Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 510
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vos 2 appareils sont couplables en mono est en triphasé ; vous pouvez passez tout en mono en prenant un contrat "minimum" de 15kW (vous pourrez passez à 18 si besoin); néanmoins les contrats 15 et 18kW sont proposés par EDF en fonction de leur réseau. Il se peut également que vous soyez contraint de retirer la ligne de l'accumulateur pour compenser le passage tri-mono. Cordialement.
12 février 2010 à 07:10

Bonjour, je répondrais que moi-même je suis surpris de cette règle, j'ai fait quelques recherches mais je n'ai rien trouvé ; je n'ai pas encore trouvé la raison.
Par extrapolation, ne serait-ce pas : toutes les masses simultanément accessibles doivent être reliées à une même prise de terre et les masses protégées par un même différentiel (terminal) doivent être interconnectées.
Cordialement.
Par extrapolation, ne serait-ce pas : toutes les masses simultanément accessibles doivent être reliées à une même prise de terre et les masses protégées par un même différentiel (terminal) doivent être interconnectées.
Cordialement.
11 février 2010 à 21:18

Bonjour, je suis l'auteur de la préconisation des ID 63A, pourquoi ? parce que j'en ai vu un lâcher par suite d'intensité assignée trop faible.
Oui, la norme autorise, dans son chapitre 7 habitation, des inters différentiels 40A pour un branchement au plus égal à 18kW en monophasé soit 90A. toutefois elle stipule que s'il y a une puissance de chauffage électrique > à 8kW (35A) il faut mettre un 63A.
Dans l'habitat, il est admis un foisonnement très élevé, très rarement la puissance installée est appelée à fonctionner simultanément ; et je suis toujours gêné quand je vois un ID 40A avec plusieurs DJ 10,16,20A, en aval d'un DB >60A
les 3è et 4è rangée de votre tableau sont chargées et vous avez oublié la PC 32A et le four, voila pourquoi j'ai parlé de 63A, j'ai fais une analyse de simultanéité ; mais CMT a raison, j'aurais du parler de "préconisation et non d'obligation" dans mon post. Mea culpa. Cordialement.
Oui, la norme autorise, dans son chapitre 7 habitation, des inters différentiels 40A pour un branchement au plus égal à 18kW en monophasé soit 90A. toutefois elle stipule que s'il y a une puissance de chauffage électrique > à 8kW (35A) il faut mettre un 63A.
Dans l'habitat, il est admis un foisonnement très élevé, très rarement la puissance installée est appelée à fonctionner simultanément ; et je suis toujours gêné quand je vois un ID 40A avec plusieurs DJ 10,16,20A, en aval d'un DB >60A
les 3è et 4è rangée de votre tableau sont chargées et vous avez oublié la PC 32A et le four, voila pourquoi j'ai parlé de 63A, j'ai fais une analyse de simultanéité ; mais CMT a raison, j'aurais du parler de "préconisation et non d'obligation" dans mon post. Mea culpa. Cordialement.
09 février 2010 à 07:52

Bonjour, pour que le disjoncteur général déclenche, soit vous avez un défaut d'isolement (une masse, en jargon), soit vous avez une surintensités par rapport à votre abonnement ; avez-vous rajouté des appareils consommateurs par rapport au temps ou cela fonctionnait ; il faut couper des circuits pour localiser le perturbateur ; peut-être connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vous aider. Cordialement.
08 février 2010 à 22:46

Bonjour, une prise de terre est dans le cas général un cuivre enterré dans une fouille, ou relié à un ou plusieurs piquets, voir une grille ; quand vous dites 1 m, j'espère que ce n'est pas l'extrémité du cuivre que vous voyez, auquel cas ce serait douteux ; par contre la résistance doit être au plus égale à 100 ohms, seul un mesureur de terre peut avaliser cette valeur. Cordialement.
08 février 2010 à 22:37

Bonjour, (pour n° 3) je crois que votre calcul en 220V n'a pas pris en compte le triphasé, mais peut être était ce voulu ? . Cordialement.
08 février 2010 à 06:42

Bonjour, au vu de votre réponse 5 je pense qu'il y a bien une dizaine, voire 15kW qui sont en HC, et dans ce cas comme dit DB un tarif bleu à 36kVA est suffisant, qui plus est avec un délestage ; peaufiner votre consommation en HC pour confirmer ces estimations.
Je pense qu'il est inutile (sauf si) de parler de tarif jaune, c'est un dossier à monter avec EDF et avec la loi SRU vous risquez d'être surpris. Cordialement.
Je pense qu'il est inutile (sauf si) de parler de tarif jaune, c'est un dossier à monter avec EDF et avec la loi SRU vous risquez d'être surpris. Cordialement.
07 février 2010 à 20:04

Bonjour, je vous dirais bien de contrôler tous vos circuits et votre tableau si vous le pouvez, mais vous me paraissez paniqué, peut être vous faut il une aide pro ou une personne compétente. Cordialement.
07 février 2010 à 08:13

Bonjour, la maison est neuve, donc l'électricité aussi ; ne serait ce pas utile de rappeler l'électricien ?
Cette lampe à telle fonctionné ? je suppose que vous avez regardé l'inter et la protection du circuit ! peut être un fil qui s'est débranché à la source (inter cuisine); il faut trouver l'origine du raccordement. Cordialement.
Cette lampe à telle fonctionné ? je suppose que vous avez regardé l'inter et la protection du circuit ! peut être un fil qui s'est débranché à la source (inter cuisine); il faut trouver l'origine du raccordement. Cordialement.
07 février 2010 à 08:05

Bonjour, votre tableau est bien, mais je ferais quelques remarques (sans animosités):
_le frigo 4è rangée n'est pas protégé contre les surintensités (vous parlez d'un ID 16A ?), je pense à un ID 25A 30mA (hpi)+ DJ 16A.
_Le 2è point gênant est l'alimentation mono ou tri pour le choix des ID : si c'est du tri, ça passe jusqu'à un contrat de 24kW, si c'est du mono, le disj général sera réglé à + de 45A (9kW) et les ID ne seront pas protégés, notamment pour les 3è et 4è rangée ou il faudrait des 63A ; on peut faire un foisonnement pour les 2 premiers ; si vous voulez tout mettre en 63A ce n'est que mieux.
_Vous n'avez pas de circuit plaque de cuisson !
_Vous n'avez pas de circuit asservissement !
Peut être d'autres internautes feront d'autres propositions. Cordialement.
_le frigo 4è rangée n'est pas protégé contre les surintensités (vous parlez d'un ID 16A ?), je pense à un ID 25A 30mA (hpi)+ DJ 16A.
_Le 2è point gênant est l'alimentation mono ou tri pour le choix des ID : si c'est du tri, ça passe jusqu'à un contrat de 24kW, si c'est du mono, le disj général sera réglé à + de 45A (9kW) et les ID ne seront pas protégés, notamment pour les 3è et 4è rangée ou il faudrait des 63A ; on peut faire un foisonnement pour les 2 premiers ; si vous voulez tout mettre en 63A ce n'est que mieux.
_Vous n'avez pas de circuit plaque de cuisson !
_Vous n'avez pas de circuit asservissement !
Peut être d'autres internautes feront d'autres propositions. Cordialement.
07 février 2010 à 07:54

Bonjour, Comme vous l'écrivez, chaque transformateur alimente une lampe, la puissance de la lampe égale celle du transfo ; vous n'avez pas de puissance disponible pour alimenter cette 3è lampe, à moins de mettre un inter de couplage sur un transfo pour alimenter soit la 2è lampe soit la 3è. Cordialement.
07 février 2010 à 07:26

Bonjour, le CH ou CV = 736W. La puissance totale fait 17,6kW arrondi 18kW ; l'intensité absorbée par l'ensemble des moteurs en régime établi (tous les moteurs ne démarrent pas ensemble) sera de l'ordre de 28A ; aucun problème de chute de tension sur une longueur de 20m, c'est le courant admissible de la canalisation, qui est fonction de la nature et du mode de pose de celle-ci qui est déterminent.
Un câble U1000R2V de 6² fera très bien l'affaire. Cordialement.
Un câble U1000R2V de 6² fera très bien l'affaire. Cordialement.
07 février 2010 à 07:18

Bonjour, je viens accidentellement sur cette page, et quelle n'est pas ma surprise de lire ce déballage, mais un forum est fait pour s'expliquer.
Je suis le seul à signer "1Insp" et comme les inspecteurs sont critiqués 2 fois, je ne peux que me sentir concerné.
Je constate que si l'on répond avec un désaccord, ça s'envenime.
Oui j'ai eu un désaccord avec D.. en 7312, mais j'ai répondu favorablement en 6669 et 7412 ; il nous (ou m'est) est reproché d'être bourru, mais que devrais-je penser des 3 fois "1000 fois" en 7409 ; j'ai répondu favorablement à S.. 7437 et... je n'ai pas réclamé de merci, mais je ne cautionnerais pas la possibilité d'une boîte de dérivation sous une baignoire (volume 1) en 7412 (d'ailleurs je n'ai pas répondu).
Oui je réponds court à la question et uniquement à celle-ci car trop s'étendre risque (à mon avis) de perturber le questionneur et rappelez-vous j'avais dans le passé émis un certain danger car on fabriquait des électriciens sur le net, c'est pourquoi je préconise du pro ou de l'assistance qualifiée à certains internautes ; l'électricité est dangereuse en corporel et en matériel et je redoute une lecture mal interprétée.
Le métier d'inspecteur est ingrat, si on refuse on est mal vu, évidemment si on ne dit rien on est glorifié ; ma carrière est finie (+ de 35 ans) et je pense avoir plus aidé la corporation que je l'ai brimée, je ne parle pas des études ou problèmes réglés dans la journée et au téléphone, mais j'ai choisi ce métier et j'en suis fier et serein.
Ceci dit je reste ouvert à toute discussion, je salue par cette occasion l'équipe de Bricovidéo.
Bonne lecture à tous.
Je suis le seul à signer "1Insp" et comme les inspecteurs sont critiqués 2 fois, je ne peux que me sentir concerné.
Je constate que si l'on répond avec un désaccord, ça s'envenime.
Oui j'ai eu un désaccord avec D.. en 7312, mais j'ai répondu favorablement en 6669 et 7412 ; il nous (ou m'est) est reproché d'être bourru, mais que devrais-je penser des 3 fois "1000 fois" en 7409 ; j'ai répondu favorablement à S.. 7437 et... je n'ai pas réclamé de merci, mais je ne cautionnerais pas la possibilité d'une boîte de dérivation sous une baignoire (volume 1) en 7412 (d'ailleurs je n'ai pas répondu).
Oui je réponds court à la question et uniquement à celle-ci car trop s'étendre risque (à mon avis) de perturber le questionneur et rappelez-vous j'avais dans le passé émis un certain danger car on fabriquait des électriciens sur le net, c'est pourquoi je préconise du pro ou de l'assistance qualifiée à certains internautes ; l'électricité est dangereuse en corporel et en matériel et je redoute une lecture mal interprétée.
Le métier d'inspecteur est ingrat, si on refuse on est mal vu, évidemment si on ne dit rien on est glorifié ; ma carrière est finie (+ de 35 ans) et je pense avoir plus aidé la corporation que je l'ai brimée, je ne parle pas des études ou problèmes réglés dans la journée et au téléphone, mais j'ai choisi ce métier et j'en suis fier et serein.
Ceci dit je reste ouvert à toute discussion, je salue par cette occasion l'équipe de Bricovidéo.
Bonne lecture à tous.
06 février 2010 à 11:38

Bonjour, je me range à l'avis de DB. Cordialement.
05 février 2010 à 16:57

Bonjour, il faut reprendre votre circuit de commande, je pense que vous avez un poussoir défectueux. Cordialement.
05 février 2010 à 16:45

Bonjour, Non ce n'est pas logique, les intensités assignées sont très différentes, de plus je ne pense pas que vous trouviez cet adaptateur. Cordialement.
05 février 2010 à 16:40

Bonjour, à vous lire, il semblerait que le "disjoncteur" soit déficient ; un testeur pourrait vous confirmer ce fait. Cordialement.
05 février 2010 à 16:36

Bonjour, la personne qui vous a dit qu'il fallait toujours 0,60m entre une prise et un point d'eau, a confondu les règles des salles d'eau avec le reste de la maison ; donc hormis ces locaux cette distance ne s'applique pas, par contre comme il a déjà été stipulé, pas de PC au dessus des bacs d'eau et des appareils de cuisson. Cordialement.
05 février 2010 à 16:33

Bonjour, je pense que vous avez une étude, et que le fournisseur d'énergie est affranchi de votre dossier, car 45 ou 60 kVA n'existent pas en tarif bleu et qu'il vous faut un tarif jaune ; donc avec un tarif jaune vous êtes tranquille car entre 45(48) et 60 kVA il suffit de monter le contrat, c'est de la puissance surveillée.
Mais êtes vous sûrs des kVA, ne serait ce pas des ampères ? Cordialement.
Mais êtes vous sûrs des kVA, ne serait ce pas des ampères ? Cordialement.
05 février 2010 à 16:27

Bonjour, en fonctionnement simultané, l'ensemble ne fonctionnera pas, car la puissance totale est de 13,95 kW ; cependant le cumulus et l'accumulateur ne fonctionnent que la nuit, de plus d'après les étiquettes ceux-ci sont couplables en triphasé soit 9A/phase, il vous reste 6A/phase, soit 1380W par phase ; ce qui est trop juste pour les besoins domestiques, ou un seul convecteur qui se mettrait en marche, je me demande comment cela fonctionne ou fonctionnait ! , sauf si délestage et encore. La journée c'est pareil, on enlève le cumulus et l'accu et si les convecteurs fonctionnent, il vous reste au mieux 2kW dispo sur une phase et des broutilles sur les 2 autres pour le domestique.
A mon avis le minimum c'est 12kVA avec délestage, ou 15kVA qu'il vous faut. Cordialement.
A mon avis le minimum c'est 12kVA avec délestage, ou 15kVA qu'il vous faut. Cordialement.
05 février 2010 à 16:14

Bonjour, à mon avis, l'installation est à la charge du propriétaire, l'abonnement au locataire (charges). Cordialement.
05 février 2010 à 15:00

Bonjour, mon unique réponse pour clore ce débat sera de souhaiter de bons travaux à Miriam.
05 février 2010 à 14:57

Bonjour, pour répondre à la colle de GL, je dirais les agents d'ERDF sont "au courant" et pour les oiseaux, s'ils sont bleus, peut être appartiennent ils au réseau "bleu ciel d'EDF"..... (à prendre avec humour) Cordialement.
04 février 2010 à 08:09

Bonjour, je dirais : répondons à la question que pose Miriam, sans broderie.
Que demande Miriam : une confirmation de pouvoir protéger des circuits éclairage en 1,5² avec un disj 16A et de protéger des circuits PC (>à 5, donc 2,5²) avec un disj 20A ; alors que son vendeur lui dit non, c'est 10A et 16A. il faut bien reconnaitre que c'est possible, et que 2 internautes ont dit que le vendeur avait raison, seul CMT (tout à son honneur) a dit que c'était des calibres maximum.
Miriam rénove, donc, je pense que les canalisations le sont aussi ; et le fait que Miriam fait (ou ferait) ce chantier seule (?) ne nous permet pas de faire de la discrimination en lui refusant ce qu'autorise la norme.
Je vous fais grâce des 0,5mm² oublié pour les 8PC en rép 3, et du distingo entre les prises communication et les prises TV. Cordialement.
Que demande Miriam : une confirmation de pouvoir protéger des circuits éclairage en 1,5² avec un disj 16A et de protéger des circuits PC (>à 5, donc 2,5²) avec un disj 20A ; alors que son vendeur lui dit non, c'est 10A et 16A. il faut bien reconnaitre que c'est possible, et que 2 internautes ont dit que le vendeur avait raison, seul CMT (tout à son honneur) a dit que c'était des calibres maximum.
Miriam rénove, donc, je pense que les canalisations le sont aussi ; et le fait que Miriam fait (ou ferait) ce chantier seule (?) ne nous permet pas de faire de la discrimination en lui refusant ce qu'autorise la norme.
Je vous fais grâce des 0,5mm² oublié pour les 8PC en rép 3, et du distingo entre les prises communication et les prises TV. Cordialement.
04 février 2010 à 08:02

Bonjour, effectivement cette valeur est > aux 100 ohms prescrits par la norme, mais il faut relativiser :
_Soit vous arriver à améliorer cette valeur en remettant du cuivre et des piquets et des additifs genre charbon de bois ou graphite,
_Soit votre installation est entièrement protégée avec des DDR 30mA et la portion entre ces DDR et le disj de branchement est impérativement réalisée en "classe II"
Toutefois dans une installation neuve, avec Consuel, cette valeur doit être < à 100 ohms, sauf cas vraiment spécifique. Cordialement.
_Soit vous arriver à améliorer cette valeur en remettant du cuivre et des piquets et des additifs genre charbon de bois ou graphite,
_Soit votre installation est entièrement protégée avec des DDR 30mA et la portion entre ces DDR et le disj de branchement est impérativement réalisée en "classe II"
Toutefois dans une installation neuve, avec Consuel, cette valeur doit être < à 100 ohms, sauf cas vraiment spécifique. Cordialement.
04 février 2010 à 07:31

Bonjour, Votre descriptif est bon ; vous parlez de Consuel, en êtes vous assujettie ? apparemment non d'après votre énoncé !
Les prises TV font partie du chapitre 7, section 771 de la NF C15.100, donc le vérificateur du Consuel est concerné.
le nombre mini de prises TV est de 2 pour les logements < à 100m², dont un allègement autorise 1 prise si la surface est < 35m² ; et 3 prises TV pour les logements > à 100m². Cordialement.
Les prises TV font partie du chapitre 7, section 771 de la NF C15.100, donc le vérificateur du Consuel est concerné.
le nombre mini de prises TV est de 2 pour les logements < à 100m², dont un allègement autorise 1 prise si la surface est < 35m² ; et 3 prises TV pour les logements > à 100m². Cordialement.
03 février 2010 à 17:07

Bonjour, il faut arriver à dissocier vos alimentations, car si j'ai bien compris les éclairages bureau (alimentation inter) sont en aval du télérupteur de l'éclairage couloir. il faut fouiller dans les boîtes et arriver à avoir une alimentation directe pour le bureau sans passer par le télérupteur " couloir". Cordialement.
03 février 2010 à 07:03

Bonjour, toute connexion doit demeurer accessible et être dans une boîte autoextinguible ; donc derrière du bois sans boîte : non. Cordialement.
03 février 2010 à 06:55

Bonjour, sur 11 réponses 2 sont érronées (4 & 9); par contre je n'ai pas saisi ce que veut dire n°11. Cordialement.
03 février 2010 à 06:42

Bonjour, pour être habilité B1, l'employeur doit s'assurer que vous avez les capacités requises ; ces capacités sont un diplôme ou sur le tas, mais avec formation interne et suivi. En clair, on ne peut habiliter un jardinier (ou autre) B1. Cordialement.
03 février 2010 à 06:37

Bonjour, les valeurs données par les électriciens font partie des habitudes (conforme); oui la norme autorise ce que vous avez marqué ; précision : 20A pour les prises à condition d'être câblées en 2,5². Cordialement.
01 février 2010 à 07:20

Bonjour, tout disjoncteur a un réglage ampèremétrique qui sert à protéger la canalisation ou les circuits qu'il alimente ; je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendez. Cordialement.
01 février 2010 à 07:13

Bonjour, je ne comprends pas trop la réponse n°5 ! pour l'internaute quand vous aurez la valeur de cette prise de terre, il serait bon de la communiquer. Cordialement.
01 février 2010 à 07:05

Bonjour, une prise de terre trop forte est une prise de terre de résistance trop élevée ; il faut recreuser te remettre du cuivre et des piquets pour l'améliorer (valeur maxi 100 ohms). Cordialement.
30 janvier 2010 à 08:08

Bonjour, en principe un fil qui brûle, c'est un mauvais serrage ; si vous êtes sûr de cette connexion il faut chercher ailleurs, mais je ne vois pas. Cordialement.
30 janvier 2010 à 08:05

Bonjour, Ce n'est pas en mettant un ordinateur et une imprimante que vous surchargez le circuit mais qu'il y a-t-il déjà sur ce circuit ? . Cordialement.
30 janvier 2010 à 08:01

Bonjour, vous avez certainement un mauvais câblage au niveau de vos prises, et je pense à une inversion "neutre/terre". Cordialement.
30 janvier 2010 à 07:58

Bonjour, pour répondre à n°5, un différentiel est un tore qui a une sensibilité nominale.
En fonctionnement normal, un DDR 500mA ne déclenche pas plus vite qu'un 30mA, le premier tombe à 400mA, le 2ème à 20mA.
Un DDR déficient ça existe aussi, seul un contrôle avec un appareil de mesure peut le confirmer.
Pour l'internaute je ne comprends pas très bien le "fusible compteur", est-il enlevé ? Cordialement.
En fonctionnement normal, un DDR 500mA ne déclenche pas plus vite qu'un 30mA, le premier tombe à 400mA, le 2ème à 20mA.
Un DDR déficient ça existe aussi, seul un contrôle avec un appareil de mesure peut le confirmer.
Pour l'internaute je ne comprends pas très bien le "fusible compteur", est-il enlevé ? Cordialement.
29 janvier 2010 à 22:16

Bonjour, je pense que l'AGCP (DB) est différentiel sélectif, dans le tableau garage il faut mettre un ou des DDR pour les circuits terminaux + un départ tableau cellier ; dans le tableau cellier il faut mettre un ou des DDR pour les circuits terminaux (le tableau cave étant en aval d'un de ces DDR).
La plaque de cuisson étant tri (+N) il faudra qu'elle soit branchée en aval d'un DDR tri+N (type A).
En outre, la machine à laver doit être sous un DDR de type A ; Bien entendu un abonnement de 12kVA III+N est égal à 20A par phase, donc des ID 25A conviennent.
Attention au câblage, vous ne pouvez pas "mélanger les neutres" en aval des ID, je pense qu'il faut vous faire aider par un professionnel ou une personne compétente. Cordialement.
La plaque de cuisson étant tri (+N) il faudra qu'elle soit branchée en aval d'un DDR tri+N (type A).
En outre, la machine à laver doit être sous un DDR de type A ; Bien entendu un abonnement de 12kVA III+N est égal à 20A par phase, donc des ID 25A conviennent.
Attention au câblage, vous ne pouvez pas "mélanger les neutres" en aval des ID, je pense qu'il faut vous faire aider par un professionnel ou une personne compétente. Cordialement.
29 janvier 2010 à 21:46

Bonjour, sans délestage, et PAC+chauffe eau en triphasé il faut 40A soit un contrat de 24kVA ; pour l'internaute, attention, un abonnement III+N >60A suppose un tarif jaune ; répondez comme le demande n°1, nous pourrons être plus précis. Cordialement.
29 janvier 2010 à 19:46

Bonjour, il existe des coffrets (chantier) tout prêt à raccorder, consulter un grossiste ou votre électricien. Cordialement.
26 janvier 2010 à 07:09

Bonjour, il faudra faire votre connexion en aval de la borne de mesure (coté circuit protection), mais... ce tableau devra bien être alimenté, donc en tirant la canalisation, ne pouvez vous pas mettre le conducteur PE. Cordialement.
26 janvier 2010 à 07:03

Bonjour, vous avez certainement croisé des fils, redessinez votre circuit, vous allez trouver. Cordialement.
26 janvier 2010 à 06:56

Bonjour, c'est un DCL (dispositif de connexion luminaire). Il faut vous en servir pour votre applique. Cordialement.
24 janvier 2010 à 23:42

Bonjour, je pense que vous avez dû croiser des fils, ou des connexions litigieuses ; reprenez votre schéma. Cordialement.
24 janvier 2010 à 23:40

Bonjour, le contact EDF se branche sur le circuit de commande du contacteur du chauffe-eau (voir schéma de branchement sur le site. Cordialement.
24 janvier 2010 à 23:37

Bonjour Mr DB, Je ne dois pas avoir la même C 15-100 que vous, car je n'ai pas trouvé de page qui traite des boulangeries et terminaux de cuisson.
On ne parle plus de locaux à risque explosion, mais de zones à risque explosion (0, 1, 2, ou 20, 21, 22) la dernière directive ATEX détaille toutes ces zones et les contraintes afférentes.
Je n'ai pas écrit que les chambres à farine, les silos, ou tous autres containers de stockage étaient exonérés de cette directive, j'ai simplement parlé de la zone fabrication et cuisson, je vois mal demander l'appareillage, les luminaires etc de type "EEX..."
De plus avec cette directive, il appartient à l'employeur de déterminer ces zones.
Vous trouverez également dans le document fourni par GL, un $ qui parle de la mention ATEX pour les chambres à farine. Cordialement et sans polémique.
On ne parle plus de locaux à risque explosion, mais de zones à risque explosion (0, 1, 2, ou 20, 21, 22) la dernière directive ATEX détaille toutes ces zones et les contraintes afférentes.
Je n'ai pas écrit que les chambres à farine, les silos, ou tous autres containers de stockage étaient exonérés de cette directive, j'ai simplement parlé de la zone fabrication et cuisson, je vois mal demander l'appareillage, les luminaires etc de type "EEX..."
De plus avec cette directive, il appartient à l'employeur de déterminer ces zones.
Vous trouverez également dans le document fourni par GL, un $ qui parle de la mention ATEX pour les chambres à farine. Cordialement et sans polémique.
24 janvier 2010 à 23:28

Bonjour, je ne saurais trop vous conseiller de vous procurer la NF C 15-520, vous trouveriez toutes les indications sur l'encastrement des canalisations dans tout type de murs ; ce serait trop long à détailler ici.
Il faut faire une différence entre l'encastrement avant construction et la saignée après construction ; différence également entre les murs porteurs et non porteurs ; un linteau peut être considéré comme participant à la stabilité, donc la saignée est délicate ; le dessus d'une porte (cloison) est fragile, on passe le tube avant le briquetage, il faut savoir que la distance horizontale entre 2 saignées verticales doit être d'1,6m (cloisons et doublages) ; enfin la saignée oblique n'est pas interdite (2m) mais la diagonale complète oui.
Voilà un micro aperçu de la norme qui fait 60 pages. Cordialement.
Il faut faire une différence entre l'encastrement avant construction et la saignée après construction ; différence également entre les murs porteurs et non porteurs ; un linteau peut être considéré comme participant à la stabilité, donc la saignée est délicate ; le dessus d'une porte (cloison) est fragile, on passe le tube avant le briquetage, il faut savoir que la distance horizontale entre 2 saignées verticales doit être d'1,6m (cloisons et doublages) ; enfin la saignée oblique n'est pas interdite (2m) mais la diagonale complète oui.
Voilà un micro aperçu de la norme qui fait 60 pages. Cordialement.
24 janvier 2010 à 23:08

Bonjour, je vais abonder dans le sens des inconnues ; les 2000W sont par prise, par poste ? foisonnement ? les réponses ne peuvent être données en l'état de la question. Cordialement.
23 janvier 2010 à 23:49

Bonjour, je ne connais pas cette boîte de dérivation ; elle est IP66, de bonne résistance mécanique, s'il existe un couvercle qui s'adapte de façon à respecter ces exigences, pourquoi pas. Cordialement.
23 janvier 2010 à 23:42
