FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre tsimlu

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


Membre inscrit tsimlu sur le forum Électricité

tsimlu
a posté 9 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Merci beaucoup GL pour vos interventions.
@ +
Philippe
20 février 2017 à 16:46
forum consulter ce sujet Problème avec interrupteur différentiel

J'ai changé l'ID et le test avec le VT35 fonctionne bien, il déclenche à 15mA.
J'ai rectifié également la prise de terre en ajoutant un piquet, la valeur est maintenant de 35 Ohms.
Je pense que l'ID avait un défaut.
20 février 2017 à 11:43
forum consulter ce sujet Problème avec interrupteur différentiel

Publicité

Citation :
Avant d'incriminer le VT35 ou la prise de terre, essayez le VT35 sur une autre installation.
Oui, j'ai essayé sur 2 autres installations électriques, elles déclenchaient à 15 mA et 20 mA donc le VT35 semble fonctionner.
Citation :
L'ID déclenche-t-il avec un courant sélectionné plus faible ?
Non, l'ID ne déclenche pas, j'ai essayé de 10 mA à 35 mA sur l'installation citée en première (terre hors norme).
Merci GL nous sommes deux, pour l'instant j'espère.
19 février 2017 à 10:16
forum consulter ce sujet Problème avec interrupteur différentiel

Bonjour,

Les trois leds étaient bien allumées : phase à droite, neutre à gauche, terre connectée.
Citation :
Questions :
- Est-ce que la valeur de la terre hors norme influe sur le résultat du multimetrix VT 35 ?
- Pourquoi l'ID se coupe avec le bouton "test" et pas avec le multimetrix VT 35 ?
- Est-ce que l'ID est HS ?
J'aimerais comprendre la technique de ce problème.
Merci pour la réponse GL.

Philippe
19 février 2017 à 09:22
forum consulter ce sujet Problème avec interrupteur différentiel

Bonjour,

J'ai un problème avec un interrupteur différentiel.
En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe.
Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !
Pour info, la mesure de la terre indique 135 Ohms avec un CATOHMTM.
Questions :
- Est-ce que la valeur de la terre hors norme influe sur le résultat du multimetrix VT 35 ?
- Pourquoi l'ID se coupe avec le bouton "test" et pas avec le multimetrix VT 35 ?
- Est-ce que l'ID est HS ?
J'aimerais comprendre la technique de ce problème.

Merci à vous de m'éclairer.
Philippe
18 février 2017 à 11:35
forum consulter ce sujet Problème avec interrupteur différentiel

Merci beaucoup.
Cordialement.
16 janvier 2017 à 16:11
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé

Bonjour,
Après discussion, la personne souhaite rester en tri donc je lui propose de faire une mise en sécurité avec la pose d'un interrupteur différentiel 30mA tétra polaire, 40A type A.
Est-ce correct ?
Ci-dessous, photo du disjoncteur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
disjoncteur différentiel 500mA Merlin Gerin

16 janvier 2017 à 08:06
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé

Bonjour,
Merci pour vos réponses, c'est sympa.
Comme il n'y a pas de raisons de garder le triphasé, je vais proposer le passage en monophasé avec un nouveau tableau.
Bonne continuation.
Philippe
15 janvier 2017 à 09:23
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé

Bonjour,

Je suis un très jeune électricien et on me demande conseil mais je sèche !
C'est pour un vieux tableau en triphasé composé de protections fusibles et un contacteur heures creuses.
Tout est câblé en 230V avec neutre commun.
Pour mettre une protection des personnes, est-ce que je dois mettre un Interrupteur différentiel tétra-polaire en tête ou 1 Interrupteur différentiel par phase ?
Comme l'ensemble est câblé en 230V, je pense qu'il est préférable d'en mettre 3 pour une meilleure sélectivité mais le neutre est commun alors ça ne fonctionnera pas.
Comment je devrais faire ce ? câblage
Je m'interroge aussi sur des fusibles 32A mais câblé en 2,5 mm².
Merci pour vos réponses.
Philippe

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mise en sécurité tableau triphasé

13 janvier 2017 à 18:39
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé