Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 509
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, 15 KVA en triphasé 400V = 25A ; Cordialement.
28 octobre 2009 à 06:30

Bonjour, les électriciens réparateurs (classiques) ne possèdent pas tous un mégohmmètre, tout au plus un multimètre plus ou moins perfectionné, dont on peut dans certains cas déceler ce défaut ; mais avec de l'expérience il peut y arriver. Cordialement.
26 octobre 2009 à 21:20

Bonjour, je comprends l'amertume, mais je n'ai répondu qu'à l'énoncé de la question. Cordialement.
25 octobre 2009 à 07:42

Bonjour, à mon avis la réponse (9) n'est pas cohérente avec l'énoncé de la question, idem pour la réponse (6).
Aucun problème pour les autres réponses : la norme est 1,5² (donc le 2,5² est bon), et la protection est 16A avec disjoncteur (10A si fusible).
Cordialement.
Aucun problème pour les autres réponses : la norme est 1,5² (donc le 2,5² est bon), et la protection est 16A avec disjoncteur (10A si fusible).
Cordialement.
25 octobre 2009 à 07:32

Bonjour, pour réponse n°2, pourriez-vous être plus explicite !
25 octobre 2009 à 07:21

Bonjour, qu'est-ce qui vous fait douter ? Je trouve une certaine incompatibilité entre "un électricien chevronné" et "sans garantie".
Le danger est qu'un circuit peut être très bien hors tension, sans être sectionné de façon omnipolaire.
Seul un contrôle avec matériel peut détecter s'il y a des inversions ou des bouclages entre circuits. Cordialement.
Le danger est qu'un circuit peut être très bien hors tension, sans être sectionné de façon omnipolaire.
Seul un contrôle avec matériel peut détecter s'il y a des inversions ou des bouclages entre circuits. Cordialement.
25 octobre 2009 à 07:15

Bonjour, 6KVA me semblent bien faibles pour une maison de 110m² et le matériel installé ; La puissance de votre chauffage est de 11,4 KW, il vous faut souscrire un contrat de 12KVA, et installer un gestionnaire de façon à délester ponctuellement du chauffage lors du fonctionnement de votre matériel électroménager. Cordialement.
25 octobre 2009 à 07:06

Bonjour, pour localiser un courant de fuite, il faudrait une "pince à courant de fuite" ; votre machine présente un défaut d'isolement, que seul un mégohmmètre peut mesurer ; en général, c'est une résistance de chauffe qui se met en défaut (en fonctionnement), à moins que vous n'ayez eu une inondation qui ait détérioré le circuit électrique.
Cordialement.
Cordialement.
25 octobre 2009 à 06:55

Bonjour, 5400W triphasé = 10A. La longueur de 30m n'est pas pénalisante, il faut un câble de 1,5², et un disjoncteur de 16A.
Cependant dans l'habitat, le ligne du four est en 2,5².
Cordialement.
Cependant dans l'habitat, le ligne du four est en 2,5².
Cordialement.
18 octobre 2009 à 20:37

Bonjour, apparemment ce n'est pas très normal ; si c'est le disjoncteur de branchement il faut contacter votre distributeur d'énergie. Cordialement.
18 octobre 2009 à 20:29

Bonjour, la règle est que les sections additionnées des différents conducteurs ne doit pas dépasser le tiers de la section utile du conduit. Cordialement.
18 octobre 2009 à 20:25

Bonjour, aucun problème (tant que c'est > ou = à la section d'alimentation). Cordialement.
18 octobre 2009 à 20:23

Bonjour, vous avez certainement un défaut d'isolement pour que le DDR disjoncte ; en opérant comme vous avez fait, dans votre recherche sélective, vous devriez arriver à trouver le circuit terminal qui est défectueux ; de là il faudra démonter pour voir ce qui se passe. Cordialement.
18 octobre 2009 à 20:20

Bonjour, j'ai tardé à répondre car je recherchais un document (que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs) ; j'ai retrouvé dans la norme de 1977, un additif daté 1982 qui demande que tout circuit doit pouvoir être sectionné sur tous ses pôles, mais l'habitat a eu des dérogations, ce qui est sûr c'est que (comme le souligne CMT) la norme de 1991, a imposé cette séparation pour toutes les installations.
Le neutre du circuit 32A n'a pas été sectionné, il aurait pu l'être du fait que la base était en place (est-ce un oubli ou un ennui sur le pôle N), quoiqu'il en soit la modification est facile ; mais les autres circuits sont-ils ph/N ?.
Le circuit "anonyme" ne serait-il pas une commande ou un pilotage ?
Pour la phase en bleu, ça ne fait très électricien, par contre il n'est pas imposé un DDR type A pour le chauffage.
Cordialement.
Le neutre du circuit 32A n'a pas été sectionné, il aurait pu l'être du fait que la base était en place (est-ce un oubli ou un ennui sur le pôle N), quoiqu'il en soit la modification est facile ; mais les autres circuits sont-ils ph/N ?.
Le circuit "anonyme" ne serait-il pas une commande ou un pilotage ?
Pour la phase en bleu, ça ne fait très électricien, par contre il n'est pas imposé un DDR type A pour le chauffage.
Cordialement.
17 octobre 2009 à 16:58

Bonjour, il faut retirer une alimentation complète depuis votre tableau, monter les protections adéquates, et renforcer votre contrat à 9KVA soit 45A. Cordialement.
16 octobre 2009 à 23:52

Bonjour, j'ai du mal à comprendre la formule de n°2 : S=L*I/100 !
60A sur 10m ferait du 6² !
Il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour calculer une section. Cordialement.
60A sur 10m ferait du 6² !
Il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour calculer une section. Cordialement.
16 octobre 2009 à 23:48

Bonjour, effectivement les mises à la terre et la liaison équipotentielle sont 2 choses distinctes :
- les mises à la terre servent à relier les matériels de classe I au collecteur du tableau par l'intermédiaire des conducteurs de protection.
- la liaison équipotentielle sert à égaliser les potentiels entre les masses et les éléments conducteurs d'un local.
- cette liaison équipotentielle (boucle) doit être "refermée" à l'intérieur du local (salle d'eau ici) avant d'aller au tableau.
Donc :
- soit il est créé une boîte de connexion avec bornier dans la salle d'eau où tous les conducteurs de protection et ceux de la liaison équipotentielle se rejoignent, et ensuite une liaison en 2,5² mini (sous conduit) va au tableau,
- soit il est admis de repiquer la liaison équipotentielle à partir d'un conducteur de protection, à condition qu'aucun des conducteurs concernés ne soit < à 2,5².
Extraits de l'annexe "liaison équipotentielle". Cordialement.
- les mises à la terre servent à relier les matériels de classe I au collecteur du tableau par l'intermédiaire des conducteurs de protection.
- la liaison équipotentielle sert à égaliser les potentiels entre les masses et les éléments conducteurs d'un local.
- cette liaison équipotentielle (boucle) doit être "refermée" à l'intérieur du local (salle d'eau ici) avant d'aller au tableau.
Donc :
- soit il est créé une boîte de connexion avec bornier dans la salle d'eau où tous les conducteurs de protection et ceux de la liaison équipotentielle se rejoignent, et ensuite une liaison en 2,5² mini (sous conduit) va au tableau,
- soit il est admis de repiquer la liaison équipotentielle à partir d'un conducteur de protection, à condition qu'aucun des conducteurs concernés ne soit < à 2,5².
Extraits de l'annexe "liaison équipotentielle". Cordialement.
16 octobre 2009 à 23:32

Bonjour, je pense qu'il vous faut installer un gestionnaire dans votre tableau électrique ; ceci est un travail de technicien, et la lecture de votre question me fait douter de vos capacités (bien entendu, sans vouloir vous minimiser). Faites appel à un connaisseur dans ce domaine. Cordialement.
16 octobre 2009 à 20:23

Bonjour, je ne saisis pas bien le but de la question ; d'office les installations des locaux d'habitation sont sous le régime de neutre TT, car c'est ce régime qui est déterminé par le distributeur d'énergie depuis son transformateur de "départ public".
Donc tous les schémas que vous trouverez sur le site sont compatibles pour le schéma TT.
Cordialement.
Donc tous les schémas que vous trouverez sur le site sont compatibles pour le schéma TT.
Cordialement.
16 octobre 2009 à 20:17

Bonjour, je pense que vous voulez parler d'un plafonnier ou d'une applique, car vous avez la possibilité d'alimenter un éclairage mobile à partir de cette prise ;
Vous pouvez également condamner cette prise et vous servir de cette alimentation pour alimenter des appliques ; mais vous ne pouvez garder les 2 simultanément. Cordialement.
Vous pouvez également condamner cette prise et vous servir de cette alimentation pour alimenter des appliques ; mais vous ne pouvez garder les 2 simultanément. Cordialement.
16 octobre 2009 à 20:09

Bonjour, n'y aurait-il pas le réglage luminosité et tempo à effectuer. Cordialement.
15 octobre 2009 à 20:56

Bonjour, ces radiateurs à accumulation n'auraient-ils pas une résistance de chauffe directe pour fonctionner en convecteurs ? Dans ce cas ce serait Ph/N/T. Cordialement.
15 octobre 2009 à 20:54

Bonjour, ça dépend si c'est de l'unipolaire ou du multi ; Cordialement.
14 octobre 2009 à 07:35

Bonjour, l'éclairage public appartient à la commune.
12 octobre 2009 à 22:30

Bonjour, la salle d'eau est un local à risque non négligeable ; je pense qu'il faut qu'une personne compétente détermine votre alimentation.
Apparemment (je dis bien apparemment) votre radiateur serait de classe II (pas besoin de terre), et le fil noir serait un pilote (voir la notice).
D'où la préconisation du 1er alinéa. Cordialement.
Apparemment (je dis bien apparemment) votre radiateur serait de classe II (pas besoin de terre), et le fil noir serait un pilote (voir la notice).
D'où la préconisation du 1er alinéa. Cordialement.
11 octobre 2009 à 08:15

Bonjour, il faut que votre interrupteur soit d'intensité nominale 20A, de même que la prise. Cordialement.
11 octobre 2009 à 08:07

Bonjour, vous pouvez réaliser un montage apparent de votre câble (sans gaine) et mettre une boîte de dérivation. Cordialement.
11 octobre 2009 à 08:04

Bonjour, il vous faut vous mettre en rapport avec votre distributeur d'énergie. Cordialement.
11 octobre 2009 à 08:02

Bonjour, non, non, ça ne se fait pas ; en faisant ainsi vous prenez le vérificateur pour un imbécile ; je suis désolé, mais il faut retirer votre ligne. Cordialement.
11 octobre 2009 à 07:47

Bonjour, (pour n°1) je maintiens qu'une norme (et la plupart des textes) n'a pas d'effets rétroactifs ; pour appliquer la rétroactivité il faut un arrêté.
Je ne me rappelle pas avoir écrit qu'une conformité "du jour" était obligatoire dans l'existant ou les anciennes installations, ou cela a mal été interprété ; D'ailleurs le mot conformité utilisé seul ne veut rien dire : c'est conforme "à une norme, un texte..." j'ai fait un post en 6323 qui résume bien ceci. Cordialement.
Je ne me rappelle pas avoir écrit qu'une conformité "du jour" était obligatoire dans l'existant ou les anciennes installations, ou cela a mal été interprété ; D'ailleurs le mot conformité utilisé seul ne veut rien dire : c'est conforme "à une norme, un texte..." j'ai fait un post en 6323 qui résume bien ceci. Cordialement.
10 octobre 2009 à 08:04

Bonjour, c'est exact, la norme n'emploie pas le terme de "barrette de coupure" ; tout au plus une borne de sectionnement pour mesure. Cordialement.
10 octobre 2009 à 07:49

Bonjour, qu'entendez-vous par "rénové", si ce sont les tapisseries et les peintures, ils ne sont pas tenus à mettre en conformité "du jour" l'installation électrique ; tout au plus un "entretien" pour réparer des défectuosités ; même une mise en sécurité avec DDR 30mA n'est pas obligatoire.
Par contre les mises à la terre dans les locaux à sol conducteur et les liaisons équipotentielles : oui.
Cordialement.
Par contre les mises à la terre dans les locaux à sol conducteur et les liaisons équipotentielles : oui.
Cordialement.
10 octobre 2009 à 07:38

Bonjour, je pense que vous avez un bouclage quelque part entre ces 2 ID. Cordialement.
10 octobre 2009 à 07:27

Bonjour, la nouvelle référence est U1000 R2V. Cordialement.
10 octobre 2009 à 07:25

Bonsoir, en théorie il faut accoupler un contact "signal/défaut" à votre inter différentiel ; la sonnerie sera activée par ce contact lorsque l'inter déclenchera ; Toutefois le système sera rendu inopérant si c'est le disjoncteur général qui déclenche, sauf si vous mettez une AES (alimentation électrique de sécurité). Cordialement.
08 octobre 2009 à 21:40

Bonjour, pourquoi pas dès l'instant ou la puissance disponible sera suffisante et que l'organisation des tableaux s'y prête. Cordialement.
08 octobre 2009 à 21:16

Bonjour,
H05 RR-F : Ame souple cuivre, isolation élastomère réticulé, gaine élastomère réticulé ; 300/500V, temp maxi à l'ame : 90° en permanence, et 250° en CC.
H05 VV-F : Ame souple cuivre, isolation PVC, bourrage (facultatif), gaine PVC ; 300/500V, Temp maxi à l'ame : 70° en permanence et 150° en CC.
La première nuance est recommandée pour l'alimentation d'appareils produisant de la chaleur. cordialement.
H05 RR-F : Ame souple cuivre, isolation élastomère réticulé, gaine élastomère réticulé ; 300/500V, temp maxi à l'ame : 90° en permanence, et 250° en CC.
H05 VV-F : Ame souple cuivre, isolation PVC, bourrage (facultatif), gaine PVC ; 300/500V, Temp maxi à l'ame : 70° en permanence et 150° en CC.
La première nuance est recommandée pour l'alimentation d'appareils produisant de la chaleur. cordialement.
08 octobre 2009 à 08:01

Bonjour, 12mm² ? ça n'existe pas, avec du 10mm² vous devriez pouvoir satisfaire tous vos besoins énergétiques ; Cordialement.
06 octobre 2009 à 07:13

Bonjour, n'y a-t-il pas une notice d'instruction livrée avec l'appareil ? Elle est obligatoire et vous devez la suivre.
Votre câble est un "2 conducteurs", il n'y a pas de conducteur de protection ; l'appareil est il de classe II ? N'y a-t-il pas 2 vitesses ou 1 voyant ?
Le dispositif de coupure omnipolaire est un organe qui permet de couper l'alimentation de l'appareil sur tous les conducteurs actifs ; Cordialement.
Votre câble est un "2 conducteurs", il n'y a pas de conducteur de protection ; l'appareil est il de classe II ? N'y a-t-il pas 2 vitesses ou 1 voyant ?
Le dispositif de coupure omnipolaire est un organe qui permet de couper l'alimentation de l'appareil sur tous les conducteurs actifs ; Cordialement.
06 octobre 2009 à 07:08

Bonjour, pour pouvoir déplacer ou changer le disjoncteur général, il vous faut consulter votre distributeur d'énergie. Cordialement.
06 octobre 2009 à 06:54

Bonjour, votre tableau est d'ancienne génération : les neutres ne sont pas sectionnés ; ça ne veut pas dire que vous devez refaire votre tableau.
La (ou les) norme(s) en vigueur sont applicables à tout travaux de rénovation ou d'extension, par partie concernée.
Donc il vous faut une protection surintensités et une protection différentielle 30mA de type A ; Il vous faut créer un départ de votre "répartiteur" ; par contre pourquoi voulez-vous mettre du 32A ?
Une PC 16A ne serait-elle pas suffisante. Cordialement.
La (ou les) norme(s) en vigueur sont applicables à tout travaux de rénovation ou d'extension, par partie concernée.
Donc il vous faut une protection surintensités et une protection différentielle 30mA de type A ; Il vous faut créer un départ de votre "répartiteur" ; par contre pourquoi voulez-vous mettre du 32A ?
Une PC 16A ne serait-elle pas suffisante. Cordialement.
06 octobre 2009 à 06:52

Bonjour, je devinais que j'allais provoquer des "oh" ; je regrette un peu d'avoir écrit ce post, mais maintenant il me faut me justifier.
Tout d'abord, je tiens à vous dire que je n'aime pas (pas plus que vous), cette subtilité de la norme (et je ne tiens pas à ce que les pro réalisent quotidiennement de tels montages).
Donc, si je n'ai pas sauté une mise à jour, il est écrit :
Art 521.6. 1 Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multi-conducteur, un même conduit, ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.
Art 543.1. 4 Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.
Ceci s'applique aux canalisations fixes, je vois mal réaliser ce montage avec une canalisation mobile.
On ne peut interdire ce montage, on le déconseille, surtout en installation totale ; en partiel, à la rigueur, pour récupérer un oubli.
Cordialement.
Tout d'abord, je tiens à vous dire que je n'aime pas (pas plus que vous), cette subtilité de la norme (et je ne tiens pas à ce que les pro réalisent quotidiennement de tels montages).
Donc, si je n'ai pas sauté une mise à jour, il est écrit :
Art 521.6. 1 Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multi-conducteur, un même conduit, ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.
Art 543.1. 4 Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.
Ceci s'applique aux canalisations fixes, je vois mal réaliser ce montage avec une canalisation mobile.
On ne peut interdire ce montage, on le déconseille, surtout en installation totale ; en partiel, à la rigueur, pour récupérer un oubli.
Cordialement.
05 octobre 2009 à 20:00

