Bonjour,
Merci beaucoup pour vos réponses et d'y avoir consacré du temps.
Cordialement.
Merci beaucoup pour vos réponses et d'y avoir consacré du temps.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:36

Bonjour.
Dans un radiateur 230V 10A, les cosses mâles de l'interrupteur fondent / noircissent, brûlent et la cosse se sépare (se dessoude) de l'interrupteur.
La connexion est faite avec une cosse bleue 6.3mm comme la photo ci-jointe.
Le fil dans le radiateur est un fil souple de 1.5mm².
J'ai déjà remplacé l'interrupteur d'origine par un qui supporte 30A.
L'interrupteur continue de fondre.
Pourtant à chaque remplacement d'interrupteur, je resserre la cosse afin qu'elle pince l'embout mâle au max.
J'ai l'impression que le contact est médiocre et qu'un tel courant chauffe jusqu'à faire fondre l'interrupteur.
Est-ce que ce genre de cosse permet de faire transiter 10A ?
Quelle est l'intensité max admise pour ce genre de cosse ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans un radiateur 230V 10A, les cosses mâles de l'interrupteur fondent / noircissent, brûlent et la cosse se sépare (se dessoude) de l'interrupteur.
La connexion est faite avec une cosse bleue 6.3mm comme la photo ci-jointe.
Le fil dans le radiateur est un fil souple de 1.5mm².
J'ai déjà remplacé l'interrupteur d'origine par un qui supporte 30A.
L'interrupteur continue de fondre.
Pourtant à chaque remplacement d'interrupteur, je resserre la cosse afin qu'elle pince l'embout mâle au max.
J'ai l'impression que le contact est médiocre et qu'un tel courant chauffe jusqu'à faire fondre l'interrupteur.
Est-ce que ce genre de cosse permet de faire transiter 10A ?
Quelle est l'intensité max admise pour ce genre de cosse ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 janvier 2022 à 16:02

Re-bonjour,
Je confirme que la JKC25 est bien celle à 5 broches (3 phases + 1 neutre + 1 terre), comme la T25 qui en a aussi 5.
Cordialement.
Je confirme que la JKC25 est bien celle à 5 broches (3 phases + 1 neutre + 1 terre), comme la T25 qui en a aussi 5.
Cordialement.
10 janvier 2022 à 23:05

Merci GL et Martien pour vos réponses. Bien deviné, j'appelle de la Suisse :-)
En effet, le four est en triphasé et c'est bien la prise en question. Merci.
Mes craintes étaient d'utiliser une fiche certifiée pour du 16A (T25), montée en aval d'un disjoncteur 25A.
Comme le four est fourni avec une prise 16A, il est conçu de sorte, que si tout va bien, il ne tirera jamais plus que 16A.
Donc, théoriquement, je ne devrais pas me faire du souci. Mais comme c'est une installation qui n'est pas chez moi et qui pourrait rester ainsi pendant longtemps, je me demande si c'est normalisé et si je pourrais laisser cette rallonge à d'autres futurs utilisateurs qui ne connaissent pas forcément la limite en courant de la fiche 16A.
Car si cette rallonge n'est pas correcte, je ferais directement juste. Mais comment faire juste ?
Une réponse avec les normes européennes me satisferait déjà grandement.
Cordialement.
En effet, le four est en triphasé et c'est bien la prise en question. Merci.
Mes craintes étaient d'utiliser une fiche certifiée pour du 16A (T25), montée en aval d'un disjoncteur 25A.
Comme le four est fourni avec une prise 16A, il est conçu de sorte, que si tout va bien, il ne tirera jamais plus que 16A.
Donc, théoriquement, je ne devrais pas me faire du souci. Mais comme c'est une installation qui n'est pas chez moi et qui pourrait rester ainsi pendant longtemps, je me demande si c'est normalisé et si je pourrais laisser cette rallonge à d'autres futurs utilisateurs qui ne connaissent pas forcément la limite en courant de la fiche 16A.
Car si cette rallonge n'est pas correcte, je ferais directement juste. Mais comment faire juste ?
Une réponse avec les normes européennes me satisferait déjà grandement.
Cordialement.
10 janvier 2022 à 21:34

Bonjour.
J'ai un four professionnel (9 kW) déplaçable avec une prise T25 suisse ( 3x230V, 16A, neutre, terre).
J'aimerais le connecter dans une vieille prise murale (CMC JKC25, 3x230V, 25A, neutre, terre) qui est protégée par un disjoncteur 25A et un FI 30mA.
La prise mâle du four n'allant pas dans cette vieille prise femelle murale, je pensais concevoir une rallonge adaptatrice. Je ne souhaite pas toucher au four car c'est une connexion provisoire.
Est-ce qu'une telle rallonge est aux normes ?
Sinon, comment connecter ce four sur cette prise murale ?
D'avance merci à ceux qui prendront leur temps pour répondre.
Cordialement.
J'ai un four professionnel (9 kW) déplaçable avec une prise T25 suisse ( 3x230V, 16A, neutre, terre).
J'aimerais le connecter dans une vieille prise murale (CMC JKC25, 3x230V, 25A, neutre, terre) qui est protégée par un disjoncteur 25A et un FI 30mA.
La prise mâle du four n'allant pas dans cette vieille prise femelle murale, je pensais concevoir une rallonge adaptatrice. Je ne souhaite pas toucher au four car c'est une connexion provisoire.
Est-ce qu'une telle rallonge est aux normes ?
Sinon, comment connecter ce four sur cette prise murale ?
D'avance merci à ceux qui prendront leur temps pour répondre.
Cordialement.
10 janvier 2022 à 13:43