Emplacement tableau électrique
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
4719
Questions installation électrique : Emplacement tableau électrique
Invité

Bonjour. Peut-on mettre un tableau électrique dans un placard dans la cuisine ? Merci.
24 novembre 2008 à 02:03
Réponses FAQ electricite 1
Invité

Emplacement tableau électrique
Invité

Oui à condition de respecter les points suivants :
1) le devant du tableau doit être face à la porte du placard (pas posé de côté ou de biais) et le devant doit affleurer la porte (il faudra sans doute prévoir une cale entre le fond du placard et le tableau).
2) ne doit pas être au dessus ou en dessous de l'évier ou d'appareil de cuisson ou de chauffage.
3) les composants du tableau doivent être placés entre 1m et 1,80m.
Bon c'est la norme : à vous de vous adapter. XZ
1) le devant du tableau doit être face à la porte du placard (pas posé de côté ou de biais) et le devant doit affleurer la porte (il faudra sans doute prévoir une cale entre le fond du placard et le tableau).
2) ne doit pas être au dessus ou en dessous de l'évier ou d'appareil de cuisson ou de chauffage.
3) les composants du tableau doivent être placés entre 1m et 1,80m.
Bon c'est la norme : à vous de vous adapter. XZ
Réponses FAQ electricite 2
Invité

Emplacement tableau électrique
Invité

Si on respecte la norme :
1) les commandes du tableau doivent être situées entre 1m et 1.80m
2) le devant du tableau doit être face à la porte du placard (et non de côté ou en biais)
3) le devant du tableau doit affleurer la porte du placard. Prévoir une rehausse ou une cale entre le fond du placard et le fond du tableau.
1) les commandes du tableau doivent être situées entre 1m et 1.80m
2) le devant du tableau doit être face à la porte du placard (et non de côté ou en biais)
3) le devant du tableau doit affleurer la porte du placard. Prévoir une rehausse ou une cale entre le fond du placard et le fond du tableau.
Réponses FAQ electricite 3
Invité

Emplacement tableau électrique
Invité

Ah j'oubliais le tableau ne doit pas être placé au dessus d'un appareil de cuisson ni au-dessus ou au-dessous d'un point d'eau. A vous de jouer ! XZ
Réponses FAQ electricite 4
Emplacement tableau électrique
S'il s'agit du tableau de la GTL, non ; et s'il s'agit d'un tableautin la réponse n'est pas meilleure, bien que possible. J'espère que ce n'est pas les placards à vaisselle ! Je pense que le vérificateur du Consuel (s'il y a) y verra d'un mauvais oeil.
27 novembre 2008 à 02:36
Réponses FAQ electricite 5
Invité

Emplacement tableau électrique
Invité

Pour une nouvelle construction (ou logement contrôle par un consuel) :
La NF C15-100 est de rigueur.
- Tableau déconseillé dans les salles d'eau, les escaliers & les WC.
- Tableau interdit dans les volumes 1 à 3 des salles d'eau, placard, penderie, près d'un point d'eau ou de cuisson ou de chauffage & à l'extérieur.
Mais il est vrai que j'ai vu sur certains chantiers neufs, des placards se rajouter autour du tableau déjà posé.
Pour un second tableau (tableau divisionnaire tel que dans une dépendance, dans un garage séparé de l'habitation...) :
- sa situation peut être dans un placard à la condition qu'il en affleure la porte, qu'il soit aéré correctement & accessible à tous moments.
Si vous respectez ces règles pour de la rénovation, vous êtes dans une sécurité optimum pour une future location ou une revente.
Conditions relevées dans la 24ème édition (dernière à cette date) du Mémento Promotelec (Locaux d'Habitation-Installation électrique)
Salutations de Service Electri-Confort
La NF C15-100 est de rigueur.
- Tableau déconseillé dans les salles d'eau, les escaliers & les WC.
- Tableau interdit dans les volumes 1 à 3 des salles d'eau, placard, penderie, près d'un point d'eau ou de cuisson ou de chauffage & à l'extérieur.
Mais il est vrai que j'ai vu sur certains chantiers neufs, des placards se rajouter autour du tableau déjà posé.
Pour un second tableau (tableau divisionnaire tel que dans une dépendance, dans un garage séparé de l'habitation...) :
- sa situation peut être dans un placard à la condition qu'il en affleure la porte, qu'il soit aéré correctement & accessible à tous moments.
Si vous respectez ces règles pour de la rénovation, vous êtes dans une sécurité optimum pour une future location ou une revente.
Conditions relevées dans la 24ème édition (dernière à cette date) du Mémento Promotelec (Locaux d'Habitation-Installation électrique)
Salutations de Service Electri-Confort
23 mai 2009 à 11:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ?
- N°22096 : Bonjour à tous. Je dois refaire ce tableau électrique en ajoutant des différentiels. L'ensemble sur la photo est couvert par une porte, donc pas besoin de cache. Je dispose : Soit d'un emplacement en haut (actuellement ...
- 2. Emplacement tableau électrique disjoncteur
- N°15624 : Bonjour. Actuellement le tableau des disjoncteurs est situé dans la chambre de mon fils et le propriétaire refuse de changer l'emplacement vers l'entrée de l'appartement. En a t-il le droit ? Merci.
- 3. emplacement tableau électrique conseils installation
- N°142 : J'aimerais savoir s'il est possible de positionner un tableau électrique et de communication près d'une porte, qui, lorsqu'elle sera ouverte, empêchera l'accès à ceux-ci ? Merci d'avance pour vos réponses.
- 4. Emplacement du tableau électrique sur la GTL
- N°14509 : Bonjour, Je viens de finir mon installation électrique, de ma maison neuve, cependant je viens de me rendre compte, que mon tableau se situe entre 1 mètre et 1,74m. Est-ce que le consuel ou EDF, risque de me demander de...
- 5. Emplacement du tableau électrique
- N°10723 : Bonjour. J'aimerai savoir si dans un appartement on peut mettre le tableau électrique, la platine avec compteur et un disjoncteur dans une chambre ? Merci.
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 8. Norme emplacement tableau électrique
- N°7277 : Conseil norme électricité : a-t-on le droit de poser un tableau électrique dans un placard de la cuisine ? Merci.
- 9. Arrivée de la terre au tableau électrique
- N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
- 10. Emplacement composant GTL
- N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite