Bonjour, à toutes et à tous.
Je vous expose mon souhait :
Je dispose de l'abonnement EDF heures pleines ainsi que heures creuses.
A savoir que les heures creuses sont approximativement programmées de environ 22h30 à 6h30 du matin.
Sur mon tableau j'ai uniquement le disjoncteur 20 A qui alimente mon chauffe eau électrique (ballon de 300 l).
J'ai démonté ce tableau et je n'ai pas de fil pilote EDF !!! cependant sur ma facture la consommation est bien figurée (hc+hp).
J'ai vu sur votre forum un schéma de montage d'horloge modulaire qui est conçu avec :
Un contacteur jour nuit + un disjoncteur 2 A + l'horloge modulaire.
J'ai vu dans des magasins de bricolage des horloges modulaires avec un ampérage de 16 A ??
Bref que me conseillez-vous ?
Car c'est moi-même manuellement qui disjoncte tous les matins et remet le disjoncteur tous les soirs pour alimenter le cumulus.

Je précise qu'il s'agit d'un cumulus particulier car en plus d'une résistance électrique il est couplé avec une pompe à chaleur géothermie.
Quand vient l'hiver et que j'utilise la pompe à chaleur de la géothermie, je disjoncte donc je coupe la résistance électrique et le cumulus se chauffe à l'aide de la pompe à chaleur de la géothermie.
Système Sofath, bref le schéma indiqué sur votre site conviendrait, même si le fil pilote n'existe pas.
J'attends avec impatience vos réponses.
Cordialement.
Je vous expose mon souhait :
Je dispose de l'abonnement EDF heures pleines ainsi que heures creuses.
A savoir que les heures creuses sont approximativement programmées de environ 22h30 à 6h30 du matin.
Sur mon tableau j'ai uniquement le disjoncteur 20 A qui alimente mon chauffe eau électrique (ballon de 300 l).
J'ai démonté ce tableau et je n'ai pas de fil pilote EDF !!! cependant sur ma facture la consommation est bien figurée (hc+hp).
J'ai vu sur votre forum un schéma de montage d'horloge modulaire qui est conçu avec :
Un contacteur jour nuit + un disjoncteur 2 A + l'horloge modulaire.
J'ai vu dans des magasins de bricolage des horloges modulaires avec un ampérage de 16 A ??
Bref que me conseillez-vous ?
Car c'est moi-même manuellement qui disjoncte tous les matins et remet le disjoncteur tous les soirs pour alimenter le cumulus.


Je précise qu'il s'agit d'un cumulus particulier car en plus d'une résistance électrique il est couplé avec une pompe à chaleur géothermie.
Quand vient l'hiver et que j'utilise la pompe à chaleur de la géothermie, je disjoncte donc je coupe la résistance électrique et le cumulus se chauffe à l'aide de la pompe à chaleur de la géothermie.
Système Sofath, bref le schéma indiqué sur votre site conviendrait, même si le fil pilote n'existe pas.
J'attends avec impatience vos réponses.
Cordialement.
12 mai 2015 à 15:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
Bonjour. Avant de répondre, le compteur est-il éloigné du tableau ? Y-a-t-il moyen de passer un câble une paire en 1,5 mm² ?
Cordialement.
Cordialement.
12 mai 2015 à 16:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
Bonjour, merci de m'accorder votre attention.
Oui le compteur se situe à environ une centaine de mètres de mon tableau (nous sommes à la campagne).
J'en profite pour vous demander les branchements entre les disjoncteurs et contacteur.
Devons-nous utiliser du fil électrique type 2.5 ou 1.5 suffit-il ?
J'ai pris exemple sur ce lien pour éventuellement placer l'horloge modulaire.
Protection horloge chauffe-eau
Le fil marron clair serait-il le fil pilote ???
Est-il obligé de disposer de ce fil ?
Il se peut que chez moi à telle heure automatiquement le tarif bascule en heure creuse, puisque cela est mentionné sur mes factures ??
Cordialement.
Oui le compteur se situe à environ une centaine de mètres de mon tableau (nous sommes à la campagne).
J'en profite pour vous demander les branchements entre les disjoncteurs et contacteur.
Devons-nous utiliser du fil électrique type 2.5 ou 1.5 suffit-il ?
J'ai pris exemple sur ce lien pour éventuellement placer l'horloge modulaire.
Protection horloge chauffe-eau
Le fil marron clair serait-il le fil pilote ???
Est-il obligé de disposer de ce fil ?
Il se peut que chez moi à telle heure automatiquement le tarif bascule en heure creuse, puisque cela est mentionné sur mes factures ??
Cordialement.
12 mai 2015 à 18:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
Bien reçu. A vrai dire, il n'y a pas de fil pilote, mais simplement un contact libre de potentiel, disponible sur le compteur électronique ou un boitier de réception 175 Hz dans le coffret du compteur. C'est ce fameux contact nommé C1 C2 dans les schémas que vous trouverez sur le forum. Ce contact est piloté par ERDF.
Si le câble n'est pas passé, il faudrait effectivement monter une horloge.
Mais vous pourriez peut-être essayer de voir si ce câble est passé.
La commande existe puisque vous disposez du double tarif.
Sur le schéma de l'ami CMT il n'y a qu'un circuit de commande classique, et l'on ne parle pas de fil pilote.
Il faut examiner votre installation avant d'envisager le montage avec horloge.
Il est possible de monter une horloge dite "astronomique", qui fait les commutations heures d'été et d'hiver automatiquement. Cela a un prix. Il faut de toute façon une réserve de marche.
A suivre.
Cordialement.
Si le câble n'est pas passé, il faudrait effectivement monter une horloge.
Mais vous pourriez peut-être essayer de voir si ce câble est passé.
La commande existe puisque vous disposez du double tarif.
Sur le schéma de l'ami CMT il n'y a qu'un circuit de commande classique, et l'on ne parle pas de fil pilote.
Il faut examiner votre installation avant d'envisager le montage avec horloge.
Il est possible de monter une horloge dite "astronomique", qui fait les commutations heures d'été et d'hiver automatiquement. Cela a un prix. Il faut de toute façon une réserve de marche.
A suivre.
Cordialement.
12 mai 2015 à 19:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
Complément d'ordre économique.
Pour ne pas vous ruiner, un interrupteur horaire classique avec réserve de marche suffira.
Pour ne pas vous ruiner, un interrupteur horaire classique avec réserve de marche suffira.
13 mai 2015 à 08:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
Bonsoir,
Je vous remercie infiniment de votre réponse.
Cependant étant novice en électricité, vous serait-il possible de me faire un schéma avec le matériel adéquat à acheter.
Je précise que mes connaissances en électricité sont très minimes.
Cordialement.
Je vous remercie infiniment de votre réponse.
Cependant étant novice en électricité, vous serait-il possible de me faire un schéma avec le matériel adéquat à acheter.
Je précise que mes connaissances en électricité sont très minimes.
Cordialement.
13 mai 2015 à 20:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
Je vous rappelle que je n'ai pas de "fil pilote".
Qu'est-ce qu'une horloge "astronomique" (schéma ou photo en question si possible).
Merci.
Qu'est-ce qu'une horloge "astronomique" (schéma ou photo en question si possible).
Merci.
13 mai 2015 à 20:46
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
Bien reçu. Une horloge astronomique, en électrotechnique, est une horloge électronique qui est davantage utilisée pour la commande d'éclairage public en fonction des heures théoriques de lever et coucher du soleil. Voir le net et les liens vers Hager par exemple.
Ce ne serait pas utile pour votre application ; en effet, il faut juste une commutation à heures fixes et réserve de marche. Vous devrez la mettre à l'heure deux fois par an (voir remarque de 8:37).
Le schéma est celui de CMT ; vous en faites un tirage et allez chez un grossiste, il vous fournira les composants. Mais si vous êtes novice, il vaudrait mieux faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
Sur le schéma de l'interrupteur horaire, en haut on trouve les bornes d'alimentation 230 V, et en bas les deux bornes du contact à fermeture.
Nota : l'expression fil pilote est réservée aux convecteurs électriques ; un conducteur appelé fil pilote est utilisé pour commander les températures confort, éco, hors gel, arrêt, par application d'une tension spécifique entre fil pilote et neutre. Un programmateur se charge de générer cette tension en fonction du programme élaboré par l'opérateur en fonction de l'occupation de l'habitat.
Cordialement.
Ce ne serait pas utile pour votre application ; en effet, il faut juste une commutation à heures fixes et réserve de marche. Vous devrez la mettre à l'heure deux fois par an (voir remarque de 8:37).
Le schéma est celui de CMT ; vous en faites un tirage et allez chez un grossiste, il vous fournira les composants. Mais si vous êtes novice, il vaudrait mieux faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
Sur le schéma de l'interrupteur horaire, en haut on trouve les bornes d'alimentation 230 V, et en bas les deux bornes du contact à fermeture.
