Profil du membre marcgui
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit marcgui sur le forum Électricité

a posté 5 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
J'ai enfin trouvé : En fait il s'agissait simplement de mon compteur provisoire acheté d'occasion... (pas de terre sur ce dernier et phase et neutre inversé).
Je devais je pense avoir un retour de jus par le neutre.
J'ai simplement débranché ce dernier, je me suis connecté sur une prise de courant chez le voisin (sans la terre) et là tout fonctionne, plus de décharge, phase et terre = 230 volts, neutre et terre = 3 volts (avec un appareil de petit prix donc à vérifier) cela veut-il dire que j'ai une petite fuite de courant quelque part ?
Quelle recherche avec ce sacré compteur provisoire....
J'ai également vérifié avec un petit appareil qui se branche sur les prises les inversions phase neutre et la présence de la terre (tout est OK).
En tout cas merci de votre soutien.
Plus que le consuel à faire venir (je vous tiens au jus pour vous informer).
J'ai enfin trouvé : En fait il s'agissait simplement de mon compteur provisoire acheté d'occasion... (pas de terre sur ce dernier et phase et neutre inversé).
Je devais je pense avoir un retour de jus par le neutre.
J'ai simplement débranché ce dernier, je me suis connecté sur une prise de courant chez le voisin (sans la terre) et là tout fonctionne, plus de décharge, phase et terre = 230 volts, neutre et terre = 3 volts (avec un appareil de petit prix donc à vérifier) cela veut-il dire que j'ai une petite fuite de courant quelque part ?
Quelle recherche avec ce sacré compteur provisoire....
J'ai également vérifié avec un petit appareil qui se branche sur les prises les inversions phase neutre et la présence de la terre (tout est OK).
En tout cas merci de votre soutien.
Plus que le consuel à faire venir (je vous tiens au jus pour vous informer).
06 janvier 2015 à 12:19

Bonjour,
Grave question, je viens de finir de monter ma pieuvre électrique, j'ai une terre égale à 36 au telluromètre, lorsque je branche ma ligne équipotentielle sur mes tuyaux de cuivre et que je touche le tuyau et les rails de placo = décharge électrique.
Lorsque je débranche cette ligne équipotentielle plus du tout de décharge.
Comment expliquer cela ? Les disjoncteurs différentiels ne sautent pas.
Merci de votre aide une fois de plus.
Marc
Grave question, je viens de finir de monter ma pieuvre électrique, j'ai une terre égale à 36 au telluromètre, lorsque je branche ma ligne équipotentielle sur mes tuyaux de cuivre et que je touche le tuyau et les rails de placo = décharge électrique.
Lorsque je débranche cette ligne équipotentielle plus du tout de décharge.
Comment expliquer cela ? Les disjoncteurs différentiels ne sautent pas.
Merci de votre aide une fois de plus.
Marc
03 janvier 2015 à 22:23

Bonjour.
C'est le modèle ack42 (230 volts), pas de télécommande.
C'est le modèle ack42 (230 volts), pas de télécommande.
27 novembre 2014 à 09:38

Bonjour,
Je me prénomme Marc, je viens d'installer une coupole Skylux motorisé (Belge je pense) sur un toit plat (hélas pas de documentation pour le branchement électrique.
Puis-je utiliser un interrupteur de volet roulant et si ou comment le brancher ? Sinon quel type d'interrupteur utiliser ?
Merci.
Je me prénomme Marc, je viens d'installer une coupole Skylux motorisé (Belge je pense) sur un toit plat (hélas pas de documentation pour le branchement électrique.
Puis-je utiliser un interrupteur de volet roulant et si ou comment le brancher ? Sinon quel type d'interrupteur utiliser ?
Merci.
24 novembre 2014 à 00:00

Bonjour.
Je construis actuellement une maison en bois massif contrecollé (du bois plein quoi... 10 cm d'épaisseur).
J'ai un doute concernant la nécessité des boitiers dans les murs, en effet très difficile de passer la gaine dans les boitiers (le mur est foré en diagonale et pas de jeu pour passer les gaines ICTA dans les boitiers).
J'ai cru voir que dans certaines conditions ces boitiers n'étaient pas obligatoires et fait référence à un article (530.4.3), seulement voilà j'ai déjà posé les boitiers et les prises, bien sûr ma gaine ICTA ne rentre pas dedans...
Qu'en pensez-vous ? Suis-je en sécurité ? Et le consuel acceptera-t-il cela ?
Merci de votre réponse.
Je construis actuellement une maison en bois massif contrecollé (du bois plein quoi... 10 cm d'épaisseur).
J'ai un doute concernant la nécessité des boitiers dans les murs, en effet très difficile de passer la gaine dans les boitiers (le mur est foré en diagonale et pas de jeu pour passer les gaines ICTA dans les boitiers).
J'ai cru voir que dans certaines conditions ces boitiers n'étaient pas obligatoires et fait référence à un article (530.4.3), seulement voilà j'ai déjà posé les boitiers et les prises, bien sûr ma gaine ICTA ne rentre pas dedans...
Qu'en pensez-vous ? Suis-je en sécurité ? Et le consuel acceptera-t-il cela ?
Merci de votre réponse.

15 juin 2014 à 23:09