Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 518
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, donc il faut mettre un 63A. Cordialement.
28 novembre 2010 à 22:18

Bonjour, on peut savoir quel genre de construction est-ce. Cordialement.
28 novembre 2010 à 16:01

Bonjour, dans ma réponse (1) je n'ai pris en compte que les fils au niveau du poteau, en lisant la réponse de DB, il semble que vous vouliez parler du câble de dérivation qui est un câble isolé et torsadé (d'après mon analyse).
Excuses. Cordialement.
Excuses. Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:38

Bonjour, radiateur mobile ou fixe ? Un radiateur avec fil pilote ne peut être alimenté avec une prise 2P+T, il faut une sortie de câble. Je vous conseille de vous faire aider par une personne du métier.
Cordialement.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:25

Bonjour, est-ce une commande professionnelle ou un devoir d'école. Aérien ou souterrain ?
Je pense plutôt à ce dernier car il y a 95m entre mâts, type de lampes ; Une section de câble se détermine en fonction de l'intensité en régime établi, intensité de préchauffage (suivant le type de lampes), mode de pose, et forme de courant (tri/mono).
En régime établi, sur 15m, vous avez 5.3A, sur 110m 4A, sur 205m 2.6A, et enfin au bout des 300m 1.3A.
Cordialement.
Je pense plutôt à ce dernier car il y a 95m entre mâts, type de lampes ; Une section de câble se détermine en fonction de l'intensité en régime établi, intensité de préchauffage (suivant le type de lampes), mode de pose, et forme de courant (tri/mono).
En régime établi, sur 15m, vous avez 5.3A, sur 110m 4A, sur 205m 2.6A, et enfin au bout des 300m 1.3A.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:21

Bonjour, chauffage, prises, normalement ce sont des circuits distincts ; vous ne spécifiez pas ce qui déclenche ; ce peut être un défaut d'isolement, comme une surcharge. Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:05

Bonjour, en principe il n'y a pas d'importance, néanmoins la notice doit le stipuler. Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:00

Bonjour, pour contrôler il faut être un peu technicien ; il y a une sonde d'enclenchement, un ou des contacteurs de puissance, des protections surintensités, une régulation.
Un câble peut être coupé et défaillant même si les fusibles sont bons, une mesure à la pince ampèremétrique peut confirmer cette hypothèse, encore faut-il connaître la puissance du câble. Cordialement.
Un câble peut être coupé et défaillant même si les fusibles sont bons, une mesure à la pince ampèremétrique peut confirmer cette hypothèse, encore faut-il connaître la puissance du câble. Cordialement.
28 novembre 2010 à 08:06

Bonjour, vous êtes sûr que c'est une minuterie, parce que cette référence correspond à un disjoncteur "moteur" ! Cordialement.
28 novembre 2010 à 07:58

Bonjour, donc vous seriez alimenté en tri+N et votre tableau serait câblé en mono, pourquoi ?
Cette pointe de 44A serait une intensité totale, qui si répartie sur 3 phases ne serait plus que de 15A !
Par contre alimenter sur 2 phases 60A ! Et la 3è qu'en faites-vous ?
Je ne sais pas tout, peut-être un complément d'informations plus cohérent nous aiderait.
Cordialement.
Cette pointe de 44A serait une intensité totale, qui si répartie sur 3 phases ne serait plus que de 15A !
Par contre alimenter sur 2 phases 60A ! Et la 3è qu'en faites-vous ?
Je ne sais pas tout, peut-être un complément d'informations plus cohérent nous aiderait.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 07:49

Bonjour, voulez-vous parler des prises de la "GTL", si oui ce n'est pas obligatoire en rénovation de tableau existant. Cordialement.
28 novembre 2010 à 07:38

Bonjour, 335A ! mais je vous conseillerai de vérifier les données de votre énoncé !
Cordialement.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 07:32

Bonjour, oui il faudra mettre un interrupteur omnipolaire en tête du tableau, pour la coupure d'urgence ; à moins qu'EDF ne déplace leur point de livraison, et mette le DB dans le tableau (avec platine DB). A consulter.
Cordialement.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 07:25

Bonjour, à première vue c'est un inverseur, mais il faudrait "sonner" les bornes avec un multimètre pour confirmer.
Cordialement.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 07:19

Bonjour, ce sont des fils électriques (nus), tension maxi 400V, je ne vois pas de danger en compatibilité électromagnétique, il y a des milliers de cas similaires en France et de part le monde.
Cordialement.
Cordialement.
27 novembre 2010 à 15:21

Bonjour, si le compteur tourne alors que le disjoncteur est coupé, c'est qu'il y a débit, c'est à dire que quelque chose est encore alimenté depuis votre compteur ; vérifier l'installation électrique de l'immeuble.
Cordialement.
Cordialement.
27 novembre 2010 à 15:03

Bonjour, la distance de 0,60m n'engage que l'internaute n°1, il n'est écrit nulle part cette condition.
Cordialement.
Cordialement.
26 novembre 2010 à 16:29

Bonjour, ce que j'ai écrit ressort du chapitre 771 de la norme, c'est à dire les règles des locaux habitations. Ce bureau est il un local professionnel, ou une pièce aménagée comme telle dans votre appartement ; j'ai répondu en pensant à ce 2è cas. En professionnel vous pouvez mettre un inter qui commande plusieurs prises, à condition de respecter le courant assigné de l'inter et des prises pour la protection des circuits ; en habitat, ces prises servent surtout à alimenter des lampadaires ou lampes de chevet, le législateur a mentionné 2 prises par inter, au dela il faut relayer avec un contacteur ; Sachant que dans ce décompte il est compté que les prises murales (fixes), et que 2 prises dans une même boîte ne compte que pour 1 point, vous pourriez avec votre inter commander 4 prises dont 2 par boîte d'encastrement. Cordialement.
26 novembre 2010 à 07:34

Bonjour, je doute quand même sur la mise en cause de l'éclairage public, surtout que ce n'est pas à l'enclenchement ; je partage l'opinion de GL et maintiens mon post en 2. Nous n'avons pas le schéma de votre tableau, doit on supposer qu'il n'y a qu'un seul DDR 30mA en tête d'installation ? les neutres sont ils séparables par circuit (je pense que non si >30 ans), un conducteur neutre ne serai t-il pas en amont du DDR au lieu de l'aval, Vous pourriez par déduction essayer de passer une nuit avec la moitié des circuits coupés, pour localiser. Cordialement.
26 novembre 2010 à 07:06

Bonjour, j'ai parlé de DDR en cascade, car vous notez dans votre énoncé : 1 ID63A 30mA en tête, suivi des ID40A 30mA, le tout en aval d'un disjoncteur de branchement.
Il est certain qu'un défaut d'isolement en aval d'un ID40A 30mA sera vu également par l'ID63A 30mA, qui se trouve devant lui, et qui mettra l'ensemble des circuits hors tension. Cordialement.
Il est certain qu'un défaut d'isolement en aval d'un ID40A 30mA sera vu également par l'ID63A 30mA, qui se trouve devant lui, et qui mettra l'ensemble des circuits hors tension. Cordialement.
26 novembre 2010 à 06:43

Bonjour, "la roue tourne vite" vous avez sans doute un compteur électromécanique, la vitesse de cette roue est tributaire de la puissance appelée, chauffage dans votre cas, et de la constante en Wh. tour (de roue) affichée sur votre compteur.
Précision non anodine (pour les non initiés): un appareil électrique, chauffage dans notre cas, consomme, pendant un même temps "t", autant de courant, que la température soit à 5° que 18°. Cordialement.
Précision non anodine (pour les non initiés): un appareil électrique, chauffage dans notre cas, consomme, pendant un même temps "t", autant de courant, que la température soit à 5° que 18°. Cordialement.
26 novembre 2010 à 06:34

Bonjour, votre tableau a été modifié et il a besoin d'une cure de rajeunissement ; vous êtes en monophasé, 45A soit 9kW, on devine 2 fils de la boîte de dérivation débranchés au niveau du tableau ; on devine du chauffage électrique ; le circuit gazinière serait utilisé pour autre chose ; pour une plaque à induction de 2800W ce serait bon, sous réserves de connaître les autres puissances installées.
Cordialement.
Cordialement.
25 novembre 2010 à 22:06

