Problème de terre tuyauterie douche
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
1480
Conseil Réparation électrique : Problème de terre tuyauterie douche
Invité

Bonjour, Je reçois un faible courant (25V) entre la tuyauterie d'eau (surtout sous la douche), et la terre Est-ce un problème de terre ou de fil coupé ?
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité

Une attention particulière doit être portée sur ce problème, en effet un risque d'électrisation ou d'électrocution peut survenir. Ce qu'on peut affirmer, selon votre constat : une absence de liaison équipotentielle locale (L.E.S.) (interconnexion et mise à la terre des éléments métalliques (huisserie canalisations de fluide), masses des récepteurs). Cependant je n'ai pas suffisamment d'informations pour vous fournir une réponse plus précise. Pavillon ou appartement, date de réalisation des installations électriques ?
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité

Normalement dans une maison et tout particulièrement dans la salle de bain la tuyauterie doit être reliée à la terre. On appelle ça la liaison équipotentielle qui a pour but de limiter les différences de potentiel entre les éléments conducteurs afin d'éviter tous les risques d'électrisation.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité

Cela peut être lié à une absence de liaisons équipotentielles sur les conduites métalliques de votre maison. En effet, la norme impose de relier à la terre toutes les canalisations métalliques qui pénètrent dans les bâtiments. Pour les salles de bains et de douche, tous les éléments métalliques du local tel que tuyaux d'eau chaude, d'eau froide, conduites de chauffage, huisserie de porte..., doivent être interconnectés et reliés à la terre. En réalisant ces dispositions, la tension mesurée sur les conduites devrait être nulle. Attention, le fait d'avoir une tension sur la tuyauterie de la douche peut être très dangereux pour vous et vos proches, car la résistance corporelle est très faible les pied nus dans l'eau, et une circulation de courant très faible peut provoquer une électrisation. PB
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité

Vérifiez la terre en la mesurant, et ajoutez un inter différentiel. 30 milliampères en tête du tableau.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité

Raccordez votre tuyau à la terre avec du 2.5 mm² et il n'y aura plus de problèmes.
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité

Je suis d'accord avec les précédentes réponses, les liaisons équipotentielles sont obligatoires et sauvent des vies.
Mais il faut également dépanner le défaut d'isolement qui provoque une fuite vers la tuyauterie.
Il serait bon d'installer un interrupteur différentiel en amont des lignes afin de prévenir tout risque d'électrocution à l'avenir.
Mais il faut également dépanner le défaut d'isolement qui provoque une fuite vers la tuyauterie.
Il serait bon d'installer un interrupteur différentiel en amont des lignes afin de prévenir tout risque d'électrocution à l'avenir.
03 septembre 2009 à 01:44
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité

Effets du courant électrique sur lhomme :
Intensités (mA) Effets
0,5 mA Perception cutanée
5 mA Secousse électrique
10 mA Contracture entraînant une incapacité à lâcher prise
25 mA Tétanisation des muscles respiratoires (asphyxie au-delà de 3 min)
40 mA (pendant 5 s)-- Fibrillation ventriculaire
50 mA (pendant 1 s)-- Fibrillation ventriculaire
2 000 (soit 2A) Inhibition des centres nerveux.
Absence de liaisons équipotentielles sur les conduites métalliques.
Salle d'eau tous les éléments métalliques du local tel que tuyaux d'eau chaude, d'eau froide, conduites de chauffage, huisserie de porte, métallique... doivent être reliés à la terre.
Vérifiez ou faites vérifier la terre, vérifier la présence d'un inter différentiel. 30 milliampères en tête du tableau.
Raccordez vos tuyaux d'arrivées d'eau à la terre avec du 2.5 mm² (liaisons équipotentielles sont obligatoires).
Intensités (mA) Effets
0,5 mA Perception cutanée
5 mA Secousse électrique
10 mA Contracture entraînant une incapacité à lâcher prise
25 mA Tétanisation des muscles respiratoires (asphyxie au-delà de 3 min)
40 mA (pendant 5 s)-- Fibrillation ventriculaire
50 mA (pendant 1 s)-- Fibrillation ventriculaire
2 000 (soit 2A) Inhibition des centres nerveux.
Absence de liaisons équipotentielles sur les conduites métalliques.
Salle d'eau tous les éléments métalliques du local tel que tuyaux d'eau chaude, d'eau froide, conduites de chauffage, huisserie de porte, métallique... doivent être reliés à la terre.
Vérifiez ou faites vérifier la terre, vérifier la présence d'un inter différentiel. 30 milliampères en tête du tableau.
Raccordez vos tuyaux d'arrivées d'eau à la terre avec du 2.5 mm² (liaisons équipotentielles sont obligatoires).
15 mai 2010 à 08:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 2. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 3. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 4. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
- N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
- 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 6. Décharge électrique dans la douche quelqu'un pour m'aider
- N°9910 : Bonjour, depuis quelques temps je reçois des décharges légères et continues avec mon pommeau de douche métallique quand je prend ma douche, je suis en maison individuelle neuve de 8 ans. 1er test : pommeau de douche dans la...
- 7. Coups d'électricité dans les robinets de douche
- N°2742 : Bonjour. Depuis quelque jours, je me prends des coups d'électricité quand je suis sous ma douche et que je tourne les robinets. Impossible de fermer l'eau à cause de ça. Je suis obligé de sortir de la douche et de bien me...
- 8. Mise à la terre sur arrivée gaz
- N°1299 : Peut-on raccorder le fil de terre sur une arrivée de gaz en cuivre ? Merci.
- 9. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- N°13992 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma maison et de mettre en place une installation électrique apparente. Je ne fais que mettre des fils et des goulottes et des prises mais je ne suis pas électricien. Je tiens à...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite