Profil du membre ilnesic
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit ilnesic sur le forum Électricité

a posté 6 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Je souhaite brancher 3 radiateurs électrique de 1000W chacun sur un seul disjoncteur de 20A.
Est-ce que je peux partir du disjoncteur en 2,5mm² jusqu'au premier, puis du premier au 2ème, et du 2éme au 3ème.
Merci pour vos réponses.
Je souhaite brancher 3 radiateurs électrique de 1000W chacun sur un seul disjoncteur de 20A.
Est-ce que je peux partir du disjoncteur en 2,5mm² jusqu'au premier, puis du premier au 2ème, et du 2éme au 3ème.
Merci pour vos réponses.
11 janvier 2025 à 21:15

Merci je vais me lancer 
Très bonne fête de fin d'année à vous.

Très bonne fête de fin d'année à vous.
26 décembre 2024 à 21:29

Bonjour.
Je vous remercie, je ne savais pas qu'il était possible de consulter notre historique sur le site.
Je vous joins un schéma de principe et je souhaiterais que vous me confirmiez si celui-ci vous semble correct au niveau des branchements et des dimensions des câbles.
J'ai cependant un doute concernant l'arrivée du câble de 25mm² dans le tableau secondaire :
Le câble doit être branché sur l'interrupteur sectionneur, puis relié en 16mm² de l'interrupteur vers les borniers, et en 16mm² des borniers vers les interrupteurs différentiels.
Dois-je d'abord brancher le câble de 25mm² aux borniers ?
Pour terminer, je possède d'anciens borniers en métal à visser sur mon tableau principal, mais le câble de 25mm² pour la terre ne rentre pas dedans.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous remercie, je ne savais pas qu'il était possible de consulter notre historique sur le site.
Je vous joins un schéma de principe et je souhaiterais que vous me confirmiez si celui-ci vous semble correct au niveau des branchements et des dimensions des câbles.
J'ai cependant un doute concernant l'arrivée du câble de 25mm² dans le tableau secondaire :
Le câble doit être branché sur l'interrupteur sectionneur, puis relié en 16mm² de l'interrupteur vers les borniers, et en 16mm² des borniers vers les interrupteurs différentiels.
Dois-je d'abord brancher le câble de 25mm² aux borniers ?
Pour terminer, je possède d'anciens borniers en métal à visser sur mon tableau principal, mais le câble de 25mm² pour la terre ne rentre pas dedans.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 décembre 2024 à 09:57

Merci pour toutes vos réponses.
Je vais partir avec un disjoncteur 63A : 407790 sur le tableau principal (c'est moins cher qu'avec un 50A , surprenant!) et un interrupteur sectionneur 63A : 406528 sur le secondaire
Et vous avez raison je vais peut être pas m'embêter et voir pour commander un 3G 25mm²
Merci encore en espérant que je n'ai pas d'autre interrogation
Je vais partir avec un disjoncteur 63A : 407790 sur le tableau principal (c'est moins cher qu'avec un 50A , surprenant!) et un interrupteur sectionneur 63A : 406528 sur le secondaire
Et vous avez raison je vais peut être pas m'embêter et voir pour commander un 3G 25mm²
Merci encore en espérant que je n'ai pas d'autre interrogation

19 décembre 2024 à 17:03

Bonjour.
Merci pour votre réponse hyper rapide
Actuellement je suis en 6KVA car dans ma maison principale je suis au gaz (chaudière à condensation) donc ni chauffage elec ni plaque électrique.
Par contre dans la petite maison il y aura autant d'équipements avec en plus chauffage électrique et plaque à induction:
Équipements prévus:
Chauffage électrique plus sèche-serviettes: 4800W
Chauffe-eau plat: 1500W
Four: 2000W
lave linge et lave vaisselle : 4000W
Plaque induction: 4000W
+divers, j'estime si je ne me trompe pas à 19KW
, donc puissance simultané d'a peu près 10kW
Questions:
Est-ce que un abonnement 9 kVA suffit pour les 2 maisons, faut il passer un 12 kVA et si oui est ce que ça change quelque chose dans l'installation que je doit faire ?
D'après le complément que je viens de faire quelle est la meilleure option, je dirai plutôt le 3 ou la 4.
Quelle section de câbles je met en amont du bornier à mon disjoncteur (la même section en amont et en aval ?) et je partirai plutôt sur une création de terre près de la petite maison.
Voila, j'espère avoir été clair
Merci pour votre réponse hyper rapide

Actuellement je suis en 6KVA car dans ma maison principale je suis au gaz (chaudière à condensation) donc ni chauffage elec ni plaque électrique.
Par contre dans la petite maison il y aura autant d'équipements avec en plus chauffage électrique et plaque à induction:
Équipements prévus:
Chauffage électrique plus sèche-serviettes: 4800W
Chauffe-eau plat: 1500W
Four: 2000W
lave linge et lave vaisselle : 4000W
Plaque induction: 4000W
+divers, j'estime si je ne me trompe pas à 19KW

Questions:
Est-ce que un abonnement 9 kVA suffit pour les 2 maisons, faut il passer un 12 kVA et si oui est ce que ça change quelque chose dans l'installation que je doit faire ?
D'après le complément que je viens de faire quelle est la meilleure option, je dirai plutôt le 3 ou la 4.
Quelle section de câbles je met en amont du bornier à mon disjoncteur (la même section en amont et en aval ?) et je partirai plutôt sur une création de terre près de la petite maison.
Voila, j'espère avoir été clair

19 décembre 2024 à 09:05

Bonjour à tous.
Je souhaite installer un tableau secondaire dans une petite maison de 30 m² rénovée qui se situe à 50 m de ma maison principale. (6 kVAet souhaite passer à 9kVA)
Il y aura tous les équipements nécessaires : four, lave-linge, lave-vaisselle, plaque induction/3 chauffage électrique + sèche serviettes, chauffe-eau extra plat...
Je souhaite partir de mon tableau principal, brancher un disjoncteur de 63A, 50 m de câble en 25mm² .
Sur le tableau secondaire : un interrupteur sectionneur de 63A et ensuite 3 rangées interrupteur différentiel 63mA...
Est ce que ma réflexion est bonne, la puissance du Disjoncteur est elle bonne et la section du câble est elle suffisante.
Si oui je ne trouve pas de disjoncteur en 63A, avez-vous une référence à me donner
Je suis en 6kVA actuellement et souhaite passer en 9kva
Merci pour vos réponses.
Je souhaite installer un tableau secondaire dans une petite maison de 30 m² rénovée qui se situe à 50 m de ma maison principale. (6 kVAet souhaite passer à 9kVA)
Il y aura tous les équipements nécessaires : four, lave-linge, lave-vaisselle, plaque induction/3 chauffage électrique + sèche serviettes, chauffe-eau extra plat...
Je souhaite partir de mon tableau principal, brancher un disjoncteur de 63A, 50 m de câble en 25mm² .
Sur le tableau secondaire : un interrupteur sectionneur de 63A et ensuite 3 rangées interrupteur différentiel 63mA...
Est ce que ma réflexion est bonne, la puissance du Disjoncteur est elle bonne et la section du câble est elle suffisante.
Si oui je ne trouve pas de disjoncteur en 63A, avez-vous une référence à me donner
Je suis en 6kVA actuellement et souhaite passer en 9kva
Merci pour vos réponses.
19 décembre 2024 à 00:22
