Bonjour,
Est-ce obligatoire de passer les câbles R2v dans des tubes IRL ?
Le bâtiment concerné est un hangar et le consuel doit passer car c'est une installation électrique neuve.
Merci.
Est-ce obligatoire de passer les câbles R2v dans des tubes IRL ?
Le bâtiment concerné est un hangar et le consuel doit passer car c'est une installation électrique neuve.
Merci.
27 avril 2022 à 20:47

Bonjour.
Il s'agit bien de R2v 2g25.
Cordialement.
Il s'agit bien de R2v 2g25.
Cordialement.
27 avril 2022 à 14:50

Bonjour.
Quelle est la norme électrique concernant les câbles dans tubes IRO (Isolant Rigide Ordinaire).
Peut-on passer du 2g25 dans du tube de 25 ?
Merci.
Quelle est la norme électrique concernant les câbles dans tubes IRO (Isolant Rigide Ordinaire).
Peut-on passer du 2g25 dans du tube de 25 ?
Merci.
27 avril 2022 à 11:31

Bonjour.
Je dois installer une pompe de relevage pour un assainissement individuel.
Quelle est la norme électrique concernant la protection ?
Merci.
Je dois installer une pompe de relevage pour un assainissement individuel.
Quelle est la norme électrique concernant la protection ?
Merci.
21 avril 2022 à 14:11

Bonjour.
Un DB n'est pas obligatoire à l'intérieur du hangar si je ne me trompe pas.
Un disjoncteur standard ou sectionneur coupe circuit doit suffire non ?
Un DB n'est pas obligatoire à l'intérieur du hangar si je ne me trompe pas.
Un disjoncteur standard ou sectionneur coupe circuit doit suffire non ?
21 avril 2022 à 08:58

Bonjour SylvainD et merci de vos réponses.
Le hangar est en bois.
Le calibre du disjoncteur EDF sera de 45 ou 60A.
Celui-ci sera en bord de route à une trentaine de mètres du hangar.
Faut-il prévoir une coupure générale sur le tableau ?
Le hangar est en bois.
Le calibre du disjoncteur EDF sera de 45 ou 60A.
Celui-ci sera en bord de route à une trentaine de mètres du hangar.
Faut-il prévoir une coupure générale sur le tableau ?
20 avril 2022 à 07:25

Bonjour.
Je dois alimenter un ancien hangar en électricité.
Sachant que c'est un départ EDF nouveau, le consuel doit passer.
A l'intérieur de ce hangar, il y a une petite kitchenette ainsi que 6 prises mono et 2 circuits éclairage.
Je pense créer un tableau simplifié avec 3 circuits PC, 2 circuits éclairage et 1 circuit chauffe-eau., le tout derrière un interrupteur différentiel 30mA AC.
Qu'en pensez-vous ?
Y a t'il des spécifications précises pour ce type d'installation ?
Merci de votre aide.
Je dois alimenter un ancien hangar en électricité.
Sachant que c'est un départ EDF nouveau, le consuel doit passer.
A l'intérieur de ce hangar, il y a une petite kitchenette ainsi que 6 prises mono et 2 circuits éclairage.
Je pense créer un tableau simplifié avec 3 circuits PC, 2 circuits éclairage et 1 circuit chauffe-eau., le tout derrière un interrupteur différentiel 30mA AC.
Qu'en pensez-vous ?
Y a t'il des spécifications précises pour ce type d'installation ?
Merci de votre aide.
19 avril 2022 à 17:30