a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Le schéma je l'ai très bien compris mais sur les 7 BP seulement 2 ont 2 fils arrivée et 2 fils sortie (1 qui fonctionne et 1 qui ne fonctionne pas), tous les autres 1 fil entrée et 1 fil sortie.
20 juillet 2024 à 08:24

Le voltmètre m'indique exactement la même valeur sur les 4 BP qui ne fonctionne pas, un hasard ?
19 juillet 2024 à 19:50

Tous passe dans les mur cela n'est pas une coupure car il y'a tout de même 110V
19 juillet 2024 à 18:59

Bonjour.
J'ai vérifier chaque bouton poussoir sur les 7 seulement 2 ont 2 fils arrivé et 2 fils sortie et sur les 7 tous les fils sont bien serré mais le problèmes reste le même 244V sur ceux qui fonctionne et 107V sur ceux qui ne fonctionne pas.
J'ai vérifier chaque bouton poussoir sur les 7 seulement 2 ont 2 fils arrivé et 2 fils sortie et sur les 7 tous les fils sont bien serré mais le problèmes reste le même 244V sur ceux qui fonctionne et 107V sur ceux qui ne fonctionne pas.
19 juillet 2024 à 15:51

Parfait merci pour votre réponse.
15 juillet 2024 à 09:25

7 BP.
1 télérupteur 2 lumières dans un couloir, rez-de-chaussée, escalier, étage.
1 télérupteur 2 lumières dans un couloir, rez-de-chaussée, escalier, étage.
14 juillet 2024 à 19:26

Ce que je voudrais savoir surtout, c'est pourquoi certains boutons poussoirs ont une tension de 120V et d'autres de 240V.
Est-ce dû au doublage d'alimentation C10 et C16, comme indiqué dans mon précédent message, ou cela vient-il directement du télérupteur ?
Est-ce dû au doublage d'alimentation C10 et C16, comme indiqué dans mon précédent message, ou cela vient-il directement du télérupteur ?
14 juillet 2024 à 16:09

Bonjour.
Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent.
Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du 120V.
Le télérupteur en question est le 49107.
Pour être plus précis, la lumière du couloir est branchée à deux endroits sur le tableau électrique, sur un C10 et un C16. Il y a peu de visibilité derrière le tableau, mais il me semble que le télérupteur est branché sur le C10.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Je vous remercie par avance.
Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent.
Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du 120V.
Le télérupteur en question est le 49107.
Pour être plus précis, la lumière du couloir est branchée à deux endroits sur le tableau électrique, sur un C10 et un C16. Il y a peu de visibilité derrière le tableau, mais il me semble que le télérupteur est branché sur le C10.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Je vous remercie par avance.
14 juillet 2024 à 14:39