Profil du membre CMT
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT

a posté 10 932 messages sur les forums BricoVidéo :
Le cheminement de vos fils est correct.
Mais peut être pas les branchement sur les va et vient.
Les fils rouge et marron doivent être sur la borne L (ou P suivant modèles)
Les fils noir et gris doivent être sur les bornes 1 et 2 (indifféremment).
CMT
Mais peut être pas les branchement sur les va et vient.
Les fils rouge et marron doivent être sur la borne L (ou P suivant modèles)
Les fils noir et gris doivent être sur les bornes 1 et 2 (indifféremment).
CMT

Si c'est en mono, 6² protégé par un disj ou un fus 32A
CMT
CMT

- oui bien sûr vous pouvez utiliser ce disjoncteur à condition de le mettre sous l'interrupteur différentiel
- oui ce sera conforme si la section des fils est en 2,5² mini
- ce n'est pas un local d'habitation donc il n'y a pas de maxi. C'est à dimensionner en fonctionner en fonction de l'usage qui est prévu. Si vous ne dépassez pas 20A en utilisation simultanée, pas de problème.
CMT
- oui ce sera conforme si la section des fils est en 2,5² mini
- ce n'est pas un local d'habitation donc il n'y a pas de maxi. C'est à dimensionner en fonctionner en fonction de l'usage qui est prévu. Si vous ne dépassez pas 20A en utilisation simultanée, pas de problème.
CMT

La réponse 3 n'est pas bonne, c'est dangereux de donner ce genre de conseil erroné sur un forum.
Lorsque l'on ne sait pas de manière fiable, on ne répond pas à une question.
A noter que 2,5² est la bonne réponse pour une alimentation en triphasé (avec une protection par disj 20A), mais encore aurait-il fallu le préciser.
CMT
Lorsque l'on ne sait pas de manière fiable, on ne répond pas à une question.
A noter que 2,5² est la bonne réponse pour une alimentation en triphasé (avec une protection par disj 20A), mais encore aurait-il fallu le préciser.
CMT

Du 2,5² sera insuffisant, prendre au minimum du 4² ou du 6², pour aller de votre tableau actuel au tableau des combles.Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT

Impossible de répondre, cela dépend de beaucoup de paramètre : isolation, surface à chauffer, programmation...
Mais il faut savoir quelle que soit la marque et le type de radiateur, la consommation est identique.
CMT
Mais il faut savoir quelle que soit la marque et le type de radiateur, la consommation est identique.
CMT

Voir le schéma sur télérupteur.com
CMT
CMT

Voir schéma de principe des branchements unipolaires et bipolaire sur télérupteur.com
CMT
CMT

S'il s'agit du disjoncteur de branchement EDF, c'est EDF qui doit le faire.
Si le disjoncteur de branchement EDF est sur le palier et que vous avez un 2ème disjoncteur dans votre appartement vous pouvez le faire.
CMT
Si le disjoncteur de branchement EDF est sur le palier et que vous avez un 2ème disjoncteur dans votre appartement vous pouvez le faire.
CMT

Aucune norme générale.
Le nombre dépend de chaque type de pièce par exemple :
- chambre : 3 mini (souvent insuffisant)
- cuisine : 6 mini avec 4 sur plan de travail
- salle : 1 pour 4m².
Pas de distances les unes aux autres.
CMT
Le nombre dépend de chaque type de pièce par exemple :
- chambre : 3 mini (souvent insuffisant)
- cuisine : 6 mini avec 4 sur plan de travail
- salle : 1 pour 4m².
Pas de distances les unes aux autres.
CMT

1- Tous les radiateurs ne sont jamais tous en phase de chauffe en même temps. A mon avis un abonnement 12kW (qui permet en réalité 13,8kW) avec un délesteur est suffisant. Dimensionnez malgré tout votre installation pour accepter 18kW, pour pouvoir augmenter l'abonnement si nécessaire.
2- EDF ne fournit pas 15kW et 18kW en mono partout. Si vraiment vous aviez besoin de plus de 12kW il est possible que vous ayez besoin de passer en triphasé. Mais si vous pouvez l'éviter rester en mono, le tri amène pas mal de contraintes.
C'est vrai que côté câble de liaison, il faudra une section importante en mono pour limiter la chute de tension (sur 80m 2x70² pour 18kW en mono alors que du 4x25² suffit en tri pour aller jusqu'à 36kW). Attention au prix du câble !
Mais une fois de plus, je pense que 12kW avec un délesteur suffit.
CMT
2- EDF ne fournit pas 15kW et 18kW en mono partout. Si vraiment vous aviez besoin de plus de 12kW il est possible que vous ayez besoin de passer en triphasé. Mais si vous pouvez l'éviter rester en mono, le tri amène pas mal de contraintes.
C'est vrai que côté câble de liaison, il faudra une section importante en mono pour limiter la chute de tension (sur 80m 2x70² pour 18kW en mono alors que du 4x25² suffit en tri pour aller jusqu'à 36kW). Attention au prix du câble !
Mais une fois de plus, je pense que 12kW avec un délesteur suffit.
CMT

Mettre dans le volume 2 un un appareil d'éclairage de classe II et IP23.
ou
Retirez vos câble depuis leur origine pour les remplacer par des plus longs.
CMT
ou
Retirez vos câble depuis leur origine pour les remplacer par des plus longs.
CMT

DANGER !
On ne protège pas une ligne en 2,5² par un disj 32A. C'est 20A MAX.
Comme vous l'avez dit le four doit avoir une ligne dédiée.
Sur une installation existante que vous mettiez à la rigueur une 2ème prise pour le micro-onde pourquoi pas.
Mais surtout ne pas modifier le disjoncteur pour un 32A car les fils en 2,5² risqueraient de chauffer.
Gardez un 20A, si la somme des puissances ne dépasse pas 4,6kW, il n'y aura pas de problème, sinon il faudra éviter de les faire fonctionner en même temps.
L'idéal étant de brancher le micro-onde sur un circuit prises classiques et de laisser le four avec son circuit dédié.
CMT
On ne protège pas une ligne en 2,5² par un disj 32A. C'est 20A MAX.
Comme vous l'avez dit le four doit avoir une ligne dédiée.
Sur une installation existante que vous mettiez à la rigueur une 2ème prise pour le micro-onde pourquoi pas.
Mais surtout ne pas modifier le disjoncteur pour un 32A car les fils en 2,5² risqueraient de chauffer.
Gardez un 20A, si la somme des puissances ne dépasse pas 4,6kW, il n'y aura pas de problème, sinon il faudra éviter de les faire fonctionner en même temps.
L'idéal étant de brancher le micro-onde sur un circuit prises classiques et de laisser le four avec son circuit dédié.
CMT

Pour réponse 1, "respecter 5 prises par ligne" n'est pas une bonne réponse.
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, il sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
CMT
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, il sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
CMT

J'imagine la référence 047 02.
Il faudrait être certain du mode de branchement actuel de votre télérupteur, mais a priori vous devez mettre :
- phase sur A1
- neutre sur A2
- fil en provenance des poussoirs sur B
- fil de phase vers lampes sur 4
Pour plus de précision voir schéma de branchement sur ce lien :
docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/291746-07.pdf
CMT
Il faudrait être certain du mode de branchement actuel de votre télérupteur, mais a priori vous devez mettre :
- phase sur A1
- neutre sur A2
- fil en provenance des poussoirs sur B
- fil de phase vers lampes sur 4
Pour plus de précision voir schéma de branchement sur ce lien :
docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/291746-07.pdf
CMT

Il faut savoir comment est répartie votre partie mono sur les différentes phases.
CMT
CMT

Un conducteur électrique ne peut pas en fonctionnement normal dépasser une intensité maximale qui dépend de plusieurs caractéristiques et en particulier de la section. Au delà l'échauffement est trop important.
En effet la résistance d'un fil est inversement proportionnelle à la section.
On imagine aisément qu'une forte intensité dans un fil tout fin conduira à l'échauffement de celui-ci, voire à sa fonte.
Pour chaque section, on défini ainsi une intensité maximale admissible, qui en plus variera suivant les conditions de pose qui influent également sur l'échauffement du conducteur.
Dans des installations industrielles, il a des bureaux d'études qui font des calculs précis pour tenir compte de tous ces paramètres.
Dans des locaux d'habitation, la norme a défini des valeurs standard maxi, qui prennent en compte un coefficient de sécurité suffisant pour que ces valeurs fonctionnent dans les cas d'utilisation que l'on rencontre sur une habitation.
C'est ainsi que l'on a défini les calibres max des disjoncteurs pour chaque section afin de limiter l'intensité :
- 1,5² 16A
- 2,5² 20A
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 45A
...
CMT
En effet la résistance d'un fil est inversement proportionnelle à la section.
On imagine aisément qu'une forte intensité dans un fil tout fin conduira à l'échauffement de celui-ci, voire à sa fonte.
Pour chaque section, on défini ainsi une intensité maximale admissible, qui en plus variera suivant les conditions de pose qui influent également sur l'échauffement du conducteur.
Dans des installations industrielles, il a des bureaux d'études qui font des calculs précis pour tenir compte de tous ces paramètres.
Dans des locaux d'habitation, la norme a défini des valeurs standard maxi, qui prennent en compte un coefficient de sécurité suffisant pour que ces valeurs fonctionnent dans les cas d'utilisation que l'on rencontre sur une habitation.
C'est ainsi que l'on a défini les calibres max des disjoncteurs pour chaque section afin de limiter l'intensité :
- 1,5² 16A
- 2,5² 20A
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 45A
...
CMT

Sur 40m, si vous avez réellement besoin de 6kW, du 6² ne suffira pas compte tenu de la chute de tension.
Prévoir du 10² et le protéger à l'origine par un disj 32A.
Classiquement on repart des borniers du tableau principal (voir schéma à la question 4946).
Vous pouvez cependant mettre un petit tableau intermédiaire avec des borniers qui servira à la fois de dérivation et de support pour le disj 32A.
CMT
Prévoir du 10² et le protéger à l'origine par un disj 32A.
Classiquement on repart des borniers du tableau principal (voir schéma à la question 4946).
Vous pouvez cependant mettre un petit tableau intermédiaire avec des borniers qui servira à la fois de dérivation et de support pour le disj 32A.
CMT


Ce n'est pas strictement interdit, cela se faisait souvent avant.
Dans une construction neuve c'est à ne pas faire (certains consuels refusent)
Sur un logement existant, vous pouvez laisser en état.
CMT
Dans une construction neuve c'est à ne pas faire (certains consuels refusent)
Sur un logement existant, vous pouvez laisser en état.
CMT

Je ne sais pas si vous avez la possibilité de mettre à l'extérieur un petit tableau étanche avec des protections.
Si oui en fonction de la section du câble d'alimentation
- 2,5² disj 20A (mettre dans ce cas des disj 16A dans le tableau du garage)
- 4² disj 25A
- 6² disj 32A
Si non il faut mettre un câble adapté au type de disjoncteur de branchement
- 10² pour un DB 15/30/45A
- 16² pour un DB 30/45/60A
- 25² pour un DB 60/75/90A
CMT
Si oui en fonction de la section du câble d'alimentation
- 2,5² disj 20A (mettre dans ce cas des disj 16A dans le tableau du garage)
- 4² disj 25A
- 6² disj 32A
Si non il faut mettre un câble adapté au type de disjoncteur de branchement
- 10² pour un DB 15/30/45A
- 16² pour un DB 30/45/60A
- 25² pour un DB 60/75/90A
CMT

La seule chose qui consomme de manière significative est le poste à souder.
Si vous voulez faire au plus juste, mettre un câble en 6² protégé à l'origine par un disj 32A (7,3kW)
Si vous ne voulez pas vous poser de question et disposer dans le garage de toute la puissance de votre abonnement :
- 10² avec un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 16² avec un disjoncteur de branchement 30/45/60A
et dans ces 2 cas pas besoin de protection à l'origine, c'est le disjoncteur de branchement EDF qui assurera ce rôle.
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
L'interrupteur différentiel 30mA doit se trouver en tête du tableau du garage. Voir schéma de principe joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous voulez faire au plus juste, mettre un câble en 6² protégé à l'origine par un disj 32A (7,3kW)
Si vous ne voulez pas vous poser de question et disposer dans le garage de toute la puissance de votre abonnement :
- 10² avec un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 16² avec un disjoncteur de branchement 30/45/60A
et dans ces 2 cas pas besoin de protection à l'origine, c'est le disjoncteur de branchement EDF qui assurera ce rôle.
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
L'interrupteur différentiel 30mA doit se trouver en tête du tableau du garage. Voir schéma de principe joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Compte de tenu de la chute de tension sur 30m, du 10² ne vous permettrait pas de dépasser 30A.
Avec du 16² vous pourrez disposer entre 30 et 60A tout en ayant une chute de tension raisonnable.
Attention si c'est pour de la location à titre permanent, le logement doit avoir son propre compteur.
CMT
Avec du 16² vous pourrez disposer entre 30 et 60A tout en ayant une chute de tension raisonnable.
Attention si c'est pour de la location à titre permanent, le logement doit avoir son propre compteur.
CMT

Sur le 1er va et vient
- vous branchez sur L la phase qui arrive du tableau
- vous branchez les 2 navettes sur 1 et 2
Sur le 2ème va et vient
- vous branchez l'autre extrémité des 2 navettes sur 1 et 2 (indifféremment)
- vous branchez sur L le fil de phase qui retourne vers la lampe.
Même si vous faites passer le neutre et la terre par les va et vient, il ne faut pas les raccorder à ceux-ci, ils se connectent directement à la lampe.
CMT
- vous branchez sur L la phase qui arrive du tableau
- vous branchez les 2 navettes sur 1 et 2
Sur le 2ème va et vient
- vous branchez l'autre extrémité des 2 navettes sur 1 et 2 (indifféremment)
- vous branchez sur L le fil de phase qui retourne vers la lampe.
Même si vous faites passer le neutre et la terre par les va et vient, il ne faut pas les raccorder à ceux-ci, ils se connectent directement à la lampe.
CMT

Oui c'est bien cela.
C'est finalement regrouper 2 interrupteurs (ou 2 va et vient) dans un même boîtier de commande pour commander 2 éclairages indépendants.
CMT
C'est finalement regrouper 2 interrupteurs (ou 2 va et vient) dans un même boîtier de commande pour commander 2 éclairages indépendants.
CMT

Oui c'est mieux.
Cela vous permet de faire facilement la distribution vers les différents interrupteurs différentiels. Voir schéma joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Cela vous permet de faire facilement la distribution vers les différents interrupteurs différentiels. Voir schéma joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT

Normativement, les circuits de chauffage doivent comporter un fil de terre, même si celui-ci n'est pas raccorder au radiateur (radiateur de classe II).
Mais sur une installation existante sans terre, à vous de voir...
CMT
Mais sur une installation existante sans terre, à vous de voir...
CMT

Pour un lave-linge et des prises pourquoi pas un seul ID type A derrière lequel vous mettez tout ? Ce serait plus simple.
Pour le branchement si vous gardez le principe des 2 ID :
- départ du 1er tableau avec un disj 32A
- liaison en 6² jusqu'à un interrupteur sectionneur 40A pour assurer la coupure d'urgence (sauf si le disjoncteur de branchement EDF est à proximité car dans ce cas c'est lui qui joue ce rôle)
- arrivée sur les borniers
- départ vers chaque ID en 6² (pas en 2,5²)
S'il n'y a qu'un seul ID il peut jouer le rôle de coupure d'urgence donc pas besoin d'interrupteur sectionneur.Voir schémas de principe joint avec 2 ID et avec 1 ID
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour le branchement si vous gardez le principe des 2 ID :
- départ du 1er tableau avec un disj 32A
- liaison en 6² jusqu'à un interrupteur sectionneur 40A pour assurer la coupure d'urgence (sauf si le disjoncteur de branchement EDF est à proximité car dans ce cas c'est lui qui joue ce rôle)
- arrivée sur les borniers
- départ vers chaque ID en 6² (pas en 2,5²)
S'il n'y a qu'un seul ID il peut jouer le rôle de coupure d'urgence donc pas besoin d'interrupteur sectionneur.Voir schémas de principe joint avec 2 ID et avec 1 ID
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Bien sûr il suffit d'acheter les bons élément :
- 1 va et vient témoin pour l'intérieur qui signalera que l'éclairage est en marche
- 1 va et vient lumineux pour l'extérieur qui signalera la position du va et vient ;
et de passer des câbles comme il faut :
- amener le fil de phase au va et vient extérieur
- faire partir le retour lampe du va et vient intérieur
- amener un neutre au va et vient intérieur (sauf s'il s'agit d'un va et vient témoin sans neutre mais plus cher)
- amener éventuellement un neutre au va et vient extérieur (certains modèles utilisent un petit néon qui permet de s'affranchir du neutre). Voir schéma de branchement joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
- 1 va et vient témoin pour l'intérieur qui signalera que l'éclairage est en marche
- 1 va et vient lumineux pour l'extérieur qui signalera la position du va et vient ;
et de passer des câbles comme il faut :
- amener le fil de phase au va et vient extérieur
- faire partir le retour lampe du va et vient intérieur
- amener un neutre au va et vient intérieur (sauf s'il s'agit d'un va et vient témoin sans neutre mais plus cher)
- amener éventuellement un neutre au va et vient extérieur (certains modèles utilisent un petit néon qui permet de s'affranchir du neutre). Voir schéma de branchement joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT

Non, normativement l'éclairage doit être fait avec du 1,5².
D'un point intensité admissible ce serait possible mais le calibre du fusible ou du disjoncteur dans le tableau ne serait plus adapté à la section des fils.
CMT
D'un point intensité admissible ce serait possible mais le calibre du fusible ou du disjoncteur dans le tableau ne serait plus adapté à la section des fils.
CMT

Effectivement pour du 25A, il faut au minimum du 4² (le 4² étant difficile à trouver, prendre du 6²).
Cela ne me semble pas une bonne idée de plier le peigne.
Mais par contre si vous avez mis un 25A pour le chauffage, cela veut dire que l'ensemble du circuit aval (jusqu'au radiateur) doit être câblé en 4² mini.
CMT
Cela ne me semble pas une bonne idée de plier le peigne.
Mais par contre si vous avez mis un 25A pour le chauffage, cela veut dire que l'ensemble du circuit aval (jusqu'au radiateur) doit être câblé en 4² mini.
CMT

Effectivement le domino devrait être dans une boîte de connexion.
CMT
CMT

Il faut un câble 4x35² qui vous permettra d'ailleurs d'aller jusqu'à 18kVA (disjoncteur 10/30A).
A noter que 9kVA en tri c'est souvent trop peu (3kW par phase), vous allez avoir en permanence des problèmes de disjonction.
CMT
A noter que 9kVA en tri c'est souvent trop peu (3kW par phase), vous allez avoir en permanence des problèmes de disjonction.
CMT

On peut bien sûr se repiquer de prise en prise ou partir chaque fois du tableau ou mettre des boîtes de dérivation intermédiaire ou mélanger toutes les techniques.
CMT
CMT

Non ce n'est pas la bonne technique.
Mettre un ID par phase et sur chaque ID répartir de manière la plus homogène possible sur chaque phase les gros consommateurs, puis les circuits prises, puis les circuits éclairages.
Mettre un ID tetra pour votre PAC et les circuits qui fonctionneraient en tri (plaques, chauffe-eau...)
Vous pouvez vous inspirer de l'exemple joint : Installation en triphasé.
Pour la puissance en tri, au risque de faire hurler les puristes je fais le calcul simplifié suivant : P = 3x 230 x I avec I intensité pour une phase (et un cosphi égal à 1, donc adapté pour du résistif).Voir le schéma ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mettre un ID par phase et sur chaque ID répartir de manière la plus homogène possible sur chaque phase les gros consommateurs, puis les circuits prises, puis les circuits éclairages.
Mettre un ID tetra pour votre PAC et les circuits qui fonctionneraient en tri (plaques, chauffe-eau...)
Vous pouvez vous inspirer de l'exemple joint : Installation en triphasé.
Pour la puissance en tri, au risque de faire hurler les puristes je fais le calcul simplifié suivant : P = 3x 230 x I avec I intensité pour une phase (et un cosphi égal à 1, donc adapté pour du résistif).Voir le schéma ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Non ce n'est pas nécessaire, le circuit de puissance d'une minuterie encaisse sans problème les 16A max d'un circuit d'éclairage.
CMT
CMT

Pour la porte du garage du 1,5 carré disj 10A ou 16A
Pour vos 3 prises, d'un point de vue puissance max il n'y a aucun problème. D'un point de vue sélectivité il peut être intéressant de mettre des disj séparés. En cas de problème sur un circuit, cela évite ainsi que les autres soient coupés.
Si vous souhaitez augmenter le niveau de fiabilité du congélateur et de la cave à vin, vous pourriez même mettre en amont un interrupteur différentiel 30mA à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon marques) dédié à ces 2 appareils, voire en dédier un pour chacun d'entre eux.
A vous de voir le niveau de fiabilité que vous souhaitez atteindre et le prix que vous êtes prêt à mettre (un différentiel à immunité renforcée coûte une bonne centaine d'euros), le plus basique étant les 3 prises sous le même disjoncteur.
Pour le poste à souder, voir les caractéristiques de celui-ci. Si 4,5 kW max du 2,5 carré 20A suffira.
CMT
Pour vos 3 prises, d'un point de vue puissance max il n'y a aucun problème. D'un point de vue sélectivité il peut être intéressant de mettre des disj séparés. En cas de problème sur un circuit, cela évite ainsi que les autres soient coupés.
Si vous souhaitez augmenter le niveau de fiabilité du congélateur et de la cave à vin, vous pourriez même mettre en amont un interrupteur différentiel 30mA à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon marques) dédié à ces 2 appareils, voire en dédier un pour chacun d'entre eux.
A vous de voir le niveau de fiabilité que vous souhaitez atteindre et le prix que vous êtes prêt à mettre (un différentiel à immunité renforcée coûte une bonne centaine d'euros), le plus basique étant les 3 prises sous le même disjoncteur.
Pour le poste à souder, voir les caractéristiques de celui-ci. Si 4,5 kW max du 2,5 carré 20A suffira.
CMT

Pour le branchement, il faut :
- 1 phase en provenance du 1er interrupteur pour les trois 1ères lampes (mettre un domino au niveau du lustre)
- 1 phase en provenance du 2ème interrupteur pour les 3 autres lampes
- 1 neutre pour relier les 6 lampes
- 1 terre pour relier le lustre
Si votre neutre et votre terre passent au niveau du double interrupteur, un fil 5G1.5 sera la bonne solution (1 des fils ne sera pas utilisé) ou un Fil 4G1.5 en utilisant le gris en neutre et en mettant un scotch bleu dessus.
Sinon il faudra amener le neutre et la terre par un autre fil.
Le lustre comptera pour 2 points lumineux.
CMT
- 1 phase en provenance du 1er interrupteur pour les trois 1ères lampes (mettre un domino au niveau du lustre)
- 1 phase en provenance du 2ème interrupteur pour les 3 autres lampes
- 1 neutre pour relier les 6 lampes
- 1 terre pour relier le lustre
Si votre neutre et votre terre passent au niveau du double interrupteur, un fil 5G1.5 sera la bonne solution (1 des fils ne sera pas utilisé) ou un Fil 4G1.5 en utilisant le gris en neutre et en mettant un scotch bleu dessus.
Sinon il faudra amener le neutre et la terre par un autre fil.
Le lustre comptera pour 2 points lumineux.
CMT

Ce n'est pas un problème physique mais un problème de sécurité. Si un des fils se dessere, l'installation fonctionne malgré tout mais toute l'intensité passe alors par le 2ème fil qui n'est pas suffisamment dimensionné.
C'est pourquoi on n'utilise pas de câble en parallèle en utilisation domestique.
En revanche on le fait dans des installations industrielles, mais ces installations sont soumises à des contrôles régulier pour vérifier entre autres les serrages.
CMT
C'est pourquoi on n'utilise pas de câble en parallèle en utilisation domestique.
En revanche on le fait dans des installations industrielles, mais ces installations sont soumises à des contrôles régulier pour vérifier entre autres les serrages.
CMT

Non ce n'est pas aussi simple.
Je pense déjà que vous n'utilisez pas les bons termes.
Vous parlez compteur alors qu'il faudrait parler du tableau de répartition (là où se trouvent tous les petits disjoncteurs ou les fusibles).
Il faut ensuite partir d'un disjoncteur ou d'un porte fusible dédié à un circuit prise et de tirer les fils vers votre prise à partir de là (pas plus de 2 fils par borne du disjoncteur, donc au delà il faut faire une dérivation dans le tableau avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago).
Il faudra également tirer un fil de terre depuis le bornier de terre présent dans le tableau.
Difficile d'en dire beaucoup plus sans avoir une photo de votre tableau ouvert.
Mais si comme vous dites, vous êtes "nulle en électricité", je vous conseille de vous faire aider par un ami qui s'y connait. L'électricité est une chose dangereuse qu'il faut manipuler avec certaines précautions.
CMT
Je pense déjà que vous n'utilisez pas les bons termes.
Vous parlez compteur alors qu'il faudrait parler du tableau de répartition (là où se trouvent tous les petits disjoncteurs ou les fusibles).
Il faut ensuite partir d'un disjoncteur ou d'un porte fusible dédié à un circuit prise et de tirer les fils vers votre prise à partir de là (pas plus de 2 fils par borne du disjoncteur, donc au delà il faut faire une dérivation dans le tableau avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago).
Il faudra également tirer un fil de terre depuis le bornier de terre présent dans le tableau.
Difficile d'en dire beaucoup plus sans avoir une photo de votre tableau ouvert.
Mais si comme vous dites, vous êtes "nulle en électricité", je vous conseille de vous faire aider par un ami qui s'y connait. L'électricité est une chose dangereuse qu'il faut manipuler avec certaines précautions.
CMT

La section dépendra de la puissance nécessaire et du nombre de radiateurs que vous connecterez dans le futur sur ce circuit :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max).
En pratique avec du 1,5² vous n'alimenterez que votre plinthe, avec du 2,5² vous pourrez ajouter un 2ème radiateur sous le même disjoncteur.
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max).
En pratique avec du 1,5² vous n'alimenterez que votre plinthe, avec du 2,5² vous pourrez ajouter un 2ème radiateur sous le même disjoncteur.
CMT

C'est a peu près cela.
A noter que :
- 63A en tri c'est vraiment beaucoup (43 kW pour du résistif pur) et 40A c'est déjà 27,6kW. Mais si vous avez d'éventuel ajouts autant prévoir large.
- Pour le four à créramique, un type AC suffirait. Mais en fonction de la nature des ajouts, un type A est effectivement plus évolutif
- en amont de l'interdiff, il faut du 16². Entre l'interdiff et le disjoncteur, du 10² suffirait mais rien n'interdit de mettre du 16².
Je n'y connais rien en four à céramique, mais avec un disj 40A cela fait une puissance disponible très élevée (27kW), êtes-vous certain que ce sont les préconisations du fabricant ?
CMT
A noter que :
- 63A en tri c'est vraiment beaucoup (43 kW pour du résistif pur) et 40A c'est déjà 27,6kW. Mais si vous avez d'éventuel ajouts autant prévoir large.
- Pour le four à créramique, un type AC suffirait. Mais en fonction de la nature des ajouts, un type A est effectivement plus évolutif
- en amont de l'interdiff, il faut du 16². Entre l'interdiff et le disjoncteur, du 10² suffirait mais rien n'interdit de mettre du 16².
Je n'y connais rien en four à céramique, mais avec un disj 40A cela fait une puissance disponible très élevée (27kW), êtes-vous certain que ce sont les préconisations du fabricant ?
CMT

Pour une prises 16A, l'axe des alvéoles doit être au minimum à 5cm du sol.
Vous pouvez la mettre dans une plinthe (bien qu'à l'usage il s'avère que cela soit un peu bas).
Il existe des modèles faible hauteur destinés à cet usage.
Voir par exemple cette référence sur ce lien :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=050860
CMT
Vous pouvez la mettre dans une plinthe (bien qu'à l'usage il s'avère que cela soit un peu bas).
Il existe des modèles faible hauteur destinés à cet usage.
Voir par exemple cette référence sur ce lien :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=050860
CMT

Si pas de chauffage électrique je dirais 45 A, voire 30 A si vous prenez certaines précautions d'utilisation non simultanée de certains appareils (chauffe-eau la nuit par exemple).
Essayez avec vos 30 A actuels et vous verrez à l'usage si cela suffit.
CMT
Essayez avec vos 30 A actuels et vous verrez à l'usage si cela suffit.
CMT

Rien à redire pour le tableau.
A noter qu'il n'y a pas d'obligation en France d'avoir un circuit prise dédié pour la salle de bain.
Pour allonger vos câbles, le mieux est de les remplacer dans la totalité. Vous avez accès à la partie aval du disjoncteur de branchement qui ne devrait pas être plombée et vous pouvez remplacer ainsi les fils en totalité.
CMT
A noter qu'il n'y a pas d'obligation en France d'avoir un circuit prise dédié pour la salle de bain.
Pour allonger vos câbles, le mieux est de les remplacer dans la totalité. Vous avez accès à la partie aval du disjoncteur de branchement qui ne devrait pas être plombée et vous pouvez remplacer ainsi les fils en totalité.
CMT

Les gros câbles noirs, type R2V, assurent par eux-mêmes leur protection mécanique et peuvent être posés en apparent (le conducteur électrique c'est le fil de couleur qui est à l'intérieur du câble noir).
C'est ce que l'on fait en général dans une cave ou un sous-sol et on ajoute souvent des goulottes ou des tubes IRL pour les longues parties rectilignes afin de faciliter leur maintien.
C'est donc votre électricien qui a raison.
CMT
C'est ce que l'on fait en général dans une cave ou un sous-sol et on ajoute souvent des goulottes ou des tubes IRL pour les longues parties rectilignes afin de faciliter leur maintien.
C'est donc votre électricien qui a raison.
CMT

En principe il y a 3 fils dont 2 de la même couleur.
Mettre le fil d'une seule couleur sur la borne L ou P.
Mettre les 2 autres fils de la même couleur sur les bornes 1 et 2.
CMT
Mettre le fil d'une seule couleur sur la borne L ou P.
Mettre les 2 autres fils de la même couleur sur les bornes 1 et 2.
CMT

Si vert/jaune interdit
Si bleu possible à condition de mettre un repère de couleur sur le câble
Si autre couleur pas de problème.
CMT
Si bleu possible à condition de mettre un repère de couleur sur le câble
Si autre couleur pas de problème.
CMT

Voici ce que dit exactement la norme :
"771.558.4. 2 Tableaux de répartition divisionnaires
Leur installation dans les salles d'eau est déconseillée. Elle est interdite dans les volumes 0,1, 2 et 3 définis dans la partie 7-701.
Ils ne sont pas placés dans des placards ou penderies où les objets entreposés peuvent rendre leur accès difficile, gêner la ventilation et être la cause d'échauffements anormaux ou d'incendie (aérosols). De tels emplacements sont toutefois admis si des dispositions sont prises pour en assurer une aération correcte, ne pas empêcher le libre accès et ne pas pouvoir entreposer d'objets devant les appareils.
Ils ne sont installés ni au-dessus ni en dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage"
A noter que s'il n'y a pas de baignoire ou de douche, votre local n'est pas considéré comme une salle d'eau.
Donc pas en dessous ni au dessus du lavabo, mais à côté vous pouvez.
A vous de faire cela de manière judicieuse.
A noter par ailleurs que les organes de commande du tableau doivent se trouver entre 1m et 1m80 (sauf si accessibilité aux handicapés).
CMT
"771.558.4. 2 Tableaux de répartition divisionnaires
Leur installation dans les salles d'eau est déconseillée. Elle est interdite dans les volumes 0,1, 2 et 3 définis dans la partie 7-701.
Ils ne sont pas placés dans des placards ou penderies où les objets entreposés peuvent rendre leur accès difficile, gêner la ventilation et être la cause d'échauffements anormaux ou d'incendie (aérosols). De tels emplacements sont toutefois admis si des dispositions sont prises pour en assurer une aération correcte, ne pas empêcher le libre accès et ne pas pouvoir entreposer d'objets devant les appareils.
Ils ne sont installés ni au-dessus ni en dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage"
A noter que s'il n'y a pas de baignoire ou de douche, votre local n'est pas considéré comme une salle d'eau.
Donc pas en dessous ni au dessus du lavabo, mais à côté vous pouvez.
A vous de faire cela de manière judicieuse.
A noter par ailleurs que les organes de commande du tableau doivent se trouver entre 1m et 1m80 (sauf si accessibilité aux handicapés).
CMT

Il s'agit d'un mauvais serrage, d'autant plus probable qu'il y a 2 fils sous la même borne du disjoncteur et que cela ne facilite pas un bon serrage.
C'est d'ailleurs pour cela que l'on limite à 2 fils, au delà ce serait encore pire.
CMT
C'est d'ailleurs pour cela que l'on limite à 2 fils, au delà ce serait encore pire.
CMT
