Re.
Il a été précisé que toute ligne qui part du tableau principal doit être protégée en surintensité par un disjoncteur, monophasé ou tétrapolaire.
Legrand 06565, d'après recherche sur le net, est un disjoncteur magnéto-thermique DX 6000 - Lexic à vis - 4P - 400 V~ - 25 A - courbe C - Ce produit est abandonné.
S'il alimente une ligne il n'y a pas lieu de le remplacer par un interrupteur différentiel.
Sur le net : Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC - A9R11240

Votre projet n'est pas cohérent.
Si le moteur piscine est triphasé, il faut un départ triphasé vers le tableau piscine. 25 A est certainement sur-calibré.
Pour ce qui concerne le deuxième tableau vers le garage il en est de même.
Il serait raisonnable de vous faire aider par un professionnel ou lui confier le travail.
Cordialement.
07 mars 2025 à 10:51
forum consulter ce sujet Aide rénovation d'un mon tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Azerty35,
Il va falloir faire un dépôt groupé en déchèterie.
Changer des cartes au petit bonheur reste du domaine du jeu de hasard auquel on ne gagne pas forcément.
Cordialement.
07 mars 2025 à 09:00
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Far LF912REC19W sur le forum Électroménager

Publicité

Bonjour YC123.
Si le technicien gaz n'est pas mandaté et habilité pour contrôler l'alimentation électrique, mais seulement la conformité au niveau de l'alimentation en gaz et l'évacuation des fumées, son avis est conforme.
Il faudrait voir quelles sont les vérifications effectuées au titre de Qualigaz.

Personnellement nous avions des doutes, car en cas d'une utilisation d'une prise de courant, n'importe quel tordu peut alors brancher la chaudière sur une autre prise et engager la sécurité de tous les occupants de l'appartement voire des voisins.
Mais nous n'avons pas trouvé la réglementation. Elle existe forcément.

Le technicien de maintenance a logiquement raison.
Nous même n'aurions jamais raccordé sur une prise, mais directement sur le relais DSC. Pour deux raisons.
La sécurité de tout l'immeuble et le sens de branchement phase neutre, qui n'est pas d'importance sur votre chaudière d'ailleurs.

La réglementation est spécifique au chauffage gaz dans le collectif avec relais DSC.
Mais on la cherche encore et nous ne manquerons pas de faire un retour après approfondissement.
Citation :
5.6.3 Établissement de l'alimentation électrique
Dans le cas de l'habitat en général, mais pas dans le cadre d'un immeuble collectif avec relais DSC et qui obéit à d'autres contraintes ou normes.
Le raccordement direct sur relais DSC doit faire partie des règles de l'art et de la conscience professionnelle.

Il suffirait d'aller voir dans d'autres appartement comment sont les liaisons.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mars 2025 à 23:35
forum consulter ce sujet Type de prise électrique raccordement chaudière gaz + VMC + DSC sur le forum Électricité

Bonjour B.
Tout d'abord pour que le démarrage YD soit possible, sur un réseau 230 V 400 V il faut un moteur 400 V 700 V.
Ensuite, la commutation des couplages se fait non pas par contacteurs, mais par un commutateur rotatif qu'il sera très difficile d'approvisionner sachant que la probabilité qu'il soit HS est très forte. Il faut chercher sur le net.

Pour la remise en état et en sécurité, il faudra faire appel à une société spécialisée ou un bobinier.
Cette machine n'est pas une machine industrielle.
Et sa réfection ne rentre pas dans le cadre d'une activité de bricolage. Il faut être du métier.

Tous les commutateurs de différents combinés tels que Kitty ou Lurem finissent grillés.
On ne voit pas franchement que le vôtre est hors service, mais cela ne nous étonnerait pas.
Pour réparer, au minimum il faut le schéma électrique de la machine.
Cordialement.
06 mars 2025 à 22:58
forum consulter ce sujet Dépannage allumage moteur étoile/triangle dégauchisseuse sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
je suis à deux doigts d'appeler un plombier.
C'est comme si c'était fait.
La photo montre qu'il n'y a pas de siphon. GC a raison.
L'intérieur du lave-vaisselle est en direct sur l'égout.
Quelques renseignements ici : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
Cordialement.
06 mars 2025 à 22:44
forum consulter ce sujet Problème odeur lave-vaisselle après emménagement sur le forum Plomberie

Citation :
Pardon pour la confusion, ce n'est un compteur mais deux autres petits tableau électrique
Sur le forum il y a beaucoup d'invités qui ne font pas trop la différence entre un compteur et un tableau de répartition.
"mon compteur a disjoncté..." Alors à chaque fois on rappelle que le compteur compte.
Citation :
J'ai refait le schéma.
Ce semble être le même.
On évoquait les départs de ligne vers les tableaux secondaires. Chaque ligne doit être protégée par un disjoncteur.
Chaque tableau secondaire comporte au moins un ID qui alimente des DJ en cascade. S'il y a plusieurs ID dans un tableau secondaire, on met un interrupteur sectionneur à l'arrivée pour assurer la coupure d'urgence.
Citation :
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - Type AC - peignable R9PRC440
Il peut alimenter les lignes triphasées de l'habitat principal s'il alimente les DJ qu'il faut. Il n'alimente pas les lignes vers les tableaux secondaires.
Cordialement.
06 mars 2025 à 22:30
forum consulter ce sujet Aide rénovation d'un mon tableau électrique sur le forum Électricité

Re,
Citation :
un interrupteur sectionneur 4P blanc Acti9 iSW Schneider Electric pour la partie garage et le local piscine
S'il s'agit d'un départ de ligne il ne faut pas un interrupteur sectionneur mais un disjoncteur.
Citation :
les modules Legrand 25A qui ne sont pas assez puissants
Aucun équipement de protection n'est défini par une puissance, mais une intensité assignée en ampères.
La règle en distribution triphasée est de faire fonctionner en triphasé tout ce qui peut l'être. Chez vous il y aurait la pompe de piscine, une clim, peut-être une plaque de cuisson. On ne voit pas de chauffe-eau électrique.
Citation :
j'ai un deuxième compteur
Un compteur compte. Est-ce bien ce que vous voulez signifier ?

Le Linky permet de voir qui consomme beaucoup pour un récepteur en service alors que les autres sont à l'arrêt.

Si les factures vous semblent fortes il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon la pompe de piscine doit obligatoirement fonctionner. Elle peut être mise en service soit par interrupteur horaire soit en régime forcé.
La clim peut avoir une température de consigne différente.

Regardez de nouveau les schémas de tableaux triphasés où les protections sont détaillées.

Votre tableau de répartition avait belle allure, mais l'ajout de composants de marques disparates est regrettable.
Cordialement.
06 mars 2025 à 17:14
forum consulter ce sujet Aide rénovation d'un mon tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
faut-il obligatoirement une prise "câblée" sous une plaque murale (donc une prise non amovible) ?
Après recherches, ce n'est écrit nulle part.
Il y a deux types de chaudières à gaz, celles dont il faut que le raccordement respecte le sens de branchement phase neutre, et les autres où il n'y a pas de polarité à respecter.
Chaque notice d'installation de chaudière précise ce qu'il en est.
La ligne d'alimentation chaudière doit être dédiée avec son propre disjoncteur, ce qui tombe sous le sens.
Votre retour est attendu.
06 mars 2025 à 13:28
forum consulter ce sujet Type de prise électrique raccordement chaudière gaz + VMC + DSC sur le forum Électricité

Citation :
si vous avez une idée...
Hélas non. Il faut avoir une certaine habitude et cela on saurait faire, à condition que tout l'intérieur du boîtier ne soit pas mort. Et le fait que des parties soient fondues n'est pas de bonne augure.

Il y a déclenchement d'une protection surintensité quand il y en a une. Ici, il y a juste eu un échauffement local pour une raison d'autant plus inconnue qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le boîtier.
Gardez le sous le coude, et on essaiera de voir à distance ce qu'il y a dedans.

Faute de technicien en électricité expérimenté et malin, vous allez devoir changer le circulateur entier.
Le circulateur fait partie de l'installation de chauffage et il est juste relié électriquement à la même source de tension que la chaudière.

Dans une installation mieux pensée lors de sa réalisation, on peut mettre une vanne de part et d'autre du circulateur de façon à l'isoler et ne pas vidanger lors du changement.

On vous laisse aller chercher 600 €.
Cordialement.
Vous gardez le circulateur, au cas où.
06 mars 2025 à 13:20
forum consulter ce sujet Circulateur Salmson 53-32P HS ou pas sur le forum Chauffage

Bonjour MonsieurP,
Citation :
Pensez-vous qu’Enedis doit intervenir pour le remplacer ainsi que son socle ?
Pour le remplacer par un disjoncteur de type S sans changer le socle.
Demander le changement au titre de la vétusté et de l'absence de bouton test.

Il faudra installer un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA dans le tableau de répartition.

Citation :
il va forcément dépasser sur les côtés, est-ce un problème ?
Non, à condition qu'il rentre dans le placard. Il faudra choisir un coffret avec un fond, juste pour être tranquille.
Cordialement.
06 mars 2025 à 11:50
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique ancien par un plus récent sur le forum Électricité

Bonjour Cruzy.

Il y a de nombreux exemples de tableaux triphasés sur le forum.
Rappelons qu'il faut au minimum 3 ID monophasés et 1 à 2 ID tétrapolaires.
Chaque départ vers un tableau secondaire se fait à partir d'un disjoncteur. branché directement sur le bornier phase neutre du tableau (garage, local piscine).
Vos questions ne sont pas bêtes, mais on ne sait ce que vous voulez faire d'utile avec des modules connectés.
Relever les consommations instantanées ou totales n'est pas d'une grande utilité. De toute façon, à la fin, il faut payer l'énergie consommée.
Rajouter des modules (à définir) non indispensables a un coût non négligeable. La supervision dans le domaine domestique ne se justifie pas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mars 2025 à 11:34
forum consulter ce sujet Aide rénovation d'un mon tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Nico11100
Il faut la référence du coffret avec la marque (Hager, Schneider ou Legrand, à condition que les gammes existent encore) et ensuite on cherche.
Le capot n'est utile que dans les locaux humides ou poussiéreux. Dans la plupart des habitats il n'y a pas de capot ou porte.
Citation :
ce n'est pas mon univers...
Dans ce cas il vaut mieux ne rien décâbler car c'est un travail qui peut se transformer en impasse technologique.
Cordialement.
06 mars 2025 à 11:19
forum consulter ce sujet Rechercher capot coffret tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Jo74,
Sauf erreur, la responsabilité des moyens de chauffage revient au propriétaire.
Vous auriez dû être destinataire d'un diagnostic de l'habitat lors de la signature du bail. Pas d'idée concernant la présence de données relatives au chauffage au bois.
Le ramonage annuel est de la responsabilité du locataire.
En attendant vous n'utilisez plus le poêle et vous installez des détecteurs de fumées et CO ou CO2.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35978/0_1?idFicheParent=F2042
"Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité et sont en bon état d'usage et de fonctionnement."
Ce ne semble pas être le cas.
Un poêle fonctionne en circuit fermé sans aucun dégagement dans la pièce. Arrivée d'air en bas et fumées vers la cheminée.

Merci de faire un retour, souvent "oublié" par les invités.