Nota : l'expression fil pilote est réservée aux convecteurs électriques ; un conducteur appelé fil pilote est utilisé pour commander les températures confort, éco, hors gel, arrêt, par application d'une tension spécifique entre fil pilote et neutre. Un programmateur se charge de générer cette tension en fonction du programme élaboré par l'opérateur en fonction de l'occupation de l'habitat.
Cordialement.
13 mai 2015 à 21:15
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
Bonjour, merci de me répondre.
Comme je suis nouveau sur ce site vous serait-il possible de m'indiquer le lien de "CMT".
Je vous demandais également le calibre des fils électriques nécessaires pour cette installation.
Faut-il du 2.5 m ou le 1.5 suffit-il ?
Par sagesse, et en suivant vos recommandations, je ferai appel à un professionnel.
Cordialement.
Comme je suis nouveau sur ce site vous serait-il possible de m'indiquer le lien de "CMT".
Je vous demandais également le calibre des fils électriques nécessaires pour cette installation.
Faut-il du 2.5 m ou le 1.5 suffit-il ?
Par sagesse, et en suivant vos recommandations, je ferai appel à un professionnel.
Cordialement.
14 mai 2015 à 10:19
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Paris sous la pluie" (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). En attendant la fin d'une grosse averse, je m'installe à la terrasse d'un café parisien pensant que cette averse n'allait pas durer longtemps, raté, je suis resté presque trois quart d'heure. Personnellement je ne crains pas la pluie, mais ce qui n'est pas le cas de mes appareils photos.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Paris sous la pluie" (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). En attendant la fin d'une grosse averse, je m'installe à la terrasse d'un café parisien pensant que cette averse n'allait pas durer longtemps, raté, je suis resté presque trois quart d'heure. Personnellement je ne crains pas la pluie, mais ce qui n'est pas le cas de mes appareils photos.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
14 mai 2015 à 10:35
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
Bien reçu. La puissance en 2,5 mm² et la commande en 1,5 mm².
CMT est un contributeur régulier du forum depuis de nombreuses années et ses schémas sont de qualité.
Pas de lien particulier, les contributions sont anonymes. Les échanges se font par l'intermédiaire du forum.
Il y a toujours possibilité de copier une image.
Si vous êtes débutant, le livret Promotelec locaux d'habitation pourrait vous renseigner sur l'essentiel des installations de l'habitat. promotelec.com librairie
Cordialement.
CMT est un contributeur régulier du forum depuis de nombreuses années et ses schémas sont de qualité.
Pas de lien particulier, les contributions sont anonymes. Les échanges se font par l'intermédiaire du forum.
Il y a toujours possibilité de copier une image.
Si vous êtes débutant, le livret Promotelec locaux d'habitation pourrait vous renseigner sur l'essentiel des installations de l'habitat. promotelec.com librairie
Cordialement.
14 mai 2015 à 11:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 2. Refaire installation électrique tableau principal
- N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
- 3. Installation horloge modulaire pour chauffe-eau
- N°24111 : Bonjour. Voila j'aimerai installer une horloge modulaire pour contrôler les heures d'activation de mon chauffe-eau. Actuellement mon chauffe eau est branché directement sur le tableau avec un disjoncteur de 20A...
- 4. Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2
- N°22336 : Bonsoir, Je cherche à brancher mon horloge modulaire Theben TR610 Top2 pour ma pompe de piscine. Serait-il possible de m'envoyer une photo du schéma électrique à réaliser ? Je vous envoie mon tableau avec les...
- 5. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 6. Conseils Installation tableau électrique horloge numérique
- N°5308 : Bonjour, j'ai acheté une horloge digitale numérique à monter sur le tableau électrique qui fonctionne par contact inverseur. Après plusieurs essais il n'y a pas de commutation. Il y a 5 bornes, d'après les explications de la...
- 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
- 8. Branchement électrique sur horloge modulaire
- N°15924 : Bonjour, Je souhaite installer une horloge modulaire de marque Debflex, à la place d'une horloge de marque Multi 9. Voici la présentation en images : - sur chauffage 1 et 2 c'est mon installation, - chauffage 3 le schéma...
- 9. Pose prise modulaire dans un tableau électrique
- N°15069 : Bonjour, Qu'un saura-t-il m'expliquer simplement comment ajouter une prise modulaire dans mon tableau électrique ? Je joins une photo.
- 10. Montage horloge modulaire avec interrupteur modulaire témoin bipolaire
- N°20875 : Bonjour Messieurs, J'ai une horloge modulaire qui commande 8 lampes entourant mon jardin, cela fonctionne très bien mais lorsque je souhaite les allumer il faut que je me déplace au niveau de l'horloge pour la mettre en...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite