Bonsoir Philippe,

J'espère que le compresseur tourne bien à l'endroit ... Ne me mettez pas le doute sinon je vais partir dans des investigations et n'en plus finir et vous ne verrez plus que moi ici... lol
27 mai 2013 à 22:46
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bon maintenant je vais me dormir, avant de vous saouler tous !
La fille pénible de Bricovidéo. tongue
27 mai 2013 à 00:52
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour Philippe,

Je ne comprends pas quand vous parlez de longueur trop courte entre mon UE et mon UI.
Mon installation a toujours fonctionné de la même manière, mais je n'avais jamais trop fait attention à ma consommation.
De plus j’utilisai principalement mes gros splits. Les petits étaient moins utilisés.
Pour les soudures je ne sais pas...

Par contre vous me parlez de différents types de compresseurs. Je n'ai pas la réponse mais si vous me dites comment vérifier ceci je pourrai vous répondre.
J'ai une question importante : j'aimerais avoir votre avis à propos des réchauffeurs de carter qui fonctionnent en permanence avec une consommation de 50W.
Pensez-vous qu'il serait possible de les couper en fonction du type de compresseur ?

Merci ! Au plaisir,
Bien cordialement.
27 mai 2013 à 00:51
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonsoir Dom,

Pour réponse oui effectivement les éléments concordent avec votre hypothèse : je ne devrais pas avoir de changement de phase, ou un changement de phase incomplet au niveau de mon Split quand je fonctionne avec un seul petit split.

Voici des éléments supplémentaires que je peux à présent vous fournir depuis que ma carte fonctionne smile
1/ en service : un seul petit split
Résultats :
- le split ne produit que 2500W de chaleur et consommation électrique moyenne de 2500W avec des pics variables et très importants.
- pas de régulation : mon installation fonctionne en tout ou rien.
- idem pour mes deux installations.
2/ en service : 2 petits splits
Résultats :
- les splits produisent 4500W de chaleur chacun et consommation électrique de 2600W.
- au bout d'un certain temps il y a régulation. et mon groupe tombe à une consommation stabilisée à 1000W. Je ne peux mesurer ma production de chaleur car je ne connais pas la vitesse des ventilateurs qui régulent également en vitesse.
- idem pour mes deux installations.
3/ en service : 3 petits splits
Résultats :
- les splits produisent 3700W de chaleur chacun et consommation électrique de 3300W au compteur.
- au bout d'un certain temps il y a régulation. et mon groupe tombe à une consommation stabilisée à 1000W.
- idem pour mes deux installations.
4/ en service : 1 seul gros Split
Résultats :
- le split produit 9200W de chaleur et consommation électrique de 2400W.
- au bout d'un certain temps il y a régulation. et mon groupe tombe à une consommation stabilisée à 1100W.
- idem pour mes deux installations

Remarque : production de chaleur un peu moins importante pour les Splits les plus éloignés.
Comment pourrais-je faire pour fonctionner avec un seul split dans de bonnes conditions ? Avez-vous une idée ? Moi je n'en ai pas et je désespère... cry
Bien cordialement.
27 mai 2013 à 00:39
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je ne suis pas d'accord, et je ne fais rien d'inconsidéré, je n'ai rien fait sans votre accord préalable. Je fais juste des tests pour essayer de comprendre, dans le cadre d'un fonctionnement normal. Je n'ai rien fait de plus que faire fonctionner mon matériel. Si je ne me serais pas intéressée à mon compteur électrique, j'aurai tout simplement continué à utiliser l'ensemble sans me poser de questions.
A présent que j'ai réparé ma carte Grâce à Dom, je peux comparer mes deux installations.

Je confirme elles fonctionnent de la même manière : c'est à dire rendement déplorable avec un seul petit split en service.
Je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'il serait très peu probable qu'il manque du fluide dans les deux machines à la fois ou qu'il y ait des incondensables dans les deux installations à la fois.
Ce serait vraiment pas de bol !
Hypothèse très improbable à mon sens dites-moi si vous n’êtes pas d'accord.

Par ailleurs, mon rendement est très bon quand j'utilise mes installations avec 2 splits ou plus, mais ceci ne correspond pas du tout à l'utilisation que je veux en faire. Pour moi chauffer les pièces dans lesquelles je ne suis pas est absurde.

Alors dites-moi SVP comment je dois faire pour utiliser un seul split dans de bonnes conditions.
Ceci est le premier point.

Le second point est le suivant : j'aimerais couper électriquement mes UE quand je ne m'en sers pas pour éviter la consommation de 2x50W en permanence. Ceci correspond à la consommation de mes réchauffeurs de carter.
J'aimerais avoir votre avis sur ce point également SVP.

Bien cordialement.
27 mai 2013 à 00:05
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour à tous!
Oui je suis toujours là bien sûr ! Et non je n'ai pas eu le temps. Je vais lire, faire les mesures et répondre à tout le monde.
Merci ! merci !!!
A très bientôt
Bien cordialement.
25 mai 2013 à 21:49
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour,

Merci pour vos infos.

L'hypothèse du manque de fluide vient de ma consommation électrique. Mon UE consomme 3000W au compteur avec un split donné pour 4300W chaud maxi.

Expérience 1 : Mon UE est un multi. Je mets mon thermostat à 40°C, j'attends 20 minutes et je vais lire ma consommation à mon compteur EDF et je confirme avec une pince ampèremétrique (tous les autres splits sont éteints).

Expérience 2 : j'ai fait un pump back pour ramener tous le fluide de mes splits non allumés (le fluide circule dans un seul Split).
Le résultat concernant ma consommation est identique.

Remarque : question fonctionnement quand je suis en régulation de température (consigne 20°C), mon Split ne ralentit jamais : soit il fonctionne à plein régime, soit il s’arrête, puis redémarre et ainsi de suite.
Quant à ma consommation je lis soit 12W soit 3000W.

Je vous remercie pour votre avis.
Bien cordialement.
23 mai 2013 à 18:49
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour,

Il semblerait qu'il manque du fluide dans mon UE après un d'an d'utilisation seulement. J'aimerais savoir quels sont les points critiques sensibles aux fuites d'après l'expérience des pros.

A titre d'information, les raccords au niveau de mes UI ont été supprimés et les tubes sont brasés.
A titre d'information, j'aimerais savoir quel serait le montant approximatif de la facture pour faire un appoint de gaz..

Je vous remercie pour réponses.
Bien cordialement.
22 mai 2013 à 23:27
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour,
Dans un souci d’esthétique, pourquoi pas une ventilation électrique sur la partie haute et une grille de reprise d'air sur la partie basse du mur ?
Bien cordialement.
22 mai 2013 à 22:03
forum consulter ce sujet Conseils pour climatiser deux chambres de 12m² sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je peux vous donner mon avis en tant qu'utilisatrice : ça fait un boucan d'enfer, j'en ai plusieurs et je ne laisse jamais mes clims la nuit car je ne peux pas dormir avec ce bruit répétitif (5 secondes toutes les 10 minutes).
A votre place je trouverais une autre solution (mes pompes sont des mini blues je crois).

Bien cordialement.
22 mai 2013 à 21:57
forum consulter ce sujet Dans quel cas peut-on éviter de poser une pompe de relevage sur le forum Climatisation

Re,

Merci Ludo, je crois que je vais démissionner et faire venir un pro pour manipuler les fluides.
Ne pensez-vous pas que s'il devait y avoir une fuite, il n'y aurait plus de gaz depuis longtemps ?
A titre d'info les tuyaux de raccordement de mes splits sont brasés (plus de raccords).

Bien cordialement.
20 mai 2013 à 23:43
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ? sur le forum Climatisation

Bonjour Philippe,

Merci pour le compliment mais le cerveau ce n'était pas moi ... j'ai juste prêté mes ptits doigts !

Merci également pour l'info sur les gaz multiples qui composent le fluide frigorifique. Ce qui voudrait donc dire que le gaz doit être remplacé dans son intégralité s'il en manque ?

Bien cordialement.
20 mai 2013 à 23:37
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ? sur le forum Climatisation

Bonjour,

Mon split ne souffle pas plus de chaud qu'avant, je n'ai pas mesuré mais je dirais 2500W de chaleur pas plus, alors que c'est un split de 4300W.

ok j'ai 2 questions :
1/ si je débranche électriquement les 2 splits isolés, est-ce que mon split restant fonctionnerait correctement ?
2/ est-ce qu'un installateur pourrait savoir s'il manque du fluide en faisant des mesures de pression ?

Bien cordialement.
20 mai 2013 à 17:59
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ? sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Je viens de faire mon pump back tout d'abord en éliminant un Split, puis ensuite un second. Puis j'ai refais des essais. Je devrais donc avoir assez de gaz pour alimenter un seul split de 4.3Kw.
Le résultat est le suivant : en régime stabilisé consommation 3000W au compteur...
J'ai laissé tourner en régulation et je remarque un comportement bizarre.
Quand la température est atteinte, l'ensemble s'arrête, la consommation tombe à 20W.
La température baisse, l’ensemble redémarre, puis à nouveau consommation de 3000W au compteur.

La régulation se fait en tout ou rien. Quand mon split fonctionne, il fonctionne à fond, il ne ralenti jamais, il s'arrête pendant 20 minutes le temps que la température de la pièce baisse, puis redémarre à fond...

Bizarre non ? Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous.
Bien cordialement.
20 mai 2013 à 00:04
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ? sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,

Je viens de remonter mon trois pattes et ma carte, ça fonctionne ! vous êtes un vrai magicien !

Vous avez bien fait de me parler de la position du trou. Ce nouvel IGBT n'a pas le trou au même endroit, et j'ai dû courber les pattes de façon appropriée, je pense que je n'y aurais pas penser...

En dehors du fait que ça fonctionne, je suis contente d'avoir réalisé ce dépannage moi même. Ceci a une importance pour moi. Je suis également contente d'avoir découvert l'électronique haute tension. Je me suis également acheté quelques hacheurs je pense que je vais m'amuser à l'occasion...
Alors non sans une certaine amertume, vient le moment de clôturer ce topic.
Je voulais vous dire que nos échanges mon fait grand plaisir. Votre patience, votre générosité, et votre sympathie m'ont beaucoup touché, et votre compétence est indéniable.

Sans avoir la prétention d'avoir enrichi votre vocabulaire, déjà riche, je vois que vous prenez plaisir à utiliser mon mot préféré ! tongue
... Et ça me fait sourire...
Voilà, alors un grand merci et une grosse bise au magicien !

Amicalement, Marielle
P. S. : Attention ne vous réjouissez pas trop vite, je reviendrai ! titter
19 mai 2013 à 19:20
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,

J'espère que je ne vous ai pas trop manquée... lol
Je viens de recevoir mon IGBT ! il est tout mignon...

Avez-vous des consignes particulières à me donner pour le montage ? Ou des aspects à vérifier...

Merci d'avance.
Bien cordialement.
18 mai 2013 à 18:17
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je suis à la recherche de codes de réglages permettant d'accéder à la modification des réglages usine d'un poêle à granulés MCZ.
Si quelqu'un aurait la gentillesse de me les transmettre, ce serait super !

Merci.
Bien cordialement.
15 mai 2013 à 22:24
forum consulter ce sujet Recherche codes réglage usine poêle à granulés MCZ sur le forum Chauffage

Merci Dom,

Je suis très touchée. Pour moi également c'est un plaisir de faire mon dépannage avec votre aide...
Alors disons : "la suite au prochain épisode !" titter
Bien cordialement.
13 mai 2013 à 21:47
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Merci pour votre réponse.

Concernant les radiateurs, sur une glycéro, a priori il existe un produit qui sans poncer, mate la peinture. Il faut repeindre 30 minutes après pour continuer à bénéficier de l’aspect poreux. Et ensuite repeindre. Il existe des peintures acryliques adaptées NON haute température adaptées aux radiateurs.

Concernant les portes, l'info que j'ai est : léger ponçage à la main + sous couche + peinture acrylique.

Êtes-vous d'accord avec mes infos ?
Merci.
Bien cordialement.
13 mai 2013 à 21:43
forum consulter ce sujet Comment changer la couleur d'une vieille porte en bois sur le forum Peinture

Bonjour Dom !

Vous allez bien ?
Je me suis installé un fusible à réarmement de tableau électrique à proximité de mon UE et j'ai fait mon test avec la carte sans le IGBT, j'ai laissé 15 secondes.

Super ça a l'air de fonctionner ! félicitations !!!!

Maintenant j'attends mon "3 pattes" avec impatience... Grr !
Je vais demain faire mon test de fermeture des vannes... il faut que je prenne mon courage à 2 mains parce ce que dans ma situation si ça se passe mal, j'aurai du mal à me sauver en courant ...

Et comme je suis un peu trouillarde ...
Mais bon il faut surmonter ça !

Bonne nuit,
Bien cordialement.
13 mai 2013 à 01:02
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonjour,

Désolé Benoit pour le désagrément.
Je comprends qu’il faille faire comme le dit Ludo.

En mode chaud, si on bouche la sortie gazeuse du compresseur (gros tuyau), il va monter en pression et le fluide va se liquéfier au niveau de la sortie du compresseur, et il va peut être même fonctionner dans un fluide à l’état liquide. Je pense qu’il ne va pas aimer…
De plus si on lui bouche sa sortie, il ne pourra pas créer de dépression pour aspirer le fluide liquide du petit tuyau.

En mode froid, si on bouche le petit tuyau, l’aspiration du compresseur se fera à travers un volume gazeux constitué par le gros tuyau et le reste du circuit, il existera toujours un flux de gaz qui va générer une détente et va finir par vaporiser également le fluide qui se trouve dans le petit tuyau. Ainsi la quasi totalité du fluide sera ramené au compresseur.
Et surtout le compresseur fonctionnera toujours dans une phase gazeuse ce qui a mon avis est très important pour son bien être. Je suis d’accord qu’il restera du gaz dans l’UI et les tuyaux mais la grosse proportion de la quantité de matière se trouve à l’état liquide. Et si tout le fluide à l’état liquide est ramené au compresseur, ce sera déjà pas mal. Je pense que le but n’est pas de faire le vide dans le circuit mais d’en retirer le liquide.

Maintenant ce je dis est peut être faux, c’est juste le fruit de la réflexion de mon p’tit cerveau…

Je vais faire mon Pump Back, et si ça améliore ma consommation, c’est que vous aurez vu juste !

Bien cordialement.
13 mai 2013 à 00:50
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ? sur le forum Climatisation

Bonsoir à tous,

Merci !
Je ferai mes manips Lundi soir, je vais partir en WE. J'espère qu'il va faire beau....

Bon WE à tous !
@bientôt.
Bien cordialement.
10 mai 2013 à 23:13
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ? sur le forum Climatisation

Oui d'accord,

ça fait longtemps que je veux faire ce test (que m'avait déjà conseillé Benoit) Manque de temps...

Donc point de vue procédure :
Je fais tourner tous mes splits en froid.
Je ferme la vanne raccordée au gros tube du split que je veux condamner.
J’attends 5 minutes pour aspirer le fluide.
Ensuite je ferme la vanne raccordée au petit tube.
(mon groupe peut continuer à fonctionner puisque le fluide circulera dans les 2 autres splits)
Ensuite je retourne à l’intérieur pour éteindre tous mes splits sauf 1 que je ferai fonctionner en chaud.
Et je refais des mesures.

Dans un deuxième temps, si pas d'amélioration, je condamnerai un second comme le suggère Ludo
Êtes vous d'accord avec ma procédure ? (surtout pour la séquence de fermeture des vannes).

Bien cordialement.
10 mai 2013 à 13:38
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ? sur le forum Climatisation

oui régime stable en demande de chauffe maxi + ventilation maxi + fenêtres ouvertes

à t=4mins (le ventilateur n'est pas encore à sa pleine vitesse)
T1=16°C T2=19°C

à t=10mins
T1=18°C T2=27°C

à t=30mins
T1=20°C T2=28°C
10 mai 2013 à 10:18
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ? sur le forum Climatisation

Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Pour valider le manque de fluide, je vais donc amener tout le fluide dans mon UE, en faisant fonctionner mon installation en FROID. Puis fermer les vannes de service de mon EI la plus éloignée.
Puis je refais un essai et je vous donne les résultats.
(ainsi je devrais avoir plus de fluide pour fonctionner avec les 2 autre UE restantes).

Êtes-vous d'accord ?
Bien cordialement.
10 mai 2013 à 10:05
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ? sur le forum Climatisation

Oui je suis bien d'accord, je ne comprends pas non plus ...
10 mai 2013 à 00:09
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ? sur le forum Climatisation

Bonsoir Ludo,
Quelle était la température de la pièce ? 18°c
Et quelle était la température à la télécommande ? Consigne 40°C
Absolument rien d'autre que mes PAC n'étaient branchées sur mon réseau. J’ai coupé tous mes autres fusibles. Je suis restée campée devant mon compteur principal avec une feuille un stylo et ma lampe frontale !

Bonsoir Philippe,
Quand vous parlez de résistance d’huile, je suppose que vous parlez de résistance de carter ? Si c’est le cas, oui hélas j’en ai bien une… D’ailleurs si je trouve le bon fil j’irais bien jouer de la pince coupante…
La formule que j’ai utilisée pour obtenir la puissance thermique en Watt est :
(T2-T1)*débit*1.18*1004
(débit en m3/s, T2=température sortie, T1=température entrée en °C)
1.18 est la masse volumique de l'air en kg/m3, 1004 est la capacité thermique massique en J/kg/K.

Lors de mon test :
T2=27°c
T1=18°c
Débit=.222 m^3/sec (donné par mac doc pour le Split en ventilation maxi)
Ce qui me donne 2370 W thermique
Sinon pour la lecture de ma puissance consommée, j’ai lu mon compteur EDF (menu Pinstantanée) 3200VA.

Merci Philippe de tenter de m’aider à comprendre.
Au plaisir également,
Bien cordialement.
10 mai 2013 à 00:07
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ? sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je lis 3200w en puissance instantanée sur mon compteur électrique (à peu près constant)
(ce que je confirme avec une pince ampèremétrique.)

Les 2300W de chaleur restituée sont obtenu avec la formule :
(T(out)-T(in))*débit air *1.18*1004 (débit en m3/s donné pour le split à fond).
pour un seul split en service.

Ce qui m'inquiète c'est ma consommation qui reste à 3200W. Sachant que j'ai un cop théorique de 4.6
MonSplit est donné pour une puissance théorique de chaleur restituée maxi de 4300W.

Bien cordialement.
09 mai 2013 à 20:15
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ? sur le forum Climatisation

Re !

Oui c'est vrai je m'en veut d'avoir posé cette question bête... j'aurai dû réfléchir une peu j'aurais trouvé toute seule. Je n'étais pas encore réveillée...(là elle se trouve des excuses...)
En fait je suis novice dans le domaine électronique haute tension.

Sinon raisonnable moi ! en fait pas très souvent ...

Pour l'essaie à vrai dire j'ai un peu la flemme. Démonter et remonter les capots au bout d'une corde, c'est un peu acrobatique...
Ceci dit vous me tentez bien et vous le savez je suis sûr !
De plus quelque chose me dit que si l'essai devait mal se passer à propos de la carte, je ne serais pas seule pour réparer...
Me trompe-je ? :)

Sinon moi "Crying" ? non ! sérieusement jamais.

A propos de l'isolation, Philippe, ce sera avec plaisir. Je ne me suis pas intéressée aux normes, mais pour ce qui est du transfert thermique l’émissivité ou l'aspect hydrique, je pourrais peut être répondre...

Bien cordialement
09 mai 2013 à 17:09
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonjour,

Merci pour vos réponses rapides.
En fait c'est pour faire de la location, les portes et les radiateurs ont un aspect super vieillot ...
Quant à la qualité des portes ce sont des portes très simples avec 2 fines couches de contreplaqué.

Actuellement les tapisseries ne sont pas faites, par rapport à la réponse de MacBrico, au vu de la quantité de travail demandée pour refaire ces portes, ne pensez-vous pas je devrais plutôt en acheter des neuves et les changer, je ne sais pas combien coûte un bloc porte chez Casto mais... qu'en pensez-vous MacBrico ?

Marie, voulez-vous dire que je pourrais utiliser de la peinture non glycéro qui n'est pas haute température ?
Super ! (je sais que la peinture HT coûte chère et qu'un radiateur neuf, déjà peint ! coûte environ 30€ ).
Qu'en pensez-vous ?