Cordialement.
05 mars 2025 à 23:44
forum consulter ce sujet Poêle à bois fait des dégâts que faire ? sur le forum Chauffage

Bonjour Remi37.

La procédure est disponible partout sur le net.
En général, un réducteur de pression est associé à un manomètre.
"Vous pouvez tourner la vis de réglage sous le chapeau moleté dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la pression ou dans le sens inverse pour la diminuer".
Le montage ne semble pas bien sain. Les colliers rouillés qui enserrent le cuivre ce n'est pas bon.
Le régulateur de pression peut être entartré.
Un plombier saurait quoi faire pour remettre à neuf, et surtout déterminer si le régulateur se justifie.
On branche un manomètre sur un robinet de puisage.
Cordialement.
05 mars 2025 à 23:14
forum consulter ce sujet Régler régulateur de pression sur le forum Plomberie

C'est succinct, il faut dévisser.
Le mitigeur en stock fera l'affaire.
Cordialement.
05 mars 2025 à 19:41
forum consulter ce sujet Retirer cartouche de mitigeur douche sur le forum Plomberie

Dans l'hypothèse où il faut respecter le branchement phase neutre de la chaudière à gaz, le branchement direct en sortie du relais s'impose, une PC 16 A associée à une fiche 2P + T ne garantissant pas respect des polarités phase neutre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 mars 2025 à 18:13
forum consulter ce sujet Type de prise électrique raccordement chaudière gaz + VMC + DSC sur le forum Électricité

Bonjour YC123.

Voir ici : Relais DSC VMC gaz
Il faut que l'alimentation électrique de la chaudière gaz soit raccordée au système DSC.
En l'absence possible de ventilation il vaut mieux que la chaudière se coupe ce qui peut éviter une asphyxie souvent irrémédiable. Il y a beaucoup d'exemples tragiques.
Ce qui vous ne dispense pas de poser des détecteurs de CO ou CO2.
Cordialement.
05 mars 2025 à 15:57
forum consulter ce sujet Type de prise électrique raccordement chaudière gaz + VMC + DSC sur le forum Électricité

Bonjour LilliBulles.

Juste quelques avis en passant.
Tous les tubes cuivre du réseau d'eau doivent être réunies à la terre de l'appartement, elle même raccordée à celle du bâtiment.
Un électricien compétent sait faire cette vérification.
Le contrôle de janvier ne fait pas autre chose que constater cette lacune dont l'entreprise ayant fait la rénovation est responsable. Idem pour les liaisons terre de toutes les prises.
Les interrupteurs différentiels 30 mA, à condition qu'ils soient en état et cela se vérifie avec leur bouton test, assurent un minimum de protection en cas de défaut d'isolement.
La terre de l'immeuble est normalement reliée au bornier du tableau de répartition.

Citation :
Réponse de l’entrepreneur : "c’est la surconsommation qui a fait bouger les choses, ça fait 3 ans que ça tient, et vu la situation il ne peut pas intervenir"
Soit votre interlocuteur n'y connait rien, soit il cherche à dégager sa responsabilité en vous racontant des bobards. Il n'a pas fait les raccordements à la terre qu'il aurait fallu. La notion de temps n'intervient pas, pas plus que la consommation d'énergie.
On en voit beaucoup sur le forum, mais la surconsommation responsable d'un défaut d'isolement et de l'absence de raccordement à la terre est la première fois.

Pour ce qui concerne le siphon du chauffe-eau, il ne doit pas fuir en dessous, puisque l'écoulement est goutte à goutte lors de la chauffe.
A la longue il se charge en calcaire, mais ne doit pas fuir en dessous.
Il suffit de le détartrer en enlevant le bol et en le faisant tremper dans du vinaigre ménager porté à ébullition.
Le changer pour moins de 15 € est une solution rapide.

Pour ce qui concerne la douche il y a malfaçons.
Bien réalisée elle doit être étanche. Encore une fois, les compétences de l'entreprise peuvent être mises en doute.

Un bac se pose de façon qu'il repose en tout ses points de contact sans aucun jeu.
On dispose le nombre de supports nécessaires (carreaux de béton cellulaire par exemple) et l'on assure un bon contact en déposant un mortier adapté entre le bac et le support (méthode personnelle ayant fait ses preuves du map, pas en contact direct mais avec du gaffer entre bac et boudin de map).
Les plots réglables sont la solution rapide et efficace, mais il faut le nombre suffisant, la bonne disposition et les bons réglages.

On a connaissance d'une malfaçon de ce type ayant affecté les douches d'une résidence étudiante il y a quelques mois.
Un jour un résident est passé à travers du bac en faïence et s'est blessé fortement.
S'en est suivi une action auprès du constructeur puis de la société responsable du lot.
Le mode de pose garanti par des normes n'a pas été respecté (pas vu pas pris).
Tous les bacs ont dû être changés.

Pas d'avis sur l'aspect juridique des malfaçons.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 mars 2025 à 15:48
forum consulter ce sujet Problèmes travaux suite remise à neuf d'un studio sur le forum Litiges Travaux

Ok.

Vous même ne pouvez vous pas démonter le couvercle et voir ce qui se passe dans le boitier ?
C'est ce que nous ferions.
Il est certain que le changement du circulateur ne s'impose pas.
05 mars 2025 à 13:56
forum consulter ce sujet Circulateur Salmson 53-32P HS ou pas sur le forum Chauffage

On comprend qu'il y aurait 10 m de 6 mm² qui débiteraient dans 40 m de 16 mm².
Ce n'est pas logique. Il serait préférable de poser du 10 mm² partout, même si cela est difficile pour les premiers 10 m.
C'est un travail que vous ferez une fois et vous n'y reviendrez plus.
Citation :
la complexité à tirer un nouveau câble depuis le tableau principal
Ce serait dommage de ne pas vous y mettre. Cela se comprendrait s'il n'y avait qu'un seul tableau. Mais il y en a un autre dans le garage 40 m plus loin.

L'autre solution est la liaison directe depuis le tableau principal, pointillés rouges en biais sur 48 m. S'il faut creuser, il y a des petites pelles à louer.

Voici ce que précise l'ami CMT :
En mono :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi


A la limite si vous ne pouvez pas remplacer le 6 mm², vous le gardez et protégez la ligne avec un DJ 32 A. Sur 10 m la chute de tension sera certainement acceptable.
Pour minimiser la chute de tension sur la ligne de 40 m, vous pouvez la faire en 10 mm² et la protéger par un autre DJ et un autre piquet de terre au bout, 25 A pourquoi pas.

Cordialement.
05 mars 2025 à 13:49
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage fond du jardin sur le forum Électricité

Bonjour unchio.

La réalisation des lignes et leur passage sont de votre choix;
Dans tous les cas il faut dimensionner les sections en fonction des chutes de tension supportables.
On distingue les chutes de tension en régime permanent de celles occasionnées lors du démarrage d'un moteur asynchrone.
On sait que la pointe d'intensité peut atteindre 8 fois le courant nominal.
Ce serait le cas pour un gros compresseur par exemple. Mais il serait triphasé.
Ce qu'il faut retenir est que tout départ se fait en sortie d'un disjoncteur de calibre adaptée à la section, et qu'à l'arrivée dans un tableau secondaire on trouve un ID 30 mA, ou un interrupteur-sectionneur s'il y a plusieurs ID 30 mA.
Ensuite, c'est la routine.

Les chutes de tension calculées sont dans la fourchette habituelle.
Rappelons que la tension réseau est de 230 V + - 10 %, ce qui fait quand même 23 V, à comparer avec la tension utile en bout de ligne dans le pire des cas.

Pour la terre au niveau du garage, il faudra choisir, la solution avec terre locale est envisageable vu les distances (ce serait notre choix). Néanmoins, le plus simple est de véhiculer celle de l'habitat. Rien ne vous empêchera de rajouter un piquet à 10 €, surtout s'il y a une borne de recharge de véhicule électrique.
Vous ne pourrez installer vous même qu'une prise 3,7 kW, pas plus.

Cordialement.
05 mars 2025 à 11:36
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage fond du jardin sur le forum Électricité

Citation :
Cette installation est donc conforme dans ces conditions ?
Oui, le but est de ne pas avoir à sortir si jamais le DDR 500 mA venait à déclencher. De toute façon, il y a tous les ID 30 mA en aval qui doivent déclencher instantanément à 22 mA environ.
Citation :
Reste à savoir quoi faire pour le faire correctement cette fois-ci !
Il n'y a pas grand chose à reprendre.
Citation :
Quelle puissance pour le disjoncteur qui remplacera l'interrupteur sectionneur ?
Le paramètre n'est pas la puissance, mais l'intensité assignée, liée à la section de la ligne en aval.

Si vous avez du temps, voir cette discussion : http://www.forum-electricite.com/section-cables-et-calibre-contacteur.html
Et celle là avec les rappels de l'ami CMT* : http://www.forum-electricite.com/section-cable-et-tableaux-electriques.html

Le garage peut être alimenté des deux façons, en direct ou en aval du tableau secondaire. Il y aura donc un tableau tertiaire dans le garage.
C'est vous qui voyez la solution qui vous convient. La plus simple nous semble être la liaison directe, mais en 10 mm² ce qui autorise une puissance de 9 kVA nominal, voire un peu moins compte tenu de la chute de tension. Voir la discussion* du 11 janvier 2022 à 07:43

S'il y a une borne de recharge de véhicule électrique, elle pourrait être dans l'environnement du garage.
Citation :
Est-ce que cela aiderait en quoi ?
Le prix du cuivre, mais à ces conditions à respecter (source Promotelec) : " Si l'on créé une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure.
Il faut s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (éclairage extérieur par exemple) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local annexe.
"

Si vous créez une nouvelle terre au niveau du garage, le plus simple et aussi le plus réglementaire est de l'interconnecter avec la terre issue du tableau principal. Et vous n'êtes pas gagnant en cuivre.
Il faudrait voir si le texte cité n'est pas obsolète.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 mars 2025 à 23:19
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage fond du jardin sur le forum Électricité

Bonjour StephenJEly.

Si vous avez trouvé les dominos ainsi connectés sur les fils en présence, vous branchez une lampe témoin sur les deux alvéoles et vous verrez ce qui se passe.
A part le bleu qui pourrait être le neutre, le vert n'est pas une couleur utilisable.
Violet et noir, pourquoi pas pour ce qui concerne les couleurs, mais on ne sait à quoi ils servent.
Cordialement.
04 mars 2025 à 18:08
forum consulter ce sujet Conseils branchement fil vert pâle sur le forum Électricité

Citation :
il a posé un autre disjoncteur type Enedis
S'il est de type instantané, donc non siglé S, la sélectivité des déclenchements est assurée.
Citation :
recours si toutefois des éléments de l'installation sont hors norme ou dangereuses quels sont il?
On informe régulièrement les invités concernant le travail dissimulé, et l'appel à "un ami qui s'y connait". Dans ce cas il n'y a aucune garantie de bonne réalisation de l'installation.
Ce n'est donc pas le cas chez vous.
Citation :
Je ne voit pas 2 ID30mA en cascade?
Après agrandissement de la photo, c'est vrai.
On voit donc un interrupteur sectionneur qui, s'il permet d'isoler la ligne, ne la protège pas vis à vis des surintensités. Il faudrait mettre un disjoncteur de calibre adapté à la section de la ligne.
Citation :
J'ai mis sur le schéma les références legrand
C'est vrai. En agrandissant on les voit bien (et vice-versa, d'où l'erreur).
Citation :
je ne sais pas si je peux demander du 12kva sans devoir une nouvelle fois changer de linky ou de disjoncteur (700€ à Enedis)?
Au besoin, le changement de puissance souscrite se fait à distance par Enedis. Si le DJ de branchement type S est bien réglé sur 60 A, donc au maximum, il n'y aura pas besoin qu'un technicien Enedis se déplace. Donc l'augmentation de puissance souscrite se fait à distance et sans changer le DJ différentiel de branchement.
Les longueurs de 48 m et 38 m nécessitent de soigner les liaisons souterraines, section des conducteurs et diamètre des conduits TPC.
La terre du garage pourrait être autonome vu la distance avec les autres bâtiments.
Cordialement.
04 mars 2025 à 17:57
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage fond du jardin sur le forum Électricité

Vous en trouverez d'autres avec les mots clés interrupteur machine ou interrupteur de sécurité
04 mars 2025 à 11:32
forum consulter ce sujet Pièce détachée pour broyeur Ryobi RSH2455 sur le forum Outillage

Tant mieux si vous avez trouvé une solution.
Mais il faut que les protections barrière IR et barre de contact soient actives.
Citation :
installateur peu scrupuleux et pas vraiment au top!
Surtout sans connaissances, voire conscience professionnelle.
Qu'en pense le syndic ? Peu scrupuleux lui aussi ?
Merci pour votre retour.
04 mars 2025 à 11:27
forum consulter ce sujet Problème aléatoire porte de garage à la descente de la porte sur le forum Électricité

Le site précise : "Cet article Interrupteur d'origine RYOBI 5131004749 est une pièce détachée pour Broyeur à végétaux de marque RYOBI"
Pas trouvé un éclaté avec la référence du boitier ou du commutateur.

Vous pouvez essayer là : https://fr.ryobitools.eu/france/reparer-son-outil/
Voir aussi ADEPEM.
Chez (hélas) Jeff il y a cela : https://www.amazon.fr/Interrupteur-int%C3%A9gr%C3%A9-interrupteur-tension-d%C3%A9clencheur/dp/B07956F8TN?ref_=ast_slp_dp
Mais calibre 10 A ; on préfèrerait plus. Un moteur asynchrone absorbe une pointe d'intensité très forte. C'est ce qui a dû tuer l'ancien commutateur.
04 mars 2025 à 11:21
forum consulter ce sujet Pièce détachée pour broyeur Ryobi RSH2455 sur le forum Outillage

Bonjour Unchio,
La technologie d'alimentation et protection des tableaux secondaires est abondamment documentée sur le forum.

On peut se demander si les électriciens que vous évoquez présentent toutes les compétences normalement exigées pour réaliser des installations respectant les normes actuelles. S'ils ne sont pas déclarés vous n'avez aucun recours.

Un tableau secondaire s'alimente depuis le tableau de répartition principal par l'intermédiaire d'un disjoncteur de protection de la ligne, alimenté depuis le bornier phase neutre, de calibre adapté à la section*.
L’alimentation du tableau secondaire ne convient donc pas du tout. Mis à part la section, on constate que deux ID 30 mA sont en cascade.

Depuis le compteur Linky on constate la mise en cascade de deux disjoncteurs différentiels 500 mA de branchement qui n'assurent pas la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement. C'est donc aussi un point à revoir. Mots clés : branchement type 2.
Le DJ juste en aval du Linky devrait être de type S. A proximité du tableau de répartition ce peut être un interrupteur sectionneur de bon calibre donc sans fonction différentielle.

45 A 9 kVA semble une puissance souscrite bien petite pour vos usages.

Vu d'ici, on peut penser que le projet n'a pas été défini comme il aurait fallu. On a des doutes sur les compétences des électriciens.

On rappelle aussi que les liaisons souterraines utilisent des conduits TPC de bonne section 40 à 60 mm minimum si l'on veut que la distribution soit évolutive. On aime bien les conduits Legrand Duogliss TPC rouge N 450 C.
Citation :
la section en 6mm² me laisse perplexe tout de même, sachant que je lis partout qu'entre un tableau principal et un secondaire on met du 16mm²....? un avis.
*La section et le calibre du DJ en amont sont liés. La longueur de la ligne a son importance, ainsi que la puissance absorbée à partir du tableau secondaire. 6 mm² nous semble faible. Mais votre puissance souscrite également.

Attendons d'autres avis.
On vous laisse réfléchir à tout cela.
Cordialement.
04 mars 2025 à 11:05
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage fond du jardin sur le forum Électricité

Bonjour,
Voir ici : https://swap-europe.com/fr/broyeur-a-vegetaux/interrupteur-pour-broyeur-a-vegetaux-ryobi/22150214
Demandez confirmation avant achat. Peut-être y a t-il d'autres vendeurs.
Mots clés utilisés : Pièce détachée broyeur Ryobi RSH2455
Cordialement.
04 mars 2025 à 08:27
forum consulter ce sujet Pièce détachée pour broyeur Ryobi RSH2455 sur le forum Outillage

Bonjour allan.
S'il n'y en n'a pas, ce qui semble être le cas, il faut tirer une ligne de section 6 mm² protégée par un disjoncteur 32 A, lui même en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA type A.
La plaque se raccorde en monophasé 230 V, avec L1 et L2 connectés ensemble, de même que N1 et N2.
Citation :
...a dit qu'elle avait dû être endommagée car elle était branchée en même temps que le four
Le vendeur aurait mieux fait de ne rien dire, il ne connait pas grand chose en électricité. Ce n'est pas parce qu'une protection surintensité déclenche par surconsommation qu'un défaut est provoqué sur un récepteur.
Par contre, votre analyse est bonne, si four et plaque fonctionnent en même temps, le courant absorbé peut faire déclencher une protection surintensité, tout dépend du branchement de ces deux récepteurs.
L'intervention d'un électricien semble indispensable.
Une prise 16 A est celle sur laquelle on branche l'aspirateur ou un sèche-cheveux. Il ne doit pas y en avoir de calibre supérieur chez vous. En général, une plaque de raccorde sur une sortie de câble 32 A, un four sur une prise dédiée 16 A.
Retour attendu.
Cordialement.
04 mars 2025 à 08:17
forum consulter ce sujet Plaque cuisson induction reconnaître prise de 16 A ou 32 A sur le forum Électricité

A vrai dire on ne comprend pas bien ce qui se passe et surtout si le phénomène est aléatoire. C'est beaucoup plus simple que votre domaine de compétences en informatique.
L'eau chaude est produite, soit dans une chaudière avec son ballon, soit dans un chauffe-eau électrique, soit dans une chaudière murale à gaz.
A partir de là, vous voyez comment elle est amenée aux différents robinets.
Ce qui est certain, d'où notre interprétation, c'est que si le mélangeur est ouvert au niveau de la douche avec le robinet du pommeau fermé, les deux réseaux, eau froide et eau chaude, communiquent. On ne sait pas dans quelles proportions en volume le mélange se fait, cela dépend de la position de la poignée, supposée médiane. Le débit demandé à un autre point de puisage doit modifier la proportion. Juste une supposition.

Ce qui est certain aussi est que si la distance source eau chaude robinet est longue, il faut le temps qu'elle arrive.

On n'en sait pas plus.
Cordialement.
03 mars 2025 à 20:51
forum consulter ce sujet Problème étrange pas d'eau chaude de manière aléatoire sur le forum Plomberie

Bonjour CCMM76.
Citation :
Est-ce selon vous utile de passer en différentiel 63A
Non, d'autant plus que votre contrat est de 9 kVA 45 A. Même si vous passez à 12 kVA il n'y aura pas de risque de dépassement par rangée.
Citation :
Quelle serait la procédure pour tester ce qui passe dans le différentiel
Mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique. Faut-il encore en avoir une, surtout si l'on a que cet usage plus que sporadique.
Citation :
dans la durée ils ne vont pas s'altérer.
Pas de danger particulier. Par contre, il faut tester régulièrement chaque interrupteur différentiel avec le bouton test. Il n'est pas rare qu'au bout d'un certain temps ils ne déclenchent plus et ils n'assurent plus la fonction protection en cas de défaut d'isolement.

Pour ce qui concerne le kit Green'up il est normalement livré avec le disjoncteur différentiel qui convient à alimenter directement depuis le bornier du tableau de répartition.

Nota vocabulaire : différentiel interrupteur différentiel.
Cordialement.
03 mars 2025 à 16:45
forum consulter ce sujet Différentiel mesure intensité installation prise Green'Up sur le forum Électricité

Bonjour yussef961.
Citation :
Pourriez-vous m'expliquer pourquoi cela se produit ?
C'est difficile, mais dès l'instant où vous ouvrez un mélangeur et que vous bouchez l'évacuation par le pommeau de douche, vous faites communiquer les tuyaux eau chaude et eau froide alors que ce n'est pas le fonctionnement normal d'un mélangeur. En effet, il doit débiter par le bec ou le pommeau.

Le repérage de la température avec un analyseur IR n'est pas de grande précision*. On préfèrerait plutôt un bon vieux thermomètre dans le filet d'eau, ou simplement le dos de la main.

*Pour filmer, vous préparez votre séquence en la répétant, puis vous choisissez le format 4/3 et filmez avec le téléphone à l'horizontale. Sur certains téléphones récents il y a la fonction lisser les mouvements, cela donne de la fluidité à la prise de vue.
Filmer en 16/9 ou équivalent à la verticale n'est pas naturel.
Cordialement.
03 mars 2025 à 15:39
forum consulter ce sujet Problème étrange pas d'eau chaude de manière aléatoire sur le forum Plomberie

Dans ce cas, le robinet est en cause.
Il vous faut voir comment se fait l'étanchéité et s'il n'y aurait pas un joint à changer.
Quand vous commutez sur la douchette y a t-il aussi un écoulement continu ?
N'oubliez pas de vous identifier.
03 mars 2025 à 13:31
forum consulter ce sujet Fuite pommeau douche sur le forum Plomberie

Bonjour Theolino25.

On sait qu'un poste à souder peut absorber des courants non sinusoïdaux, mais entre un petit poste domestique et les robots de soudure par point il y a une différence d'échelle.
Quand une chaine de soudure robotisée fonctionne, les automates programmables dans le voisinage ne tombent pas en panne.
D'après ce qui est précisé, un système de régulation de chauffage (inconnu) est tombé en panne d'alimentation, sans que celle-ci ait été décrite par le réparateur. Qu'a t-il changé ?

Pour le moment on en reste là. On ne croit pas pas plus aux harmoniques de tension qu'à une éventuelle surtension responsable d'une défaillance d'un seul équipement, alors qu'il y en a bien d'autres dans un habitat.
Trop de suppositions non étayées.
Vous remettez en service la régulation et le poste à souder et vous verrez si le phénomène est reproductible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 mars 2025 à 11:15
forum consulter ce sujet Problème surtension poste à souder sur le forum Électricité

Bonjour Guillou25,
Citation :
Lorsque j'arrête l'arrivée d'eau
Soit, mais l'arrivée générale ou juste le robinet du mitigeur ?
Si le robinet du mitigeur ne ferme pas à fond, ce dernier est en cause.
Si le produit est un premier prix, tout est possible.
Il est normal que le pommeau émette quelques gouttes après usage pendant qu'il se vide, et le débit cesse très rapidement.
On vous laisse déterminer où est l'origine du problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 mars 2025 à 10:48
forum consulter ce sujet Fuite pommeau douche sur le forum Plomberie

Bonjour oceanrider.

Vous pouvez essayer le filtre, celui-ci ou un autre.
La version B par exemple, sans qu'on en sache l'efficacité.
A titre de curiosité il faudrait voir ce qu'il en est de l'alimentation interne de cet ampli très basique. Il faut du matériel spécialisé, et n'avoir que cela à faire.
La compatibilité électromagnétique (CEM) n'était pas une contrainte sur les matériels grand public de cette époque.
Cordialement.
03 mars 2025 à 08:40
forum consulter ce sujet Comment protéger un appareil électrique des interférences d'un CPL ? sur le forum Électricité

Bonjour Oceanrider,
Vous n'avez pas échangé suite au sujet que vous avez exposé le 13 novembre 2015 à 21:42.
Pour ce qui concerne l'ampli, sauf erreur on constate qu'il ronfle alors que le bouton de volume est à zéro. Il faudrait confirmer.
Si c'est ainsi, on met en cause l'alimentation.
Néanmoins, l'amplificateur est-il relié à la terre ?
Vous pouvez aussi enlever le cordon guitare ou plutôt, le court-circuiter avec volume à zéro pour confirmer que seule l'alimentation est en cause. De par son principe de fonctionnement un micro de guitare est sensible aux rayonnements.
Le remède auquel on pense serait de mettre un filtre secteur Schaffner ou équivalent comme il y a sur les appareils médicaux. Mais vous ne pouvez pas mettre beaucoup d'euros dans le commerce pour immuniser un vieil amplificateur vis à vis de la compatibilité électromagnétique.
Vous pouvez aussi essayer un amplificateur beaucoup plus récent afin de voir s'il est moins sensible.
Bref, il faut expérimenter, l'ampli seul avec entrée à zéro et embase jack en court-circuit, puis après avec la guitare.
Essayer aussi la guitare avec une transmission radio pour éviter les longues liaisons asymétriques s'il est démontré que l'alimentation n'est pas en cause, ce dont on doute.
Ce n'est pas un problème de surtension. Un parafoudre (= parasurtenseur) n'aurait aucun effet.
A suivre.
Cordialement.
02 mars 2025 à 19:46
forum consulter ce sujet Comment protéger un appareil électrique des interférences d'un CPL ? sur le forum Électricité

Citation :
Je vais essayer de contacter un chauffagiste....
Qui sait faire la différence entre un moteur universel (celui de l'aspirateur ou du mixer à soupe) et un moteur asynchrone monophasé (celui d'une pompe quelconque, piscine, circulateur etc.).
Le moteur est très probablement en bon état. Mais il faut voir ce qui se passe dans le boitier.
Pas bien compliqué, mais il faut avoir les idées claires en électrotechnique ; ce qui n'est pas toujours le cas dans cette branche de l'artisanat.
Votre retour est attendu. Les contributeurs aiment bien savoir la fin des histoires.
Et les échanges font partie du bon usage du forum.
Cordialement.
02 mars 2025 à 18:19
forum consulter ce sujet Circulateur Salmson 53-32P HS ou pas sur le forum Chauffage

Pour un lustre il vaut mieux des sources identiques, question de rendu, ainsi que des puissances faibles vu le nombre de sources.
15 W en led = peut-être 60 à 100 W en incandescence (il faut voir).
Faire attention aussi à la directivité et le cône du faisceau, suivant l'orientation des lampes.
On ne s'occupe pas de la mention Max led. Aucun danger particulier. Une fois sous sa tension nominale, la lampe éclaire et c'est tout. Peut-être que l'indication est relative à une lampe led, pour éviter de transformer le lustre en source d'éclairement énorme. D'où l'idée de prendre des puissances faibles.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
02 mars 2025 à 16:14
forum consulter ce sujet Quelle ampoule LED choisir ? sur le forum Électricité

Bonjour Theolino,
Sauf erreur, le technicien n'a pas précisé exactement en quoi consistait la réparation qu'il a effectuée sur la régulation.
Citation :
Ceci pouvant provenir d'une forte surtension sur l'alimentation 230V
Hypothèse totalement injustifiée, d'autant plus que l'argument serait que le poste à souder génère une surtension qui détruit les composants d'un circuit voisin (et pourquoi pas un autre récepteur dans l'habitat ?).

En gros, l'hypothèse est injustifiée (mettre en évidence une surtension réseau nécessite des moyens de mesure de laboratoire).
Les surtensions réseau sont essentiellement dues à la foudre. Par contre, des pannes d'alimentations sont assez fréquentes, il n'y a qu'à jeter un œil sur le forum électroménager. Et d'hypothétiques surtensions n'en sont aucunement responsables. Probablement des circuits sous-dimensionnés fonctionnant aux limites, juste une supposition injustifiée elle aussi.

La régulation chauffage et le poste à souder sont des récepteurs indépendants.
Cordialement.
02 mars 2025 à 15:11
forum consulter ce sujet Problème surtension poste à souder sur le forum Électricité

Bonjour johwen,
Hélas, sans notice on ne peut pas faire grand chose. Et improviser peut présenter certains risques. Pour détartrer vous pouvez tremper l'ensemble dans du vinaigre ménager préalablement chauffé à ébullition. Il vaut mieux travailler dehors.
Le choix personnel est d'acquérir de la robinetterie de marque afin de ne pas avoir de surprise au bout d'un an.
Si votre fille est propriétaire, vous pouvez lui suggérer un mitigeur thermostatique douche Grotherm 1000 34832000.
Certes, il faut autour de 250 € mais on s'y retrouve tant en qualité qu'en longévité.
Si elle est locataire, le remplacement est à la charge du propriétaire.
Cordialement.
02 mars 2025 à 14:25
forum consulter ce sujet Retirer cartouche de mitigeur douche sur le forum Plomberie

Bonjour.

Un volet roulant se commande avec un inverseur (donc pas un interrupteur, mais un commutateur inverseur unipolaire à point milieu) avec un neutre direct sur le moteur, et deux conducteurs pour la phase coupée, un pour la montée et un pour la descente.
On ne sait pas comment fonctionnent les modules (aucun renseignement n'est fourni), et on ne sait pas non plus comment le câblage est réalisé, même si cela fonctionnait avant.
Citation :
Les câbles électriques peuvent ils rendre l'âme ?
Non.
Pour vos autres interrogations, nous n'avons pas de vue d'ensemble.
Cordialement.
02 mars 2025 à 11:21
forum consulter ce sujet Problème interrupteur volet roulant électrique sur le forum Électricité

Bonjour gaspoux,
On se demande sur quelle caractéristique se fonde cette recommandation.
La caractéristique limite d'emploi d'une douille est l'intensité.
Citation :
et ne sait pas quelle ampoule je dois mettre.
Ce sera sans doute une lampe led. On recommande une température de couleur 3 000 K maxi. Au delà c'est trop blanc et peu confortable visuellement.
Citation :
j'ai des ampoules LED 11W, puis-je les utiliser ?
Bien sûr, mais cela doit éclairer très fort, peut-être trop.
C'est la première fois que cette injonction est citée sur le forum. Elle n'est pas justifiée vis à vis des technologies de l'électricité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 mars 2025 à 11:11
forum consulter ce sujet Quelle ampoule LED choisir ? sur le forum Électricité

Dans l'attente de votre retour, on précise que les protections différentielles sont à mettre en œuvre de la même façon que dans le schéma de liaison à la terre TT.
Il est à espérer que ce soit le cas de la distribution évoquée.
01 mars 2025 à 21:28
forum consulter ce sujet Réseau de neutre TNS et défaut d'isolement sur le forum Électricité

A distance on ne peut rien tester ni expérimenter. Tout ce qu'on sait, hormis les conditions de déclenchement d'un ID 30 mA, est qu'il est fréquent que ces deux types d'appareils soient sujets au défaut d'isolement de la résistance, notamment si elle est tubulaire.
S'il y a un bouton arrêt marche bipolaire sur l'appareil, vous le branchez à l'arrêt puis observez s'il y a déclenchement ou non ; puis vous mettez sous tension. Si l'ID déclenche instantanément ou durant la chauffe, la résistance est en cause.
Il n'y a pas lieu de penser que les prises soient en cause.
Un testeur d'isolement fait la mesure sous 500 V ou plus. L'ohmmètre d'un multimètre n'a pas ces caractéristiques.
Il arrive qu'une résistance tubulaire retrouve son isolement nominal après plusieurs chauffes partielles. On ne vous dira pas comment on fait.
Cordialement.
01 mars 2025 à 21:21
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA saute quand on branche certains appareils sur le forum Électricité

Il arrive que sur ces appareils le défaut d'isolement apparait seulement pendant la chauffe. Le fil résistant est normalement isolé par une substance minérale dans le tube métallique. Mais la chauffe provoque des dilatations.
Cela se contrôle avec un testeur d'isolement mais c'est un appareil qu'on n'utilise pas souvent.
Il y a encore des vérifications à effectuer. Ce dont on est sûr est que si l'ID déclenche il y a forcément défaut d'isolement.
01 mars 2025 à 19:42
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA saute quand on branche certains appareils sur le forum Électricité

Bonjour jojo61,
Il faut demander à Enedis qu'ils coupent l'alimentation.
Pour effectuer les travaux il faut demander un branchement (provisoire) de chantier.
Citation :
si on se branche dessus
Vous ne branchez rien. On répète, vous ne branchez rien.

On rappelle que l'électricité présente des dangers pouvant être mortels.
Citation :
Puisque c'est une propriété privée, il ne peut pas entrer chez elle pour un éventuel contrôle
Avoir cette idée n'est pas signe d'une grande probité.
Pour ouvrir un nouveau point de livraison d'énergie électrique l'attestation Consuel est obligatoire.
Cordialement.
01 mars 2025 à 15:23
forum consulter ce sujet Courant présent sur vieux compteur coupé sur le forum Électricité

Bonjour Shora,
Citation :
donc cela ne vient pas de l'appareil.
On ne partage pas ce point de vue :
- s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA chez votre ami
- s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA chez votre ami et qu'il est en défaut. On répète régulièrement qu'il faut tester les ID avec le bouton test.
- si le raccordement à la terre de la prise sur laquelle vous branchez vos appareils est défectueux.
- gaufrier et appareil à raclette sont équipés de résistances qui finissent souvent par présenter un défaut d'isolement.
Cordialement.
01 mars 2025 à 15:12
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA saute quand on branche certains appareils sur le forum Électricité

Bonjour Céline 12345,
Braser au cuivre/phosphore semble la méthode la plus simple en élargissant le champ opératoire, et avec ce qu'il faut comme isolant et chiffons mouillés.
Citation :
Je ne sais pas si je suis très claire.
Pas trop, mais ce n'est pas grave. Il faut que l'écoulement soit bien placé, et avec la bonde qu'il faut pour nettoyer en cas de bouchon.
Vous pouvez aussi anticiper les débouchages en positionnant des tampons de visite un peu partout sur les écoulements, pour pouvoir éventuellement passer un tube à gicleur conique de nettoyeur haute pression.
Cordialement.
01 mars 2025 à 15:06
forum consulter ce sujet Risque de fuite sur tuyau enfoncé ? sur le forum Plomberie