Profil du membre sylvere
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit sylvere sur le forum Électricité

a posté 22 messages sur le forum Électricité :
Bonjour monsieur 1Insp.
Merci beaucoup pour ces informations je vais dès que possible modifier le câblage, franchement vous êtes génial et ce site magnifique.
Un grand merci à tous, cordialement Sylvère.
Merci beaucoup pour ces informations je vais dès que possible modifier le câblage, franchement vous êtes génial et ce site magnifique.
Un grand merci à tous, cordialement Sylvère.
20 septembre 2022 à 14:32

Bonjour Messieurs.
Désoler du retard à répondre mon épouse à été malheureusement hospitalisée suite à un AVC, alors oui j'ai donné de mauvaise indications sur mon I-D :
Le neutre en sortie du disjoncteur de tarification est raccorder sur l'I.D en bas à gauche borne n° 2. La sortie borne n° 1 en haut à gauche du neutre alimente le peigne de connexion des disjoncteurs divisionnaires prioritaires et est aussi raccorder sur la borne n° 2 du délesteur et alimente le bornier neutre de la partie non prioritaire.
La phase en sortie du disjoncteur de tarification est raccorder sur l'I.D en bas à droite sur la borne n° 4.
La sortie borne n° 3 alimente le délesteur borne n°4 ensuite la phase "ressort" par la borne n° 11 et alimente le peigne de connexion des disjoncteurs prioritaires.
Au départ j'ai juste remplacer les portes fusibles par les disjoncteurs divisionnaires.
je me souviens d'un seul coup que je n'ai pas couper le peigne de connexion phase , ce dernier est donc actuellement alimenter à la fois par la borne n°3 de l'I.D et aussi par la phase n° 11 du délesteur.
En faisant réponse à vos questions cela vient de me revenir ? C'est peut être cela qui fait que l' I.D ne tient pas ?
Perturber par l'hospitalisation de mon épouse je perds mes moyens.
En espérant vous avoir aiguiller vers le problème rencontrer recevez.
Messieurs, l'ensemble de mes remerciements et civilités.
Cordialement Sylvère.
Désoler du retard à répondre mon épouse à été malheureusement hospitalisée suite à un AVC, alors oui j'ai donné de mauvaise indications sur mon I-D :
Le neutre en sortie du disjoncteur de tarification est raccorder sur l'I.D en bas à gauche borne n° 2. La sortie borne n° 1 en haut à gauche du neutre alimente le peigne de connexion des disjoncteurs divisionnaires prioritaires et est aussi raccorder sur la borne n° 2 du délesteur et alimente le bornier neutre de la partie non prioritaire.
La phase en sortie du disjoncteur de tarification est raccorder sur l'I.D en bas à droite sur la borne n° 4.
La sortie borne n° 3 alimente le délesteur borne n°4 ensuite la phase "ressort" par la borne n° 11 et alimente le peigne de connexion des disjoncteurs prioritaires.
Au départ j'ai juste remplacer les portes fusibles par les disjoncteurs divisionnaires.
je me souviens d'un seul coup que je n'ai pas couper le peigne de connexion phase , ce dernier est donc actuellement alimenter à la fois par la borne n°3 de l'I.D et aussi par la phase n° 11 du délesteur.
En faisant réponse à vos questions cela vient de me revenir ? C'est peut être cela qui fait que l' I.D ne tient pas ?
Perturber par l'hospitalisation de mon épouse je perds mes moyens.
En espérant vous avoir aiguiller vers le problème rencontrer recevez.
Messieurs, l'ensemble de mes remerciements et civilités.
Cordialement Sylvère.
19 septembre 2022 à 17:53

Bonjour à tous.
Je vous expose mon petit soucis.
J'ai un tableau avec un délesteur Merlin Gerin CDSc15906 et des portes fusibles Hager, lorsque je suis absent mon épouse ne sait jamais quel fusible remplacer, alors j'ai posé à la place des portes fusibles des disjoncteurs divisionnaires.
Tout fonctionne bien.
J'ai voulu amélioré la sécurité électrique et ai poser un I-D 63A 30mA mais lorsque je remets le disjoncteur d'abonner l'ID déclenche aussitôt ?
Ce que j'ai fais : le neutre du disjoncteur je l'ai raccordé à l'entrée de l'ID (N) et sa sortie (N) au peigne de raccordement neutre K163N, de ce peigne j'ai avec une borne de repiquage réalimenter la borne (N) 9 du délesteur.
La phase du disjoncteur je l'ai enlevé de la borne 4 du délesteur et raccorder à l'entrée (1) de l'ID et la sortie 3 de l'ID j'ai réalimenté la borne 4 du délesteur, et avec la sortie 11 (circuit prioritaire) du délesteur j'alimente le peigne phase KB163P.
Pourquoi cela fait t'il que mon ID ne tienne pas et déclenche immédiatement ?
Un ID neuf ne peut pas avoir de soucis je pense ?
Actuellement je ne passe plus par mon ID et aucuns problèmes. Conflit avec ?
Si vous pouviez m'aider, m'expliquer, je vous en serais reconnaissant.
Bonne journées à vous.
Cordialement, Sylvère

Je vous expose mon petit soucis.
J'ai un tableau avec un délesteur Merlin Gerin CDSc15906 et des portes fusibles Hager, lorsque je suis absent mon épouse ne sait jamais quel fusible remplacer, alors j'ai posé à la place des portes fusibles des disjoncteurs divisionnaires.
Tout fonctionne bien.
J'ai voulu amélioré la sécurité électrique et ai poser un I-D 63A 30mA mais lorsque je remets le disjoncteur d'abonner l'ID déclenche aussitôt ?
Ce que j'ai fais : le neutre du disjoncteur je l'ai raccordé à l'entrée de l'ID (N) et sa sortie (N) au peigne de raccordement neutre K163N, de ce peigne j'ai avec une borne de repiquage réalimenter la borne (N) 9 du délesteur.
La phase du disjoncteur je l'ai enlevé de la borne 4 du délesteur et raccorder à l'entrée (1) de l'ID et la sortie 3 de l'ID j'ai réalimenté la borne 4 du délesteur, et avec la sortie 11 (circuit prioritaire) du délesteur j'alimente le peigne phase KB163P.
Pourquoi cela fait t'il que mon ID ne tienne pas et déclenche immédiatement ?
Un ID neuf ne peut pas avoir de soucis je pense ?
Actuellement je ne passe plus par mon ID et aucuns problèmes. Conflit avec ?
Si vous pouviez m'aider, m'expliquer, je vous en serais reconnaissant.
Bonne journées à vous.
Cordialement, Sylvère


14 septembre 2022 à 19:01

Bonjour à toute et à tous.
Merci beaucoup au membre CMT, montage fait ce matin, fonctionnement impeccable.
Cordialement, Sylvère
Merci beaucoup au membre CMT, montage fait ce matin, fonctionnement impeccable.
Cordialement, Sylvère
28 mai 2021 à 13:10

Bonjour Messieurs,
J'ai une horloge modulaire qui commande 8 lampes entourant mon jardin, cela fonctionne très bien mais lorsque je souhaite les allumer il faut que je me déplace au niveau de l'horloge pour la mettre en position marche forcée.
Ce n'est pas proche de l'habitation car le tableau secondaire se trouve dans le cabanon de jardin.
De ce tableau j'ai un 5G1,5mm qui va à mon tableau principal qui se trouve lui dans l'entrée de l'habitation principale.
Je souhaite simplement poser sur mon tableau un interrupteur modulaire à fonction témoin pour connaitre l'état de fonctionnement de mes lampes (allumées ou éteintes).
Messieurs, l'un de vous aurait-il un schéma ?
Si oui, une référence de l'interrupteur témoin à acheter ? Hager ou autres ?
En vous remerciant de votre aide et bienveillance, recevez, Messieurs, l'ensemble de mes civilités.
Courtoisement, Sylvère.
J'ai une horloge modulaire qui commande 8 lampes entourant mon jardin, cela fonctionne très bien mais lorsque je souhaite les allumer il faut que je me déplace au niveau de l'horloge pour la mettre en position marche forcée.
Ce n'est pas proche de l'habitation car le tableau secondaire se trouve dans le cabanon de jardin.
De ce tableau j'ai un 5G1,5mm qui va à mon tableau principal qui se trouve lui dans l'entrée de l'habitation principale.
Je souhaite simplement poser sur mon tableau un interrupteur modulaire à fonction témoin pour connaitre l'état de fonctionnement de mes lampes (allumées ou éteintes).
Messieurs, l'un de vous aurait-il un schéma ?
Si oui, une référence de l'interrupteur témoin à acheter ? Hager ou autres ?
En vous remerciant de votre aide et bienveillance, recevez, Messieurs, l'ensemble de mes civilités.
Courtoisement, Sylvère.
27 mai 2021 à 15:59

Bonjour et merci à Rémi pour la promptitude de sa réponse, c'est génial.
Entretemps j'ai réussi à faire fonctionner mon installation, ça ne déclenche plus et tout est redevenu normal.
Pour répondre à Remi ce qui fait déclencher était l'interrupteur différentiel de tête (je n'en n'ai qu'un, mon tableau comportant 1 rangée de disjoncteurs lumières & prises et 1 rangée de 4 disjoncteurs convecteurs).
J'ai pris simplement le neutre en amont de l'interrupteur différentiel et plus en aval et depuis le problème est réglé.
Merci beaucoup à Remi, aux membres du forum et à leurs écoutes.
Cordialement, Sylvère N.
Entretemps j'ai réussi à faire fonctionner mon installation, ça ne déclenche plus et tout est redevenu normal.
Pour répondre à Remi ce qui fait déclencher était l'interrupteur différentiel de tête (je n'en n'ai qu'un, mon tableau comportant 1 rangée de disjoncteurs lumières & prises et 1 rangée de 4 disjoncteurs convecteurs).
J'ai pris simplement le neutre en amont de l'interrupteur différentiel et plus en aval et depuis le problème est réglé.
Merci beaucoup à Remi, aux membres du forum et à leurs écoutes.
Cordialement, Sylvère N.
27 avril 2021 à 12:51

Bonjour à tous,
Voici mon petit souci, ayant remplacé tous mes anciens coupe-circuits Hager par des disjoncteurs divisionnaires je rencontre juste un petit problème (je n'avais pas assez repairé c'est certain), le souci est au niveau du délesteur en place Hager N188 (date de 1984) mais fonctionne encore très bien.
L'appareil n'a que 4 emplacements à raccorder sur sa face.
En haut à droite c'est l'alimentation issue du disjoncteur en 10mm. Phase.
En haut à gauche il est noté neutre 1,5mm, c'est ce dernier que je ne sais plus où prendre.
En bas à droite c'est la sortie prioritaire en 10 mm. Phase.
En bas à gauche c'est la sortie non prioritaire qui était raccordée à l'asservissement du chauffe-eau l'heure creuse.
Tout fonctionnait bien, sauf que lorsque j'ai raccordé 1 neutre 1,5mm issu de l'alimentation sortie interrupteur différentiel de tête, lorsque le contact EDF arrive cela fait disjoncter. J'enlève le neutre, ça tient ?
S'il vous plait pouvez-vous me venir en aide ? Où prendre ce neutre 1,5mm ?
J'ai appelé le service technique Hager qui n'a plus aucune documentation car produit trop vieux.
Je vous remercie mille fois de votre aide précieuse.
Cordialement. Sylvère N.
Voici mon petit souci, ayant remplacé tous mes anciens coupe-circuits Hager par des disjoncteurs divisionnaires je rencontre juste un petit problème (je n'avais pas assez repairé c'est certain), le souci est au niveau du délesteur en place Hager N188 (date de 1984) mais fonctionne encore très bien.
L'appareil n'a que 4 emplacements à raccorder sur sa face.
En haut à droite c'est l'alimentation issue du disjoncteur en 10mm. Phase.
En haut à gauche il est noté neutre 1,5mm, c'est ce dernier que je ne sais plus où prendre.
En bas à droite c'est la sortie prioritaire en 10 mm. Phase.
En bas à gauche c'est la sortie non prioritaire qui était raccordée à l'asservissement du chauffe-eau l'heure creuse.
Tout fonctionnait bien, sauf que lorsque j'ai raccordé 1 neutre 1,5mm issu de l'alimentation sortie interrupteur différentiel de tête, lorsque le contact EDF arrive cela fait disjoncter. J'enlève le neutre, ça tient ?
S'il vous plait pouvez-vous me venir en aide ? Où prendre ce neutre 1,5mm ?
J'ai appelé le service technique Hager qui n'a plus aucune documentation car produit trop vieux.
Je vous remercie mille fois de votre aide précieuse.
Cordialement. Sylvère N.
19 avril 2021 à 16:31

Bonjour,
Merci de votre aide, j'ai le 12 volts sur un fil restant je vais essayer de le raccorder la semaine après Noël.
Certainement jeudi car mercredi ici en Alsace Saint-Etienne jour férié.
Passez de très bonnes fêtes de fin d’année.
Cordialement, Sylvère.
Merci de votre aide, j'ai le 12 volts sur un fil restant je vais essayer de le raccorder la semaine après Noël.
Certainement jeudi car mercredi ici en Alsace Saint-Etienne jour férié.
Passez de très bonnes fêtes de fin d’année.
Cordialement, Sylvère.
21 décembre 2018 à 12:24

Bonsoir CanecoBT,
Mes excuses pour ce délai à répondre (j'ai dû m'absenter cause problème de santé), je rentre de la clinique et m'empresse de vous répondre. Ma gâche est à émission, la tension des lampes est de 24 V - 3 W.
CGED me propose un canon PTT T25 référencé 003748.
En vous remerciant, recevez, l'ensemble de mes civilités.
Courtoisement, Sylvère
Mes excuses pour ce délai à répondre (j'ai dû m'absenter cause problème de santé), je rentre de la clinique et m'empresse de vous répondre. Ma gâche est à émission, la tension des lampes est de 24 V - 3 W.
CGED me propose un canon PTT T25 référencé 003748.
En vous remerciant, recevez, l'ensemble de mes civilités.
Courtoisement, Sylvère
20 décembre 2018 à 19:31

Bonjour à tous,
J'aurais besoin de vos compétences pour raccorder un cylindre P.T.T sur ma platine de rue, donc j'ai vérifié le câblage se trouvant à l'intérieur de la platine de rue.
Je pense que j'ai de la chance car les fils des 2 lampes d’éclairage des noms sont facilement accessibles et le câble qui va à la gâche aussi.
Que faut-il que je fasse ? Le cylindre P.T.T a 2 bornes de raccordement.
Si je raccorde un des fils qui va à la gâche sur une des bornes du cylindre P.T.T disons comme si c'était le neutre ou le -- d'une lampe et qu'ensuite je prenne la phase ou le + des lampes que je raccorderais sur la deuxième borne du cylindre P.T.T ça fonctionnerait ?
Je ne voudrais pas faire un court-circuit lorsque quelqu’un depuis un appartement va actionner le bouton de la gâche.
Peut-être une personne compétente et amicale pourrait me faire un petit schéma ?
Dans l'espoir que ma requête trouve une âme charitable, il ne me reste plus que de vous remercier et saluer sans omettre de vous adresser de bonnes fêtes de Noël & Fin d’année.
Courtoisement, Sylvère N.
J'aurais besoin de vos compétences pour raccorder un cylindre P.T.T sur ma platine de rue, donc j'ai vérifié le câblage se trouvant à l'intérieur de la platine de rue.
Je pense que j'ai de la chance car les fils des 2 lampes d’éclairage des noms sont facilement accessibles et le câble qui va à la gâche aussi.
Que faut-il que je fasse ? Le cylindre P.T.T a 2 bornes de raccordement.
Si je raccorde un des fils qui va à la gâche sur une des bornes du cylindre P.T.T disons comme si c'était le neutre ou le -- d'une lampe et qu'ensuite je prenne la phase ou le + des lampes que je raccorderais sur la deuxième borne du cylindre P.T.T ça fonctionnerait ?
Je ne voudrais pas faire un court-circuit lorsque quelqu’un depuis un appartement va actionner le bouton de la gâche.
Peut-être une personne compétente et amicale pourrait me faire un petit schéma ?
Dans l'espoir que ma requête trouve une âme charitable, il ne me reste plus que de vous remercier et saluer sans omettre de vous adresser de bonnes fêtes de Noël & Fin d’année.
Courtoisement, Sylvère N.
19 décembre 2018 à 20:17

Bonsoir CanecoBT,
Merci beaucoup pour votre aide c'est exactement ce qu'il fallait, dès demain matin je vais m'y mettre.
Heureusement qu'il reste des personnes comme vous, bonne soirée.
Cordialement, Sylvère.
Merci beaucoup pour votre aide c'est exactement ce qu'il fallait, dès demain matin je vais m'y mettre.
Heureusement qu'il reste des personnes comme vous, bonne soirée.
Cordialement, Sylvère.
26 septembre 2018 à 20:41

Bonjour à tous,
Je suis perdu dans le raccordement de mon interphone SSS Siedle 611-01, quelqu'un saurait-il m'aider s'il vous plait ?
La vérité ? Un copain peintre m'a gentiment fait les peintures de l’entrée et il avait débranché l'interphone en notant le raccordement sur son paquet de cigarettes et ! il l'a jeté en oubliant qu’il avait noté le raccordement de mon interphone.
Il y avait 6 fils de raccordés et il se rappelle que le bouton sonnette du palier devant la porte d'appartement était raccordé sur I & 7 car il a coupé les fils du BP plus long pour s'en rappeler.
Lors de l'appel de rue ou palier c’était le même ronfleur qui vibrait, il n'y a pas de distinction.
Il y a 8 bornes : 3 - C - 6.1 - I - 7 - 12 - 9 - 11
Il se rappelle que la borne 3 il n'y avait rien dessus, d'ailleurs c'est la seule borne qui est serrée à fond.
Il y a un pont entre C & 6.1. qu'il a laissé en place, la borne 6.1 est d’ailleurs serrée à fond ce qui semblerait qu'il n'y aurait plus d'autre fil à mettre dessus, car à côté la borne 3 est desserrée.
Je pense que les bornes doivent correspondent à : phonie montante, phonie descendante, gâche, ronfleur appel de rue, commun.
Si quelqu’un de vous peut m'aider ça me sortirait vraiment de ma galère.
En vous en remerciant par avance, veuillez, accepter l'ensemble de mes civilités.
Cordialement, Sylvère.
Je suis perdu dans le raccordement de mon interphone SSS Siedle 611-01, quelqu'un saurait-il m'aider s'il vous plait ?
La vérité ? Un copain peintre m'a gentiment fait les peintures de l’entrée et il avait débranché l'interphone en notant le raccordement sur son paquet de cigarettes et ! il l'a jeté en oubliant qu’il avait noté le raccordement de mon interphone.
Il y avait 6 fils de raccordés et il se rappelle que le bouton sonnette du palier devant la porte d'appartement était raccordé sur I & 7 car il a coupé les fils du BP plus long pour s'en rappeler.
Lors de l'appel de rue ou palier c’était le même ronfleur qui vibrait, il n'y a pas de distinction.
Il y a 8 bornes : 3 - C - 6.1 - I - 7 - 12 - 9 - 11
Il se rappelle que la borne 3 il n'y avait rien dessus, d'ailleurs c'est la seule borne qui est serrée à fond.
Il y a un pont entre C & 6.1. qu'il a laissé en place, la borne 6.1 est d’ailleurs serrée à fond ce qui semblerait qu'il n'y aurait plus d'autre fil à mettre dessus, car à côté la borne 3 est desserrée.
Je pense que les bornes doivent correspondent à : phonie montante, phonie descendante, gâche, ronfleur appel de rue, commun.
Si quelqu’un de vous peut m'aider ça me sortirait vraiment de ma galère.
En vous en remerciant par avance, veuillez, accepter l'ensemble de mes civilités.
Cordialement, Sylvère.
26 septembre 2018 à 18:37

Bonsoir,
Oui j'ai réussi mon montage grâce à ce schéma, je n'avais plus donné signe car j'ai été réopéré à cœur ouvert et la rééducation ne s'est pas très bien passée.
Maintenant ça va mieux, le forum et son entraide sont vraiment formidables.
Cordialement. Sylvère
Oui j'ai réussi mon montage grâce à ce schéma, je n'avais plus donné signe car j'ai été réopéré à cœur ouvert et la rééducation ne s'est pas très bien passée.
Maintenant ça va mieux, le forum et son entraide sont vraiment formidables.
Cordialement. Sylvère
03 décembre 2017 à 19:22

Bonjour.
Sylvère qui précise bien : bouche cuisine commande en 220 volts + B.P à ouverture, sure à 100% mais comment la raccorder s'il vous plait d’où ma demande d'aide.
En vous en remerciant chaleureusement, recevez, mes sincères et respectueuses civilités.
Sylvère qui précise bien : bouche cuisine commande en 220 volts + B.P à ouverture, sure à 100% mais comment la raccorder s'il vous plait d’où ma demande d'aide.
En vous en remerciant chaleureusement, recevez, mes sincères et respectueuses civilités.
17 septembre 2017 à 12:00

Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un kit de VMC Aldes comprenant 4 bouches, 1 bouche cuisine avec un module 230 volts à raccorder sur un bouton poussoir, une bouche S.D.B, une bouche WC, une bouche deuxième WC.
Il n'y a pas de piles dans la bouche cuisine mais un module avec étiquette = 230 volts.
Sur le descriptif il y a de noté = commandé par B.P ?
Comment faut-il procéder ?
Auriez-vous la possibilité d'avoir un petit schéma ?
En vous en remerciant d'avance, recevez, l'ensemble de mes civilités.
Je viens d'acheter un kit de VMC Aldes comprenant 4 bouches, 1 bouche cuisine avec un module 230 volts à raccorder sur un bouton poussoir, une bouche S.D.B, une bouche WC, une bouche deuxième WC.
Il n'y a pas de piles dans la bouche cuisine mais un module avec étiquette = 230 volts.
Sur le descriptif il y a de noté = commandé par B.P ?
Comment faut-il procéder ?
Auriez-vous la possibilité d'avoir un petit schéma ?
En vous en remerciant d'avance, recevez, l'ensemble de mes civilités.
16 septembre 2017 à 20:52

Bonsoir,
Waouh !! génial exactement ce que je cherche, je veux une marche forcée par un appui sur un des 3 B.P et que le détecteur lui fonctionne automatiquement durant mon absence, comme cela lorsque j'arrive c'est en automatique et durant ma présence je peux agir en marche forcée.
Merci beaucoup, trop sympa !! Sylvère.
Waouh !! génial exactement ce que je cherche, je veux une marche forcée par un appui sur un des 3 B.P et que le détecteur lui fonctionne automatiquement durant mon absence, comme cela lorsque j'arrive c'est en automatique et durant ma présence je peux agir en marche forcée.
Merci beaucoup, trop sympa !! Sylvère.
02 mai 2017 à 20:06

Bonjour à tous,
Je rencontre un problème sur une installation existante c'est à dire qu'il y a 3 B.P sur télérupteur 3 fils neutre au B.P.
Comment ajouter un détecteur de mouvement ?
Tout est regroupé dans une boite de dérivation unique mais impossible de retirer les fils des B.P, donc si vous pouviez m'aider par vos connaissances et expériences j'en serais heureux.
En vous en remerciant par avance, recevez, l'ensemble de mes civilités.
Cordialement, Sylvère.
Je rencontre un problème sur une installation existante c'est à dire qu'il y a 3 B.P sur télérupteur 3 fils neutre au B.P.
Comment ajouter un détecteur de mouvement ?
Tout est regroupé dans une boite de dérivation unique mais impossible de retirer les fils des B.P, donc si vous pouviez m'aider par vos connaissances et expériences j'en serais heureux.
En vous en remerciant par avance, recevez, l'ensemble de mes civilités.
Cordialement, Sylvère.

02 mai 2017 à 13:29

Sylvère, qui ne sait pas comment tous vous remercier, je vous cite tous, Messieurs vous êtes serviables, très, serviables, actuellement il faut le noter, merci, bravos et je suis sincère.
Je pense que je vais prendre la proposition de CMT.
Une autre solution serait de dédier une phase principalement au chauffage ce qui libérerait de la place sur les 2 autres pour le reste de l'installation.
Donc avec mon ID 4 X 40 A - 0,03 mA type AC je suis bon pour ma protection amont ? En aval, oui j'ai des disjoncteurs divisionnaire de 10 A pour chaque radiateur et un de 2 A pour les pilotes.
Les radiateurs Noirot Smart ECOcontrol seront gérés si vous regardez sur leur site par un module chauffage & WiFi référencé OON9171AAFS et un module compteur référencé OON9181 module de communication sans fil pour TIC compteur.
Mais là je ne sais pas non plus ce qu'est TIC !
Je commence à être un petit peu plus rassuré, vous savez moi, j'ai eu confiance au vendeur et au commercial présent qui m'ont assuré d'un chauffage connecté, économique, facile et intelligent, ce sont leurs paroles.
Bien sûr je ne cherche pas la faute, avec vos connaissances et aide, ça va se faire.
Merci CMT, GL, FL, et tout ce forum qui est formidablement génial.
Sylvere
Je pense que je vais prendre la proposition de CMT.
Une autre solution serait de dédier une phase principalement au chauffage ce qui libérerait de la place sur les 2 autres pour le reste de l'installation.
Donc avec mon ID 4 X 40 A - 0,03 mA type AC je suis bon pour ma protection amont ? En aval, oui j'ai des disjoncteurs divisionnaire de 10 A pour chaque radiateur et un de 2 A pour les pilotes.
Les radiateurs Noirot Smart ECOcontrol seront gérés si vous regardez sur leur site par un module chauffage & WiFi référencé OON9171AAFS et un module compteur référencé OON9181 module de communication sans fil pour TIC compteur.
Mais là je ne sais pas non plus ce qu'est TIC !
Je commence à être un petit peu plus rassuré, vous savez moi, j'ai eu confiance au vendeur et au commercial présent qui m'ont assuré d'un chauffage connecté, économique, facile et intelligent, ce sont leurs paroles.
Bien sûr je ne cherche pas la faute, avec vos connaissances et aide, ça va se faire.
Merci CMT, GL, FL, et tout ce forum qui est formidablement génial.
Sylvere
18 août 2015 à 18:41

Bonjour GL, Bonjour fireworks,
Merci de votre aide, hier soir mal de tête énorme, je me suis endormi sur le PC, je comprends bien tout ce que vous expliquez mais le problème est que j'ai déjà les radiateurs (et très, très cher) comme le fait remarquer GL.
N'étant pas toujours dans cette maison, le conseiller du magasin de vente d'électricité m'a conseillé ce produit à mettre en route avec mon smartphone ou tablette à distance.
Donc il faut installer un délesteur ?
Je me rends ce samedi dans la maison pour 15 jours pour faire ces travaux, poser les 10 radiateurs et refaire le tableau.
A ce tableau j'ai les 10 câbles des radiateurs qui y arrivent avec chacun leur fil pilote, encore heureusement.
Donc ce n'est pas la peine d'acheter 1 autre ID 4 x 40 A ?
Sur mon ID chauffage 4 x 40 A, j'aurais en phase 1 = 5750W, en phase 2 = 4250W, en phase 3 = 4750W.
En plus pour mon malheur la société Noirot est fermée, congés annuels, il rouvre ce lundi mais je serai déjà dans la Nièvre entrain de poser mes radiateurs.
Avec ces Smart ECOcontrol il propose un module de délestage compteur mais je ne sais pas ce que c'est ?
Car seulement disponible en septembre. Impossible d'en savoir plus !
ERDF intervient la semaine n°36 il faut que je soit prêt, je demande s'il vous plait votre aide car je me sens vraiment perdu.
Merci mille fois. sylvere.
Merci de votre aide, hier soir mal de tête énorme, je me suis endormi sur le PC, je comprends bien tout ce que vous expliquez mais le problème est que j'ai déjà les radiateurs (et très, très cher) comme le fait remarquer GL.
N'étant pas toujours dans cette maison, le conseiller du magasin de vente d'électricité m'a conseillé ce produit à mettre en route avec mon smartphone ou tablette à distance.
Donc il faut installer un délesteur ?
Je me rends ce samedi dans la maison pour 15 jours pour faire ces travaux, poser les 10 radiateurs et refaire le tableau.
A ce tableau j'ai les 10 câbles des radiateurs qui y arrivent avec chacun leur fil pilote, encore heureusement.
Donc ce n'est pas la peine d'acheter 1 autre ID 4 x 40 A ?
Sur mon ID chauffage 4 x 40 A, j'aurais en phase 1 = 5750W, en phase 2 = 4250W, en phase 3 = 4750W.
En plus pour mon malheur la société Noirot est fermée, congés annuels, il rouvre ce lundi mais je serai déjà dans la Nièvre entrain de poser mes radiateurs.
Avec ces Smart ECOcontrol il propose un module de délestage compteur mais je ne sais pas ce que c'est ?
Car seulement disponible en septembre. Impossible d'en savoir plus !
ERDF intervient la semaine n°36 il faut que je soit prêt, je demande s'il vous plait votre aide car je me sens vraiment perdu.
Merci mille fois. sylvere.
18 août 2015 à 04:41

Bonsoir fireworks 1979,
Merci de votre appui, c'est super, super sympathique, je me suis mal expliqué mon installation sera en triphasé et avec 18 KVA et au total j'ai 14750 watts, uniquement en chauffage il faut encore ajouter le chauffe-eau, les plaques, le lave-vaisselle et les lumières & prises.
Comme je l'ai décrit trop tard j'en conviens mon chauffage se compose de : 7 radiateurs de 1500 watts, 2 de 1250 watts, 1 de 750 watts et 1 Acova de 1000 watts.
Je ne sais pas calculer l’ampérage en triphasé ? En monophasé c'est watts : 230 volts je pense ? Mais le triphasé lui c'est ?
Merci de votre aide. Sylvere.
Merci de votre appui, c'est super, super sympathique, je me suis mal expliqué mon installation sera en triphasé et avec 18 KVA et au total j'ai 14750 watts, uniquement en chauffage il faut encore ajouter le chauffe-eau, les plaques, le lave-vaisselle et les lumières & prises.
Comme je l'ai décrit trop tard j'en conviens mon chauffage se compose de : 7 radiateurs de 1500 watts, 2 de 1250 watts, 1 de 750 watts et 1 Acova de 1000 watts.
Je ne sais pas calculer l’ampérage en triphasé ? En monophasé c'est watts : 230 volts je pense ? Mais le triphasé lui c'est ?
Merci de votre aide. Sylvere.
17 août 2015 à 21:42

Sylvère, en complément voici mes radiateurs :
7 de 1500 watts - 2 de 1250 watts - 1 de 750 watts et 1 Acova de 1000 watts.
Merci beaucoup de votre aide.
7 de 1500 watts - 2 de 1250 watts - 1 de 750 watts et 1 Acova de 1000 watts.
Merci beaucoup de votre aide.
17 août 2015 à 20:20

Bonjour,
Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères, j'ai mis un interrupteur différentiel 4 x 40 A - 30 mA - type AC.
Je m'aperçois que je suis peut-être un petit peu limite, alors faut-il plutôt poser un 4 x 63 A ? Ou 2 interrupteurs 4 x 40 A comme cela si cela disjoncte sur défaut différentiel j'aurais encore du chauffage ?
Je vais avoir le système "Wi-Fi & chauffage" avec 1 cassette à mettre en place dans le premier radiateur et la liaison d'informations se fera par le fil pilote des radiateurs. Pour l'instant malheureusement Noirot n'a pas encore en stock cette cassette, elle sera commercialisable à la mi-septembre.
J'ai envie de relier tous les pilotes ensemble au tableau sur un bornier et de les alimenter via un disjoncteur de 2 A ?
Cela serait-il bon ?
La moindre aide et conseil ou schémas sera évident bien reçu avec enthousiasme, je vous prie de recevoir mes remerciements anticipés.
Deux semaines que je ne dors plus !! C'est pas ça mais la maison est à 450 kilomètres de mon domicile, c'est pour ma retraite je retourne au pays.
Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères, j'ai mis un interrupteur différentiel 4 x 40 A - 30 mA - type AC.
Je m'aperçois que je suis peut-être un petit peu limite, alors faut-il plutôt poser un 4 x 63 A ? Ou 2 interrupteurs 4 x 40 A comme cela si cela disjoncte sur défaut différentiel j'aurais encore du chauffage ?
Je vais avoir le système "Wi-Fi & chauffage" avec 1 cassette à mettre en place dans le premier radiateur et la liaison d'informations se fera par le fil pilote des radiateurs. Pour l'instant malheureusement Noirot n'a pas encore en stock cette cassette, elle sera commercialisable à la mi-septembre.
J'ai envie de relier tous les pilotes ensemble au tableau sur un bornier et de les alimenter via un disjoncteur de 2 A ?
Cela serait-il bon ?
La moindre aide et conseil ou schémas sera évident bien reçu avec enthousiasme, je vous prie de recevoir mes remerciements anticipés.

17 août 2015 à 18:14
