils ne chauffent. Mais si c'est mieux et pour respecter les normes, je pourrais enlever un fil de terre de 2,5 mm² pour le radiateur, car il ne sera pas utilisé étant donné qu'il sera de classe 2 IP24. Je pourrais ensuite le repiquer si besoin pour la prise du salon une fois sorti de la gaine.
Au final, je me retrouverais avec 5 fils en 2,5 mm² dans une gaine tube PVC lisse de diamètre 16 mm.
Si j'ai bien compris la règle d'1/3 pour un tube IRL (IRO) de diamètre 16, cela correspond à 44 mm² d'espace intérieur disponible. La section totale pour 1 fil en 2,5 mm² est de 11,9 mm², donc pour 6 fils (première situation dans mon exemple), cela fait 71,4 mm², ce qui dépasse un peu. Mais avec 5 fils (si j'enlève le fil de terre qui ne sera pas utilisé), cela fait 59,5 mm², ce qui dépasse un peu moins.
En revanche, pour les 2/3, si la gaine est posée après, alors je suis dans les normes. Par exemple, avec une section intérieure disponible de 88 mm², avec 6 fils je suis à 71,4 mm², ce qui est bon, et avec 5 fils c'est encore mieux avec 59,5 mm², donc large.
En résumé, je voudrais savoir s'il est possible de passer les 6 fils ou les 5 fils dans cette gaine sans risque de danger de chauffe, sachant que cela n'alimentera que 2 prises dans le salon et un radiateur IP24 de 1500 watts maximum, avec deux circuits séparés et deux disjoncteurs dédiés branchés au tableau électrique.
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Je voudrais savoir s'il est possible de passer 6 fils en 2,5 mm² dans une ancienne gaine PVC lisse de diamètre intérieur 16 mm.
La gaine vient directement du tableau électrique sur une longueur de 6 mètres et alimentait à l'époque seulement 2 prises dans le salon. Je souhaite maintenant ajouter un circuit pour un radiateur de 1500 watts maximum dans le salon et profiter de ce passage pour éviter d'ajouter des goulottes.
J'ai lu et cherché sur internet et il semblerait que la norme autorise l'utilisation d'1/3 de la gaine si elle est déjà encastrée dans le mur, ou 2/3 de la gaine si les fils sont passés avant l'encastrer. J'ai testé avec un tire-fil et cela passe sans problème car il n'y a que 2 courbes puis une ligne droite.
J'ai également coupé un petit bout de gaine de 2 cm pour voir combien de fils de 2,5 mm pouvaient rentrer sans forcer, et le résultat est de 10 fils, avec un peu de difficulté pour le 11ème.
Je pense donc que je suis large pour laisser de l'espace dans la gaine afin d'éviter que les fils ne chauffent. Mais si c'est mieux et pour respecter les normes, je pourrais enlever un fil de terre de 2,5 mm² pour le radiateur, car il ne sera pas utilisé étant donné qu'il sera de classe 2 IP24. Je pourrais ensuite le repiquer si besoin pour la prise du salon une fois sorti de la gaine.
Au final, je me retrouverais avec 5 fils en 2,5 mm² dans une gaine tube PVC lisse de diamètre 16 mm.
Si j'ai bien compris la règle d'1/3 pour un tube IRL (IRO) de diamètre 16, cela correspond à 44 mm² d'espace intérieur disponible. La section totale pour 1 fil en 2,5 mm² est de 11,9 mm², donc pour 6 fils (première situation dans mon exemple), cela fait 71,4 mm², ce qui dépasse un peu. Mais avec 5 fils (si j'enlève le fil de terre qui ne sera pas utilisé), cela fait 59,5 mm², ce qui dépasse un peu moins.
En revanche, pour les 2/3, si la gaine est posée après, alors je suis dans les normes. Par exemple, avec une section intérieure disponible de 88 mm², avec 6 fils je suis à 71,4 mm², ce qui est bon, et avec 5 fils c'est encore mieux avec 59,5 mm², donc large.
En résumé, je voudrais savoir s'il est possible de passer les 6 fils ou les 5 fils dans cette gaine sans risque de danger de chauffe, sachant que cela n'alimentera que 2 prises dans le salon et un radiateur IP24 de 1500 watts maximum, avec deux circuits séparés et deux disjoncteurs dédiés branchés au tableau électrique.
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci beaucoup pour votre aide.
06 décembre 2024 à 10:12

Merci bien LG, CTM, et à toute l'équipe de ce forum.
C'est clair plus cas acheter et le poser.
Bonne journées.
C'est clair plus cas acheter et le poser.
Bonne journées.
05 décembre 2024 à 09:54

Citation :
Par contre il faudra peut être ajouter une borne Wago pour faire la dérivation de la terre vers la lampe, car pour la terre on n'a pas le droit de mettre 2 fils par borne de connexion.
En effet, pour la terre, il n'est pas autorisé de mettre deux fils par borne de connexion.
Pour être plus clair, voici la situation : j'ai un circuit prise en 2,5mm² qui arrive directement du tableau électrique avec 3 fils N-P-T.
La prise de la salle de bain est repiquée sur la prise de la chambre juste à côté, avec également ces 3 fils en 2,5mm².
De cette même prise de la salle de bain, seul le fil de terre en 1,5mm² a été repiqué pour alimenter le boitier de la lampe du miroir au-dessus du lavabo. Pour l'alimentation de l'éclairage de la salle de bain, le circuit vient également directement du tableau électrique avec 2 fils en 1,5mm² N-P, qui passent d'ailleurs par la même gaine PVC. Il n'y a donc qu'un seul fil de terre en 1,5mm² qui est repiqué sur la prise qui arrive à la salle de bain.
J'espère que c'est plus clair pour vous.
Pour la liaison équipotentielle de la baignoire et des tuyaux en cuivre (eau chaude et eau froide), le fil de terre a été repiqué dans la prise de la chambre, juste avant l'entrée de la salle de bain.
Pour être encore plus clair et facile à comprendre, voici la situation :
La prise de la chambre, juste devant l'entrée de la salle de bain, possède deux gaines : une pour la prise de la salle de bain et une autre pour la liaison équipotentielle de la baignoire et des tuyaux.
Sur cette même prise de la chambre, sans couper les fils (juste pliés), les 3 fils continuent pour alimenter la prise de la salle de bain. De plus, à partir de cette prise de la chambre, un fil de terre en 2,5mm² a été repiqué pour la baignoire et les tuyaux.
En réalité, depuis cette prise de la chambre qui répartit les deux gaines (donc deux chemins différents), il y a 3 fils de terre directement branchés sur cette prise (même si les fils ont été pliés pour mieux serrer les vis et avoir un meilleur contact).
C'est peut-être à ce niveau que vous me conseillez de couper la terre, puis de rajouter un Wago pour redistribuer la terre vers la prise de la salle de bain, puis vers la liaison équipotentielle de la baignoire, etc.
Merci pour votre retour qui m'aide énormément à avancer doucement mais sûrement.
04 décembre 2024 à 16:54

Ok, merci.
Je vous remercie tous les deux pour votre patience.
Donc, je suis tranquille pour pouvoir fixer le sèche-serviette dans le volume 2.
Sachant qu'il sera IP24 ou IP44, avec une commande intégrée.
Pour le câble qui passera derrière, je ferai de mon mieux et par précaution, je le fixerai au mur jusqu'à la boîte IP44 prévue à 75 cm du sol fini.
Merci beaucoup.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à choisir le bon modèle.
Je vous remercie tous les deux pour votre patience.
Donc, je suis tranquille pour pouvoir fixer le sèche-serviette dans le volume 2.
Sachant qu'il sera IP24 ou IP44, avec une commande intégrée.
Pour le câble qui passera derrière, je ferai de mon mieux et par précaution, je le fixerai au mur jusqu'à la boîte IP44 prévue à 75 cm du sol fini.
Merci beaucoup.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à choisir le bon modèle.
04 décembre 2024 à 16:11

Bonjour GL.
Je vous remercie pour votre aide précieuse.
Cependant, je suis désolé(e), je n'arrive toujours pas à bien comprendre.
Pour l'instant, voici ce que j'ai cru comprendre.
Pourriez-vous me dire si j'ai tout faux ou si c'est juste ? Merci d'avance.
1) Ce que je comprends, c'est que le câble peut passer derrière les barreaux des sèche-serviettes sans craindre la chaleur dégagée par ces derniers. C'est fait pour ça !
2) Le mieux serait d'éviter que le câble ne touche les barreaux en l'attachant contre le mur, afin d'éviter qu'il ne fonde en cas de contact direct avec la chaleur dégagée par les barreaux.
Voilà ce que j'ai compris pour l'instant.
Est-ce correct ou ai-je encore tout faux ?
Merci d'avance pour votre aide. LG
Je vous remercie pour votre aide précieuse.
Cependant, je suis désolé(e), je n'arrive toujours pas à bien comprendre.
Pour l'instant, voici ce que j'ai cru comprendre.
Pourriez-vous me dire si j'ai tout faux ou si c'est juste ? Merci d'avance.
1) Ce que je comprends, c'est que le câble peut passer derrière les barreaux des sèche-serviettes sans craindre la chaleur dégagée par ces derniers. C'est fait pour ça !
2) Le mieux serait d'éviter que le câble ne touche les barreaux en l'attachant contre le mur, afin d'éviter qu'il ne fonde en cas de contact direct avec la chaleur dégagée par les barreaux.
Voilà ce que j'ai compris pour l'instant.
Est-ce correct ou ai-je encore tout faux ?
Merci d'avance pour votre aide. LG
04 décembre 2024 à 12:37

Et on suppose que cela vient du "tableau électrique" et pas du "compteur électrique".
Oui, bien sûr, je parlais du tableau électrique.
Désolé pour la confusion.
Oui, bien sûr, je parlais du tableau électrique.
Désolé pour la confusion.
04 décembre 2024 à 12:23

Bonjour CTM.
Je vous remercie pour votre aide, car cela me permet d'avancer dans l'amélioration électrique existante de la salle de bain.
En effet, je suis un peu bloqué pour passer de nouveaux circuits si besoin, car il n'y a que des anciennes gaines (genre tube PVC gris lisse intérieur) déjà bien occupées.
Donc, si cela est conforme aux normes NFC15100, je laisserai comme ça pour la prise de la salle de bain qui était déjà raccordée avec la chambre et le salon, avec son propre disjoncteur de 16 ampères au tableau électrique.
Cela me soulage d'un souci.
En parlant toujours de cette salle de bain, le luminaire qui est juste au-dessus de cette prise pour le sèche-cheveux arrive directement du tableau électrique avec seulement deux fils en 1,5mm² (neutre + phase). La terre est raccordée à cette prise en 1,5mm².
Mes questions sont les suivantes :
1) Est-ce conforme aux normes ?
2) Faut-il que je tire un fil supplémentaire de terre depuis le tableau électrique en 1,5mm² ?
De plus, j'ai remarqué qu'un fil de terre en 2,5mm² a été raccordé à cette prise pour être fixé à la baignoire et au tuyau en cuivre de l'eau chaude et de l'eau froide.
Mes questions sont les suivantes :
1) Est-ce conforme aux normes ?
2) Faut-il que je tire un fil de terre en 6mm² depuis le tableau électrique et que je relie tout ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide qui me rassure beaucoup pour avancer en toute sécurité dans mes travaux.
Je vous remercie pour votre aide, car cela me permet d'avancer dans l'amélioration électrique existante de la salle de bain.
En effet, je suis un peu bloqué pour passer de nouveaux circuits si besoin, car il n'y a que des anciennes gaines (genre tube PVC gris lisse intérieur) déjà bien occupées.
Donc, si cela est conforme aux normes NFC15100, je laisserai comme ça pour la prise de la salle de bain qui était déjà raccordée avec la chambre et le salon, avec son propre disjoncteur de 16 ampères au tableau électrique.
Cela me soulage d'un souci.
En parlant toujours de cette salle de bain, le luminaire qui est juste au-dessus de cette prise pour le sèche-cheveux arrive directement du tableau électrique avec seulement deux fils en 1,5mm² (neutre + phase). La terre est raccordée à cette prise en 1,5mm².
Mes questions sont les suivantes :
1) Est-ce conforme aux normes ?
2) Faut-il que je tire un fil supplémentaire de terre depuis le tableau électrique en 1,5mm² ?
De plus, j'ai remarqué qu'un fil de terre en 2,5mm² a été raccordé à cette prise pour être fixé à la baignoire et au tuyau en cuivre de l'eau chaude et de l'eau froide.
Mes questions sont les suivantes :
1) Est-ce conforme aux normes ?
2) Faut-il que je tire un fil de terre en 6mm² depuis le tableau électrique et que je relie tout ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide qui me rassure beaucoup pour avancer en toute sécurité dans mes travaux.
04 décembre 2024 à 12:21

Bonsoir.
Petite question au passage.
Gens profite un peut vite fait, de vos conseils....
C'est pour une autre salle de bain que je vais aussi rénover un peut électriquement....
Juste pour savoir pour l'instant, si je peut me repiquer sur un circuit prise d'une chambre pour rajouter une prise dans la salle de bain en volume 3 pour le sèche cheveu ou autre ....?
A savoir, que ce circuit vient directe du compteur électrique avec 3 fils de 2,5mm² et alimente actuellement 4 prises 2 chambre et 2 salon
ou
Je suis obliger de tirer un circuit nouveau 3 fils 1,5mm indépendant pour cette prise ...?
Que dit la normes, c'est autoriser ou interdit vue que c'est pour la salle de bain pièce humides...?
Bref...
J'ai pas fini avec c'est normes....pour arriver a comprendre tout pile-poil.... ha.ha.a.
Heureusement, je peut compter sur vous.....
Encore une fois.
Mille mercis à toute l'équipe de ce forum qui me permet d'avancer...
Petite question au passage.
Gens profite un peut vite fait, de vos conseils....
C'est pour une autre salle de bain que je vais aussi rénover un peut électriquement....
Juste pour savoir pour l'instant, si je peut me repiquer sur un circuit prise d'une chambre pour rajouter une prise dans la salle de bain en volume 3 pour le sèche cheveu ou autre ....?
A savoir, que ce circuit vient directe du compteur électrique avec 3 fils de 2,5mm² et alimente actuellement 4 prises 2 chambre et 2 salon
ou
Je suis obliger de tirer un circuit nouveau 3 fils 1,5mm indépendant pour cette prise ...?
Que dit la normes, c'est autoriser ou interdit vue que c'est pour la salle de bain pièce humides...?
Bref...
J'ai pas fini avec c'est normes....pour arriver a comprendre tout pile-poil.... ha.ha.a.
Heureusement, je peut compter sur vous.....
Encore une fois.
Mille mercis à toute l'équipe de ce forum qui me permet d'avancer...
03 décembre 2024 à 21:33

Je prends note, merci.
Donc, il n'y a pas de problème s'il ne touche pas les barreaux du sèche-serviette.
Donc, il n'y a pas de problème s'il ne touche pas les barreaux du sèche-serviette.
03 décembre 2024 à 21:30

Petite question au passage.
Gens profite un peut vite fait , de vos conseil....
C'est pour une autre salle de bain que je vais aussi rénover un peut électriquement....
Juste pour savoir pour l'instant, si je peut me repiquer sur un circuit prise d'une chambre pour rajouter une prise dans la salle de bain en volume 3 pour le sèche cheveu ou autre ....?
A savoir, que ce circuit vient directe du compteur électrique avec 3 fils de 2,5mm² et alimente actuellement 4 prise 2 chambre et 2 salon
ou
Je suis obliger de tirer un circuit nouveau 3 fils 1,5mm indépendant pour cette prise ...?
Que dit la normes, c'est autoriser ou interdit vue que c'est pour la salle de bain pièce humides...?
Bref.
J'ai pas fini avec c'est normes....pour arriver a comprendre tout pile-poil.... ha.ha.a.
Heureusement, je peut compter sur vous.....
Encore une fois.
Mille mercis à toute l'équipe de ce forum qui me permet d'avancer...
Bon Week-end.
Gens profite un peut vite fait , de vos conseil....
C'est pour une autre salle de bain que je vais aussi rénover un peut électriquement....
Juste pour savoir pour l'instant, si je peut me repiquer sur un circuit prise d'une chambre pour rajouter une prise dans la salle de bain en volume 3 pour le sèche cheveu ou autre ....?
A savoir, que ce circuit vient directe du compteur électrique avec 3 fils de 2,5mm² et alimente actuellement 4 prise 2 chambre et 2 salon
ou
Je suis obliger de tirer un circuit nouveau 3 fils 1,5mm indépendant pour cette prise ...?
Que dit la normes, c'est autoriser ou interdit vue que c'est pour la salle de bain pièce humides...?
Bref.
J'ai pas fini avec c'est normes....pour arriver a comprendre tout pile-poil.... ha.ha.a.
Heureusement, je peut compter sur vous.....
Encore une fois.
Mille mercis à toute l'équipe de ce forum qui me permet d'avancer...
Bon Week-end.
30 novembre 2024 à 12:12

Merci encore à toute l'équipe.
Cela me rassure pour avancer. Donc si j'ai bien compris, tant que le câble du sèche-serviette passe derrière les barreaux sans les toucher, il n'y a pas de problème. La chaleur dégagée par les barreaux les plus chauds ne pourra pas endommager le câble en le chauffant et en le faisant fondre, créant ainsi un court-circuit ou autre ?
Citation : "Une visite rapide chez Nexans précise, pour le câble domestique souple HO5VV-F :
Température maximale sur l'âme 70 °C en régime permanent."
Question : quelle serait la chaleur maximale dégagée par les barreaux les plus chauds d'un sèche-serviette de 750W sans soufflerie ou de 1500W avec soufflerie (donc 500W + 1000W de soufflerie) en gros ?
Par exemple, pour ce modèle avec soufflerie Atlantic Adelis 1500W, code 861914, ou sans soufflerie, ce modèle Sauter Marapi Tactil Classic 750W, référence 220056.
Cela me permettrait d'avoir une idée de la chaleur dégagée par les sèche-serviettes d'environ 750W ou 1500W maximum avec soufflerie, contre le câble et le mur.
Ainsi, je pourrais être sûr que le câble est conçu pour supporter cette chaleur sans aucun souci, et même avoir une marge de sécurité.
Sur ce, je vous remercie tous pour votre aide qui me permet d'avancer doucement mais sûrement, afin de ne pas faire de bêtises.
Bon week-end à tous.
Cela me rassure pour avancer. Donc si j'ai bien compris, tant que le câble du sèche-serviette passe derrière les barreaux sans les toucher, il n'y a pas de problème. La chaleur dégagée par les barreaux les plus chauds ne pourra pas endommager le câble en le chauffant et en le faisant fondre, créant ainsi un court-circuit ou autre ?
Citation : "Une visite rapide chez Nexans précise, pour le câble domestique souple HO5VV-F :
Température maximale sur l'âme 70 °C en régime permanent."
Question : quelle serait la chaleur maximale dégagée par les barreaux les plus chauds d'un sèche-serviette de 750W sans soufflerie ou de 1500W avec soufflerie (donc 500W + 1000W de soufflerie) en gros ?
Par exemple, pour ce modèle avec soufflerie Atlantic Adelis 1500W, code 861914, ou sans soufflerie, ce modèle Sauter Marapi Tactil Classic 750W, référence 220056.
Cela me permettrait d'avoir une idée de la chaleur dégagée par les sèche-serviettes d'environ 750W ou 1500W maximum avec soufflerie, contre le câble et le mur.
Ainsi, je pourrais être sûr que le câble est conçu pour supporter cette chaleur sans aucun souci, et même avoir une marge de sécurité.
Sur ce, je vous remercie tous pour votre aide qui me permet d'avancer doucement mais sûrement, afin de ne pas faire de bêtises.
Bon week-end à tous.
30 novembre 2024 à 11:51

Bonjour.
J'ai une autre petite question avant d'installer définitivement le sèche-serviette pour ne pas faire de trous dans le carrelage.
Si je dois le déplacer de bas en haut, voici ma question : la notice du sèche-serviette indique qu'il est conseillé de le poser à une hauteur d'au moins 60cm du sol pour éviter que les enfants se brûlent, car le dernier barreau du bas est très chaud.
J'ai donc sorti ma sortie de câble vers les 75cm du sol pour le raccorder facilement et pour que le câble reste bien derrière le sèche-serviette afin d'éviter qu'il ne soit accroché et tiré sans faire exprès.
Cependant, comme je risque peut-être de placer un autre sèche-serviette plus étroit, car l'ancien fait 55cm de large sur 105 de haut, une fois posé cela fait un peu haut... (lol)
Je me pose donc la question suivante : si je place un autre sèche-serviette étroit de 45cm de large, il sera automatiquement plus haut... donc je serai obligé de le poser environ à 30cm du sol.
Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que mon câble du sèche-serviette passera un peu plus derrière les barreaux du sèche-serviette là où c'est chaud.
En effet, ma sortie de câble est placée à 75cm du sol fini, vers le milieu du futur sèche-serviette...
Bref, comment faire pour éviter de dégrader dans le temps le câble du sèche-serviette qui sera au maximum de 750 watts sans soufflerie ou de 1500 watts avec soufflerie, s'il y a trop de chaleur derrière les barreaux chauds du sèche-serviette ? Le câble est-il fait pour résister à la chaleur dégagée par le sèche-serviette ?
Ne risque-t-il pas de chauffer ?
Merci encore à toute l'équipe qui me permet d'avancer dans mes travaux doucement mais sûrement, pour éviter de faire des bêtises.
J'ai une autre petite question avant d'installer définitivement le sèche-serviette pour ne pas faire de trous dans le carrelage.
Si je dois le déplacer de bas en haut, voici ma question : la notice du sèche-serviette indique qu'il est conseillé de le poser à une hauteur d'au moins 60cm du sol pour éviter que les enfants se brûlent, car le dernier barreau du bas est très chaud.
J'ai donc sorti ma sortie de câble vers les 75cm du sol pour le raccorder facilement et pour que le câble reste bien derrière le sèche-serviette afin d'éviter qu'il ne soit accroché et tiré sans faire exprès.
Cependant, comme je risque peut-être de placer un autre sèche-serviette plus étroit, car l'ancien fait 55cm de large sur 105 de haut, une fois posé cela fait un peu haut... (lol)
Je me pose donc la question suivante : si je place un autre sèche-serviette étroit de 45cm de large, il sera automatiquement plus haut... donc je serai obligé de le poser environ à 30cm du sol.
Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que mon câble du sèche-serviette passera un peu plus derrière les barreaux du sèche-serviette là où c'est chaud.
En effet, ma sortie de câble est placée à 75cm du sol fini, vers le milieu du futur sèche-serviette...
Bref, comment faire pour éviter de dégrader dans le temps le câble du sèche-serviette qui sera au maximum de 750 watts sans soufflerie ou de 1500 watts avec soufflerie, s'il y a trop de chaleur derrière les barreaux chauds du sèche-serviette ? Le câble est-il fait pour résister à la chaleur dégagée par le sèche-serviette ?
Ne risque-t-il pas de chauffer ?
Merci encore à toute l'équipe qui me permet d'avancer dans mes travaux doucement mais sûrement, pour éviter de faire des bêtises.
28 novembre 2024 à 22:53

Merci beaucoup à toute l'équipe pour votre aide et vos conseils.
Vous me rassurez énormément car je suis en train de rénover une location et je veux m'assurer d'être en conformité pour éviter tout problème.
Concernant le compteur, il y a bien le 30mA et même 2 sur deux rangées.
De plus, tous les circuits qui vont dans la salle de bain ont une arrivée directe au compteur principal.
Par exemple, pour ma petite salle de bain, j'ai un circuit spécialisé en 2,5mm² qui va directement au tableau électrique pour une prise prévue pour une machine à laver en volume 3. J'ai également un autre circuit en 2,5mm² tiré directement au tableau électrique pour une prise pour le sèche-cheveux ou autre en 220V, placée à côté du futur miroir ou meuble de toilette (que je n'ai pas encore acheté).
Cependant, ce circuit pour la prise de la salle de bain pour le sèche-cheveux est branché au tableau électrique sur un disjoncteur de 20 AMPÈRES avec un autre circuit pour les prises d'une chambre, pour un total de 8 prises maximum.
De plus, j'ai tiré un autre circuit directement au tableau en 1,5mm² pour la future lampe (si besoin) au-dessus du miroir en attente.
J'ai déjà un luminaire existant au plafond IP65 qui éclaire bien étant donné que la salle de bain est toute petite, avec son interrupteur à l'extérieur de la salle de bain.
Enfin, j'ai bien sûr un circuit câblé directement du tableau électrique en 2,5mm² qui sort dans un boîtier étanche IP44 prévu pour recevoir le sèche-serviette IP24 avec sa commande intégrée dans le volume 2.
Ce boîtier sera placé à la sortie du receveur de douche, dans les 70cm qu'il reste une fois que la porte de la salle de bain est ouverte.
Vous me rassurez énormément car je suis en train de rénover une location et je veux m'assurer d'être en conformité pour éviter tout problème.
Concernant le compteur, il y a bien le 30mA et même 2 sur deux rangées.
De plus, tous les circuits qui vont dans la salle de bain ont une arrivée directe au compteur principal.
Par exemple, pour ma petite salle de bain, j'ai un circuit spécialisé en 2,5mm² qui va directement au tableau électrique pour une prise prévue pour une machine à laver en volume 3. J'ai également un autre circuit en 2,5mm² tiré directement au tableau électrique pour une prise pour le sèche-cheveux ou autre en 220V, placée à côté du futur miroir ou meuble de toilette (que je n'ai pas encore acheté).
Cependant, ce circuit pour la prise de la salle de bain pour le sèche-cheveux est branché au tableau électrique sur un disjoncteur de 20 AMPÈRES avec un autre circuit pour les prises d'une chambre, pour un total de 8 prises maximum.
De plus, j'ai tiré un autre circuit directement au tableau en 1,5mm² pour la future lampe (si besoin) au-dessus du miroir en attente.
J'ai déjà un luminaire existant au plafond IP65 qui éclaire bien étant donné que la salle de bain est toute petite, avec son interrupteur à l'extérieur de la salle de bain.
Enfin, j'ai bien sûr un circuit câblé directement du tableau électrique en 2,5mm² qui sort dans un boîtier étanche IP44 prévu pour recevoir le sèche-serviette IP24 avec sa commande intégrée dans le volume 2.
Ce boîtier sera placé à la sortie du receveur de douche, dans les 70cm qu'il reste une fois que la porte de la salle de bain est ouverte.
28 novembre 2024 à 22:46

Bonjour.
Je vous remercie pour votre retour.
Donc, si j'ai bien compris, j'ai tout à fait le droit d'installer un sèche-serviette IP24 avec sa commande intégrée dans le volume 2 de la salle de bain, protégé par une sortie câble IP24 ou 44 juste à la sortie du receveur de douche, pour avoir une serviette à portée de main ?
Et donc, je n'aurai aucun problème pour la commande intégrée au sèche-serviette, même si elle peut être touchée par quelqu'un depuis la sortie du receveur de douche ?
Est-ce bien cela ? Elle est également de classe 2 "IP24", donc faite pour être installée dans le volume 2 ?
Donc, je serai bien dans les normes NFC15100 ou pas en cas d'accident ?
Car je ne voudrais pas me tromper, c'est pour une location.
Merci d'avance pour vos retours d'experts.
Je vous remercie pour votre retour.
Donc, si j'ai bien compris, j'ai tout à fait le droit d'installer un sèche-serviette IP24 avec sa commande intégrée dans le volume 2 de la salle de bain, protégé par une sortie câble IP24 ou 44 juste à la sortie du receveur de douche, pour avoir une serviette à portée de main ?
Et donc, je n'aurai aucun problème pour la commande intégrée au sèche-serviette, même si elle peut être touchée par quelqu'un depuis la sortie du receveur de douche ?
Est-ce bien cela ? Elle est également de classe 2 "IP24", donc faite pour être installée dans le volume 2 ?
Donc, je serai bien dans les normes NFC15100 ou pas en cas d'accident ?
Car je ne voudrais pas me tromper, c'est pour une location.
Merci d'avance pour vos retours d'experts.
25 novembre 2024 à 22:55

Bonjour.
Personne n'est ici pour répondre aux questions que je me pose, c'est dommage.
Personne n'est ici pour répondre aux questions que je me pose, c'est dommage.
25 novembre 2024 à 08:50

Bonjour.
À force de chercher seul, j'ai eu quelques explications qui pourraient expliquer la confusion sur certaines notices de sèche-serviette IP24.
Il semblerait que le sèche-serviette puisse être installé dans le volume 2 de la salle de bain, à condition que les dispositifs de commande électriques ne puissent pas être touchés par une personne utilisant la baignoire ou la douche.
D'après un vendeur de chez LM, tous les sèches-serviette de classe 2 IP24 ou plus peuvent être installés en totalité avec leur commande intégrée au sèche-serviette, et rester ainsi dans les normes NFC15100, car ils sont conçus pour cela.
Cependant, il m'a expliqué que les sèches-serviette IP24 ou plus, avec commande à distance ou déportée, peuvent également être installés dans le volume 2, à condition que la télécommande ne soit pas installée dans le volume 1 ou 2.
C'est peut-être pourquoi certaines notices que j'avais lues mentionnaient en plus de cela : "Sous réserve que les dispositifs de commande électriques ne puissent être touchés par une personne utilisant la baignoire ou la douche."
Donc, si ce vendeur dit vrai, je devrais trouver cette mention "sous réserve" pour les sèches-serviette avec commande déportée. Je vais vérifier pour être sûr avant d'acheter un sèche-serviette.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
À force de chercher seul, j'ai eu quelques explications qui pourraient expliquer la confusion sur certaines notices de sèche-serviette IP24.
Il semblerait que le sèche-serviette puisse être installé dans le volume 2 de la salle de bain, à condition que les dispositifs de commande électriques ne puissent pas être touchés par une personne utilisant la baignoire ou la douche.
D'après un vendeur de chez LM, tous les sèches-serviette de classe 2 IP24 ou plus peuvent être installés en totalité avec leur commande intégrée au sèche-serviette, et rester ainsi dans les normes NFC15100, car ils sont conçus pour cela.
Cependant, il m'a expliqué que les sèches-serviette IP24 ou plus, avec commande à distance ou déportée, peuvent également être installés dans le volume 2, à condition que la télécommande ne soit pas installée dans le volume 1 ou 2.
C'est peut-être pourquoi certaines notices que j'avais lues mentionnaient en plus de cela : "Sous réserve que les dispositifs de commande électriques ne puissent être touchés par une personne utilisant la baignoire ou la douche."
Donc, si ce vendeur dit vrai, je devrais trouver cette mention "sous réserve" pour les sèches-serviette avec commande déportée. Je vais vérifier pour être sûr avant d'acheter un sèche-serviette.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
19 novembre 2024 à 23:51

Autre comparaison, depuis que je cherche toujours quel sèche serviette choisir, je pourrais l'installer entièrement dans le volume 2 avec une commande intégrée ou déportée pour éviter tout risque en cas d'accident et être conforme aux normes NFC15100.
De plus, sur la notice d'un sèche serviette avec commande déportée, par exemple la référence 3032-0030 Sauter MADRAS, il est également mentionné que les dispositifs de commande électriques doivent être placés de manière à ne pas être accessibles par une personne utilisant la baignoire ou la douche.
Cependant, je ne comprends pas bien cette indication. Est-ce que cela signifie qu'il faut éviter de placer un bouton de mise en marche/arrêt à proximité du câble du sèche serviette ?
En tout cas, cela n'est pas clair du tout car je ne sais toujours pas quel sèche serviette choisir pour pouvoir l'installer entièrement dans le volume 2 avec une commande intégrée ou déportée. En effet, il est possible qu'une personne puisse toucher le sèche serviette depuis le receveur de douche ou de baignoire, à une distance de 60cm avec un bras tendu.
Je pense que le problème vient du fait que les notices des sèche serviettes ne sont pas suffisamment claires à ce sujet. Même les électriciens restent flous sur cette question.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
De plus, sur la notice d'un sèche serviette avec commande déportée, par exemple la référence 3032-0030 Sauter MADRAS, il est également mentionné que les dispositifs de commande électriques doivent être placés de manière à ne pas être accessibles par une personne utilisant la baignoire ou la douche.
Cependant, je ne comprends pas bien cette indication. Est-ce que cela signifie qu'il faut éviter de placer un bouton de mise en marche/arrêt à proximité du câble du sèche serviette ?
En tout cas, cela n'est pas clair du tout car je ne sais toujours pas quel sèche serviette choisir pour pouvoir l'installer entièrement dans le volume 2 avec une commande intégrée ou déportée. En effet, il est possible qu'une personne puisse toucher le sèche serviette depuis le receveur de douche ou de baignoire, à une distance de 60cm avec un bras tendu.
Je pense que le problème vient du fait que les notices des sèche serviettes ne sont pas suffisamment claires à ce sujet. Même les électriciens restent flous sur cette question.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
17 novembre 2024 à 21:11

Je crois que j'ai enfin compris, car mon deuxième message était trop long et ne passe sûrement pas.
Je vais donc les raccourcir, quitte à en faire plusieurs.
Je crois qu'il y a une grande confusion avec les notices de pose de certains fabricants de sèche-serviettes.
Il se peut qu'elles ne soient pas toutes mises à jour, car selon la norme, si un IP 24 classe 2 est autorisé dans le volume 2, pourquoi certains fabricants ajoutent-ils :
"Sous réserve que les dispositifs de commande électriques ne puissent être touchés par une personne utilisant la baignoire ou la douche." ?
Cela n'est pas clair du tout... ?
Je vais donc les raccourcir, quitte à en faire plusieurs.
Je crois qu'il y a une grande confusion avec les notices de pose de certains fabricants de sèche-serviettes.
Il se peut qu'elles ne soient pas toutes mises à jour, car selon la norme, si un IP 24 classe 2 est autorisé dans le volume 2, pourquoi certains fabricants ajoutent-ils :
"Sous réserve que les dispositifs de commande électriques ne puissent être touchés par une personne utilisant la baignoire ou la douche." ?
Cela n'est pas clair du tout... ?
17 novembre 2024 à 20:52

Mon message n'est pas passé ?
17 novembre 2024 à 14:18

Bonjour.
Je vous salue, toute l'équipe de ce forum. Je suis un nouvel abonné.
Voici ma toute première question, en espérant trouver des réponses d'un électricien confirmé.
Question : Je dois installer un sèche serviettes dans la salle de bains en volume 2.
Pour cela, je devrais choisir un IP24 ou plus. Jusque-là, j'ai compris (lol). Mais là où je ne comprends pas, c'est si le sèche-serviette de classe 2 peut être installé entièrement dans le volume 2 de la salle de bain, c'est-à-dire avec sa commande intégrée au sèche-serviette.
J'ai demandé à des fabricants de sèche-serviette tels que Thermor, Atlantic, Sauter, etc. Leur réponse : "Oui, vous pouvez l'installer entièrement (avec sa commande intégrée) dans le volume 2 de la salle de bain. Il est de classe 2, aucun problème, etc."
Mais j'ai un gros doute...
Car sur certains sèche-serviette, sur leur notice d'installation, il est écrit : "Sous réserve que les dispositifs de commande électriques ne puissent être touchés par une personne utilisant la baignoire ou la douche."
Donc soit ils n'ont pas mis à jour leur notice d'installation qui doit dater, soit ils comptent des erreurs dangereuses...
Bref, peut-on ou non installer entièrement un sèche-serviette avec sa commande intégrée dans le volume 2 de la salle de bain, en IP24 ou IP44 ? Ou sommes-nous obligés de l'installer de telle manière que la commande soit positionnée hors du volume 2, par exemple à partir de 61cm du bac de douche, pour être conforme aux normes NFC15100 ?
Car depuis, j'ai demandé à plusieurs électriciens de mon entourage, et chacun dit tout et son contraire.
Un coup je peux si c'est en IP44, un coup je ne peux plus et il faut sortir la commande du volume 2...
Un vrai cauchemar...
Merci d'avance à toute l'équipe de ce forum pour éclairer ma lanterne.
Bon week-end.
Je vous salue, toute l'équipe de ce forum. Je suis un nouvel abonné.
Voici ma toute première question, en espérant trouver des réponses d'un électricien confirmé.
Question : Je dois installer un sèche serviettes dans la salle de bains en volume 2.
Pour cela, je devrais choisir un IP24 ou plus. Jusque-là, j'ai compris (lol). Mais là où je ne comprends pas, c'est si le sèche-serviette de classe 2 peut être installé entièrement dans le volume 2 de la salle de bain, c'est-à-dire avec sa commande intégrée au sèche-serviette.
J'ai demandé à des fabricants de sèche-serviette tels que Thermor, Atlantic, Sauter, etc. Leur réponse : "Oui, vous pouvez l'installer entièrement (avec sa commande intégrée) dans le volume 2 de la salle de bain. Il est de classe 2, aucun problème, etc."
Mais j'ai un gros doute...
Car sur certains sèche-serviette, sur leur notice d'installation, il est écrit : "Sous réserve que les dispositifs de commande électriques ne puissent être touchés par une personne utilisant la baignoire ou la douche."
Donc soit ils n'ont pas mis à jour leur notice d'installation qui doit dater, soit ils comptent des erreurs dangereuses...
Bref, peut-on ou non installer entièrement un sèche-serviette avec sa commande intégrée dans le volume 2 de la salle de bain, en IP24 ou IP44 ? Ou sommes-nous obligés de l'installer de telle manière que la commande soit positionnée hors du volume 2, par exemple à partir de 61cm du bac de douche, pour être conforme aux normes NFC15100 ?
Car depuis, j'ai demandé à plusieurs électriciens de mon entourage, et chacun dit tout et son contraire.
Un coup je peux si c'est en IP44, un coup je ne peux plus et il faut sortir la commande du volume 2...
Un vrai cauchemar...
Merci d'avance à toute l'équipe de ce forum pour éclairer ma lanterne.
Bon week-end.
16 novembre 2024 à 08:21
