FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp

1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour,
Regarder votre protection qui a peut être déclenchée (disjoncteur) ou grillée (fusible) ; regarder ensuite votre circuit et vos connexions. Cordialement.
03 juin 2009 à 17:13
forum consulter ce sujet Ampoule grillée sur un circuit comprenant deux va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour,
vous dites dans votre énoncé que vous relevez 43V entre terre et robinetterie, et vous déduisez : ma robinetterie est reliée à la terre ; je ne partage pas votre avis, et je dirais même (d'après votre explication) qu'elle ne l'est pas !
Faites ces mesures entre votre prise de terre et votre tuyauterie ; là vous aurez des vraies mesures.
Le mégohmmètre sert à mesurer l'isolement des circuits de votre installation, il peut vous rendre service à condition de savoir interpréter les valeurs données par l'appareil.
Brancher votre multimètre entre terre et tuyauterie et si vous relevez 43V, couper 1 à 1 vos circuits jusqu'à obtenir 0V ; le dernier circuit coupé est le siège du défaut (sauf si vous en avez plusieurs).
Si avec disjoncteur général coupé vous avez toujours ces 43V, le défaut est extérieur à votre bâtiment ; consulter un électricien ou votre gestionnaire d'énergie.
Dernier point avec un peu d'humour : si vous aviez été électrocuté vous n'auriez pas pu écrire ce post ; vous avez été électrisé.
Cordialement.
03 juin 2009 à 17:10
forum consulter ce sujet Courant 43V dans la plomberie sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,
Ce n'est pas de l'habitat, ça ressemble à du tertiaire, genre magasin ; de plus vous protégez avec du 300mA, alors que l'habitat est en 30mA.
Votre ensemble fait 720W soit environ 900W à l'enclenchement ; le triphasé est-il justifié ?
Et pourquoi ne mettriez-vous pas un (ou des) télérupteurs au lieu de contacteurs, vous éviteriez une conso de bobine ! Votre disj de tête pourrait être un inter diff et vous mettriez un 10A pour la commande, car dans votre cas la commande en 1,5² sous ce disj, suppose que c'est un 10A tétra, en amont de 2 16A ! qui deviennent inutiles car non sélectif ; mais peut-être avez-vous déjà tout ce matériel. Cordialement.
01 juin 2009 à 20:45
forum consulter ce sujet Schéma circuit de 10 fluo compensés et commandés par 1 inter sur le forum Électricité

Bonjour,
Il est interdit de passer des canalisations dans les conduits de cheminées ni d'encastrer dans les boisseaux.
En fonction de l'énoncé (longueur ?, mode de pose ?...) une canalisation protégée à 25A sera câblée en 6mm².
Voir quelques règles en question n°5469. Cordialement.
01 juin 2009 à 20:19
forum consulter ce sujet Câbles traversant le conduit de cheminée sur le forum Électricité

Bonjour,
je pense que vous avez déposé un permis de construire ou d'aménager pour cette réalisation.
Les services de l'urbanisme ont dû classer votre établissement suivant la réglementation ERP en fonction du type d'exploitation et de sa grandeur.
Les décrets (et Arrêtés) ERP (25/06/80) et travailleurs (14/11/88) si vous avez du personnel, sont applicables à votre bâtiment, de même que la NF C 15-100 bien entendu.
Pour le Consuel, il s'agit de la formalité à établir pour le raccordement au fournisseur d'énergie (contrôles).
Êtes-vous assujetti à la loi handicap !? Bonne réalisation.
31 mai 2009 à 21:53
forum consulter ce sujet Construction maison ancien hangar norme électrique consuel sur le forum Électricité

Bonjour,
Nostalgie quand tu nous tiens...
je pense, (comme plusieurs internautes), que les interventions de LBD75 sont très positives ; alors pourquoi pas un retour...
29 mai 2009 à 09:05
forum consulter ce sujet Protection alimentation triphasé monophasé sur le forum Électricité

Bonjour,
Je suppose qu'il s'agit de la liaison transfo-TGBT ; devant le manque de précisions déjà cité ci-dessus, une première estimation fait ressortir 2*300² par phases, et pour le neutre, suivant le taux de distorsion harmonique, 2*300² également.
Cordialement.
26 mai 2009 à 22:13
forum consulter ce sujet Section câbles alimenter TGBT sur le forum Électricité

Bonjour,
Compte tenu de l'année, et pour tout électricien respectable, une prise de courant 32A est câblée en 6mm².
En outre le 4² peut être massif ou câble, mais le 6² n'est que câble. Le diamètre sur isolant devrait être de 5,4mm. Cordialement.
24 mai 2009 à 07:43
forum consulter ce sujet Différencier le 4 mm du 6 mm pour plaque à induction sur le forum Électricité

Bonjour,
Aucun problème ; le voltage indiqué n'est que la tension maxi d'emploi. Cordialement.
24 mai 2009 à 07:34
forum consulter ce sujet Conseil remplacement fusible sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
la déontologie veut que la vérification "Consuel" intervienne 20 jours avant la date probable de mise sous tension ; donc il n'est pas nécessaire d'être "alimenté" en énergie avant cette date.
EDF vous branchera lorsque vous lui fournirez l'attestation visée du Consuel. Cordialement.
23 mai 2009 à 19:46
forum consulter ce sujet Installation électrique non terminée passage du consuel sur le forum Électricité

Bonjour
Je pense que l'internaute veut que son cumulus ne charge que la nuit, auquel cas une horloge journalière et un contacteur sont suffisant ; mais sans comptage double tarif, le prix du KW est identique. Cordialement.
18 mai 2009 à 12:43
forum consulter ce sujet Installer contacteur jour et nuit cumulus sur le forum Électricité

Bonjour
Aucune liaison ne vous sera demandée dans le cas que vous citez. Cordialement.
18 mai 2009 à 12:38
forum consulter ce sujet Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour
Apparemment, cette armoire n'est pas de classe II, présence d'une prise de courant avec terre à l'intérieur.
Bien qu'étant IP24, elle ne serait pas adaptée à être installée dans le volume 2 d'une salle d'eau. Cordialement.
18 mai 2009 à 12:35
forum consulter ce sujet Sécurité terre d'une armoire de toilettes IP24 sur le forum Électricité

Apparemment, votre télérupteur est resté collé (contacts soudés) ; pour son remplacement vous ne pouvez couper que le circuit concerné, à condition que la protection soit phase/neutre. Cordialement.
18 mai 2009 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur sur le forum Électricité

Cette question revient souvent, comme la position du neutre (à gauche) sur les prises de courant.
En réglementaire, il n'y a aucun texte qui impose le neutre à gauche sur les PC, et également l'alimentation des organes de protections par le haut ; cependant une certaine déontologie des électriciens et des vérificateurs est de câbler l'alimentation par le haut, si c'est alimenté par le bas cela doit être signalé.
Pour les disjoncteurs de branchements c'est toujours par le haut (règle concession).
Il peut y avoir également une directive du constructeur, mais en principe le matériel modulaire peut se brancher soit par le haut, soit par le bas.
Cordialement.
18 mai 2009 à 12:01
forum consulter ce sujet Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour,
Un local toilettes avec son lave mains n'est pas considéré comme une salle d'eau ; la liaison équipotentielle des salles d'eau ne s'applique pas à ces locaux.
02 mai 2009 à 21:35
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle dans des toilettes sur le forum Électricité

Bonjour,
Votre électricien est un malin, les contre visites sont à la charge de "celui qui est responsable des anomalies".
En outre je ne comprends pas "la facture à votre nom" car pour les "non électriciens" la liasse d'attestation de conformité est envoyée au demandeur après règlement ; de plus il faut savoir que le montant des contre visites est plus élevé si l'installation est faite par un professionnel que par un particulier. Cordialement.
02 mai 2009 à 21:28
forum consulter ce sujet Prise en charge frais mise aux normes après passage consuel sur le forum Électricité

Bonjour,
Je vous conseille de vous mettre en rapport avec le gestionnaire de ce réseau d'éclairage, car beaucoup de facteurs peuvent rentrer en cause :
- Prise de terre du neutre de ce réseau et peut être du réseau qui vous alimente déficiente ;
- Défaut d'isolement sur ce réseau, et appareillage vieillot ;
- Proximité de votre prise de terre et de celle du neutre du réseau, la première étant meilleure que la deuxième.
- Faiblesse d'isolement sur votre installation ;
Par contre je ne suis pas d'accord avec le 1er alinéa de la rép 1 (désolé Mr dan), il existe des installations EP alimentées en mono, les installations récentes sont équipées de différentiels, et la protection des personnes et des biens existe aussi en EP. Ces installations sont régies par la norme NFC 17.200. Cordialement.
02 mai 2009 à 20:42
forum consulter ce sujet Déclenchement du disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour,
Pour compléter la description de CMT, ce classeur représente 480 pages, auquel il faut ajouter les amendements et les normes annexes ; Bonne lecture si vous vous procurez la version originale auprès de l'UTE ou de l'AFNOR. Cordialement.
02 mai 2009 à 20:24
forum consulter ce sujet Norme NF C-15 100 sur le forum Électricité

Bonjour,
je pense que ce matériel n'est plus très jeune, il vous faut voir un électricien s'il lui reste encore de ces équipements ; sinon il vous reste la possibilité de remplacer ce poussoir. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:56
forum consulter ce sujet Recherche ampoule pour sonnette extérieure sur le forum Électricité

Bonjour,
Difficile à vous répondre ; votre convecteur n'aurait-il pas un fil pilote (4 fils dont la terre) ! Si c'est le cas, je crains que vous ne puissiez réaliser votre intervention ; faites-vous aider par un connaisseur. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:46
forum consulter ce sujet Remplacer convecteur par prise électrique simple sur le forum Électricité

Bonjour,
Ne pouvez-vous pas prendre 1 phase et 1 neutre depuis les borniers existants et alimenter votre nouvel ID ? Cela me paraîtrait assez simple. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:38
forum consulter ce sujet Ajouter une phase sur bornier de répartition 25 mm² sur le forum Électricité

Bonjour,
Un mystère ! non je ne pense pas ; soit votre ligne était mal protégée, soit vos radiateurs ne fonctionnaient pas en même temps ; Comme le dit CMT, les formules font apparaître une anomalie de conception ; A revoir rapidement. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:34
forum consulter ce sujet Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage sur le forum Électricité

Bonjour,
Je me demande si vous ne faîtes pas une mauvaise interprétation du texte ; ce qui est écrit est juste.
Un moyen assez simple de déterminer le volume 2, est de prendre une ficelle de 0,6m et de la promener dans le plan horizontal et le plan vertical, tout autour de l'accès au bac de douche, c'est à dire le volume 1. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:26
forum consulter ce sujet Nouvel amendement NF C 15 100 a2 sur le forum Électricité

Bonjour,
Vous ne pouvez mettre directement du courant sur votre conteneur ; s'il arrivait un ennui à un tiers par suite de ces décharges électriques, vous seriez tenu pour responsable.
La clôture est légale, mais celles bordant le domaine public doivent être signalées par un panonceau accroché à cette clôture. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:17
forum consulter ce sujet Un conteneur de 40 pieds est il conducteur de courant sur le forum Électricité

Bonjour,
Si c'est une prise mono, il suffit de brancher les fils par repiquage de façon à amener le courant sur votre nouvelle prise de la même façon qu'il arrive sur la prise existante ; comme vous parlez de conducteurs avec isolant en tissu (coton) je doute que votre PC soit reliée à la terre.
Pour distinguer le neutre de la phase, soit vous utilisez un tournevis testeur, soit vous avez un multimètre ; sachant que le neutre est au potentiel 0 par rapport à la terre, votre tournevis ne doit pas s'allumer et votre multimètre indiquer 0V Cordialement.
02 mai 2009 à 19:11
forum consulter ce sujet Brancher des prises électriques dans une maison ancienne sur le forum Électricité

Aucun problème, la distribution sera effectuée de la même façon que dans votre tableau existant ; vous pouvez utiliser des peignes.
13 janvier 2009 à 03:01
forum consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique au tableau principal sur le forum Électricité

Votre PC a du 230V ; le bleu et le rouge sont la phase et le neutre, et le noir + orange sont un repiquage à déterminer ; non conforme au niveau des couleurs (noir notamment qui est utilisé comme neutre).
12 janvier 2009 à 00:51
forum consulter ce sujet Problèmes branchement prises électrique sur le forum Électricité

Un peu bizarre tout de même, car je pense que vous avez câblé la bobine ; N'avez-vous pas oublié un pont ?
12 janvier 2009 à 00:51
forum consulter ce sujet Branchement radiateur électrique sur le forum Électricité

Re-n°2 ; donc il n'y a aucun problème.
12 janvier 2009 à 00:51
forum consulter ce sujet Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain sur le forum Électricité

C'est très simple, mais quand on est "un peu nulle" en électricité, ce peut être très ardu, voire dangereux ; je vous conseillerais de vous faire aider par une personne compétente.
02 janvier 2009 à 02:39
forum consulter ce sujet Brancher Prise murale à partir d'un compteur sur le forum Électricité

A la page précédente, question 4944, CMT vous donne toutes les réponses : 25².
22 décembre 2008 à 01:11
forum consulter ce sujet Raccordement disjoncteur 90 au compteur sur le forum Électricité

Aujourd'hui on met une GTL, le problème ne se pose pas. Votre installation fait partie de l'ancienne réglementation ; ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas pratique ! Par contre l'AGCP (disj de branchement) est interdit dans les lieux d'aisances et les locaux "personnels" genre chambres (NF C 14-100).
22 décembre 2008 à 01:11
forum consulter ce sujet Tableau électrique placé dans un WC sur le forum Électricité

Je m'étais déjà posé la question sur le réglage d'un disjoncteur à 35A (sans doute un ancien contrat), mais lire qu'un contrat de 9 KVA pourra être suffisant, il va falloir que je révise.
16 décembre 2008 à 01:38
forum consulter ce sujet Puissance compteur EDF sur le forum Électricité

Je pense que vous avez de gros problèmes avec votre installation ; vu vos connaissances en électricité, je vous conseillerais de voir un électricien.
11 décembre 2008 à 04:08
forum consulter ce sujet Prises d'électricité qui ne fonctionnent plus sur le forum Électricité

TBTS 12V, la source de sécurité étant placée dans le volume 3. Degré de protection IP24.
11 décembre 2008 à 04:08
forum consulter ce sujet Pose de spot étanche sur le forum Électricité

Tout ceci parait correct.
11 décembre 2008 à 04:08
forum consulter ce sujet Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage sur le forum Électricité

Apparemment votre convecteur est de classe II (il n'a pas de conducteur repéré "vert/jaune"), il ne doit pas être relié au circuit de protection ; le 3ème fil est peut être un fil pilote !
03 décembre 2008 à 03:56
forum consulter ce sujet Comment brancher mon convecteur sur le forum Électricité

Non, à condition que le différentiel en place soit de type A, et que l'intensité nominale de la protection associée à ce différentiel (cas des inters) soit égale ou supérieure : à celle du DG ou à la somme des protections situées en aval de ce différentiel.
03 décembre 2008 à 03:56
forum consulter ce sujet 30 mA pour plaque de cuisson à induction sur le forum Électricité

J'avais compris que c'était sur les bornes amont du disjoncteur de branchement (AGCP) que l'échauffement avait eu lieu ; hors si l'électricien vous dit de vérifier le serrage des connexions vous même, ce ne peut être ce cas. Désolé !
03 décembre 2008 à 03:56
forum consulter ce sujet Incendie sur différentiel sur le forum Électricité

Les disjoncteurs d'aujourd'hui ne prennent pas plus de place que les porte fusibles que vous avez ; ils sont phase/neutre, et vous pourrez passer le neutre par ces disjoncteurs quand vous continuerez votre rénovation. Attention, pour les protections avec différentiels, le neutre doit obligatoirement passer par cet organe (inter ou disj).
30 novembre 2008 à 02:07
forum consulter ce sujet Rénover un tableau électrique ancien sur le forum Électricité

Réponse 2, peut-on avoir plus d'explications ?
29 novembre 2008 à 03:07
forum consulter ce sujet Tableau électrique avec un dessin représenté par une petite hélice sur le forum Électricité

Dans votre cas, vos prises ne sont plus considérées comme des "points d'éclairages fixes" ; ce sont des prises 16A, câblées en 1,5² (5 maxi) et protégées à 16A (disj) ou câblées en 2,5² (8 maxi) et protégées à 20A (disj) ou 16A (fusible) ; il vous est obligé de passer par un télérupteur ou un contacteur pour réaliser votre montage.
29 novembre 2008 à 03:07
forum consulter ce sujet 5 ou 6 socles de prises commandees par un interrupteur sur le forum Électricité

Je ne pense pas que vous ayez gain de cause ; le contrat EJP n'est plus proposé, et tout nouveau contrat ne peut se faire qu'avec la nomenclature "du jour". Existe t-il des dérogations ? Je ne pourrais dire ; peut être d'autres internautes pourront..
29 novembre 2008 à 03:07
forum consulter ce sujet Nouveau contrat EJP sur le forum Électricité

S'il s'agit du tableau de la GTL, non ; et s'il s'agit d'un tableautin la réponse n'est pas meilleure, bien que possible. J'espère que ce n'est pas les placards à vaisselle ! Je pense que le vérificateur du Consuel (s'il y a) y verra d'un mauvais oeil.
27 novembre 2008 à 02:36
forum consulter ce sujet Emplacement tableau électrique sur le forum Électricité

Pour réponse 2 ; les cartouches accompagnement moteur sont les aM.
27 novembre 2008 à 02:36
forum consulter ce sujet Différence de type de fusible sur le forum Électricité

Votre question m'a laissé perplexe, j'avoue avoir mis du temps à comprendre (enfin je suppose). Je pense que vous êtes sur des "anciens" contrats ou il y avait un comptage lumière en 2 fils) et un comptage force en 3 fils ; Vous "avez" un équipement qui "nécessite" un branchement térapolaire (3phases + neutre); Si c'est le cas vous ne pouvez pas prendre le neutre d'un côté et les phases de l'autre : on ne marie pas les installations de comptages différents. Demander à votre distributeur d'énergie un branchement "tétra" ou mettez un transfo dans votre équipement pour obtenir la tension simple.
21 novembre 2008 à 04:28
forum consulter ce sujet 2 compteurs Quid phase de l'un avec neutre de l'autre sur le forum Électricité

Pour réponse 5, c'est nul ; et je me demande où vous trouvez des conducteurs de 4,5² ; alors de grâce n'écrivez pas n'importe quoi !
13 novembre 2008 à 03:02
forum consulter ce sujet Conseil installation électrique câblage de la terre sur le forum Électricité

Réponse 3, peut-on avoir une explication à votre écrit ?
13 novembre 2008 à 03:02
forum consulter ce sujet Brancher un parafoudre sur le forum Électricité

Il n'est pas de couleurs requises ou réservées à ces installations.
12 novembre 2008 à 04:28
forum consulter ce sujet Couleur gaines murales TV et téléphone gris noir ou vert sur le forum Électricité