Profil du membre MF
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit MF

a posté 180 messages sur les forums BricoVidéo :
Même problème, j'ai remplacé le décodeur TNT et tout est redevenu normal.
Il faut dire que les décodeurs à 20 ou 30 sont fabriqués à la tonne en Chine ou autre, et il ne faut pas en attendre des merveilles.
Il faut dire que les décodeurs à 20 ou 30 sont fabriqués à la tonne en Chine ou autre, et il ne faut pas en attendre des merveilles.
02 octobre 2009 à 18:48

Si le vidéo projecteur ne détecte aucun signal, il se peut que la commande ne soit pas envoyée par le décodeur ; vous pouvez facilement vérifier en connectant un téléviseur ou un enregistreur en sortie du décodeur TNT.
Si la télévision ou l'enregistreur fonctionne correctement ; Relisez bien la notice de votre vidéoprojecteur et assurez-vous que les branchements sont corrects, en dernier recours faites appel à un dépanneur.
Si la télévision ou l'enregistreur fonctionne correctement ; Relisez bien la notice de votre vidéoprojecteur et assurez-vous que les branchements sont corrects, en dernier recours faites appel à un dépanneur.
02 octobre 2009 à 18:44

Vous devez avoir une option sous titre que vous pouvez normalement modifier avec votre télécommande du récepteur TNT.
02 octobre 2009 à 18:35

Pour brancher deux démodulateurs sur une même parabole il faut un coupleur une entrée deux sorties. La tête de la parabole est connectée sur l'entrée et il part un coaxial des sorties vers les démodulateurs. Les téléviseurs sont reliés aux démodulateurs par une péritel.
Les coupleurs sont vendus en grande surface de bricolage pour une vingtaine .
Si le couplage a lieu à l'extérieur prévoir un coupleur étanche.
Pensez aux fiches F pour la connectique.
Les coupleurs sont vendus en grande surface de bricolage pour une vingtaine .
Si le couplage a lieu à l'extérieur prévoir un coupleur étanche.
Pensez aux fiches F pour la connectique.
02 octobre 2009 à 18:28

Les causes peuvent être diverses ; mais faites quelques vérifications au niveau de l'antenne (fixation qualité des connexions), vérifiez l'état de votre coaxial et ensuite reprogrammez votre décodeur.
Si votre problème n'est pas résolu après toutes ces vérifications, faites intervenir un spécialiste pour déterminer la cause de votre problème.
Si votre problème n'est pas résolu après toutes ces vérifications, faites intervenir un spécialiste pour déterminer la cause de votre problème.
02 octobre 2009 à 18:18

Il vous faut régler la parabole en site et en azimut cela varie selon la région ou vous vous trouvez. Renseignez-vous sur la position exacte du satellite que vous désirez capter ; réglez la position Est ou Ouest avec les degrés désirés (une boussole fait très bien l'affaire), ensuite réglez l'élévation de votre parabole en fonction de la région où vous vous trouvez.
Ces réglages sont un peu délicats mais sont réalisables avec un peu de patience et en se faisant aider par une personne qui regarde la qualité de l'image sur le téléviseur pendant qu'une autre oriente la parabole.
On termine par une orientation de la tête en la desserrant et en la faisant légèrement tourner dans son support. Bonne chance.
Ces réglages sont un peu délicats mais sont réalisables avec un peu de patience et en se faisant aider par une personne qui regarde la qualité de l'image sur le téléviseur pendant qu'une autre oriente la parabole.
On termine par une orientation de la tête en la desserrant et en la faisant légèrement tourner dans son support. Bonne chance.
01 octobre 2009 à 18:22

Il faut augmenter la section des conducteurs.
08 septembre 2009 à 11:20

Il vous faut brancher la ligne qui alimente les parties communes en sortie de votre compteur divisionnaire, qui lui même sera branché sur un départ de votre tableau.
02 septembre 2009 à 17:50

Il faut mettre deux batteries en série car 12 + 12 = 24 ;
02 septembre 2009 à 17:47

Vérifiez le branchement des poussoirs qui doivent être en parallèle et non en série ; à mon avis c'est un problème de câblage.
02 septembre 2009 à 17:43

Vu la position de vos vis de fixation vous n'aurez pas de problème d'étanchéité.
Pour la fixation utilisez des chevilles pour matériaux creux Type Molly ou Fischer et ensuite des vis appropriées avec des caches vis et ce sera parfait.
Pour la fixation utilisez des chevilles pour matériaux creux Type Molly ou Fischer et ensuite des vis appropriées avec des caches vis et ce sera parfait.
12 juillet 2009 à 20:33

Tout dépend de ce que vous entendez par détail : Si c'est 1 mètre vous aurez un problème mais en grande surface de bricolage vous trouverez des couronnes de 5m, 10m ou plus.
12 juillet 2009 à 20:29

Il serait souhaitable que letitpompier vérifie ses sources. Pourquoi 32A pour 3600W ?
Une protection 20A permet une puissance de 4600W et les protections 32A sont réservées aux circuits réalisés en conducteur de 6mm².
Une protection 20A permet une puissance de 4600W et les protections 32A sont réservées aux circuits réalisés en conducteur de 6mm².
10 juillet 2009 à 20:13

Il se peut que votre variateur éteigne bien les lampes mais ne coupe pas l'alimentation.
Vous devez entendre un déclic en position fermée ce qui signifie que le variateur a coupé l'alimentation.
Est-ce le cas ? Sinon votre lampe est éteinte mais le circuit est sous tension.
Vous devez entendre un déclic en position fermée ce qui signifie que le variateur a coupé l'alimentation.
Est-ce le cas ? Sinon votre lampe est éteinte mais le circuit est sous tension.
08 juillet 2009 à 17:37

Si votre relais vibre, c'est qu'il est prévu pour fonctionner en courant continu et vous devez l'alimenter en courant alternatif.
Donc la solution est de mettre un pont de diode afin de redresser le courant alternatif sans perdre de tension, car si vous mettez une seule diode certes, vous redressez le courant, mais vous ne redressez qu'une seule alternance.
Vous pouvez si vous le désirez ajouter un condensateur en parallèle sur la sortie continue du pont, cela aura pour but de lisser un peu plus la composante continue mais dans votre cas ce n'est pas une nécessité absolue.
Donc la solution est de mettre un pont de diode afin de redresser le courant alternatif sans perdre de tension, car si vous mettez une seule diode certes, vous redressez le courant, mais vous ne redressez qu'une seule alternance.
Vous pouvez si vous le désirez ajouter un condensateur en parallèle sur la sortie continue du pont, cela aura pour but de lisser un peu plus la composante continue mais dans votre cas ce n'est pas une nécessité absolue.
02 juillet 2009 à 16:40

Si votre installation est ancienne il est possible que ce fil vert soit la terre car certains isolants des fils de terre peuvent apparaitre tout vert au bout de quelques années ; personnellement j'ai déjà rencontré ce problème.
En plus si comme dit l'internaute n°2, ce fil est raccordé sur la borne de terre il n'y a aucun doute.
En plus si comme dit l'internaute n°2, ce fil est raccordé sur la borne de terre il n'y a aucun doute.
09 juin 2009 à 16:44

En sortie de votre disjoncteur 500mA (arrivée EDF), vous pouvez alimenter un deuxième tableau de départ pour votre garage.
Pensez à protéger par un différentiel 30mA.
D'autre part, êtes-vous sur de votre alimentation en 110 volts ? Cela me surprend un peu.
Pensez à protéger par un différentiel 30mA.
D'autre part, êtes-vous sur de votre alimentation en 110 volts ? Cela me surprend un peu.
05 juin 2009 à 18:57

Bonjour
Le boîtier que vous avez photographié est une tête de câble.
Si vous n'avez plus de téléphone, c'est que votre branchement est mauvais ou que vous avez déplacé le mauvais câble.
Sur une paire gris/blanc, vous devez avoir 48v ou 50v, c'est l'arrivée de la ligne France Télécom.
Sur cette arrivée, faites repartir vos câbles qui alimentent vos différentes prises en les branchant en // sur l'arrivée ligne (branchez tous les fils gris ensemble et tous les fils blancs ensemble).
Il faut savoir que le nombre de prises ne réduit pas le débit d'une ligne Télécom surtout si rien n'est branché dessus.
Le débit de la ligne est mesuré entre les deux modems (votre Free box et l'équipement côté autocommutateur).
Cordialement,
Le boîtier que vous avez photographié est une tête de câble.
Si vous n'avez plus de téléphone, c'est que votre branchement est mauvais ou que vous avez déplacé le mauvais câble.
Sur une paire gris/blanc, vous devez avoir 48v ou 50v, c'est l'arrivée de la ligne France Télécom.
Sur cette arrivée, faites repartir vos câbles qui alimentent vos différentes prises en les branchant en // sur l'arrivée ligne (branchez tous les fils gris ensemble et tous les fils blancs ensemble).
Il faut savoir que le nombre de prises ne réduit pas le débit d'une ligne Télécom surtout si rien n'est branché dessus.
Le débit de la ligne est mesuré entre les deux modems (votre Free box et l'équipement côté autocommutateur).
Cordialement,
04 juin 2009 à 13:27

Bonjour
Petite précision :
En aucun cas, l'isolant n'intervient sur la section des conducteurs. Ils sont en 1.5mm², 2.5mm² ou autres.
Ensuite, ils sont isolés suivant des normes. Il est possible que l'isolant, suivant ses caractéristiques ou ses couches, influe sur le diamètre du câble mais en aucun cas sur le diamètre du conducteur.
Si vous protégez votre ligne par un disjoncteur 32A, la section des conducteurs devra être du 6mm².
Ensuite, votre différentiel devra, non pas être un 25A, mais un 40A, suivant l'intensité que vous allez tirer.
A votre place, je passerai un câble dont la section des conducteurs est de 10 mm².
Dans ce cas de figure, vous êtes sûr de n'avoir aucun problème.
Donc : câble 6mm² minimum voir 10mm², différentiel 40A/30mA et disjoncteur 32A.
Si vous ne possédez pas ce matériel actuellement, achetez directement un disjoncteur différentiel 40A (il remplace l'interrupteur différentiel et le disjoncteur 32A).
Cordialement,
Petite précision :
En aucun cas, l'isolant n'intervient sur la section des conducteurs. Ils sont en 1.5mm², 2.5mm² ou autres.
Ensuite, ils sont isolés suivant des normes. Il est possible que l'isolant, suivant ses caractéristiques ou ses couches, influe sur le diamètre du câble mais en aucun cas sur le diamètre du conducteur.
Si vous protégez votre ligne par un disjoncteur 32A, la section des conducteurs devra être du 6mm².
Ensuite, votre différentiel devra, non pas être un 25A, mais un 40A, suivant l'intensité que vous allez tirer.
A votre place, je passerai un câble dont la section des conducteurs est de 10 mm².
Dans ce cas de figure, vous êtes sûr de n'avoir aucun problème.
Donc : câble 6mm² minimum voir 10mm², différentiel 40A/30mA et disjoncteur 32A.
Si vous ne possédez pas ce matériel actuellement, achetez directement un disjoncteur différentiel 40A (il remplace l'interrupteur différentiel et le disjoncteur 32A).
Cordialement,
04 juin 2009 à 13:00

Il vaut mieux éviter ce type de montage car quand la machine à laver passe en essorage imaginez le spectacle.
La réponse de l'internaute 2 est pas mal à condition que la planche qui supporte le lave-vaisselle repose sur 4 pieds (comme une table) et là plus de problème.
La réponse de l'internaute 2 est pas mal à condition que la planche qui supporte le lave-vaisselle repose sur 4 pieds (comme une table) et là plus de problème.
03 juin 2009 à 18:55

Posez votre question dans le forum électricité ou électroménager car votre problème n'est pas un problème de plomberie.
03 juin 2009 à 18:49

Bonjour
Si vous avez remplacé une ampoule qui ne s'éclaire pas par une neuve qui ne s'éclaire pas, il n'y a que deux possibilités :
- soit vos deux lampes sont hors service,
- soit vos deux lampes sont bonnes et votre installation est défectueuse.
Dans un premier temps, assurez-vous que votre installation est bien alimentée (départ du 230v depuis le disjoncteur, arrivée sur le commun du va-et-vient, arrivée sur le fil phase de la douille (pas le fil bleu, l'autre)).
Essayez vos ampoules sur une autre douille. Si elles sont bonnes, vous devez considérer que c'est bien l'installation qui est hors service.
Dans ce cas, une recherche de panne est obligatoire pour déterminer ce qui est en cause : conducteurs, va-et-vient, douille. Cordialement,
Si vous avez remplacé une ampoule qui ne s'éclaire pas par une neuve qui ne s'éclaire pas, il n'y a que deux possibilités :
- soit vos deux lampes sont hors service,
- soit vos deux lampes sont bonnes et votre installation est défectueuse.
Dans un premier temps, assurez-vous que votre installation est bien alimentée (départ du 230v depuis le disjoncteur, arrivée sur le commun du va-et-vient, arrivée sur le fil phase de la douille (pas le fil bleu, l'autre)).
Essayez vos ampoules sur une autre douille. Si elles sont bonnes, vous devez considérer que c'est bien l'installation qui est hors service.
Dans ce cas, une recherche de panne est obligatoire pour déterminer ce qui est en cause : conducteurs, va-et-vient, douille. Cordialement,
03 juin 2009 à 12:45

Êtes-vous sûr que votre hélice tourne dans le mauvais sens ?
Si oui c'est qu'elle est montée à l'envers. Faites intervenir le service après vente.
Si oui c'est qu'elle est montée à l'envers. Faites intervenir le service après vente.
01 juin 2009 à 14:19

Bonjour
Un disjoncteur n'a pas de fusible.
C'est lui qui sert à couper l'arrivée de courant en cas de surcharge ou de fuite à la terre.
Si vous dites que vous ne pouvez plus le basculer en position marche et que votre installation est sous tension, cela veut dire qu'il est hors service.
Il vous faut le remplacer immédiatement par un disjoncteur ayant les mêmes caractéristiques.
S'il s'agit de votre disjoncteur de raccordement, vous ne pouvez pas faire le travail vous-même, vous devez faire intervenir un Agent E. D. F.
Dans votre situation, il semblerait que ce soit un disjoncteur qui est situé dans le tableau (puisque c'est un différentiel 30mA) et dans ce cas, vous pouvez réaliser vous-même la réparation.
Cordialement,
Un disjoncteur n'a pas de fusible.
C'est lui qui sert à couper l'arrivée de courant en cas de surcharge ou de fuite à la terre.
Si vous dites que vous ne pouvez plus le basculer en position marche et que votre installation est sous tension, cela veut dire qu'il est hors service.
Il vous faut le remplacer immédiatement par un disjoncteur ayant les mêmes caractéristiques.
S'il s'agit de votre disjoncteur de raccordement, vous ne pouvez pas faire le travail vous-même, vous devez faire intervenir un Agent E. D. F.
Dans votre situation, il semblerait que ce soit un disjoncteur qui est situé dans le tableau (puisque c'est un différentiel 30mA) et dans ce cas, vous pouvez réaliser vous-même la réparation.
Cordialement,
29 mai 2009 à 13:24

Bonjour
Votre problème de va-et-vient est probablement dû à un mauvais branchement entre les fils navette et les communs.
Il faut que la phase arrive sur le commun du premier interrupteur et en reparte par le commun du second, les deux interrupteurs étant reliés entre eux par les fils navette.
Quant à la norme, il s'agit de la norme C15 100.
Et si vos prises de courant se démontent toutes seules, c'est qu'elles sont fixées très certainement par des griffes, ce qui n'est plus autorisé actuellement dans les constructions neuves.
Cordialement,
Votre problème de va-et-vient est probablement dû à un mauvais branchement entre les fils navette et les communs.
Il faut que la phase arrive sur le commun du premier interrupteur et en reparte par le commun du second, les deux interrupteurs étant reliés entre eux par les fils navette.
Quant à la norme, il s'agit de la norme C15 100.
Et si vos prises de courant se démontent toutes seules, c'est qu'elles sont fixées très certainement par des griffes, ce qui n'est plus autorisé actuellement dans les constructions neuves.
Cordialement,
29 mai 2009 à 13:13

Heureusement que des internautes qualifiés sont présents sur ce site (je pense principalement à GL, 1Insp, CMT...) car quelquefois on se sent petit devant certaines questions.
28 mai 2009 à 18:56

Que vous dire ? Essayez de remettre en place votre robinet si vous pensez que ce dernier s'est déplacé, si cela ne réussit pas il vous faudra envisager la mise en place d'un T de dérivation et y brancher un robinet classique pour machine à laver.
Vous pouvez réaliser cela vous-même en installant un T raccord dit américain (sans soudure) à griffe ou à olive suivant votre type de canalisation, dans vos relations vous devez bien avoir quelqu'un qui bricole et qui pourra vous aider. Quant au prix que vous prendra un plombier, ceci est une autre histoire, cela peut varier de quelques euro (30 ou 40) à plusieurs dizaines 150 à 200 suivant l'humeur de votre plombier. Bon courage.
Vous pouvez réaliser cela vous-même en installant un T raccord dit américain (sans soudure) à griffe ou à olive suivant votre type de canalisation, dans vos relations vous devez bien avoir quelqu'un qui bricole et qui pourra vous aider. Quant au prix que vous prendra un plombier, ceci est une autre histoire, cela peut varier de quelques euro (30 ou 40) à plusieurs dizaines 150 à 200 suivant l'humeur de votre plombier. Bon courage.
27 mai 2009 à 20:11

Comme dit GB vous n'êtes vraiment pas aux normes ; il semblerait que votre évacuation soit bouchée et vous devriez profiter de cet incident pour refaire toutes vos évacuations vers un égout ou au moins vers une fosse septique.
27 mai 2009 à 19:59

Heureusement que GL a répondu le premier, j'avoue que cette question je ne l'ai pas comprise et je me demandais ce que voulait dire l'internaute qui a posé la question.
27 mai 2009 à 19:28

Pour pouvoir vous donner une explication il serait nécessaire de savoir comment vous avez branché votre variateur.
Il faut savoir que certains variateurs fonctionnent très mal avec des transformateurs et réciproquement.
Donc au départ il faut du matériel compatible et respecter les branchements préconisés par les constructeurs.
Quant à votre transformateur électronique ? Sachez qu'il s'agit très probablement d'une alimentation électronique, ce qui est très différent et c'est peut-être la cause de votre problème.
Essayez de fournir un peu plus de renseignements.
Il faut savoir que certains variateurs fonctionnent très mal avec des transformateurs et réciproquement.
Donc au départ il faut du matériel compatible et respecter les branchements préconisés par les constructeurs.
Quant à votre transformateur électronique ? Sachez qu'il s'agit très probablement d'une alimentation électronique, ce qui est très différent et c'est peut-être la cause de votre problème.
Essayez de fournir un peu plus de renseignements.
27 mai 2009 à 19:00