Bonjour, "je vais me créer un ennemi". Je dirais que si vous devez démarrer de 0, c'est à dire acheter tout le matériel, le conduit ICT et la filerie éclairage + la filerie PC est la meilleure solution.
Par contre, si vous avez déjà du câble 5G2,5² ; vous pouvez utiliser ce câble, vous aller devoir repérer votre neutre avec de la gaine thermo bleue (il n'est pas stipulé que le conducteur neutre doit être "bleu dans la masse") ; Vous risquez d'avoir quelques difficultés pour rentrer le 2,5² dans certaines bornes éclairage ; Vous aurez également de la difficulté a ré-aiguiller si nécessaire.
La séparation des circuits éclairages et PC se situe au niveau des protections surintensités (pas des conduits).
Par contre, je reconnais que si cette installation doit avoir le visa Consuel, mon avis au 1er alinéa est le meilleur ; l'agent vérificateur sera moins tatillon.
Cordialement.
Par contre, si vous avez déjà du câble 5G2,5² ; vous pouvez utiliser ce câble, vous aller devoir repérer votre neutre avec de la gaine thermo bleue (il n'est pas stipulé que le conducteur neutre doit être "bleu dans la masse") ; Vous risquez d'avoir quelques difficultés pour rentrer le 2,5² dans certaines bornes éclairage ; Vous aurez également de la difficulté a ré-aiguiller si nécessaire.
La séparation des circuits éclairages et PC se situe au niveau des protections surintensités (pas des conduits).
Par contre, je reconnais que si cette installation doit avoir le visa Consuel, mon avis au 1er alinéa est le meilleur ; l'agent vérificateur sera moins tatillon.
Cordialement.
04 octobre 2009 à 14:29

Bonjour, ce qu'a voulu dire votre vendeur, c'est qu'il a toujours été dit que les cycles répétés d'allumage/extinction d'un tube fluorescent lui raccourcissait sa vie ; les lampes fluocompact sont du même genre, cependant les techniques ont évoluées, et je ne suis pas sûr que des tests de longévité aient été effectués dans cette configuration. Cordialement.
04 octobre 2009 à 14:02

Bonjour, vous citez 150 ans ! La filerie doit être en 10/10è ou 12/10è, et en fil 750T (isolé coton).
Je vous déconseille de mettre 16A au lieu de 10A. Cordialement.
Je vous déconseille de mettre 16A au lieu de 10A. Cordialement.
04 octobre 2009 à 07:47

Bonjour, oui, tant que le courant d'emploi du contacteur est compatible avec la puissance des chauffe-eaux. Cordialement.
04 octobre 2009 à 07:43

Bonjour, vous signalez une heure précise, il faut être présent à cette heure, et déterminer ce qui provoque ce déclenchement ; mise en route d'équipements automatiques.
Il faut que votre électricien fasse une mesure d'intensité, et une mesure d'isolement.
Le défaut fugitif est toujours le plus dur à trouver, il faut de l'opiniâtreté. Cordialement.
Il faut que votre électricien fasse une mesure d'intensité, et une mesure d'isolement.
Le défaut fugitif est toujours le plus dur à trouver, il faut de l'opiniâtreté. Cordialement.
04 octobre 2009 à 07:40

Bonjour, je ne sais pas ce que vous recherchez, mais il n'y a pas de différentiel pour le courant continu.
04 octobre 2009 à 07:29

Bonjour, il n'y a pas eu de réponse, et j'avoue ne pas bien comprendre !
Tout d'abord déterminer la destination de cette boîte de dérivation (est-elle déjà destinée à un circuit ?), mettre un disjoncteur : oui, mettre 2 fils : il faudra bien alimenter votre disjoncteur.
Cordialement.
Tout d'abord déterminer la destination de cette boîte de dérivation (est-elle déjà destinée à un circuit ?), mettre un disjoncteur : oui, mettre 2 fils : il faudra bien alimenter votre disjoncteur.
Cordialement.
04 octobre 2009 à 07:26

Bonjour, je suis étonné de lire "ce local est classé en ATX" ; dois je comprendre qu'une boulangerie doit être appareillée et équipée qu'avec du matériel anti-déflagrant ?
29 septembre 2009 à 07:50
