Bonjour.
Je dois faire installer une climatisation à mon domicile, celle-ci doit être protégée par un disjoncteur mais mon tableau électrique est très loin.
Ma question est la suivante : puis-je supprimer l'une de mes prises électriques sur le tableau principal 20 A (3G2.5) et mettre un tableau Legrand avec disjoncteur à la place afin de protéger ma ligne en 16 A ? A savoir qu'il y a d'autres prises électriques sur cette ligne 20 A.
Merci.
Je dois faire installer une climatisation à mon domicile, celle-ci doit être protégée par un disjoncteur mais mon tableau électrique est très loin.
Ma question est la suivante : puis-je supprimer l'une de mes prises électriques sur le tableau principal 20 A (3G2.5) et mettre un tableau Legrand avec disjoncteur à la place afin de protéger ma ligne en 16 A ? A savoir qu'il y a d'autres prises électriques sur cette ligne 20 A.
Merci.
09 juin 2023 à 14:05
Réponse 1 Du forum électricité
Installer ligne électrique climatisation
Bonjour Cyril76410. Il est écrit :
Est-ce une PC sur le tableau ou une ligne pour PC éloignée ?
Bref, il faudrait clarifier votre problème.
On peut utiliser une PC existante alimentée en 2,5 mm² et protégée par un DJ 20 A maximum.
Ou bien créer une alimentation spécifique pour la clim (une PAC ?).
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :
l'une de mes prises électriques sur le tableau principal 20 A (3G2.5)
Est-ce une PC sur le tableau ou une ligne pour PC éloignée ?
Bref, il faudrait clarifier votre problème.
On peut utiliser une PC existante alimentée en 2,5 mm² et protégée par un DJ 20 A maximum.
Ou bien créer une alimentation spécifique pour la clim (une PAC ?).
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
19 juin 2023 à 09:42
Réponse 2 Du forum électricité
Installer ligne électrique climatisation
Pour schématiser, j'ai une ligne électrique 3G2.5 en départ du tableau sur disjoncteur 20 A.
Cette ligne alimente 4 PC dont je souhaiterais en enlever 1 pour y placer un tableautin avec disjoncteur 16 A pour alimenté mon climatiseur. Est-ce possible ?
Merci.
Cette ligne alimente 4 PC dont je souhaiterais en enlever 1 pour y placer un tableautin avec disjoncteur 16 A pour alimenté mon climatiseur. Est-ce possible ?
Merci.
19 juin 2023 à 14:24
Réponse 3 Du forum électricité
Installer ligne électrique climatisation
Re. On ne voit pas l'utilité d'un tableautin. Brancher la clim sur une PC existante devrait suffire.
Certes, la ligne ne sera pas dédiée, mais faute de mieux, cela suffira.
A condition que la clim absorbe 16 A ou moins (20 A possible, mais 4,6 kW semble beaucoup).
Cordialement.
Certes, la ligne ne sera pas dédiée, mais faute de mieux, cela suffira.
A condition que la clim absorbe 16 A ou moins (20 A possible, mais 4,6 kW semble beaucoup).
Cordialement.
19 juin 2023 à 16:28
Réponse 4 Du forum électricité
Installer ligne électrique climatisation
Bonjour.
Malheureusement je ne peux pas la brancher en direct sur la prise, il m'impose de brancher la climatisation en direct sur un disjoncteur (apparemment NFC 15-100) c'est pour cela que je pensait a un tableautin afin de protéger les autres prises électriques en cas de sur intensité mais je crois que je vais être obliger de tirer une ligne complète sinon il vont me refuser la mise en service.
Malheureusement je ne peux pas la brancher en direct sur la prise, il m'impose de brancher la climatisation en direct sur un disjoncteur (apparemment NFC 15-100) c'est pour cela que je pensait a un tableautin afin de protéger les autres prises électriques en cas de sur intensité mais je crois que je vais être obliger de tirer une ligne complète sinon il vont me refuser la mise en service.
20 juin 2023 à 08:38
Réponse 5 Du forum électricité
Installer ligne électrique climatisation
Bonjour Cyril76410.
Après avoir fait un tour sur le net, il apparaît que l'alimentation de la clim doit être dédiée, ce qu'on comprend. On fait de même pour un four ou un lave-linge. Dans l'ancien non rénové cela peut poser un problème.
Ce qui justifie aussi de rénover les installations électriques anciennes.
Certes, un tableautin avec DJ 16 A devrait suffire (sachant que la ligne est en aval d'un ID 30 mA - à confirmer), mais il est spécifié que le raccordement sur un réseau de PC est interdit, ce qui se conçoit, et même si électriquement n'y a aucun risque.
Si vous avez la possibilité de tirer une ligne en 3G2,5 depuis le tableau de répartition, protégée par un DJ 16 A ou 20 A (on rappelle que le DJ protège la ligne et pas l'équipement branché au bout) vous serez définitivement tranquille.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Après avoir fait un tour sur le net, il apparaît que l'alimentation de la clim doit être dédiée, ce qu'on comprend. On fait de même pour un four ou un lave-linge. Dans l'ancien non rénové cela peut poser un problème.
Ce qui justifie aussi de rénover les installations électriques anciennes.
Certes, un tableautin avec DJ 16 A devrait suffire (sachant que la ligne est en aval d'un ID 30 mA - à confirmer), mais il est spécifié que le raccordement sur un réseau de PC est interdit, ce qui se conçoit, et même si électriquement n'y a aucun risque.
Si vous avez la possibilité de tirer une ligne en 3G2,5 depuis le tableau de répartition, protégée par un DJ 16 A ou 20 A (on rappelle que le DJ protège la ligne et pas l'équipement branché au bout) vous serez définitivement tranquille.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 juin 2023 à 11:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
- N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
- 2. Installer radiateur électrique sur ligne électrique du frigo
- N°23338 : Bonjour à tous. J'ai une petite question. On a fini de rénover notre cuisine, mais au final, on s'est posé la question de remplacer notre radiateur en fonte (chauffage gaz collectif) par un radiateur électrique. On...
- 3. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 4. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 5. Installer 3 radiateurs sur même ligne
- N°8453 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement assez ancien et je dois installer des radiateurs électriques (à inertie sèche) et je voulais savoir si sur une ligne je pouvais mettre 2 radiateurs de 1000 W chacun et 1 de 2000 W. Comme...
- 6. Installer une ligne 32 ampères
- N°5515 : Bonjour, Comment installer une ligne 32 ampères en partant du tableau électrique ? D'avance, merci.
- 7. Comment installer un interrupteur sur une ligne 2 fils
- N°4924 : Bonjour. Comment installer un interrupteur sur une ligne à deux fils ? Merci pour votre aide.
- 8. Installer appareil monophasé sur une ligne triphasée
- N°9684 : Bonjour. Je souhaite remplacer une plaque de cuisson branchée sur une ligne triphasée 380V 36A par une plaque vendue en 230V 36A. Est-ce possible et comment ? Merci de vos réponses. MB
- 9. Où installer la ligne électrique du four et de la plaque
- N°9100 : Bonjour. Je suis en train d'installer une cuisine en kit et de refaire l'électricité. Je me pose cette question : vaut-il mieux faire arriver les lignes dans le caisson destiné à recevoir le four (risque de chaleur), difficulté...
- 10. Installer une ligne électrique
- N°7164 : Bonjour à tous. Je suis très novice en matière d'électricité. Je souhaite simplement installer un interrupteur et une ampoule dans un placard. Dans ce placard, je n'ai rien, mis à part le tableau électrique. est ce que vous...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite