Profil du membre Bob
Actuellement
26 621
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob

a posté 2 509 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, c'est curieux qu'avec l'autre groupe cela ne fonctionnait pas, il faudrait peut-être faire un essai avec la position du neutre au bon endroit depuis la réponse 3 je vous demande de bien y veiller, mais bon si cela fonctionne maintenant c'est bien. Cordialement. Bob35.
25 janvier 2011 à 18:23

Bonjour, vous dites les essais n'ont pas réussi malgré les inversions de phase, mais à quel endroit inversez-vous les fils ? C'est au niveau de la chaudière qu'il faut le faire, le neutre doit être positionné au bon endroit. C'est quoi la valeur de courant différente du secteur ?
24 janvier 2011 à 18:45

Bonjour, probablement comme ça, avec le fil rouge faire un pont pour alimenter sur L1 rouge et LA rouge. Un marron sur L1 2 blanc un marron sur L1 3 blanc (deux marrons navettes du va et vient couloir). Et il ne reste plus que le noir à brancher sur B blanc ou C blanc (qui doit-être la lampe salle de bain).
23 janvier 2011 à 11:32

Bonjour, envoyez-nous des photos nettes pour voir la couleur des fils où il y avait les inters et une des prises qui ne fonctionnent plus, avec cela on pourra peut-être à distance vous indiquer ce qu'il faut raccorder ensemble pour rétablir le circuit.
23 janvier 2011 à 11:14

Bonjour, est-ce que vous pouvez faire un schéma précis de votre branchement avec les endroits où vous avez effectué les mesures, pour y voir plus clair, une question votre chaudière fonctionne-t-elle sur le réseau EDF ?
22 janvier 2011 à 12:12

Bonjour, voir schéma ci-joint.
Bob35
Schéma branchement batteries séries parallèles
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bob35
Schéma branchement batteries séries parallèles
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 janvier 2011 à 18:57

Bonjour, sans arrivée de fils au plafond cela parait difficile ou alors il faudra en créer une, difficile de vous expliquer sans voir la nature du plafond et ce qu'il y a au dessus.
21 janvier 2011 à 16:44

Bonjour, oui c'est accepté avec une boîte représentant le degré IP en fonction de l'endroit où elle se trouve et en restant accessible pour un éventuel dépannage.
21 janvier 2011 à 16:39

Bonjour, c'est quoi les valeurs qui ne sont pas les mêmes, car une chaudière doit pouvoir accepter des variation de tension entre 210 et 235 volts, vous ne me dites pas si vous avez fait l'essai sans l'onduleur, inversion phase neutre au niveau de la chaudière ?
Consulter la question 10865 pour plus d'infos.
Personnellement je suis surpris que cela ne fonctionne pas, ayant déjà fait ce type de branchement avec succès.
Consulter la question 10865 pour plus d'infos.
Personnellement je suis surpris que cela ne fonctionne pas, ayant déjà fait ce type de branchement avec succès.
20 janvier 2011 à 19:28

Bonjour, utilisez le bleu et le noir, le vert-jaune (terre) si votre luminaire n'est pas de classe 2 (représenté par deux carrés).
18 janvier 2011 à 19:09

Bonjour, vous pouvez utiliser un simple inter va et vient dans ce cas il y aura toujours un des deux gyrophares en service ou utiliser comme a dit mf06 un inter à trois positions ce qui permet de mettre à l'arrêt les deux éclairages.
Voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 janvier 2011 à 12:12

Bonjour, n'étant pas sur place et ne voyant pas les aboutissants des conducteurs il faut faire des essais en coupant le courant au moment des raccordements : pour l'instant sans s'occuper des prises dont vous aurez débranché tous les récepteurs pour ne pas fausser les tests.
Donc sur votre inter branché lorsque vous avez trouvé les deux bons fils qui allument la lampe il vous reste un conducteur qui retourne vers les prises, ce conducteur est à mettre avec un des deux fils de l'inter dans la même borne, vous avez une chance sur deux, si cela ne fonctionne pas le mettre avec l'autre fil dans l'autre borne de l'inter. Cordialement.
Donc sur votre inter branché lorsque vous avez trouvé les deux bons fils qui allument la lampe il vous reste un conducteur qui retourne vers les prises, ce conducteur est à mettre avec un des deux fils de l'inter dans la même borne, vous avez une chance sur deux, si cela ne fonctionne pas le mettre avec l'autre fil dans l'autre borne de l'inter. Cordialement.
14 janvier 2011 à 19:08

Bonjour, Si c'est une ventouse à rupture il faut que le contact coupe cette alim de courant, avec un schéma il serait plus facile de répondre.
14 janvier 2011 à 18:25

Bonjour, Je ne sais pas si vous êtes le même internaute mais les questions : 10454 - 10865 - 10879 ou l'on parle de ce sujet qui est en cours. Cordialement
14 janvier 2011 à 18:18

Bonjour, Non enlevez l'onduleur, la terre en amont inter dif et la prise après dif doit être la même, vous devez avoir 0 volts entre terre et neutre et le neutre doit être au bon endroit sur la chaudière c'est important, si vous avez un doute faite un essai en inversant phase et neutre sur la chaudière.
Pour information voir problèmes liés à la ionisation des chaudières gaz sur le forum chauffage.
Merci pour les retours d'info.
Pour information voir problèmes liés à la ionisation des chaudières gaz sur le forum chauffage.
Merci pour les retours d'info.
14 janvier 2011 à 17:27

Bonjour, Interconnectez les deux prises de terre
vous devez avoir 0 volts entre terre et neutre, merci de me tenir au courant.
vous devez avoir 0 volts entre terre et neutre, merci de me tenir au courant.
14 janvier 2011 à 17:06

Bonjour, un onduleur non, mais il faut recréer un neutre que vous n'avez pas avec le groupe, car elle a besoin d'un neutre. Voir la question 10454 il y a un schéma. Cordialement.
12 janvier 2011 à 19:36

Bonjour, vous dites que vous avez 230V entre les 2 plots mais présence de phase que sur une sortie ça c'est normal donc vous pouvez considérer que l'autre c'est un neutre, êtes-vous sûr que le neutre sur le cordon d'alimentation de la chaudière est bien relié à la borne neutre de votre chaudière ?
Avez-vous relié la terre de la chaudière en amont du disjoncteur diff à la même terre qui sert à établir le neutre comme sur le schéma ? Cordialement.
Avez-vous relié la terre de la chaudière en amont du disjoncteur diff à la même terre qui sert à établir le neutre comme sur le schéma ? Cordialement.
12 janvier 2011 à 19:21

Bonjour, non car il est calibré pour la section des conducteurs qui doivent être probablement en 2,5² donc protection par fusible de 16A maxi ou disjoncteur 20A.
09 janvier 2011 à 12:51

Bonjour, il faut connaître le poids du tablier, une fois le poids du tablier connu on le multiplie par 0,7 pour obtenir la puissance en Newton mètre Nm du moteur nécessaire à la manuvre.
Exemple : un volet qui pèse 20kg (20 x 0,7)= 14 Nm.
Après il suffit de commander le moteur de puissance = ou légèrement supérieur.
Exemple : un volet qui pèse 20kg (20 x 0,7)= 14 Nm.
Après il suffit de commander le moteur de puissance = ou légèrement supérieur.
04 janvier 2011 à 20:05

Bonjour, pour pouvoir brancher ce moteur sur le 230volts il vous faut un transfo 230/110 volts puissance mini 500 VA.
03 janvier 2011 à 07:40

Bonjour, 16 Ampères maximum. 3650 Watts en 230 Volts - 190 Watts en 12 Volts.
02 janvier 2011 à 14:01

Bonjour, la valeur de la prise de terre est un peu élevée mais convenable, la norme dit de ne pas dépasser 100 Ohms.
Vous avez un problème d'isolement sur l'installation (fuite à la terre) dommage que votre électricien n'ait pas fait de mesure d'isolement.
Vous avez un problème d'isolement sur l'installation (fuite à la terre) dommage que votre électricien n'ait pas fait de mesure d'isolement.
30 décembre 2010 à 18:09

Bonjour, L = le fil marron, N = le fil bleu. Fil terre vert/jaune le laisser en attente ou sur la carcasse du luminaire s'il y a une borne prévue pour. Cordialement.
28 décembre 2010 à 17:54

Bonjour, le thermostat Delta dore 8.36 ne peut pas fonctionner avec votre radiateur Adler qui n'a pas de fil pilote ou alors le modèle de votre radiateur n'est pas celui que je crois.
Combien de fils sortent du radiateur et quelles sont les couleurs ou alors envoyez une photo.
Cordialement.
Combien de fils sortent du radiateur et quelles sont les couleurs ou alors envoyez une photo.
Cordialement.
28 décembre 2010 à 17:49

Bonjour, mettez une photo de votre télérupteur et une d'un poussoir ouvert pour y voir les fils, personnellement je pense que votre télérupteur doit être commandé avec le neutre aux poussoirs, mais avec une photo on y verra plus clair. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:54

Bonjour, c'est curieux à moins d'avoir modifié quelque chose ou être branché sur une autre prise.
Pour changer le sens de rotation sur un moteur triphasé il faut inverser deux phases sur l'alimentation. Cordialement.
Pour changer le sens de rotation sur un moteur triphasé il faut inverser deux phases sur l'alimentation. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:32

Bonjour, ce n'est pas le récepteur qui est sans fil mais la liaison radio entre le thermostat et le récepteur qui lui est à mettre sur l'alimentation à proximité du radiateur, voir le schéma en réponse 4 qui représente le raccordement à effectuer de ce récepteur. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:10

Bonjour, oui il peut être remplacé par un thermostat sans fil avec récepteur mis en lieu et place du système Adler et même mieux car il permet de programmer des abaissements de température pour la nuit et les absences, exemple de chez conrad.fr thermostat d'ambiance sans fil
Cordialement.
Cordialement.
23 décembre 2010 à 21:32

Bonjour, aucun problème pour la tension si du même calibre et du même type GI ou GL pas de AM pour accompagnement moteur.
22 décembre 2010 à 19:15

Bonjour, une photo de votre inter branché aurait été bienvenue, mais je pense que vous avez mis les fils sur la même borne ou votre inter est défectueux.
20 décembre 2010 à 17:52

Bonjour, le fil marron du câble sur le noir L du détecteur (phase). Le bleu du câble sur N et vers le projecteur (neutre). Le vert-jaune vers le projecteur (terre) le blanc L' vers le projecteur.
Voir schéma ci-joint. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir schéma ci-joint. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 décembre 2010 à 19:49

Bonjour, effectivement pour une chaudière à gaz ce neutre est indispensable, voir ci-joint un petit schéma pour résoudre ce problème. Bob35 (17/12/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 décembre 2010 à 18:25

Bonjour, oui il faut enlever le pont qui est là en attendant le futur thermostat, celui que vous installez justement.
17 décembre 2010 à 18:06

Bonjour, avez-vous regardé si les conducteurs sont bien pris dans les étriers du disjoncteur et les bornes bien serrées, testez en tirant dessus.
17 décembre 2010 à 17:56

Bonjour, votre chauffe-eau est câblé pour fonctionner en triphasé alors qu'il est alimenté en monophasé, refaire les modifications en se servant du schéma qui doit se trouver à l'intérieur du capot. Remarque : c'est quoi les deux fils en 1,5 qui repartent de l'alimentation ?
07 décembre 2010 à 21:35

Bonjour, Vous raccordez quand même à la terre cette menuiserie alu, c'est obligatoire.
Bob35
Bob35
07 décembre 2010 à 20:40

Bonjour, vous mettez environ 35 watts par m3 soit 88 watts par m² pour un plafond à 2,50m.
Bob35
Bob35
07 décembre 2010 à 20:37

Bonjour, peut-être utilisez-vous des postes qui exigent la présence de courant ?
06 décembre 2010 à 18:32

Bonjour, conserver les deux fils bleus dans la même borne et le noir sur l'autre.
04 décembre 2010 à 19:47

Bonjour, si c'est un va et vient il faut mettre les fils sur le même inter, dans votre cas le noir doit revenir sur l'autre bascule de l'inter Va et Vient. Voir schéma va et vient ci-joint.
Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 décembre 2010 à 01:53

Bonjour, si vous êtes en monophasé c'est quand il y a rupture du neutre que c'est embêtant vous pouvez avoir des tensions proches de 400 volts.
Si vous êtes en triphasé + neutre, un manque de phase posera problème sur des moteurs triphasé.
Voir schéma pour rupture de neutre.
Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous êtes en triphasé + neutre, un manque de phase posera problème sur des moteurs triphasé.
Voir schéma pour rupture de neutre.
Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 novembre 2010 à 19:28

Bonjour,
avez-vous fait vos branchements comme suit, les deux navettes venant du premier inter va et vient à connecter sur les bornes repérées 1 et 3 du permutateur et les navettes du second va et vient sur les bornes repérées 2 et 4 du permutateur, sur les inter va et vient les navettes sont à raccorder sur les bornes 1 et 2.
Voir sur le site le schéma du permutateur
Bob35
avez-vous fait vos branchements comme suit, les deux navettes venant du premier inter va et vient à connecter sur les bornes repérées 1 et 3 du permutateur et les navettes du second va et vient sur les bornes repérées 2 et 4 du permutateur, sur les inter va et vient les navettes sont à raccorder sur les bornes 1 et 2.
Voir sur le site le schéma du permutateur
Bob35
21 novembre 2010 à 19:25

Bonjour, peut-être une supposition voir si les fils pilotes (en principe de couleur noire) des radiateurs ne sont pas raccordés à la phase en permanence, ce qui met les radiateurs en mode réduit environ de 3,5° par rapport à la consigne confort. Si c'est le cas les déconnecter. Bob35
21 novembre 2010 à 12:43

Bonjour, en principe le schéma est sur le côté, mais je suis surpris que vous puissiez obtenir 38 A en 12 volts avec ce transformateur torique.
16 novembre 2010 à 18:45

Bonjour, vous avez quoi comme comptage ? Triphasé + neutre ou monophasé + neutre ?
Il faut savoir que la bobine d'un contacteur fonctionne en 230 volts et non en 12 ou 24 volts comme vous semblez le croire. Bien vérifier que la bobine reçoit 230 volts entre A1 et A2 pendant les heures creuses.
Il faut savoir que la bobine d'un contacteur fonctionne en 230 volts et non en 12 ou 24 volts comme vous semblez le croire. Bien vérifier que la bobine reçoit 230 volts entre A1 et A2 pendant les heures creuses.
15 novembre 2010 à 18:54

Bonjour, il serait bon que vous indiquiez votre département ou ville pour que l'on puisse vous faire une offre ? Cordialement.
15 novembre 2010 à 18:53

Bonjour, n'y a-t-il pas à l'intérieur du couvercle un schéma qui indique quelle barrette supprimer et l'endroit où raccorder le thermostat ? Quelle marque la chaudière ? Vous aurez peut-être le schéma sur le net.
11 novembre 2010 à 15:54
