Suite à coupure courant problème installation électrique
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
4427
Branchement électrique : Suite à coupure courant problème installation électrique
Invité

Bonjour. Suite à une coupure de courant générale en remettant en route le tableau électrique je n'ai pas retrouvé de l'électricité partout, j'ai changé un plomb mais à chaque fois que je remets en route tout saute. D'où peut provenir la panne ? Merci pour vos conseils.
14 octobre 2008 à 00:16
Réponses forum électricité 1
Invité

Suite à coupure courant problème installation électrique
Invité

On ne peut répondre à votre question. Voici ce qu'il vous faudrait préciser.
1. Lors dune coupure générale : la coupure concernait-elle le réseau, ou bien votre disjoncteur d'abonné a t-il déclenché ? Dans ce dernier cas, suite à quelle action éventuelle de votre part (court-circuit, surcharge)?
2. Vous réenclenchez : une partie de votre installation fonctionne, mais pas l'ensemble ? Dans ce dernier cas, quelle est la partie non alimentée ?
3. Vous avez changé un plomb : sauf si l'installation est très vétuste, il n'y a plus de plomb ; des fusibles ou des disjoncteurs. Dans votre cas, quel circuit est protégé par ce "plomb" ?
4. Tout saute : qu'entendez-vous par "tout" ? Le disjoncteur d'abonné ?
5. Difficile de donner un conseil ; il faut trouver le circuit en défaut et l'origine de la surcharge, ou mieux, de faire appel à quelqu'un expérimenté et méthodique. GL
1. Lors dune coupure générale : la coupure concernait-elle le réseau, ou bien votre disjoncteur d'abonné a t-il déclenché ? Dans ce dernier cas, suite à quelle action éventuelle de votre part (court-circuit, surcharge)?
2. Vous réenclenchez : une partie de votre installation fonctionne, mais pas l'ensemble ? Dans ce dernier cas, quelle est la partie non alimentée ?
3. Vous avez changé un plomb : sauf si l'installation est très vétuste, il n'y a plus de plomb ; des fusibles ou des disjoncteurs. Dans votre cas, quel circuit est protégé par ce "plomb" ?
4. Tout saute : qu'entendez-vous par "tout" ? Le disjoncteur d'abonné ?
5. Difficile de donner un conseil ; il faut trouver le circuit en défaut et l'origine de la surcharge, ou mieux, de faire appel à quelqu'un expérimenté et méthodique. GL
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 2. Problème électrique plus de courant suite coupure générale
- N°12548 : Bonjour, Je possède une maison avec une dépendance, la maison est alimentée par un tableau des années 90 et la dépendance ainsi que 3 autres pièces sont alimentées par un fusible à embase porcelaine d'un autre...
- 3. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 5. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 8. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 9. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 10. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite