Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Bizarre une prise de terre de 800 ohms sur une installation de 25 ans.. Qu'a fait le vérificateur ?
Vous avez donc fait une autre prise de terre de R 60 ohms ; c'est plus que parfait.
La mise en parallèle de ces 2 terres n'est absolument pas contre indiquée; ça vous permet même de gagner environ 2 ohms par rapport à votre terre.
Bonne continuation.
Bizarre une prise de terre de 800 ohms sur une installation de 25 ans.. Qu'a fait le vérificateur ?
Citation :Effectivement, on peut douter ! peut être le réalisateur a cru faire un fond de fouille...
J'ai constaté alors que depuis la barrette de terre, la terre, je présume, un grillage partait dans la chape béton ce qui explique cette valeur.
Vous avez donc fait une autre prise de terre de R 60 ohms ; c'est plus que parfait.
La mise en parallèle de ces 2 terres n'est absolument pas contre indiquée; ça vous permet même de gagner environ 2 ohms par rapport à votre terre.
Bonne continuation.
30 avril 2023 à 18:33

Bonjour.
Désolé, mais je ne sais toujours pas si c'est le compteur linky (jaune) qui déclenche, ou le disjoncteur général ?
Une photo de l'appareil qui déclenche serait bienvenue.
Bonne continuation.
Désolé, mais je ne sais toujours pas si c'est le compteur linky (jaune) qui déclenche, ou le disjoncteur général ?
Une photo de l'appareil qui déclenche serait bienvenue.
Bonne continuation.
29 avril 2023 à 18:20

Bonjour.
Qu'appelez vous un disjoncteur normal ?
Pour répondre il faut préciser la référence de votre "disjoncteur normal"
Oui le pouvoir de coupure peut avoir une importance, surtout s'il y a écart entre 3 ou 4,5 ou 6 kA
Dans l'attente, bonne continuation.
Qu'appelez vous un disjoncteur normal ?
Pour répondre il faut préciser la référence de votre "disjoncteur normal"
Oui le pouvoir de coupure peut avoir une importance, surtout s'il y a écart entre 3 ou 4,5 ou 6 kA
Dans l'attente, bonne continuation.
29 avril 2023 à 12:20

Bonjour.
Le vélo électrique n'a rien à voir dans le déclenchement de votre "compteur" ; Bien que ce local ne sert pas à remiser des objets personnels.
Cependant on suppose que ce n'est pas le compteur (Linky) qui coupe mais bien le disjoncteur de branchement.
Il serait bon de confirmer ces faits.
Avez-vous fait un réarmement manuel ?
A suivre.
Le vélo électrique n'a rien à voir dans le déclenchement de votre "compteur" ; Bien que ce local ne sert pas à remiser des objets personnels.
Cependant on suppose que ce n'est pas le compteur (Linky) qui coupe mais bien le disjoncteur de branchement.
Il serait bon de confirmer ces faits.
Avez-vous fait un réarmement manuel ?
A suivre.
29 avril 2023 à 12:12

Bonjour, (+1)
Comme il a été dit maintes fois, une mesure de tension entre 2 conducteurs dont l'un est "en l'air" est inutile et trompeuse et engendre des questions, surtout si l'on sait que ce conducteur n'est raccordé à rien!
Vous pouvez, comme cité ci dessus, brancher une lampe entre ces conducteurs, elle ne s'allumera pas, si réellement ce fil est "en l'air".
Bonne continuation.
Comme il a été dit maintes fois, une mesure de tension entre 2 conducteurs dont l'un est "en l'air" est inutile et trompeuse et engendre des questions, surtout si l'on sait que ce conducteur n'est raccordé à rien!
Vous pouvez, comme cité ci dessus, brancher une lampe entre ces conducteurs, elle ne s'allumera pas, si réellement ce fil est "en l'air".
Bonne continuation.
29 avril 2023 à 09:16

Bonjour,
Ce n'est pas grave ; le différentiel a déclenché sur un défaut d'isolement. Reste à savoir quel est le circuit ou l'appareil qui est en défaut ; on pourrait supposer l'appareil qui a chauffé le café, bien que l'on ne sache s'il est électrique ou pas.
Un peu plus de précisions serait bien utile.
Bonne continuation.
Ce n'est pas grave ; le différentiel a déclenché sur un défaut d'isolement. Reste à savoir quel est le circuit ou l'appareil qui est en défaut ; on pourrait supposer l'appareil qui a chauffé le café, bien que l'on ne sache s'il est électrique ou pas.
Un peu plus de précisions serait bien utile.
Bonne continuation.
28 avril 2023 à 20:05

Bonjour.
Le signal "DEF7" est bien une absence de communication entre le compteur et le gestionnaire Calybox.
Est-ce que la téléinfo a été activée de la part de EDF ? peut être appeler EDF dont le n° est sur la facture.
Bonne continuation.
Le signal "DEF7" est bien une absence de communication entre le compteur et le gestionnaire Calybox.
Est-ce que la téléinfo a été activée de la part de EDF ? peut être appeler EDF dont le n° est sur la facture.
Bonne continuation.
21 avril 2023 à 13:05

Bonjour.
Ça ce n'est plus de l'entraide à l'habitat (domaine professionnel) mais comme on est des bons on répond..
Sauf que :
a)3 ponts élévateurs, oui; mais c'est à nous de deviner la puissance.
b) toujours 3 ponts, et c'est à nous de deviner s'ils seront sur une même ligne, branchés en "étoilé" depuis une boite de dérivation, ou s'ils posséderont une ligne indépendante depuis le tableau.
c) Et c'est encore à nous de deviner les longueurs de câbles respectives.
Et bien là, même si on est bons, on est démunis.
Bonne continuation.
Ça ce n'est plus de l'entraide à l'habitat (domaine professionnel) mais comme on est des bons on répond..
Sauf que :
a)3 ponts élévateurs, oui; mais c'est à nous de deviner la puissance.
b) toujours 3 ponts, et c'est à nous de deviner s'ils seront sur une même ligne, branchés en "étoilé" depuis une boite de dérivation, ou s'ils posséderont une ligne indépendante depuis le tableau.
c) Et c'est encore à nous de deviner les longueurs de câbles respectives.
Et bien là, même si on est bons, on est démunis.
Bonne continuation.
21 avril 2023 à 12:00

Bonjour.
Comme l'a dit CMT, je ne crois pas que l'éco compteur soit obligatoire pour respecter le RT.
Cependant, cet appareil permet de voir la consommation par poste qu'elle soit cumulée ou instantanée, de plus certains "écocompteurs" peuvent prendre en compte les HP&HC.
Le branchement n'est pas très compliqué (pour qui connait un peu le principe) il suffit de placer les tores (dans le bon sens) sur les circuits à mesurer.
Avec la "TIC" vous avez l'info de conso totale du logement.
Bonne continuation.
Comme l'a dit CMT, je ne crois pas que l'éco compteur soit obligatoire pour respecter le RT.
Cependant, cet appareil permet de voir la consommation par poste qu'elle soit cumulée ou instantanée, de plus certains "écocompteurs" peuvent prendre en compte les HP&HC.
Le branchement n'est pas très compliqué (pour qui connait un peu le principe) il suffit de placer les tores (dans le bon sens) sur les circuits à mesurer.
Avec la "TIC" vous avez l'info de conso totale du logement.
Bonne continuation.
14 avril 2023 à 09:34

Bonjour.
Votre question en amène une autre : y a t'il recharge ou pas.
Si c'est du stockage uniquement, il n'y a aucun problème.
S'il y a de la recharge, il y a dégagement d'hydrogène.
Après ça dépend du volume du local pour le taux de dilution.
Personnellement je mettrais l'indice BE3 (explosion) et matériel antidéflagrant.
Bonne continuation.
Votre question en amène une autre : y a t'il recharge ou pas.
Si c'est du stockage uniquement, il n'y a aucun problème.
S'il y a de la recharge, il y a dégagement d'hydrogène.
Après ça dépend du volume du local pour le taux de dilution.
Personnellement je mettrais l'indice BE3 (explosion) et matériel antidéflagrant.
Bonne continuation.
14 avril 2023 à 06:40

Bonjour.
Je ne veux pas apprendre le boulot à votre électricien.
Vous avez 4 lampes qui ne fonctionnent pas. Il faut commencer par les lampes en simple allumage.
Il faut commencer par voir s'il y a bien 230V en aval de la protection surintensité; ensuite la phase qui doit arriver à l'inter, la phase coupée à la lampe et le neutre qui retourne au tableau.
Pour le télérupteur, vu l'ancienneté, il s'agit certainement d'un montage 3 fils (neutre aux poussoirs), et le remplacement par un télérupteur électronique n'est pas évident car ces derniers fonctionnent "généralement" avec la phase aux poussoirs, donc non compatible avec le neutre aux poussoirs; mais ça votre électricien le sait.
Vu le caractère soudain de l'incident, il est possible que la protection surintensités soit déficiente, ou que la connexion "neutre" soit déficiente aussi.
Cette recherche doit être méthodique pour arriver à un résultat concluant, et en opérant ainsi vous devriez y arriver.
Bonne continuation.
Je ne veux pas apprendre le boulot à votre électricien.
Vous avez 4 lampes qui ne fonctionnent pas. Il faut commencer par les lampes en simple allumage.
Il faut commencer par voir s'il y a bien 230V en aval de la protection surintensité; ensuite la phase qui doit arriver à l'inter, la phase coupée à la lampe et le neutre qui retourne au tableau.
Pour le télérupteur, vu l'ancienneté, il s'agit certainement d'un montage 3 fils (neutre aux poussoirs), et le remplacement par un télérupteur électronique n'est pas évident car ces derniers fonctionnent "généralement" avec la phase aux poussoirs, donc non compatible avec le neutre aux poussoirs; mais ça votre électricien le sait.
Vu le caractère soudain de l'incident, il est possible que la protection surintensités soit déficiente, ou que la connexion "neutre" soit déficiente aussi.
Cette recherche doit être méthodique pour arriver à un résultat concluant, et en opérant ainsi vous devriez y arriver.
Bonne continuation.
12 avril 2023 à 10:09

Bonsoir.
Dans votre écrit, vous parlez d'abord d'un souci concernant une lampe qui n'éclaire plus et ensuite de 4 lampes déficientes simultanément. 2 lampes sont en simple allumage et les 2 du couloir sont sur un télérupteur.
Vu le caractère soudain, cela s'apparente beaucoup à une protection surintensités qui aurait disjoncté. Cependant vous dites ne voir aucune disjonction dans le tableau; je pense qu'il faut revoir ce point.
D'autre part, un "électricien" est venu; il se serait axé sur le télérupteur, alors que les lampes chambre et sdb ne sont pas sur télérupteur. Il faut qu'il approfondisse ses recherches en partant depuis la protection surintensités et suivre tous les conducteurs; peut être un fil débranché, on ne sait pas;
Bonne continuation.
Dans votre écrit, vous parlez d'abord d'un souci concernant une lampe qui n'éclaire plus et ensuite de 4 lampes déficientes simultanément. 2 lampes sont en simple allumage et les 2 du couloir sont sur un télérupteur.
Vu le caractère soudain, cela s'apparente beaucoup à une protection surintensités qui aurait disjoncté. Cependant vous dites ne voir aucune disjonction dans le tableau; je pense qu'il faut revoir ce point.
D'autre part, un "électricien" est venu; il se serait axé sur le télérupteur, alors que les lampes chambre et sdb ne sont pas sur télérupteur. Il faut qu'il approfondisse ses recherches en partant depuis la protection surintensités et suivre tous les conducteurs; peut être un fil débranché, on ne sait pas;
Bonne continuation.
11 avril 2023 à 20:07

Bonsoir.
Comme je l'ai écrit, le 1er est un inter et le 2ème est un disjoncteur c'est marqué dans le descriptif.
L'inter a une intensité nominale (ou un courant d'emploi) maximum qu'il peut supporter sans problème; si le courant qui le traverse est supérieur à cette intensité, l'inter va griller. un inter n'a qu'une fonction de sectionnement, ou de coupure manuelle du circuit. Les ID (inter différentiel) possède une fonction de coupure (ou d'ouverture du circuit) lorsque le circuit présente un défaut d'isolement, et que cette valeur de défaut est supérieure au seuil "I delta n" en mA inscrite sur l'appareil.
Les disjoncteurs ont en plus de la fonction sectionnement, la détection surintensités dans le circuit.
La fonction différentielle associée à ces appareils agit de la même façon qu'avec un ID.
Il vous appartient de déterminer si vous avez besoin de la fonction "surintensités" dans votre montage (protéger une canalisation distante par exemple) pour opter sur un disjoncteur. Dans le cas ou cet appareil est placé immédiatement devant un série de DJ modulaires de différents circuits, un ID est suffisant.
La mention 2P signifie bipolaire, 2 bornes pour l'entrée et 2 bornes pour la sortie.
La mention 400V est la tension maxi sur laquelle cet appareil peut être installé; donc il est adapté pour l'utilisation en mono 230V.
Bonne continuation.
Comme je l'ai écrit, le 1er est un inter et le 2ème est un disjoncteur c'est marqué dans le descriptif.
L'inter a une intensité nominale (ou un courant d'emploi) maximum qu'il peut supporter sans problème; si le courant qui le traverse est supérieur à cette intensité, l'inter va griller. un inter n'a qu'une fonction de sectionnement, ou de coupure manuelle du circuit. Les ID (inter différentiel) possède une fonction de coupure (ou d'ouverture du circuit) lorsque le circuit présente un défaut d'isolement, et que cette valeur de défaut est supérieure au seuil "I delta n" en mA inscrite sur l'appareil.
Les disjoncteurs ont en plus de la fonction sectionnement, la détection surintensités dans le circuit.
La fonction différentielle associée à ces appareils agit de la même façon qu'avec un ID.
Il vous appartient de déterminer si vous avez besoin de la fonction "surintensités" dans votre montage (protéger une canalisation distante par exemple) pour opter sur un disjoncteur. Dans le cas ou cet appareil est placé immédiatement devant un série de DJ modulaires de différents circuits, un ID est suffisant.
La mention 2P signifie bipolaire, 2 bornes pour l'entrée et 2 bornes pour la sortie.
La mention 400V est la tension maxi sur laquelle cet appareil peut être installé; donc il est adapté pour l'utilisation en mono 230V.
Bonne continuation.
11 avril 2023 à 19:31

Bonjour,
Attention aux diagnostics sur ces éventuelles circonstances entre les fonctionnements de l'EP et les disjonctions habitat.
Je dirais oui c'est possible, mais ce phénomène se rencontre, en principe, quand l'EP est d'une ancienne génération, genre aérien et "réseau à neutre commun" ; il est très rare lorsque le réseau est récent, et enterré.
De plus, bien souvent, il y a généralement une faiblesse d'isolement dans l'installation de l'habitat.
Donc êtes vous dans ce cas de réseau à neutre commun ?
Ce désagrément ne concerne que vous ou également vos voisins ?
Il serait bon également de vous faire aider par une personne confirmée, pour effectuer une mesure d'isolement sur votre installation ; idem pour le fonctionnement du différentiel.
Bonne continuation.
Attention aux diagnostics sur ces éventuelles circonstances entre les fonctionnements de l'EP et les disjonctions habitat.
Je dirais oui c'est possible, mais ce phénomène se rencontre, en principe, quand l'EP est d'une ancienne génération, genre aérien et "réseau à neutre commun" ; il est très rare lorsque le réseau est récent, et enterré.
De plus, bien souvent, il y a généralement une faiblesse d'isolement dans l'installation de l'habitat.
Donc êtes vous dans ce cas de réseau à neutre commun ?
Ce désagrément ne concerne que vous ou également vos voisins ?
Il serait bon également de vous faire aider par une personne confirmée, pour effectuer une mesure d'isolement sur votre installation ; idem pour le fonctionnement du différentiel.
Bonne continuation.
08 avril 2023 à 17:35

Bonjour.
Les disjoncteurs à manette de manœuvre rouge ont un sectionnement des contact "apparent" ; le constructeur garanti que lors de l'abaissement de la manette tous les contacts sont coupés, c'est d'ailleurs pourquoi il y a une fenêtre de visualisation.
Leur homologue à manette grise n'ont pas la garantie de cette spécificité.
Bonne continuation.
Les disjoncteurs à manette de manœuvre rouge ont un sectionnement des contact "apparent" ; le constructeur garanti que lors de l'abaissement de la manette tous les contacts sont coupés, c'est d'ailleurs pourquoi il y a une fenêtre de visualisation.
Leur homologue à manette grise n'ont pas la garantie de cette spécificité.
Bonne continuation.
04 avril 2023 à 21:06

Bonjour.
Pour répondre à votre dernière question :
- Le 1er appareil est un inter sectionneur de capacité 63A.
- Le 2ème est un disjoncteur qui possède les caractéristiques de l'inter ci-dessus et une protections surintensités surcharges et court-circuits; donc il est plus cher.
Bonne continuation.
Pour répondre à votre dernière question :
- Le 1er appareil est un inter sectionneur de capacité 63A.
- Le 2ème est un disjoncteur qui possède les caractéristiques de l'inter ci-dessus et une protections surintensités surcharges et court-circuits; donc il est plus cher.
Bonne continuation.
02 avril 2023 à 19:18

Bonjour.
En clair, je n'approuve pas beaucoup votre projet.
Vous referez les Consuels s'il se décidait de séparer les installations pour avoir chacun un compteur.
En outre pas de possibilité pour les "hébergés" d'avoir un justificatif de domicile de la part du distributeur d'énergie.
Pour la puissance, il y a ambiguïté: vous citez au 2ème un raccordement triphasé, et en 3ème une distribution mono par appartement et Enedis qui s'exprime mal (ou vous avez mal compris): 12kVA (6kVA par appartement) ce n'est pas mathématique. S'il compte 12kVA d'abonnement ça fera 4kVA par appartement (3) soit 20A ; S'il dit 6kVA par appartement, ça fait 30A par appartement, et 18kVA d'abonnement.
EN espérant avoir été assez clair.
Bonne suite.
En clair, je n'approuve pas beaucoup votre projet.
Citation :Vous pensez à aujourd'hui, mais pas à demain, pensez à la succession, à l'indépendance des installations, et peut être aussi à une location.
Pour infos avec mon épouse nous sommes les uniques propriétaires et le reste de la famille seras "hébergé" (pas de loyer) mais participeras au frais de consommation et d'entretien (d'où un seul abonnement).
Vous referez les Consuels s'il se décidait de séparer les installations pour avoir chacun un compteur.
En outre pas de possibilité pour les "hébergés" d'avoir un justificatif de domicile de la part du distributeur d'énergie.
Pour la puissance, il y a ambiguïté: vous citez au 2ème un raccordement triphasé, et en 3ème une distribution mono par appartement et Enedis qui s'exprime mal (ou vous avez mal compris): 12kVA (6kVA par appartement) ce n'est pas mathématique. S'il compte 12kVA d'abonnement ça fera 4kVA par appartement (3) soit 20A ; S'il dit 6kVA par appartement, ça fait 30A par appartement, et 18kVA d'abonnement.
EN espérant avoir été assez clair.
Bonne suite.
02 avril 2023 à 18:44

Bonjour.
Ne confondez pas "encastrer" et "enterré".
"Enterré" c'est l'extérieur, ou l'on peut enterrer sans fourreau, en respectant des profondeurs (notamment lorsqu'il y a circulation au dessus) un avertisseur et une protection mécanique aux endroits ou le câble est exposé.
Ce mode de pose est souvent utilisé en adduction de réseau, en privatif c'est fourreau quasiment toujours.
"Encastré" c'est à l'intérieur. Il faut pratiquement toujours un fourreau pour aiguiller ou retirer la canalisation; 1 dérogation : le vide de construction.
Bonne continuation.
Ne confondez pas "encastrer" et "enterré".
"Enterré" c'est l'extérieur, ou l'on peut enterrer sans fourreau, en respectant des profondeurs (notamment lorsqu'il y a circulation au dessus) un avertisseur et une protection mécanique aux endroits ou le câble est exposé.
Ce mode de pose est souvent utilisé en adduction de réseau, en privatif c'est fourreau quasiment toujours.
"Encastré" c'est à l'intérieur. Il faut pratiquement toujours un fourreau pour aiguiller ou retirer la canalisation; 1 dérogation : le vide de construction.
Bonne continuation.
02 avril 2023 à 18:07

Bonjour.
Avec de l'humour grinçant : les fils coupés plus courts auraient été un plus......
Ne reste plus qu'à adapter un tableautin sur lequel vous mettrez vos prises.
Bonne continuation.
Avec de l'humour grinçant : les fils coupés plus courts auraient été un plus......
Ne reste plus qu'à adapter un tableautin sur lequel vous mettrez vos prises.
Bonne continuation.
01 avril 2023 à 08:53

Bonsoir.
On ne sait pas si ça a déjà fonctionné, et si vous êtes pas trop dans le métier, il vaudrait mieux vous faire assister d'un bobinier, ou d'une personne connaissant la partie moteur et le câblage des DRT.
Vous parlez d'abord d'un moteur triphasé et ensuite d'un câblage en monophasé.
D'ailleurs la photo 3 est bizarre pour un branchement mono sur tri !!
Le DRT, il y a les phases 1,3,5 (alim) et 2,4,6 (utilisation) si vous alimentez en tri.
En mono, il y aura ph/n en 1&3, un pont entre 4&5, et le départ moteur en 2&6.
Les bornes 91&92 sont le relais thermique. Il y a aussi la tension de la bobine à voir et à contrôler qu'elle ne soit pas grillée.
Il y a aussi à savoir son mode de fonctionnement (auto ou manu), et ses asservissements (pressostat).
Vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça, et je vous conseille l'application de la 1ère phrase.
Peut-être d'autres avis.
Bonne continuation.
On ne sait pas si ça a déjà fonctionné, et si vous êtes pas trop dans le métier, il vaudrait mieux vous faire assister d'un bobinier, ou d'une personne connaissant la partie moteur et le câblage des DRT.
Vous parlez d'abord d'un moteur triphasé et ensuite d'un câblage en monophasé.
D'ailleurs la photo 3 est bizarre pour un branchement mono sur tri !!
Le DRT, il y a les phases 1,3,5 (alim) et 2,4,6 (utilisation) si vous alimentez en tri.
En mono, il y aura ph/n en 1&3, un pont entre 4&5, et le départ moteur en 2&6.
Les bornes 91&92 sont le relais thermique. Il y a aussi la tension de la bobine à voir et à contrôler qu'elle ne soit pas grillée.
Il y a aussi à savoir son mode de fonctionnement (auto ou manu), et ses asservissements (pressostat).
Vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça, et je vous conseille l'application de la 1ère phrase.
Peut-être d'autres avis.
Bonne continuation.
31 mars 2023 à 19:15

Bonjour.
Le problème se corse..
Les bureaux de contrôles Apave, Véritas, Socotec, Dékra sont présents dans toutes les régions. Ils sont agréés pour remplir les attestations Consuel.
Vous pouvez également consultez votre agence Consuel de votre région, et leur expliquer votre cas; des fois qu'ils acceptent de faire la mission eux mêmes... Essayez avec cette adresse.
Consuel Blagnac
Adresse : 20 Av. Escadrille Normandie Niemen, 31700 Blagnac
Horaires :
Ferme bientôt ⋅ 12:00 ⋅ Rouvre à 14:00
Téléphone : 09 70 83 48 33
Bonne continuation.
Le problème se corse..
Les bureaux de contrôles Apave, Véritas, Socotec, Dékra sont présents dans toutes les régions. Ils sont agréés pour remplir les attestations Consuel.
Vous pouvez également consultez votre agence Consuel de votre région, et leur expliquer votre cas; des fois qu'ils acceptent de faire la mission eux mêmes... Essayez avec cette adresse.
Consuel Blagnac
Adresse : 20 Av. Escadrille Normandie Niemen, 31700 Blagnac
Horaires :
Ferme bientôt ⋅ 12:00 ⋅ Rouvre à 14:00
Téléphone : 09 70 83 48 33
Bonne continuation.
30 mars 2023 à 11:16

Bonsoir,
On va essayer de décortiquer : Apparemment, vous avez fait une intervention qui a été concluante, puisque vos essais ont bien fonctionné.
Aujourd'hui ça disjoncte au compteur ! non, un compteur ça compte ; ce doit être le disjoncteur général qui disjoncte.
Vous parlez ensuite d'un relais avec contacteur de puissance qui serait défectueux ; à distance, on ne peut pas le dire avec certitude.
Il faut diagnostiquer correctement pour trouver la cause avant de "tout" changer.
Bonne continuation.
On va essayer de décortiquer : Apparemment, vous avez fait une intervention qui a été concluante, puisque vos essais ont bien fonctionné.
Aujourd'hui ça disjoncte au compteur ! non, un compteur ça compte ; ce doit être le disjoncteur général qui disjoncte.
Vous parlez ensuite d'un relais avec contacteur de puissance qui serait défectueux ; à distance, on ne peut pas le dire avec certitude.
Il faut diagnostiquer correctement pour trouver la cause avant de "tout" changer.
Bonne continuation.
29 mars 2023 à 22:09

Bonsoir.
Le premier fautif serait l'électricien ; il aurait dû vous dire qu'il y avait un contrôle Consuel pour obtenir le contrat définitif ? "Toute création de comptage nécessite un contrôle Consuel".
Dans votre cas, ces installations de locaux à réglementation particulière ne sont pas vérifiées par les contrôleurs du Consuel, mais par des vérificateurs issus des bureaux de contrôle.
Contactez votre électricien pour qu'il vous mette en rapport avec l'un d'eux.
Bonne continuation.
Le premier fautif serait l'électricien ; il aurait dû vous dire qu'il y avait un contrôle Consuel pour obtenir le contrat définitif ? "Toute création de comptage nécessite un contrôle Consuel".
Dans votre cas, ces installations de locaux à réglementation particulière ne sont pas vérifiées par les contrôleurs du Consuel, mais par des vérificateurs issus des bureaux de contrôle.
Contactez votre électricien pour qu'il vous mette en rapport avec l'un d'eux.
Bonne continuation.
29 mars 2023 à 21:50

Bonjour.
Mettre 2 disjoncteurs de même caractéristiques en cascade ne sert à rien ; en cas défaut d'isolement ou de surintensité, vous ne pourrez jamais dire "celui ci déclenchera avant". Au pire ils déclencheront tous les 2.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que la canalisation qui va alimenter votre tableau doit être protégée au minimum contre les surintensités ; les fonctions différentielles pouvant être dans ce dernier tableau.
En tête dudit tableau, il faudra une coupure générale dont le courant d'emploi sera supérieur ou égal à la valeur du disjoncteur que vous avez mis au départ. Ensuite vous mettez vos ID, et ensuite les DJ.
Voilà on ne peut guère aller plus loin pour le moment.
Bonne continuation.
Mettre 2 disjoncteurs de même caractéristiques en cascade ne sert à rien ; en cas défaut d'isolement ou de surintensité, vous ne pourrez jamais dire "celui ci déclenchera avant". Au pire ils déclencheront tous les 2.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que la canalisation qui va alimenter votre tableau doit être protégée au minimum contre les surintensités ; les fonctions différentielles pouvant être dans ce dernier tableau.
En tête dudit tableau, il faudra une coupure générale dont le courant d'emploi sera supérieur ou égal à la valeur du disjoncteur que vous avez mis au départ. Ensuite vous mettez vos ID, et ensuite les DJ.
Voilà on ne peut guère aller plus loin pour le moment.
Bonne continuation.
24 mars 2023 à 18:37

Bonjour,
GL vous a tout expliqué, et je partage entièrement son point de vue sur la formulation de la question, et certainement son but.
Alors pour corser le problème, je répondrais 0 machine. A vous de deviner pourquoi !
Bonne recherche.
GL vous a tout expliqué, et je partage entièrement son point de vue sur la formulation de la question, et certainement son but.
Alors pour corser le problème, je répondrais 0 machine. A vous de deviner pourquoi !
Bonne recherche.
18 mars 2023 à 12:25

Bonjour,
C'est un montage que je me garderais bien d'expliquer, car il est interdit !
Rester dans le principe qu'un DDR doit enserrer tous les conducteurs actifs.
Cordialement.
C'est un montage que je me garderais bien d'expliquer, car il est interdit !
Rester dans le principe qu'un DDR doit enserrer tous les conducteurs actifs.
Cordialement.
18 mars 2023 à 12:17

Bonjour.
J'ai l'impression que l'on ne se comprends pas :
Dans mon post 26, je demandais si vous ressentiez des décharges disjoncteur général ouvert; vous répondez: "en débranchant absolument tout ce qui est dans l'appartement" Pour moi ce n'est pas la même chose que "couper le courant au disjoncteur général" ; donc je ne peux statuer si ces décharges viennent de chez vous ou de l'extérieur!
"faire couper le courant par Enedis"
Que cela vous apportera t'il? Admettons que ce courant vienne de l'extérieur, si Enedis coupe votre alimentation, vous aurez toujours ces décharges !! Et après il faudra faire remettre le courant par Enedis.
D'autant plus que ce contrôle, vous pouvez le faire avec ma méthode, sans demander à Enedis de couper (essai qu'il aurait déjà pu faire lorsqu'il est intervenu).
Votre électricien parle de mélange entre des circuits cuisine et salon ou chambre! désolé ce n'est pas le sujet des décharges! c'est 2 points différents.
Il faut traiter en premier lieu ces décharges, le reste se fera ensuite, il n'est pas prioritaire.
Je ne souhaite pas qu'il y ai un drame, et qu'une partie civile se créé, car il y en a qui répondrait devant un juge.
Il est dommage que j'ai 77 ans, je pourrai encore en remuer quelques uns..
Je pense qu'il vous faut tracer ces doléances en faisant un courrier avec copies identiques aux propriétaire, syndic, et à votre mairie.
Bonne continuation.
J'ai l'impression que l'on ne se comprends pas :
Dans mon post 26, je demandais si vous ressentiez des décharges disjoncteur général ouvert; vous répondez: "en débranchant absolument tout ce qui est dans l'appartement" Pour moi ce n'est pas la même chose que "couper le courant au disjoncteur général" ; donc je ne peux statuer si ces décharges viennent de chez vous ou de l'extérieur!
"faire couper le courant par Enedis"
Que cela vous apportera t'il? Admettons que ce courant vienne de l'extérieur, si Enedis coupe votre alimentation, vous aurez toujours ces décharges !! Et après il faudra faire remettre le courant par Enedis.
D'autant plus que ce contrôle, vous pouvez le faire avec ma méthode, sans demander à Enedis de couper (essai qu'il aurait déjà pu faire lorsqu'il est intervenu).
Votre électricien parle de mélange entre des circuits cuisine et salon ou chambre! désolé ce n'est pas le sujet des décharges! c'est 2 points différents.
Il faut traiter en premier lieu ces décharges, le reste se fera ensuite, il n'est pas prioritaire.
Je ne souhaite pas qu'il y ai un drame, et qu'une partie civile se créé, car il y en a qui répondrait devant un juge.
Il est dommage que j'ai 77 ans, je pourrai encore en remuer quelques uns..
Je pense qu'il vous faut tracer ces doléances en faisant un courrier avec copies identiques aux propriétaire, syndic, et à votre mairie.
Bonne continuation.
14 mars 2023 à 09:25

Bonjour.
Ce tableau est pas mal, il reflète une mise en sécurité, avec un ID 30mA.
Le courant nominal étant de 40A suppose que le contrat est de 6kVA.
On voit un fil de terre de 6mm², d'après vos écrits ce fil ne serait relié à rien; donc il est inutile de faire des mesures de tensions par rapport à ce fil, vu qu'il n'est relié nulle part. c'est ce que l'on a appelé "fil en l'air".
Cependant l'appareil que vous avez branché en post 11 signale une installation normale; on peut se poser la question sur quelle prise est branchée cet appareil ? ou la valeur est faussée par des fuites capacitives!
Les décharges que vous ressentez, proviennent d'un équipement défectueux:
- Si cet équipement est chez vous, la disjonction du disjoncteur général doit supprimer ces décharges; à contrôler.
- Si ces décharges subsistent, malgré la disjonction de votre disjoncteur général, l'équipement défectueux se trouve chez un voisin, dont le courant de fuite revient via la conduite d'eau.
Je vous conseille de vérifier et d'éliminer ces désagréments au plus vite.
Bonne continuation.
Ce tableau est pas mal, il reflète une mise en sécurité, avec un ID 30mA.
Le courant nominal étant de 40A suppose que le contrat est de 6kVA.
On voit un fil de terre de 6mm², d'après vos écrits ce fil ne serait relié à rien; donc il est inutile de faire des mesures de tensions par rapport à ce fil, vu qu'il n'est relié nulle part. c'est ce que l'on a appelé "fil en l'air".
Cependant l'appareil que vous avez branché en post 11 signale une installation normale; on peut se poser la question sur quelle prise est branchée cet appareil ? ou la valeur est faussée par des fuites capacitives!
Les décharges que vous ressentez, proviennent d'un équipement défectueux:
- Si cet équipement est chez vous, la disjonction du disjoncteur général doit supprimer ces décharges; à contrôler.
- Si ces décharges subsistent, malgré la disjonction de votre disjoncteur général, l'équipement défectueux se trouve chez un voisin, dont le courant de fuite revient via la conduite d'eau.
Je vous conseille de vérifier et d'éliminer ces désagréments au plus vite.
Bonne continuation.
13 mars 2023 à 11:00

Bonjour.
D'après votre photo, il est écrit que (trx client) vous devez avoir un fourreau de 40mm ou une goulotte pour cheminer le nouveau câble jusqu'au comptage. c'est normal puisqu'il s'agit de vous acheminer ledit câble jusqu'à votre compteur/disjoncteur.
Dans la bulle blanche de votre photo il est écrit le remplacement de la platine existante pour remplacer le tableau bois par une nouvelle platine adaptée au nouveau matériel, et il est bien écrit que ce sont des travaux Enedis.
Je ne vois pas très bien l'objet de votre question.
Rappelons que le distributeur d'énergie, tout en étant responsable de l'alimentation jusqu'au point de livraison (compteur/disjoncteur) est tributaire du conduit pour cheminer le câble; et ce cheminement est à la charge du demandeur.
En espérant avoir "éclairer votre lanterne" et l'électricien peut très bien vous expliquer ceci.
Bonne continuation.
D'après votre photo, il est écrit que (trx client) vous devez avoir un fourreau de 40mm ou une goulotte pour cheminer le nouveau câble jusqu'au comptage. c'est normal puisqu'il s'agit de vous acheminer ledit câble jusqu'à votre compteur/disjoncteur.
Dans la bulle blanche de votre photo il est écrit le remplacement de la platine existante pour remplacer le tableau bois par une nouvelle platine adaptée au nouveau matériel, et il est bien écrit que ce sont des travaux Enedis.
Je ne vois pas très bien l'objet de votre question.
Rappelons que le distributeur d'énergie, tout en étant responsable de l'alimentation jusqu'au point de livraison (compteur/disjoncteur) est tributaire du conduit pour cheminer le câble; et ce cheminement est à la charge du demandeur.
En espérant avoir "éclairer votre lanterne" et l'électricien peut très bien vous expliquer ceci.
Bonne continuation.
12 mars 2023 à 11:20

Bonjour,
Nous comprenons que vous soyez désemparée ; le contributeur répond en fonction des doléances qu'il lit.
Nous lisons que le logement n'est pas relié à la terre, mais qu'il y a un fil de terre, et qu'il n'est relié à rien !
De quel fil de terre parle-t-on ? Celui ou ceux qui vont aux prises, ou celui qui théoriquement va au sol ?
Devant cette imprécision, nous ne savons quoi répondre, ni proposer des mesures sans référence sûre.
L'électricien a-t-il fait des mesures, avec disjoncteur général ouvert (ou baissé) ?
- Si ces tensions disparaissent, nous pouvons avancer que le défaut provient de votre installation.
- Si ces tensions subsistent, il se pourrait qu'un autre locataire ait un appareil défectueux (fuite), que cet appareil soit relié à la conduite d'eau, et que vous ressentiez cette tension en touchant votre robinet. Possible surtout s'il y a des éléments en PVC sur ces conduites.
Ces secousses sont-elles continues ou périodiquement (mise en route d'un équipement par exemple) ?
Nous avons beaucoup d'incertitudes pour vous répondre, et le rapport de l'électricien "peu approfondi" ne nous aide pas.
Quoiqu'il en soit, l'installation est dangereuse, et les différents intervenants se doivent d'une obligation de résultats, avant qu'un éventuel malheur arrive (ce que je ne souhaite pas).
Bonne continuation.
Nous comprenons que vous soyez désemparée ; le contributeur répond en fonction des doléances qu'il lit.
Nous lisons que le logement n'est pas relié à la terre, mais qu'il y a un fil de terre, et qu'il n'est relié à rien !
De quel fil de terre parle-t-on ? Celui ou ceux qui vont aux prises, ou celui qui théoriquement va au sol ?
Devant cette imprécision, nous ne savons quoi répondre, ni proposer des mesures sans référence sûre.
L'électricien a-t-il fait des mesures, avec disjoncteur général ouvert (ou baissé) ?
- Si ces tensions disparaissent, nous pouvons avancer que le défaut provient de votre installation.
- Si ces tensions subsistent, il se pourrait qu'un autre locataire ait un appareil défectueux (fuite), que cet appareil soit relié à la conduite d'eau, et que vous ressentiez cette tension en touchant votre robinet. Possible surtout s'il y a des éléments en PVC sur ces conduites.
Ces secousses sont-elles continues ou périodiquement (mise en route d'un équipement par exemple) ?
Nous avons beaucoup d'incertitudes pour vous répondre, et le rapport de l'électricien "peu approfondi" ne nous aide pas.
Quoiqu'il en soit, l'installation est dangereuse, et les différents intervenants se doivent d'une obligation de résultats, avant qu'un éventuel malheur arrive (ce que je ne souhaite pas).
Bonne continuation.
11 mars 2023 à 13:04

Bonjour.
Faites déjà un essai en enlevant une lampe pour savoir si le diagnostic est bon.
Si c'est le cas, prévoir un transfo de 150W.
Cordialement.
Faites déjà un essai en enlevant une lampe pour savoir si le diagnostic est bon.
Si c'est le cas, prévoir un transfo de 150W.
Cordialement.
08 mars 2023 à 17:28

Bonjour.
Il est une obligation de mettre une protection surintensité au départ d'une canalisation, l'alimentation de votre tableau secondaire en fait partie. Cette protection sera à coupure omnipolaire (tous les conducteurs actifs)
Il est de règle de mettre un sectionnement général en tête d'un tableau; c'est votre cas. vous dites n'avoir besoin que d'une protection différentielle dans ce tableau, ce sera donc un ID 40A, puisque vous protégez à 32A au départ, qui assurera ce sectionnement. Votre sécurité est totale.
Bonne continuation.
Citation :non les surintensités.
protéger les surtensions
Il est une obligation de mettre une protection surintensité au départ d'une canalisation, l'alimentation de votre tableau secondaire en fait partie. Cette protection sera à coupure omnipolaire (tous les conducteurs actifs)
Il est de règle de mettre un sectionnement général en tête d'un tableau; c'est votre cas. vous dites n'avoir besoin que d'une protection différentielle dans ce tableau, ce sera donc un ID 40A, puisque vous protégez à 32A au départ, qui assurera ce sectionnement. Votre sécurité est totale.
Bonne continuation.
08 mars 2023 à 17:17

Bonjour.
De ce que je vois sur la photo, la prise (blanche) est (ou serai) une prise mono Ph/N/T 20A ; pas du triphasé.
Vous pourriez raccorder le four avec une fiche 2P+T 20A sur la PC existante.
Cependant il y a déjà 2 câbles raccordés sur cette prise par dérivation, et vous voulez remettre 2 autres appareils.
L'alimentation est elle assez dimensionnée? j'en doute, surtout avec une plaque à induction.
Il faudrait additionner les puissances des divers appareils.
J'ai bien peur que les connexions ne tiennent pas.
D'autre part, la PC cuisine devrait (de nos jours) être une 32A câblée en 6mm², et si c'est le cas, faire un tableautin local avec des protections indépendantes pour les appareils.
Et voir le propriétaire pour les travaux.
D'autres avis viendront certainement.
Bonne continuation.
De ce que je vois sur la photo, la prise (blanche) est (ou serai) une prise mono Ph/N/T 20A ; pas du triphasé.
Vous pourriez raccorder le four avec une fiche 2P+T 20A sur la PC existante.
Cependant il y a déjà 2 câbles raccordés sur cette prise par dérivation, et vous voulez remettre 2 autres appareils.
L'alimentation est elle assez dimensionnée? j'en doute, surtout avec une plaque à induction.
Il faudrait additionner les puissances des divers appareils.
J'ai bien peur que les connexions ne tiennent pas.
D'autre part, la PC cuisine devrait (de nos jours) être une 32A câblée en 6mm², et si c'est le cas, faire un tableautin local avec des protections indépendantes pour les appareils.
Et voir le propriétaire pour les travaux.
D'autres avis viendront certainement.
Bonne continuation.
08 mars 2023 à 17:02

Bonjour.
6*20W=120W; le transfo est donné pour 105W.
Je pense que ce transfo n'est pas assez puissant pour les 6 lampes.
Essayez d'enlever une lampe pour voir si ce sifflement perdure.
Peut être d'autres avis.
Bonne continuation.
6*20W=120W; le transfo est donné pour 105W.
Je pense que ce transfo n'est pas assez puissant pour les 6 lampes.
Essayez d'enlever une lampe pour voir si ce sifflement perdure.
Peut être d'autres avis.
Bonne continuation.
08 mars 2023 à 16:37

Bonjour.
Un peu dubitatif. Appartement non relié à la terre, et mesure d'une tension entre un appareil "votre terre" ??
Doit on comprendre qu'un conducteur de terre arrive dans votre tableau et qu'il n'est relié nulle part?
Y a t'il des différentiels 30mA dans le tableau électrique?
L'utilisation d'une colonne d'eau comme prise de terre, ou conducteur de terre est soumise à des règles très strictes et encadrées: Attention; et j'espère que l'électricien ne fera pas n'importe quoi
Il appartient au syndic de résoudre ces problèmes en faisant intervenir une entreprise qualifiée.
Tracer par courrier recommandé ces désagréments auprès du syndic et du propriétaire; je ne pense pas qu'il passeront outre, avec tous les risques que cela comporte.
Un peu dubitatif. Appartement non relié à la terre, et mesure d'une tension entre un appareil "votre terre" ??
Doit on comprendre qu'un conducteur de terre arrive dans votre tableau et qu'il n'est relié nulle part?
Y a t'il des différentiels 30mA dans le tableau électrique?
L'utilisation d'une colonne d'eau comme prise de terre, ou conducteur de terre est soumise à des règles très strictes et encadrées: Attention; et j'espère que l'électricien ne fera pas n'importe quoi
Il appartient au syndic de résoudre ces problèmes en faisant intervenir une entreprise qualifiée.
Tracer par courrier recommandé ces désagréments auprès du syndic et du propriétaire; je ne pense pas qu'il passeront outre, avec tous les risques que cela comporte.
08 mars 2023 à 09:23

Bonjour.
Il est un peu difficile de répondre à ce sujet. Nous ne connaissons pas le genre de parking qu'il s'agit ?
S'il est purement privatif, aucun problème; mais s'il est public la réglementation est plus contraignante comme indiquée ci-dessus.
Vous voulez supprimer les minuteries, soit, mais remplacer par quel système? automatisme? simple allumage?
Il faut être plus précis dans votre demande.
Cordialement.
Il est un peu difficile de répondre à ce sujet. Nous ne connaissons pas le genre de parking qu'il s'agit ?
S'il est purement privatif, aucun problème; mais s'il est public la réglementation est plus contraignante comme indiquée ci-dessus.
Vous voulez supprimer les minuteries, soit, mais remplacer par quel système? automatisme? simple allumage?
Il faut être plus précis dans votre demande.
Cordialement.
08 mars 2023 à 09:07

Bonjour.
Donc ce ne sont pas des différentiels, c'est des disjoncteurs magnétothermiques unipolaires sauf 2 qui sont N+1.
En ne mettant qu'un seul différentiel, vous pouvez appliquer le schéma ci-dessus.
Si vous voulez mettre plusieurs différentiels, il faudra appairer les neutres en aval de chaque différentiel.
Bonne continuation.
Donc ce ne sont pas des différentiels, c'est des disjoncteurs magnétothermiques unipolaires sauf 2 qui sont N+1.
En ne mettant qu'un seul différentiel, vous pouvez appliquer le schéma ci-dessus.
Si vous voulez mettre plusieurs différentiels, il faudra appairer les neutres en aval de chaque différentiel.
Bonne continuation.
07 mars 2023 à 09:28

Bonjour.
Def 6 est un défaut de communication entre driver et gestionnaire et récepteurs; il faut certainement reprogrammer.
Tydom 1.0 est un produit qui ne se fait plus, néanmoins ce produit est au protocole X2D, X3D, donc il devrait fonctionner. Cependant la notice driver cite tydom 200 ou 300.
Bien entendu le service Delta Dore sera plus compétant pour vous répondre.
Bonne continuation.
Def 6 est un défaut de communication entre driver et gestionnaire et récepteurs; il faut certainement reprogrammer.
Tydom 1.0 est un produit qui ne se fait plus, néanmoins ce produit est au protocole X2D, X3D, donc il devrait fonctionner. Cependant la notice driver cite tydom 200 ou 300.
Bien entendu le service Delta Dore sera plus compétant pour vous répondre.
Bonne continuation.
06 mars 2023 à 15:44

Bonjour.
Comme dit ci-dessus, un schéma de l'installation permettrait d'être précis.
Bonne continuation.
Citation :C'est impossible (sauf un montage que je ne citerais pas içi); un différentiel doit comporter tous les conducteurs actifs des circuits qu'il dessert : phase et neutre, sinon ça ne marche pas.
est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase.
Comme dit ci-dessus, un schéma de l'installation permettrait d'être précis.
Bonne continuation.
06 mars 2023 à 09:24

Bonjour.
Cordialement.
Citation :Si vous avez réellement fait ceci, ça s'appelle un court-circuit puisque vous shuntez l'élément "consommateur" (bobine avec phase d'un côté et neutre de l'autre côté).
J'ai exactement le même Baco et j'ai simulé le passage en heure creuse en shuntant les bornes A1 et A2 au bas du Baco... Depuis, tout fonctionne,
Cordialement.
03 mars 2023 à 09:22

Bonjour.
Donc, il faut admettre que cette ligne présente un défaut d'isolement qui génère un déséquilibre sur le différentiel de 23mA (valeur normale de déclenchement d'un ID 30mA2).
Bonne continuation.
Donc, il faut admettre que cette ligne présente un défaut d'isolement qui génère un déséquilibre sur le différentiel de 23mA (valeur normale de déclenchement d'un ID 30mA2).
Citation :Dans le domaine électrique, un circuit fermé, correspond à un DJ sur ON.
Tous les circuits fermés (ID et DJ sur off)
Bonne continuation.
03 mars 2023 à 06:33

Bonsoir.
Les inters en photo ne sont pas des V V ; ce serait plutôt (comme dit Bob) des poussoirs, ils ne correspondent pas au schéma.
N'y a t'il pas un télérupteur au tableau ?
Bonne continuation.
Les inters en photo ne sont pas des V V ; ce serait plutôt (comme dit Bob) des poussoirs, ils ne correspondent pas au schéma.
N'y a t'il pas un télérupteur au tableau ?
Bonne continuation.
28 février 2023 à 19:58

Bonsoir.
Il faut poursuivre la recherche préconisée par Bob (
) je pense que l'alim passe par le pot de centre, et que les autres fils sont l'aller et retour de l'inter.
Bonne continuation.
Il faut poursuivre la recherche préconisée par Bob (

Bonne continuation.
28 février 2023 à 19:52

Bonjour,
Je conçois très bien avoir répondu à côté de la plaque, mais le titre est trompeur, et le contenu est erroné !
La notice du 130 dit la même chose, et effectivement il peut très bien ne pas y avoir de GECPL1, ni de GPCPL; donc il faut reprogrammer le driver.
Je m'étonne des TC 51075, car la notice précise des TC 51089, seul Delta Dore peut dire s'il y a incompatibilité (mais ça marchait avant, donc).
Bonne continuation.
Je conçois très bien avoir répondu à côté de la plaque, mais le titre est trompeur, et le contenu est erroné !
La notice du 130 dit la même chose, et effectivement il peut très bien ne pas y avoir de GECPL1, ni de GPCPL; donc il faut reprogrammer le driver.
Je m'étonne des TC 51075, car la notice précise des TC 51089, seul Delta Dore peut dire s'il y a incompatibilité (mais ça marchait avant, donc).
Bonne continuation.
24 février 2023 à 17:01

Bonjour.
D'après la notice c'est un défaut de communication entre le GECPL1 et le GPCL.
Vérifier l'alimentation du GECPL1, et/ou reconfigurer les appareils.
Bonne continuation.
D'après la notice c'est un défaut de communication entre le GECPL1 et le GPCL.
Vérifier l'alimentation du GECPL1, et/ou reconfigurer les appareils.
Bonne continuation.
24 février 2023 à 12:20

Bonjour,
Le diagnostic est clair :
Ça disjoncte avec le fil de terre, et ça fonctionne sans; votre appareil présente un défaut d'isolement, détecté par le différentiel.
Utiliser cet appareil sans le relier à la terre, vous expose à une électrisation, voire une électrocution ; donc danger.
Il faut trouver l'élément en défaut et le remplacer; pas sur que vous ayez fait une bonne affaire.
P.S dans votre titre un compteur ça compte, c'est la protection qui disjoncte.
Bonne continuation.
Le diagnostic est clair :
Ça disjoncte avec le fil de terre, et ça fonctionne sans; votre appareil présente un défaut d'isolement, détecté par le différentiel.
Utiliser cet appareil sans le relier à la terre, vous expose à une électrisation, voire une électrocution ; donc danger.
Il faut trouver l'élément en défaut et le remplacer; pas sur que vous ayez fait une bonne affaire.
P.S dans votre titre un compteur ça compte, c'est la protection qui disjoncte.
Bonne continuation.
24 février 2023 à 12:08

Bonjour,
Le schéma est fonctionnel, mais est ce bien judicieux de le faire tourner entre 11H et 16H ?
Un fonctionnement permanent ferait aussi bien l'affaire ; quand le chauffe eau est chargé il s'arrête seul, et pas besoin de mettre d'horloge, et toujours de l'eau chaude.
Cordialement.
Le schéma est fonctionnel, mais est ce bien judicieux de le faire tourner entre 11H et 16H ?
Un fonctionnement permanent ferait aussi bien l'affaire ; quand le chauffe eau est chargé il s'arrête seul, et pas besoin de mettre d'horloge, et toujours de l'eau chaude.
Cordialement.
19 février 2023 à 10:27

Bonsoir,
Vous ne savez pas ou vont les fils, les contributeurs encore moins.
La solution ne peut se trouver que "sur place"
Bonne continuation.
Vous ne savez pas ou vont les fils, les contributeurs encore moins.
La solution ne peut se trouver que "sur place"
Bonne continuation.
18 février 2023 à 19:31

Bonsoir,
C'est des capuchons "capvis" qui ont existé bien avant 2008 et que les électriciens n'utilisent plus au profit des Wagos. Je ne suis pas sûr que vous en trouviez encore.
Cordialement.
C'est des capuchons "capvis" qui ont existé bien avant 2008 et que les électriciens n'utilisent plus au profit des Wagos. Je ne suis pas sûr que vous en trouviez encore.
Cordialement.
18 février 2023 à 19:15

Bonjour et bon retour,
Je pensais que ces chauffe-eaux thermodynamiques se branchaient tous sur le même principe par rapport à la carte et celui que je possède. Eh bien non ; chez Atlantic, on envoie bien une tension sur les fils d'asservissement en 0,75². Donc, ne pas prendre en compte ce que j'ai écrit en post 11, par crainte d'une erreur de branchement.
Si vous faites le branchement du post 9, le chauffe-eau fonctionnera en permanence ; il ne s'arrêtera que lorsque la température sera atteinte.
Votre chauffe-eau possède bien une horloge intégrée ; il faudrait aller lire dans le programme les paramètres enregistrés. Les notices d'installation et d'utilisation sont disponibles en téléchargement sur le net.
Bonne continuation.
Je pensais que ces chauffe-eaux thermodynamiques se branchaient tous sur le même principe par rapport à la carte et celui que je possède. Eh bien non ; chez Atlantic, on envoie bien une tension sur les fils d'asservissement en 0,75². Donc, ne pas prendre en compte ce que j'ai écrit en post 11, par crainte d'une erreur de branchement.
Si vous faites le branchement du post 9, le chauffe-eau fonctionnera en permanence ; il ne s'arrêtera que lorsque la température sera atteinte.
Votre chauffe-eau possède bien une horloge intégrée ; il faudrait aller lire dans le programme les paramètres enregistrés. Les notices d'installation et d'utilisation sont disponibles en téléchargement sur le net.
Bonne continuation.
13 février 2023 à 17:02