Bonjour, je ne sais pas ce que vous appelez "légèrement décalé", peut-être cette prise est-elle étanche (IP44) ; mais il est vrai que par bon sens, l'on ne met pas une prise sous un robinet de puisage, à la rigueur à la même hauteur ; Pour la réflexion, quel est le corps de métier qui est passé le premier ? Cordialement.
25 novembre 2010 à 07:08

Bonjour, votre installation est bizarre : 1 seul disjoncteur ! Un tableau se pose dans un endroit accessible pour y travailler et réarmer sur déclenchement. Je vous conseille de consulter un électricien pour mener à bien votre projet. Cordialement.
25 novembre 2010 à 07:02

Bonjour, EDF (ERDF) ne pose pas de compteur divisionnaire, ERDF crée des comptages et met en service après visa Consuel de l'installation. Cordialement.
25 novembre 2010 à 06:55

Bonjour, je ne sais si c'est le cas, mais en installation fixe on appelle ça "prises commandées" ; 2 prises maxi par interrupteur après c'est contacteur, ensuite c'est protection 10A, sans parler du DDR 30mA.
En espérant ne pas vous avoir découragé. Cordialement.
En espérant ne pas vous avoir découragé. Cordialement.
24 novembre 2010 à 07:27

Bonjour, votre lave-vaisselle est branché sur une prise, il faut vérifier si cette prise est reliée au circuit de protection (la terre), vérifier ensuite la continuité de cette terre entre la fiche et la machine ; vous devriez arriver à faire ça avec votre multimètre.
Pour la faiblesse d'isolement, c'est peut être des fuites capacitives, sinon c'est couramment la résistance de chauffe, mais là ça disjoncte.
Cette résistance se remplace, mais il faut regarder si elle n'a pas été rongée par le tambour, ce qui arrive quand ce dernier prend du jeu. Cordialement.
Pour la faiblesse d'isolement, c'est peut être des fuites capacitives, sinon c'est couramment la résistance de chauffe, mais là ça disjoncte.
Cette résistance se remplace, mais il faut regarder si elle n'a pas été rongée par le tambour, ce qui arrive quand ce dernier prend du jeu. Cordialement.
24 novembre 2010 à 07:11

Bonjour, je maintiens le post 4, mais quand je lis que vous êtes seul aux désagréments, ça me gène ; les connexions de votre tableau sont elles bonnes ? Cordialement.
23 novembre 2010 à 07:33

Bonjour, êtes vous seul à avoir eu des désagréments ou des voisins sont ils dans le même cas ? S'il y a eu incident au transfo, perte du neutre, les abonnés sur ce même transfo doivent avoir eu des problèmes, si vous êtes seuls, je crains que votre requête soit inutile ; mais vous pouvez toujours faire un courrier. Cordialement.
23 novembre 2010 à 07:25

Bonjour, apparemment vous avez tout élucidé. Cordialement.
23 novembre 2010 à 07:08

Bonjour, qu'est ce cette forme de location ? je crains que vous ne vous attiriez des ennuis ; Exemple : Contrat de 6kVA mono=30A donc je devrais pouvoir tirer 3,6kW sur une prise 16A, hors vous voulez les limiter à 10A (2300W). C'est de l'abus. Cordialement.
23 novembre 2010 à 07:04

Bonjour, avez vous fait l'addition des puissances des appareils connectés, peut être y en a t'il trop ? Cordialement.
23 novembre 2010 à 06:57

Bonjour, bien que vous payez la liaison entre le compteur et le disjoncteur, le distributeur d'énergie est responsable de la continuité de service jusqu'aux bornes amont du DB ; donc ce travail doit se faire avec leur accord (section et nuance de câble). Cordialement.
23 novembre 2010 à 06:54

Bonjour, il y a une mise à la terre déficiente (lave vaisselle), additionnée d'une faiblesse d'isolement sur ce même lave vaisselle. Cordialement.
23 novembre 2010 à 06:49

Bonjour, il faut le ramener à votre vendeur pour échange ou réparation.
Cordialement.
Cordialement.
23 novembre 2010 à 06:47

Bonjour, je pense qu'il faut régler ce problème de fluctuation avec votre distributeur d'énergie. Cordialement.
22 novembre 2010 à 06:59

Bonjour, c'est la même chose, sauf que cet R2V que vous citez est de la dernière génération ou il y a un gris à la place du bleu ; Ce conducteur bleu était, dans ce cas, une phase car le circuit ne comportait pas de neutre ; D'ailleurs un câble 4x.. est un câble tri+T, ou le neutre n'est pas inclus. Cordialement.
22 novembre 2010 à 06:56

Bonjour, ou dois je m'adresser ? à ERDF bien sûr puisque c'est eux qui l'on mis. Mais êtes vous certains que cette chute de tension provient de la nature de ce câble ? là encore ERDF vous répondra. Cordialement.
22 novembre 2010 à 06:44

Bonjour, je n'arrive pas à comprendre "en triphasé on paie sur la phase la + élevée" ; certes les anciens compteurs tri n'avaient qu'une bobine d'intensité, et étaient destinés pour les réseaux équilibrés ; pour les réseaux déséquilibrés les compteurs ont les 3 bobines d'intensité donc tous les W sont comptés. Cordialement.
21 novembre 2010 à 21:58

Bonjour, 4 phases, 1 neutre ! ; sans vouloir vous minimiser, faites-vous aider par une personne qualifiée.
Cordialement.
Cordialement.
21 novembre 2010 à 17:31

Bonjour, ça saute parce-que ce circuit doit être à "cheval" sur 2 DDR ; il faut faire un asservissement entre les deux tableaux. Cordialement.
21 novembre 2010 à 17:28

Bonjour, il n'est aucune obligation de mettre le tableau électrique dans chaque chambre.
Cordialement.
Cordialement.
21 novembre 2010 à 17:22

Bonjour, pour les normes par écrit, il faut vous procurer le condensé Promotelec.
Les distances de voisinage entre canalisations électriques ou non est de 0,2m. Cordialement.
Les distances de voisinage entre canalisations électriques ou non est de 0,2m. Cordialement.
21 novembre 2010 à 17:21

Bonjour, non, cette mission peut se faire hors tension, ce sera stipulé sur le document. Cordialement.
21 novembre 2010 à 17:15

Bonjour, donc le ballon marchait en heures creuses avec un enclenchement manuel, l'électricien aurait pu vous proposer ce branchement ou une horloge ; maintenant il faudrait rajouter un tableau à côté pour mettre le DJ2A et le contacteur.
L'ID40A est le premier appareil que vous avez en place dans votre tableau.
Le fil de terre EDF ! (je n'en ai pas parlé) je pense que vous voulez parler du gros fil en bas à droite, est le conducteur principal de terre qui arrive de la barrette.
Le petit fil bleu est un "bidouillage" pour faire marcher le ronfleur du tableau.
Les collecteurs à l'arrière du collecteur de terre pourraient servir de répartiteur, et le collecteur de terre dispose de 5 trous libres qui pourraient servir à dédoubler ceux existants (il en manquerait 2).
Si c'est pour rajouter une extension, vous pourriez en profiter pour mettre, tel qu'il se fait aujourd'hui, 1 ID40A 30mA type A et 2 ID40A 30mA type AC ; mais demander bien un devis avant. Cordialement.
L'ID40A est le premier appareil que vous avez en place dans votre tableau.
Le fil de terre EDF ! (je n'en ai pas parlé) je pense que vous voulez parler du gros fil en bas à droite, est le conducteur principal de terre qui arrive de la barrette.
Le petit fil bleu est un "bidouillage" pour faire marcher le ronfleur du tableau.
Les collecteurs à l'arrière du collecteur de terre pourraient servir de répartiteur, et le collecteur de terre dispose de 5 trous libres qui pourraient servir à dédoubler ceux existants (il en manquerait 2).
Si c'est pour rajouter une extension, vous pourriez en profiter pour mettre, tel qu'il se fait aujourd'hui, 1 ID40A 30mA type A et 2 ID40A 30mA type AC ; mais demander bien un devis avant. Cordialement.
21 novembre 2010 à 17:05

Bonjour, le matériel portatif peut être de classe 1 ou 2, la double isolation étant préférable, mais celle-ci n'existe pas sur tous les matériels.
Si ce matériel est classe 1, la mise à la terre est obligatoire ; par contre la protection par DDR 30mA est obligatoire dans tous les cas. Cordialement.
Si ce matériel est classe 1, la mise à la terre est obligatoire ; par contre la protection par DDR 30mA est obligatoire dans tous les cas. Cordialement.
21 novembre 2010 à 07:48

Bonjour, mon point de vue :
- En 3149, la question est combien je peux mettre de télérupteurs sous un DJ 10A ; beaucoup de réponses ont transformé la question, et le n°7 répond en logique.
- En 5985, (où j'interviens) la question est peut-on protéger les bobines de 3 télérupteurs, par un DJ2A ; j'ai répondu oui à la question, je ne réponds pas qu'il faut protéger la bobine du télé à 2A.
- En 6809, un dit non, et deux conseillent mais ce n'est pas obligatoire.
Certains électriciens protègent les circuits bobine télérupteur, d'autres non, je ne connais pas de texte qui impose cette protection. Nous ne faisons pas enlever ces protections dès l'instant où elles ne compromettent pas la sécurité.
Un circuit " bobine télérupteur" fonctionne par impulsion, une fois le bouton relâché, il n'y a plus de courant sur la bobine ; ce n'est pas pareil pour le contacteur où le circuit est alimenté en permanence pendant l'utilisation, et où on essaie de protéger les bobines au plus près. Cordialement.
- En 3149, la question est combien je peux mettre de télérupteurs sous un DJ 10A ; beaucoup de réponses ont transformé la question, et le n°7 répond en logique.
- En 5985, (où j'interviens) la question est peut-on protéger les bobines de 3 télérupteurs, par un DJ2A ; j'ai répondu oui à la question, je ne réponds pas qu'il faut protéger la bobine du télé à 2A.
- En 6809, un dit non, et deux conseillent mais ce n'est pas obligatoire.
Certains électriciens protègent les circuits bobine télérupteur, d'autres non, je ne connais pas de texte qui impose cette protection. Nous ne faisons pas enlever ces protections dès l'instant où elles ne compromettent pas la sécurité.
Un circuit " bobine télérupteur" fonctionne par impulsion, une fois le bouton relâché, il n'y a plus de courant sur la bobine ; ce n'est pas pareil pour le contacteur où le circuit est alimenté en permanence pendant l'utilisation, et où on essaie de protéger les bobines au plus près. Cordialement.
20 novembre 2010 à 07:15

Bonjour, vous avez un problème au niveau du tableau, mesurez les tensions d'alimentation, vérifiez les connexions. Cordialement.
20 novembre 2010 à 06:26

Bonjour, dans ma réponse (2), au terme "tabatière" je ne pensais pas au modèle du post n°1, qui pour moi sont des bases broches, appelées aussi série blanche, et dont on trouve encore (pas partout) des fusibles broches adaptables.
Les tabatières étaient des porte fusibles en porcelaine où l'on mettait du fil de plomb pris entre 2 vis. Cordialement.
Les tabatières étaient des porte fusibles en porcelaine où l'on mettait du fil de plomb pris entre 2 vis. Cordialement.
19 novembre 2010 à 15:44

Bonjour, les fils qui alimentent votre ampoule ne devraient pas être de même couleur, il y a une phase et un neutre ; vous avez branché au hasard et cela a fonctionné ; normal, ne soyez pas surpris, lorsque vous branchez votre baladeuse, elle fonctionne dans les 2 sens de la prise.
Vous aviez un repérage Ph/N, sans doute parce que votre lustre est équipé de douille à vis, ou la phase doit être connectée sur le plot central. Cordialement.
Vous aviez un repérage Ph/N, sans doute parce que votre lustre est équipé de douille à vis, ou la phase doit être connectée sur le plot central. Cordialement.
19 novembre 2010 à 15:05
