Question Forum Électricité : Courant disjoncte radiateurs bains d'huile

stf72-76
Membre inscrit
stf72-76
1 message
Bonjour.

Depuis ce matin mon tableau disjoncte sans que j’en trouve la raison.

J’ai 3 radiateurs réglables en 500,1000 ou 1500 W. (bains d'huile branchés en mode prise)
Dés que je tire 1500W (sur un radiateur ou avec plusieurs) ça saute de suite, mais quand je tire 1000 W ça saute au bout de 8-10min (toujours avec soit un ou 2 radiateurs). Ca ne saute pas si je ne tire que 500W.
Pour compléter, j’ai deux lignes électriques pour mon salon et mes radiateurs sont repartis sur deux disjoncteurs 16A).
J'ai essayé toutes les configurations et ça ne change rien.

Pour info ça fait 8 ans que je suis dans ce logement et je n’ai rien changé dans la configuration électrique, ni appareils.

​​​​​​​Merci d'avance pour l'aide.
07 décembre 2022 à 17:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Courant disjoncte radiateurs bains d'huile

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Qu'est ce qui saute exactement ?
- Le compteur Linky ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA placé généralement en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible d'un circuit radiateurs ?
07 décembre 2022 à 18:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 3. Prise de courant salle de bains et circuit spécialisé
    N°12982 : Bonjour, J’aurais besoin d’aide pour une modification que je voudrais faire sur des prises. Actuellement dans ma salle de bains, j’ai une prise, reliée à la terre, sur laquelle est branchée un sèche-serviette ...
  • 4. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 5. Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils
    N°8391 : Bonjour J'ai un boîtier qui alimente une série de 2 multiprises parafoudres. Ce boîtier est toujours en veille, il se réveille lors qu'il reçoit un signale d'une télécommande (il alimente alors les multiprises) et se met en...
  • 6. Coupure de courant général ça n'a pas disjoncté
    N°16237 : Bonjour, Juste pour me rassurer. J'ai branché 3 convecteurs de 2000 W dans la maison, et au bout de quelques heures je n'avais plus de courant. Je descends au disjoncteur mais il est sur 1. J'ai disjoncté manuellement,...
  • 7. Appliques salle de bains pas de courant
    N°18899 : Bonjour, Dans ma salle de bain j'avais deux appliques luminaire (photo 1). La première a chauffé, j'ai remplacé l'ampoule et elle a re-claqué. Et ce matin la deuxième applique a claqué aussi, je suis donc allé acheter...
  • 8. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 9. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 10. Plus de courant sur deux radiateurs de 23h30 à 6h30
    N°7110 : Bonjour, je vous demande svp pourquoi je n'ai plus de courant sur deux de mes radiateurs de 23h30 à 6h30 ils s'arrêtent tous seuls à 23h30 puis redémarrent à 6h30. Merci d'avance pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Courant disjoncte radiateurs bains d'huile >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise electrique electrique anglaiseampoule incandescence 03rajouter disjoncteur sur tableau electiqueprises 16 32 amperes



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite