Profil du membre Oziko
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Oziko sur le forum Électricité

a posté 6 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
J'ai un tableau divisionnaire éloigné du principal de 7m et alimenté en 16mm².
Est-ce que je dois protéger ma ligne par un disjoncteur et quel calibre, sachant que j'ai pour l'instant un abonnement de 6KvA, mais qui risque d'évoluer vers un 9KvA quand mon chantier sera fini.
Merci de vos avis.
J'ai un tableau divisionnaire éloigné du principal de 7m et alimenté en 16mm².
Est-ce que je dois protéger ma ligne par un disjoncteur et quel calibre, sachant que j'ai pour l'instant un abonnement de 6KvA, mais qui risque d'évoluer vers un 9KvA quand mon chantier sera fini.
Merci de vos avis.
22 novembre 2023 à 10:22

Bonjour.
Je doit percer des murs de 50cm en pierre pour faire passer des gaines ICTA de 32mm.
Un forêt SDS+ de diamètre 32 est-il adapté ou faut-il prévoir plus gros (mais beaucoup plus cher
)
Merci de vos avis.
Je doit percer des murs de 50cm en pierre pour faire passer des gaines ICTA de 32mm.
Un forêt SDS+ de diamètre 32 est-il adapté ou faut-il prévoir plus gros (mais beaucoup plus cher

Merci de vos avis.
24 octobre 2023 à 13:11

Bonjour.
OK, je vais ajouter un peu de bon sens et garder mes ID 40A, mais quel est le risque ?
Défaut de sécurité, disjonctage intempestifs... ?
OK, je vais ajouter un peu de bon sens et garder mes ID 40A, mais quel est le risque ?
Défaut de sécurité, disjonctage intempestifs... ?
16 octobre 2023 à 09:42

Merci de votre réponse, mais mon installation ne respecte pas la règle aval.
Je suis à 53A sur un de mes ID40A.
Je suis à 53A sur un de mes ID40A.
14 octobre 2023 à 08:38

Bonjour.
Mon tableau électrique comporte 2 ID de 40A et je suis veux respecter la règle de l'amont.
Pour mon abonnement EDF à 6kVA/30A, j'ai bien mes 40A > 30A
Mais si je passe mon abonnement à 9kVA/45A je ne suis plus dans la norme.
Soit :
1 - Je laisse comme ça et je dépasse de 5A si tous mes appareils sont branchés en même temps
2 - Je change mes ID à 63A
Merci de vos avis.
Mon tableau électrique comporte 2 ID de 40A et je suis veux respecter la règle de l'amont.
Pour mon abonnement EDF à 6kVA/30A, j'ai bien mes 40A > 30A
Mais si je passe mon abonnement à 9kVA/45A je ne suis plus dans la norme.
Soit :
1 - Je laisse comme ça et je dépasse de 5A si tous mes appareils sont branchés en même temps
2 - Je change mes ID à 63A

Merci de vos avis.
13 octobre 2023 à 18:46