Profil du membre Pierrot2Mars
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Pierrot2Mars sur le forum Électricité

a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Peigne désolé, correction auto...
08 mai 2023 à 18:59

Bonjour,
J'ai un pignon tétra 18 modules dont 4 pôles tétra.
Je voudrais couper 8 dents au milieu pour y insérer un disjoncteur 4 pôles câblé en fils.
Est-ce possible ?
Je vous remercie beaucoup.
J'ai un pignon tétra 18 modules dont 4 pôles tétra.
Je voudrais couper 8 dents au milieu pour y insérer un disjoncteur 4 pôles câblé en fils.
Est-ce possible ?
Je vous remercie beaucoup.
08 mai 2023 à 18:37

Merci pour vos précieuses réponses, je vais donc passer en triphasé !
18kVA pour l'instant suffiront effectivement. Je verrai ensuite pour augmenter si j'installe des appareils qui pompent.
Bonne journée
18kVA pour l'instant suffiront effectivement. Je verrai ensuite pour augmenter si j'installe des appareils qui pompent.
Bonne journée
04 avril 2023 à 10:08

Oui, j'ai eu le choix lors de la mise en place du tableau.
J'ai opté pour le mono en me disant que jamais je n'aurais besoin du triphasé.
Maintenant la question se pose.
Ce que je veux savoir c'est si je peux rester en mono avec mes 2 PAC en cascade.
Et si oui, quel section utiliser depuis le tableau principal.
Merci encore.
J'ai opté pour le mono en me disant que jamais je n'aurais besoin du triphasé.
Maintenant la question se pose.
Ce que je veux savoir c'est si je peux rester en mono avec mes 2 PAC en cascade.
Et si oui, quel section utiliser depuis le tableau principal.
Merci encore.
21 mars 2023 à 21:10

Merci GL pour la réponse.
J'ai fait un schéma rapide.
La puissance du compteur sera bien sûr augmentée et si nécessaire passé en triphasé.
Telles sont mes questions.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait un schéma rapide.
La puissance du compteur sera bien sûr augmentée et si nécessaire passé en triphasé.
Telles sont mes questions.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 mars 2023 à 18:30

Bonjour.
Désolé de ne pas avoir répondu mais j'attendais d'en savoir plus.
Finalement on part sur 2 PAC en cascade, il y a aussi une résistance d'appoint.
Le fournisseur me dit qu'il faut prévoir 3 lignes en 6².
Plusieurs options du coup :
Soit je pars avec 6 fils + 1T en 6² depuis mon tableau principal sur des dis en 32A.
Soit je pars avec 2 fils + 1T en 10² ou 16² ? et quel dis ?
Soit je passe toute mon installation en tri et je pars avec 4 fils + 1T en 6² ? et quel dis ?
Quelle serait la meilleure option ?
Merci et bonne journée !
Désolé de ne pas avoir répondu mais j'attendais d'en savoir plus.
Finalement on part sur 2 PAC en cascade, il y a aussi une résistance d'appoint.
Le fournisseur me dit qu'il faut prévoir 3 lignes en 6².
Plusieurs options du coup :
Soit je pars avec 6 fils + 1T en 6² depuis mon tableau principal sur des dis en 32A.
Soit je pars avec 2 fils + 1T en 10² ou 16² ? et quel dis ?
Soit je passe toute mon installation en tri et je pars avec 4 fils + 1T en 6² ? et quel dis ?
Quelle serait la meilleure option ?
Merci et bonne journée !
21 mars 2023 à 09:25

Bonjour.
Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave.
Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs.
Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est relié au tableau principal par du 5G6 sur un disjoncteur 32A lui même relié au compteur Linky par un 4G16.
Je suppose qu'il y a un petit boîtier avec 2 disjoncteurs fourni.
1 seul câble 5G6 suffit-il du secondaire à la PAC, et disjoncteur dans ce tableau ?
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
Bonne journée !
Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave.
Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs.
Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est relié au tableau principal par du 5G6 sur un disjoncteur 32A lui même relié au compteur Linky par un 4G16.
Je suppose qu'il y a un petit boîtier avec 2 disjoncteurs fourni.
1 seul câble 5G6 suffit-il du secondaire à la PAC, et disjoncteur dans ce tableau ?
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
Bonne journée !
23 janvier 2023 à 07:25

Finalement je pars sur un disjoncteur 32A dans le tableau principal, du 6² vers le secondaire branché directement sur l'inter diff 40A 30mA.
Merci Carminas (CMT) !
Merci Carminas (CMT) !
02 juin 2022 à 09:54

Donc nouvelle question.
Puisque j'ai un disjoncteur 63A entre le compteur Linky et mon tableau principal, est-il vraiment nécessaire d'en mettre un autre entre ce même disjoncteur et le tableau secondaire ?
Puisque j'ai un disjoncteur 63A entre le compteur Linky et mon tableau principal, est-il vraiment nécessaire d'en mettre un autre entre ce même disjoncteur et le tableau secondaire ?
31 mai 2022 à 15:59

Comme l'a indiqué CMT ici Branchement tableau secondaire, je vais sans doute partir sur du 16mm² avec un dis 63A sur le principal et un inter sectionneur 63A sur le secondaire, avec 3x16mm² dans une gaine de 32.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
31 mai 2022 à 14:53

Bonjour à toutes et à tous.
Je dois installer un tableau secondaire (1 rangée, 18 modules) dans ma cave et je ne voulais pas me tromper dans les branchement et dimensionnements.
Vos avis seront très précieux pour moi.
Je suis sur un Linky 15kVA abonnement.
La distance entre le compteur et mon tableau principal est de 15m, câblé en 16mm² monophasé.
Un diff de 63A entre les 2.
Mon tableau secondaire sera à environ 15m du principal.
Il servira à brancher un compresseur peu puissant en 2.5, un congélateur en 2.5 et quelques point lumineux + prises en 1.5.
Mes questions :
- Faut-il que je protège sur le principal via un disjoncteur différentiel ? 32A ? ou directement sur le bornier d'où vient le 16mm² ?
- Quelle section de fil entre le principal et le secondaire : HO7V en 10mm² avec gaine de 32 ? ou 6mm² suffisent ? ou 16mm² ? 3G6/10/16 ?
Merci beaucoup et bonne journée.
Pierrot
Je dois installer un tableau secondaire (1 rangée, 18 modules) dans ma cave et je ne voulais pas me tromper dans les branchement et dimensionnements.
Vos avis seront très précieux pour moi.
Je suis sur un Linky 15kVA abonnement.
La distance entre le compteur et mon tableau principal est de 15m, câblé en 16mm² monophasé.
Un diff de 63A entre les 2.
Mon tableau secondaire sera à environ 15m du principal.
Il servira à brancher un compresseur peu puissant en 2.5, un congélateur en 2.5 et quelques point lumineux + prises en 1.5.
Mes questions :
- Faut-il que je protège sur le principal via un disjoncteur différentiel ? 32A ? ou directement sur le bornier d'où vient le 16mm² ?
- Quelle section de fil entre le principal et le secondaire : HO7V en 10mm² avec gaine de 32 ? ou 6mm² suffisent ? ou 16mm² ? 3G6/10/16 ?
Merci beaucoup et bonne journée.
Pierrot
31 mai 2022 à 12:34