Bonjour
Très certainement de votre branchement. Il ne faut pas que ce soit l'interrupteur qui commande l'ensemble qui soit prioritaire mais il faut que ce soit les dispositifs de détection de présence et de luminosité qui gèrent le fonctionnement de votre système.
Si vous désirez conserver l'interrupteur, celui-ci ne doit servir qu'à la mise sous tension du dispositif ou, bien sûr, à sa mise hors service.
Donc, dans le montage, il y a dans l'ordre : l'interrupteur, la cellule et le détecteur de présence.
Cordialement,
Très certainement de votre branchement. Il ne faut pas que ce soit l'interrupteur qui commande l'ensemble qui soit prioritaire mais il faut que ce soit les dispositifs de détection de présence et de luminosité qui gèrent le fonctionnement de votre système.
Si vous désirez conserver l'interrupteur, celui-ci ne doit servir qu'à la mise sous tension du dispositif ou, bien sûr, à sa mise hors service.
Donc, dans le montage, il y a dans l'ordre : l'interrupteur, la cellule et le détecteur de présence.
Cordialement,
26 mai 2009 à 13:11

La purge étant située en partie haute du radiateur vous pouvez la remplacer sans le vider mais en prenant soin de fermer votre robinet d'arrivée et de départ de votre radiateur.
26 mai 2009 à 12:54

Oui, le pontage est possible coté arrivée. Il doit être réalisé au moyen de barrettes ou au moyen de conducteurs de 10mm² ; vous pouvez toujours acheter de nouvelles barrettes et les couper à la demande pour réaliser vos connections.
26 mai 2009 à 12:37

Bonjour
Les câbles d'antennes ne sont pas comme les câbles électriques.
Ils ne se branchent ni en série ni en parallèle. Les câbles d"antennes représentent une impédance de 75 homs pour la télévision et cette impédance doit être respectée sous peine d'un important affaiblissement du signal.
Donc, il vous faut en sortie d'antenne un répartiteur.
Ce répartiteur est un dispositif qui vous permet de brancher 1 entrée d'antenne et d'avoir plusieurs sorties.
Vous brancherez vos câbles qui alimentent chaque prise sur une sortie et ainsi vous n'aurez pas de rupture d'impédance. Cordialement,
Les câbles d'antennes ne sont pas comme les câbles électriques.
Ils ne se branchent ni en série ni en parallèle. Les câbles d"antennes représentent une impédance de 75 homs pour la télévision et cette impédance doit être respectée sous peine d'un important affaiblissement du signal.
Donc, il vous faut en sortie d'antenne un répartiteur.
Ce répartiteur est un dispositif qui vous permet de brancher 1 entrée d'antenne et d'avoir plusieurs sorties.
Vous brancherez vos câbles qui alimentent chaque prise sur une sortie et ainsi vous n'aurez pas de rupture d'impédance. Cordialement,
25 mai 2009 à 15:16

Bonjour
Vous pouvez monter un interrupteur double (Legrand ou autre), c'est très simple, vous en allumez 1 ou 2 ou les deux. J'ai ce montage chez moi. Cordialement,
Vous pouvez monter un interrupteur double (Legrand ou autre), c'est très simple, vous en allumez 1 ou 2 ou les deux. J'ai ce montage chez moi. Cordialement,
25 mai 2009 à 15:03

Bonjour
La solution qui consiste à isoler les fils, à les placer dans une boîte étanche et à les encastrer dans le mur est une solution qui peut être envisagée.
Cependant, ce n'est pas la solution idéale qui elle, consisterait à déposer la ligne qui ne sert pas, ou du moins, à neutraliser la partie de ligne qui ne sert pas.
Envisagez la solution encastrée que si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement car il n'est pas souhaitable de laisser des fils sous tension quand ils ne servent à rien.
Cordialement,
La solution qui consiste à isoler les fils, à les placer dans une boîte étanche et à les encastrer dans le mur est une solution qui peut être envisagée.
Cependant, ce n'est pas la solution idéale qui elle, consisterait à déposer la ligne qui ne sert pas, ou du moins, à neutraliser la partie de ligne qui ne sert pas.
Envisagez la solution encastrée que si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement car il n'est pas souhaitable de laisser des fils sous tension quand ils ne servent à rien.
Cordialement,
25 mai 2009 à 14:58

Bonjour
Branchez le fil bleu de la hotte avec le fil bleu de la ligne et branchez le fil rouge de la ligne avec le fil marron de la hotte. Ne branchez pas le fil jaune/vert de la ligne qui est la terre si votre hotte n'est pas prévue pour ce branchement. Cordialement,
Branchez le fil bleu de la hotte avec le fil bleu de la ligne et branchez le fil rouge de la ligne avec le fil marron de la hotte. Ne branchez pas le fil jaune/vert de la ligne qui est la terre si votre hotte n'est pas prévue pour ce branchement. Cordialement,
25 mai 2009 à 14:50

S'il s'agit d'un radiateur de chauffage central, vous pouvez indifféremment le brancher par la gauche ou par la droite vous trouverez les kits en grande surface de bricolage.
23 mai 2009 à 17:18

Il risque d'être difficile de trouver un plombier qui accepte de se déplacer pour ce genre de bricole.
De plus cela n'est pas très compliqué à réaliser, vous coupez votre arrivée d'eau ensuite vous démontez le robinet du WC et vous le remplacez par un bouchon.
Si vous désirez que le tuyau ne se voit plus, vous le coupez à l'endroit où vous jugez bon et vous soudez un bouchon. Une simple lampe à gaz suffit. Si vous ne voulez pas souder, vous achetez un raccord à visser en grande surface de bricolage. Bonne chance
De plus cela n'est pas très compliqué à réaliser, vous coupez votre arrivée d'eau ensuite vous démontez le robinet du WC et vous le remplacez par un bouchon.
Si vous désirez que le tuyau ne se voit plus, vous le coupez à l'endroit où vous jugez bon et vous soudez un bouchon. Une simple lampe à gaz suffit. Si vous ne voulez pas souder, vous achetez un raccord à visser en grande surface de bricolage. Bonne chance
23 mai 2009 à 17:13

Dans n'importe quelle grande surface de bricolage vous trouverez des plans de travail de différentes longueurs (pouvant aller jusqu'à 3m de long) la largeur est aux alentours de 60cm ou 65cm.
Il vous suffira de les recouper à vos dimensions si besoin.
Il vous suffira de les recouper à vos dimensions si besoin.
23 mai 2009 à 16:52

Je ne sais pas si cela existe mais vous pouvez facilement les vriller vous-même sans aucun problème, vous la serrez dans un étau, vous placez une clé à molette 2 cm plus haut et vous faites 1/4 de tour et c'est réalisé.
23 mai 2009 à 16:45

De toute façon un cumulus même posé sur un pied doit être fixé au mur ; le pied n'étant qu'une sécurité supplémentaire.
De toute façon le constructeur préconise toujours le mode de fixation dans la notice de mise en service fournie avec le cumulus.
De toute façon le constructeur préconise toujours le mode de fixation dans la notice de mise en service fournie avec le cumulus.
22 mai 2009 à 17:29

Je ne pense pas qu'il soit obligatoire pour le consuel que la maison soit alimentée par EDF ; mais peut-être d'autres internautes vous donneront un autre avis.
22 mai 2009 à 11:08

1 Cheval = 736 watts
4+2 = 6cv donc 736x6 = 4416 w
A ces 4.5kw il vous faut ajouter la puissance totale de la maison sachant que cette dernière ne sera pas utilisée simultanément.
De toute façon je pense qu'il vous faut au moins le contrat minimum Triphasé fourni par EDF.
Mais de toute façon lors de votre demande d'abonnement à votre fournisseur, celui-ci fera une étude du contrat le plus favorable pour votre cas.
4+2 = 6cv donc 736x6 = 4416 w
A ces 4.5kw il vous faut ajouter la puissance totale de la maison sachant que cette dernière ne sera pas utilisée simultanément.
De toute façon je pense qu'il vous faut au moins le contrat minimum Triphasé fourni par EDF.
Mais de toute façon lors de votre demande d'abonnement à votre fournisseur, celui-ci fera une étude du contrat le plus favorable pour votre cas.
22 mai 2009 à 11:04

En accord avec l'internaute 4 si vous ne savez pas déterminer d'où vient la panne n'espérez pas être en mesure de dépanner ce téléviseur.
On ne s'improvise pas technicien surtout en électronique.
Vous allez avoir de très grosses difficultés à trouver les pièces détachées et surtout à déterminer d'où provient la panne et cela risque de vous revenir cher.
On ne s'improvise pas technicien surtout en électronique.
Vous allez avoir de très grosses difficultés à trouver les pièces détachées et surtout à déterminer d'où provient la panne et cela risque de vous revenir cher.
20 mai 2009 à 18:56

Il est évident qu'une explosion dans un chauffe-eau est une grave anomalie de fonctionnement.
Faites vérifier de toute urgence cet appareil par un spécialiste.
De plus il semblerait que votre appareil soit encore sous garantie.
On ne plaisante pas avec le gaz, les risques (explosion, incendie ou autres) sont trop graves.
Faites vérifier de toute urgence cet appareil par un spécialiste.
De plus il semblerait que votre appareil soit encore sous garantie.
On ne plaisante pas avec le gaz, les risques (explosion, incendie ou autres) sont trop graves.
19 mai 2009 à 17:03

Pour raccorder deux tuyaux il faut les bons manchons ; si ce n'est pas le cas tôt ou tard vous aurez des problèmes.
Si ce sont les bons manchons pour ce type de tuyaux cela veut dire qu'ils ne sont pas montés correctement donc il vous faut reprendre le montage.
Si ce sont les bons manchons pour ce type de tuyaux cela veut dire qu'ils ne sont pas montés correctement donc il vous faut reprendre le montage.
19 mai 2009 à 16:47

Il vous faut démonter votre palier et prendre la mesure de l'axe ; c'est la seule solution.
Ou alors rendez-vous chez votre marchand de pièces détachées avec la référence exacte de votre machine, et ce dernier vous dira quel est le bon diamètre.
Ou alors rendez-vous chez votre marchand de pièces détachées avec la référence exacte de votre machine, et ce dernier vous dira quel est le bon diamètre.
19 mai 2009 à 16:43

Entièrement d'accord avec LBSJS, de plus les installations internes des habitations sont réalisées en câble télécom ordinaire.
D'autre part certaines rallonges informatiques sont prévues pour pouvoir relier des ordinateurs en réseau et sont constituées de câbles type L120 ou autres.
Je pense que comme le dit l'internaute N°1, il ne faut pas transformer une rallonge téléphonique si on doit remplacer par exemple les connecteurs PTT classiques par des connecteurs RJ 45.
Maintenant si c'est simplement pour déplacer l'arrivée de la ligne France Télécom de quelques mètres une simple rallonge suffit mais ne pas la bricoler.
D'autre part certaines rallonges informatiques sont prévues pour pouvoir relier des ordinateurs en réseau et sont constituées de câbles type L120 ou autres.
Je pense que comme le dit l'internaute N°1, il ne faut pas transformer une rallonge téléphonique si on doit remplacer par exemple les connecteurs PTT classiques par des connecteurs RJ 45.
Maintenant si c'est simplement pour déplacer l'arrivée de la ligne France Télécom de quelques mètres une simple rallonge suffit mais ne pas la bricoler.
19 mai 2009 à 16:29

De la gaine verte est vendue en GSB (Grande Surface de Bricolage) et en plus elle est pré-câblée.
19 mai 2009 à 16:11