Alors soit je trouve une salopette et une grosse clé à molette et je me déguise en "plombière" ou je m’habille en cosmonaute pour faire du ponçage et de la peinture... titter
Merci pour vos avis.
Bien cordialement.
09 mai 2013 à 12:52
forum consulter ce sujet Comment changer la couleur d'une vieille porte en bois sur le forum Peinture

Bonjour Dom,

J’adore votre LOL ! Je vois que je vous ai contaminé…titter

JE comprends que remonter cette carte juste pour un essaie serait non seulement acrobatique au sens propre (comme vous le savez), mais également au sens figuré pour le matériel.
Je crois que je vais résister à la tentation et faire place à la raison.
Je sens que je commence à grandir, L-- !

Je me demandais en faisant les tests, pour lesquels vous m’avez guidé, pourquoi les condensateurs se chargeaient à une valeur supérieure à 230VCC. Je les ai mesurés à 350VCC.
Ce n’est pas la première fois que j’observe ce phénomène… pourtant il n’y a pas d’effet de self. (Uniquement la tension secteur + une diode + les condos)

Voilà ça m’intrigue…
Sinon, je vous rassure, concernant le truc du rasoir, effectivement je ne savais pas !tongue

Bien cordialement.
09 mai 2013 à 11:34
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonjour Ludo,

OK merci pour l'info, oui les détails m’intéressent mais je préférerais plus tard. Puis-je vous demander votre avis sur le dernier post SVP ?
Consommation anormale climatisation
Avant que je reprenne mes essais...
(vous êtes pas obligé de lire tout le feuilleton ! la question est clair dans le dernier post).
La réponse pas facile apparemment...

Bien cordialement.
09 mai 2013 à 11:32
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonjour,

mon UE est un inverter je crois qu'au démarrage le compresseur est piloté et démarre progressivement. (Je comprends que ce ne soit pas le cas pour un non inverter où l’appel du courant est important durant la phase de démarrage du compresseur)

Si je me trompe je suis curieuse de savoir !!

Bien cordialement
08 mai 2013 à 21:12
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonjour,

Une amie voudrait changer la couleur de ses portes en bois intérieures : elles sont actuellement vernies et couleur bois très foncé. L'idée serait de les mettre en couleur gris clair.
Comment faire, faut-il poser la porte avant ? Quelle peinture utiliser ? Pouvez-vous me donner des conseils ?

Par ailleurs, elle aimerait peindre en blanc ses radiateurs qui sont actuellement recouverts d'une peinture jaune en bon état. Faut-il absolument utiliser une peinture haute température ? Quel type de peinture me conseillez-vous ?

Merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
08 mai 2013 à 17:09
forum consulter ce sujet Comment changer la couleur d'une vieille porte en bois sur le forum Peinture

Bonjour Dom,

En attendant mon « tripède », me conseillez-vous de remettre ma carte en place sans l’IGBT afin de vérifier les autres fonctionnalités de la carte ?

Bien cordialement.

08 mai 2013 à 16:46
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Merci Dom ! je vois que mes onomatopées vous font sourire :)

Et Bienvenu Philippe (un peu long à lire tout cela n'est ce pas ??)

Pour le marquage regardez bien en faisant jouer la lumière, il est parfois gravé au laser et à peine visible.
C'est Dom le spécialiste, moi je suis juste une passionnée (novice en électronique haute tension), alors comme vous j'apprends... (Je sais que Dom va me trouver rasoir si je le remercie encore mais j'en ai bien envie...)titter

Bonne nuit à tous.
Bien cordialement
07 mai 2013 à 01:42
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonsoir Dom,

Dans le cas où je devrais remplacer ce composant cette référence conviendrait-elle SVP ?
Transistor SGH80N60UFDTU G80N60

Merci
Bien cordialement.
06 mai 2013 à 23:14
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Pour suite :

Composant dessoudé : réf :G80N60UF

G - E : 0.1ohm
G -C : 0.1ohm
C-E : 0 ohm
Ma Zener 22V fonctionne.
06 mai 2013 à 22:21
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Z'avez oublié de dire LOL pour la Ebise !

Petite question : vous n'auriez pas un truc pour le vernis qui sur la plaque ? ça sent mauvais, on n'arrive pas à chauffer, résultat : on arrache le via-hole. De plus le PCB est en multicouche... Pfff !!

Bien cordialement.
06 mai 2013 à 16:22
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,

Avec plaisir pour l’E-bise. Ce sera bien peu de chose.
Donc ce soir je vais attaquer mon IGBT au fer à souder …
Vous dites : J’ai 6 IGBT sur ma carte ? Ai-je bien compris ? Et ils risquent d’avoir subi tous le même sort. sad

Quant au scénario Super Marielle, concernant la partie Marielle : Forcément c’était tout à fait ça... tongue
Bien Cordialement.
06 mai 2013 à 11:49
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Re-moi !

Donc, notre super zener est probablement bonne, je vérifierai la mienne.
Par contre ce qui me turlupine est que nous n’avons pas la même résistance sur la carte à l’endroit où était branchée la Zener.
Me concernant je mesure une résistance nulle (avec mon multimètre) alors que Jean Claude mesure 60 ohm.
Qu’en pensez-vous Dom ?

Jean-Claude pourriez-vous revérifier puis mettre votre multimètre sur test diode dans un sens puis dans l’autre et nous donner les valeurs seuils qu’il indique ?

Bien cordialement.
06 mai 2013 à 11:05
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,
Oups ! je n'avais pas vu la réponse de Dom... Il a été plus rapide que moi. Et plus précis !
Bien cordialement
06 mai 2013 à 10:28
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonsoir à tous,

Pas de problème Dom, votre aide m’est très précieuse, et bien loin de moi serait l’idée de trouver à redire quant à votre indisponibilité ponctuelle.
Je pense que nous avons tous d’autres occupations et votre intervention régulière est d’autant plus remarquable que vous n’y avez pas d’intérêt personnel contrairement à nous.
Je suis parfaitement consciente de votre serviabilité et tiens à vous témoigner toute ma reconnaissance. Je me sens également frustrée parce que je ne sais pas comment à terme je pourrai vous remercier de votre aide.
J’espère très sincèrement que vous avez passé un très bon week end en présence de vos enfants. Pour ma part il faisait beau, je suis allée faire de l’escalade…

Avant de remettre ma carte en place j’ai voulu, pour Jean Claude, tester ma zener.

Pour ma part si je mesure sur le circuit, aux bornes de la zener, j'ai une résistance nulle, contrairement à Jean-Claude.
Ensuite j’ai dessoudé ma zener : elle n’est ni passante dans un sens ni dans l’autre avec mon multimètre (Résistance infinie) c'est bizarre...
Je sais que certaine diodes ne conduisent qu'à partir d'une certaine tension... Je dois aller dormir. Je ferai des tests demain.

Qu’en pensez-vous Dom ?
Bien cordialement.
06 mai 2013 à 00:14
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Re- Bonsoir Jean Claude,

Je dessouderai ma zener demain, car je ne suis pas chez moi.
Sinon pour tester une zener, à mon sens il faut l'alimenter à travers une résistance de 4.7K par exemple avec une tension de 18v et mesurer la tension à ses bornes. Si ça correspond à la tension marquée dessus, la zener est bonne. Attention au sens...
Sinon si vous avez d'autres Zener, il suffit de les mettre en série et d'additionner leur valeur pour avoir la valeur recherchée.
Pour plus de sécurité je vous conseille d'attendre la confirmation de Dom.

Bien cordialement.
05 mai 2013 à 00:39
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Jean Claude concernant ma diode Zener elle est passante dans les deux sens quand ma carte n'est pas sous tension et ma diode soudée. Il faudrait que je la dessoude pour la vérifier.
Bien cordialement.
04 mai 2013 à 20:03
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,

Pas de problème pour le fusible, ce n’est rien.
Ma tension d’entrée est maintenant de 220VAC (en série avec mon transfo et une diode 1D4007 ainsi que les gros condos).
J’ai donc mesuré les tensions en sortie des diodes par rapport au GND du régulateur de tension positive.
Concernant la diode cachée derrière ce régulateur, sa tension de sortie est de 17Vcc.
Concernant les autres diodes D6 : 8Vcc ; D4 : 5 Vcc.

Régulateur de tension positive : Vin=17V ; Vout=15V
Toutes les tensions sont mesurées à l’oscillo et sont parfaitement stables.
En alimentant directement les condos, la carte semble fonctionner…

Avec toujours ce cliquetis alternatif de relais. A titre d’information, je mets les Oscillogrammes des tensions relevées entre l’entrée de la diode D4 et le GND du régulateur.

Bien cordialement.
mesure oscilloscope dépannage climatisation
04 mai 2013 à 19:49
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Complément :

- Voici le code erreur indiqué : "Sensor for heat excharge temp"
- J'ai oublié de vous dire que les enroulements du secondaire du petit transfo donnaient tous des signaux cohérents.
04 mai 2013 à 00:10
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonsoir Dom,

On ne m’avait encore jamais appelé comme cela, mais il est vrai que ceci caractérise plutôt bien !

Pas très rassurant de se promener avec les sondes sur une carte chargée à 300V, et de lever les yeux pour regarder l’oscillo. J’ai alors soudé des petits fils sur le régulateur de tension afin de déporter les contacts. Est-ce que seule la mesure de la sortie de ce régulateur de tension positive ne serait pas suffisante pour effectuer le diagnostic ?

Si besoin de prendre d’autres signaux je ressouderai d’autres fils par sécurité pour déporter les contacts. Vous pouvez me demander de souder les fils qui vous intéressent.

J’ai vérifié comme hier soir, avec une tension 110VAC, le régulateur de tension positive de 15V donnait bien la tension de sortie attendue (Signal bien stable).

J’ai alimenté ma carte de la même manière mais avec le 220VAC prélevé sur le primaire du transfo de ma petite alim. C'est-à-dire avec ma diode et ma résistance. Mon petit transfo comportait un fusible de 250mA (250V). Il a explosé violemment.

Pensez-vous que je peux refaire la même manip en pontant le fusible ?
(Sans me retrouver toute frisée…).

Merci encore de m’accompagner dans ce diagnostic.
Bien cordialement.
03 mai 2013 à 23:51
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bravo Dom !

Alimentation 110VAC reliée aux condensateurs via la diode 1D4004 et la résistance.

J’ai bien 160VDC sur les gros condensateurs
J’ai de l’activité sur la patte N°5 du hacheur

Parmi les 4 leds alignées sur le PCB coté soudures : Les leds D44 et D46 sont allumées.
J’entends le bruit d’un relais qui s’ouvre et se ferme à raison de 1 fois par minutes.
A chaque bruit de relais les leds D44 et D46 s’allument ou s’éteignent. (allumées pendant 45 secondes puis éteintes pendant 15 secondes)

Coté composants, une petite led reste allumée en permanence.
Localisation de la led en question : elle est cachée par les fils bleu blanc rouge à 1cm du hacheur, juste à coté du condensateur rouge.

Remarque : Quand l’UE était sous tension avec la carte connectée (avant que je la retire), aucune des leds alignées n’était allumée. Concernant celle qui se trouve coté composants, elle n’était pas visible donc je ne sais pas.

C’est cool il y a des leds qui s’allument ! Moi ça me plait….titter

Trêve de plaisanterie… Je suis impatiente d’avoir vos commentaires.

Remerciement,
Bien cordialement
02 mai 2013 à 22:55
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation

Bonjour,

Oui bien sûr ! Je fais beaucoup de choses sur ma voiture, sauf les peintures et les vidanges, car ceci ne m’amuse pas.
(Oui je sais, vous allez me dire : « ce n’est pas un truc de fille… ») Ce que vous voyez en dessous de ma carte était l’emballage de mon bouclier avant. Hé oui … parfois je suis un peu rêveuse… (Ça c’est un truc de fille !)

Sur la feuille Scannée, je cherchais à déterminer le câblage et les emplacements des différents enroulements.
Je voulais vous transmettre le schéma que j’ai déduit ainsi que la résistivité des enroulements.

La valeur de la résistance est exacte et la diode est un 1N4004. Éventuellement je peux modifier : J’ai 8 diodes 1N4007 et 6 résistances 330 ohms (0.33W) disponibles. Dites moi, si vous le souhaitez, je peux faire un pont redresseur et mettre les résistances en parallèle.

Je ferai le test ce soir.
Heureuse de vous avoir connu ! lol ...

Bien cordialement
02 mai 2013 à 18:10
forum consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation